文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KV箱式变电站技术要求

KV箱式变电站技术要求

KV箱式变电站技术要求
KV箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站技术协议

2014年1月

10KV箱式变电站技术要求

1、总则:

1.1本技术条件书的使用范围仅限于本项目10kV箱式变电站,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

1.2本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验,而不是试制品。

1.4如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。

1.5卖方执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按标准要求较高的标准执行。

1.6卖方提交的文件和资料,包括与项目有关事宜联系的所有来往函电,以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。

1.7在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应允诺予以配合,具体项目和条件由双方商定。

1.8设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。

1.9卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。

1.10质量保证期:见合同文件。

1.12本技术条件书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

1.12本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2、供货范围、地点

2.1设备名称: 10kV箱式变电站

2.2设备数量: 2套(详见附图)。

2.3配10kV高压配电装置、非晶合金变压器、低压柜及金属保护外壳。

2.4地点:平顶山

3、引用标准

3.1 箱式站标准:

《高压/低压预装式变电站》国际GB/T17467及电力部DL/537。

3.2高压柜标准:

产品符合

GB3804 《3-63KV交流高压负荷开关》

GB16926 《交流高压负荷开关一熔断器组合电器》

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

IEC265 《额定电压1KV以上52KV以下高压负荷开关》

IEC420 《高压交流负荷开关--熔断器组合电器》

GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB8287 《高压支柱瓷绝缘子》

DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术导则》

3.3变压器标准:

3.3.1电力变压器。GB6450

3.3.2电力变压器技术参数和要求。GB/T10228

3.4低压柜

3.4.1 3.4.2 低压成套开关设备

低压成套开关设备和控制设备

GB7251

IEC-439

4、设备环境条件

4.1 海拔高度:小于1000m

4.2 环境温度:最高+41.2℃最低-9.81℃

4.3 湿度: 80%

4.4 地震烈度: 8度

4.5 污秽等级:Ⅳ级

4.6安装场所:工业场地场前区,户外。

4.7箱体能防水、防火、防风沙,污秽等级适用于Ⅳ类,防护等级不低于IP3X。

箱体参考体积:长*宽*高=4700*2400*2300

箱体长度由厂家根据开关柜数量合理布置,最终体积以实物为准。

门:低压开关柜柜后无门,便于检修。所有低压计量表及互感器为用户计量与电业局无关,且表与互感器不设独立单元隔开。

4.8 机械应力:抗风压600Pa;风速:30m/s;面板、门、通风窗能耐受外部机械外力(能量20J)的冲击;顶部负荷最小应达2500N/m2(竖立负荷或其它负荷);

5、设备技术要求

5.1变压器技术条件:

型号及规格:SBH15-630kVA 1台

SBH15-800kVA 1台

5.1.1额定容量: 630/800kVA

5.1.2连接组: D,Yn-11

5.1.3高压分接范围: ±2×2.5%

5.1.4相数: 三相

5.1.5短路阻抗电压: 4.0%

5.1.6绝缘等级: A级

5.1.7额定频率: 50HZ

5.1.8原边额定电压: 10kV

原边最高电压: 12kV

原边工频耐压: 35kV

额定雷电冲击耐压值(全波)(峰值)75kV

标准雷电冲击截波(峰值)85kV

5.1.9 副边额定电压: 0.4kV

副边最高电压: 0.66kV

副边工频耐压: 3kV

5.1.10线圈温升: 65K

5.1.11冷却方式: 自冷

5.1.12产品的空载损耗、负载损耗、噪音水平符合GB和IEC标准。

5.1.13产品满足GB和IEC标准规定的动热稳定要求。

5.2. 高压开关柜技术条件

5.2.1 额定参数:

●额定电压: 12 kV

●相数: 三相

●高压开关柜额定电流: 125A

●防护等级 IP3X

5.2.2主要元件详细技术要求:

5.2.2.1负荷开关熔断器组合 FN12-12RD/125-31.5kA

5.2.2.2型式:负荷开关熔断器组合,三相。

5.2.2.3额定参数:

a) 额定电压(最高工作电压):12kV。

b) 额定电流125A。

c) 额定短路开断电流:31.5kA。

d) 额定绝缘水平:

雷电冲击耐压(峰值):对地、相间、断路器断口:75kV;隔离断口:85kV。

工频耐压(1min)(有效值):对地、相间、断路器断口:42kV;隔离断口:48kV。

e) 开断空载变压器的过电压:≤2Ue。

5.2.2.4操作机构

5.2.3防误功能

当电缆端带电时,应闭锁柜的柜门, 且接地开关不能合闸。

5.2.4所有高压室应装有防止凝露的加热器。

5.2.5 开关柜二次部分要求

5.2.5.1所有开关柜上端子排的接线及其排列应与买方提供的图纸一致,端子排上至少应还有10%的备用端子。柜内布线应满足下列要求:

a)原理正确,布线合理。

b)导线均为铜导线,绝缘等级500V。

c)导线截面:控制信号和保护回路的连接线用铜线,最小截面不小于1.5平方毫米,电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线,最小截面不小于2.5平方毫米。所有导线均应牢固地加紧,设备端子均有标字牌,对外引接电缆的端子均通过端子排,静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接,每个端子只接一根导线,内部连线可以接两根导线;所有导线的终端应有与买方图纸一致的回路编号或导线走向标识。

5.2.11 结构要求

1)在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门,若不使用工具,应不能打开、拆下或移动。

2)在正常操作和维护时需要打开的盖板和门,应不需要工具即可打开或移动,并应有可靠的连锁装置来保证操作者的安全。

3)观察窗位置应使观察者便于观察必须监视的组件及关键部位的任意工作位置。观察窗须达到外壳所规定的防护等级。

4)采取涂刷油漆或其它的措施来防锈。涂防锈涂料之前,须彻底清除锈蚀物及焊渣。

5)沿开关柜排列方向的接地导体应采用铜母线,其截面应不小于120mm2。全部需要接地的设备都应优先通过铜排与此导体连接。应至少有两个接地端子供其与变电所接地网连接(连接面应进行搪锡处理)。接地端子采用M12螺栓。

6)每台开关柜应设置铭牌,铭牌的位置应易于运行操作人员观察。

5.3. 低压柜产品技术条件

5.3.1额定工作电压: 400V

5.3.2工作频率: 50HZ

5.3.3主要元器件选择

●框架开关: 采用浙江海诺电力科技有限公司的HW15系列开关。

●塑壳断路器: 采用浙江海诺电力科技有限公司的HM20Y系列开关产品。

5.3.4 低压无功补偿柜

5.3.4.1 电容器参数

(1)额定电压: 440V

(2)额定容量:单套容量180kvar(自动补偿)。

(3)额定频率: 50Hz

(4)长期过电压: 1.1×Un

(5)最大过电流: 1.5× In

(6)投切涌流耐受能力:200In

(8)使用寿命:17万小时以上

(9)适用温度: -20℃~+50℃

(10)绝缘耐压:端子对地3kV/10秒

(11)放电特性:电容器附电子放电电阻,在电源切离后一分钟内,残余电压须降至50V以下。

(12)电容器采用低损耗、自愈式、金属化、聚丙烯薄膜为材料的干式电容器,由散热性极强的绝缘树脂保护的容芯安装在铝质圆筒形外壳。

5.3.4.2 智能型自动功率因数调整器

(1)额定电源:400V, 50Hz

(2)额定段数:12段

(3)输入额定:5A

(4)功因设定范围:0.8(电感性)–0.8(电容性)

(5)控制方式:可选择手动或自动投入

(6)控制顺序:可选择循环组合、半循环线性组合、优化组合、堆栈式组合。

(7)投入时间设定范围: 0.5秒- 100秒

(8)保护等级:IP3X

5.3.5计量

低压出线回路三相有功电能表均,精度为0.5级。

5.3.6配电柜二次方案技术要求

电容器自动分组投切,其控制方案符合电容补偿柜的标准;

低压柜屏面按钮、转换开关及指示灯下应贴相应功能及工作方式标示牌。

5.4 箱体技术要求

5.4.1箱体为整体焊装式;壳体为蓝色复合板外壳,低压结构为走廊式,低压柜体采用GGD柜型,高压柜为角铁焊接式或型材焊接式;走廊宽度应保证运行、检修人员操作方便、安全并满足有关规定,后部留检修门,以便检修及操作,详细平面布置图由箱变厂家提供,室内检修方式,预留足够的检修通道。其它部分按照现行国家标准及IEC 标准执行。

5.4.2箱体变压器柜门带观察窗。

5.4.3箱体各室内设置维修照明和控制电源开关。

5.4.4箱变的接地系统应符合DL/T621“交流电气装置的接地”的要求。

箱式变的箱体应设专用的接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志,接地端子为直径不小于12mm 的铜质螺栓。

接地导体应采用铜带,其电流密度应不大于200A/mm2,截面不小于30mm2专用接地导体所承受的动、热稳定电流应与高压配电装置的接地方式配合。

箱式变的金属骨架,高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子,并与专用接地导体可靠地连接在一起。

箱式变的所有高、低设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地。

当低压配电装置的接地导体允许与零母线共用时,可以采用同一接地体,如果两者必须分开时,接地导体应按零母线的截面和材质选择。

5.4.5箱变的散热、温升需满足GB/T 17467和国际IEC1330标准。

5.4.6供方需提供产品型式试验报告。

5.4.7箱式变防护等级IP3X。

5.4.8箱式变噪音水平:<55dB。

6、设备图纸和技术资料

6.1安装资料

合同签订后,供方向需方提供以下资料:

●箱变的平面布置图。

●箱变外形尺寸与安装说明书。

●箱变的安装结构图和吊装形式图等。

●箱变的土建安装要求。

上述资料需经需方确认有效。

6.2出厂资料

产品出厂时,供方向需方提供如下资料:

●产品外形尺寸、图纸资料各3套。

●产品出厂试验报告原件各3套。

●产品及内部各电气产品的使用说明书、安装指导书各3套。

●产品的接线图3套。

●产品样本各1套。

●产品(含高压开关柜、变压器、低压开关柜等)合格证各1套。

7、安全要求

设备上可能对人体和设备造成损害的部位,必须采取相应的安全措施,并有明显标志。

8、安装调试

8.1设备安装调试时供方派技术人员到安装现场指导安装调试。

8.2 调试时应由制造厂家提供调试方案供甲方认可后,由制造厂家负责调试。

9、验收及质量保证期

9.1预验收

设备制造完毕,须在制造厂家进行预验收,方法如下:

●制造厂家提供设备图纸和相关技术文件给需方。

●核验出厂设备及附件。

●设备出厂调试及试验。按照国标10kV箱式变电站进行出厂试验。

●签署预验收报告及发货通知。

●甲方预验收提出的问题,供应商必须整改和完善,并保证所供到安装现场的设备均为已经整改和完善的合格产品。

9.2质量保证期

9.2.1产品质量保证期为一年。在质量保证期内,在正常使用条件下,如出现质量问题,为解决质量问题所产生的费用由供方负责。

9.2.2产品质量保证期起始时间以设备运输至现场买方签字接收之日为准。

10、附图: 10kV箱式变电站供电系统图

需方:

联系人:

电话:

日期:

供方:

联系人:

电话:

日期:

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

宝鸡~西安~渭南750kV输变电工程(路径调整)

宝鸡~西安南~渭南750kV输变电工程 (路径调整) 环境影响报告书 (简要本) 国电环境保护研究院 国环评证甲字第1905号 2014年10月

1项目建设必要性 “十一五”期间750kV电压等级在陕西电网落点,形成关中双回路“一字型”网架。在此基础上,“十二五”期间将规划建设延安、西安南、榆横750kV变电站。当前,西安面临难得的发展机遇,国家对西安提出了更新更快的要求。2009年国务院批准了由国家发展改革委员会制定的《关中—天水经济区发展规划》,关中—天水经济区发展规划赋予了西安的核心地位,同时也提出了新的要求,将引领建设大西安、带动大关中、引领大西北的理念。 西安南750kV变电站是750kV主网架规划中非常重要的枢纽变电站。该站的建设是满足西安南部地区330kV电网供电的需要。西安电网是陕西负荷中心的主要受端电网,西安南部电网应落点750kV变电站,以保证330kV电网的用电需求和供电可靠性。 西安要加快发展、科学发展,必须有安全可靠的电力供应作为保障,陕西作为西部大开发的桥头堡、大西安作为关中—天水经济区的核心城市,发展750kV 电网建设是必然选择。 2工程概况 2.1项目情况简述项目情况简述 宝鸡~西安南~渭南750kV输变电工程在可行性研究阶段的环境影响评价报告由我院编制完成,并取得国家环保部的环评批复。由于该项目在施工设计阶段对线路的部分路段进行了路径优化造成局部地段与环评批复的线路路径有一定偏差。为了更好的对本工程建设所造成的环境影响进行分析评价,现对该线路路径调整部分进行变更环境影响评价。 2.2 项目线路工程可研阶段工程概况 1、750kV西安南~宝鸡输电线路工程 该线路工程路径全长约176km,其中同塔双回线路长约70km,单回路线路长约106km,线路途经西安市户县、周至县,宝鸡市梅县、扶风县、岐山县和凤翔县。 2、750kV西安南~信义输电线路工程 该线路工程路径全长约138km,其中同塔双回线路长约45km,单回路线路长约93km,线路途经西安市户县、长安区、蓝田县,渭南市临渭区和经开区。

220KV变电站设计毕业论文(学术参考)

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备陈旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

750kV变电站运维的风险来源及控制对策分析

750kV变电站运维的风险来源及控制对策分析 发表时间:2016-07-18T13:58:49.290Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:樊芝斌 [导读] 近年来,经济迅猛发展,我国电力工业也取得了长足进步,国内750KV的变电站的数量越来越多,并已逐渐形成供电网络。 樊芝斌 (国网新疆电力公司检修公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 830054) 摘要:近些年来,我国经济取得了高速增长,极大的推动了电力系统的发展。在电力运营中,变电运行是一个至关重要的环节,事关电力企业社会形象与民生。变电运维工作的重要性不容忽视,其运行的质量好坏直接关系到整个电力系统能否稳定,通过系统的运维,不仅能够有效降低安全风险,而且还能为整体电力系统的安全稳定提供切实保障。这也就意味着我们只有对750kV变电站的运行隐患进行深入分析,提高风险意识,采取采取有关控制对策,才能做到从源头消除安全隐患,进而有效保障电力系统的安全运营。基于此,笔者结合多年一线工作经验,对750KV变电站运维的风险来源加以分析,并提出了一些控制对策,旨在能够提供一定的参考价值。 关键词:750kV变电站;运维风险;控制对策 近年来,经济迅猛发展,我国电力工业也取得了长足进步,国内750KV的变电站的数量越来越多,并已逐渐形成供电网络。如果变电站运维出现问题,不仅会对人们的生活质量造成严重影响,而且也会明显降低整个电力系统的经济效益。随着中国经济发展进入新常态,形势越趋严峻,变电站的运维风险成为了变电站运行管理中存在的最大安全隐患。因此努力提高变电站运维质量,最大限度的降低潜在的安全风险,并提出相应的控制对策建议,才能有效提高电力系统的生产安全系数,保障其安全平稳的运行,这在目前竞争激烈的市场环境下显得尤为重要。 一、变电站运维概述 变电站运维即对变电站的运营进行维护管理,主要是针对那些相差电站设备的运营加以维护和管理,保障设备正常工作。如果一个变电站要实现功能齐全,必然需要各种复杂设备的相互作用与配合,很明显,对这些设备进行就存在很大的复杂性,进行维护管理势必会更加麻烦和复杂,在设备运行中,只有运维工作做的足够到位,才有可能确保变电站的运行安全高效。事实上,要做好变电站的运维工作,仅仅依靠查看与维修是不可能完成的,而要加强对变电站的日常巡视与试运营,这样才能确保运营设备和器具处于正常最佳状态,除此之外,还要加强值班安排和交接等工作,针对运营中存在的可能影响供电效果的各个运营环节,同样需要给予足够的重视,进行科学仔细的检测,这样才能做好变电站的运维管理工作。应该说,要做好750kV 变电站运维工作,是一项极具挑战性的任务,这就需要工作人员具有很高的责任意识,才能确保变电站运行安全高效,如果工作人员缺乏责任感,很可能会导致设备运行出现异常,造成不必要的事故。因此,只有工作人员时时保持负责任的态度,做好设备维护管理工作,才有可能保证企业实现社会效益和与经济效益,才有可能保证企业市场竞争力得到有效提高。 二、750kV变电站运维的风险来源 在变电站的运行过程中,势必会受各种因素的影响,如变电运行环境不佳、设备的元器件标准度欠缺以及工作人员的操作操作失误等,都有可能变电站运行出现问题,带来巨大的安全隐患。也就是下面我们要提到的变电站运维的风险来源。 1.作业环境。 应该说,变电站是一种具有很大危险性的工作场地的变电站。那么也就意味着在工作中,一定要遵循有关标准和要求,尤其是750kV 变电站的运维问题,首先,要确保工作环境具有很高的安全性,毕竟良好作业环境的构建,可以有效降低运营过程中存在的风险。事实上,对于变电站的工作环境,我国曾有这样的规定,至少要保证变电站工作环境良好,远离空气污染、噪音污染等恶劣环境,因为只有作业环境有保证,才有可能保证运营过程中不会出现不必要的麻烦,才有可能保证作业人员的身体健康不会受到高电辐射的影响,才能有效减少运行风险。 2.安全管理。 从事任何工种的工作,安全问题都是重中之重,毕竟生命大于天,只有工作人员的生命安全有了保证,才有可能发挥出正常的工作水平。而进行750kV 变电站的运维,本身就是安全防范与控制并存的过程,要做好变电站安全管理工作,只有对各级工作人员加强管理,使他们时时刻刻都有一个负责任的态度。否则一旦工作人员缺乏责任心,安全防范意识不足,那么电力运营出现故障的可能性将会大大增加,同样,如果工作人员不熟悉自己所操作的任务,工作起来马虎大意,不遵循规定的标准和要求,也极有可能使变电站运行承受巨大安全风险。 3.设备维护。 变电站要实现正常的电力运营,设备是其最基本的保障,在750kV 变电站安全运行中,最好防护措施还是很有必要。首先进行设备采购时,就要做好检查和检测工作,确保质量符合要求,一般来说,检查的内容主要包括:设备的商标和各类标识是否完整,必要的说明书是否一应俱全。通常来说,设备标识能够从一定程度上决定设备是否合格,因此一定要仔细进行查看,确保设备商标、标识完整。众所周知,变电站的危险系数很高,不少设备对人体还有辐射伤害,所以在事故易发区域,一定要做好安全警示工作,另外,有些机械链轮裸露在外,很容易发生危险,就需要采用安全罩对其进行防护,这样可以有效避免事故的发生。 三、750kV 变电站运维风险的控制对策 1. 加强并完善交接班的管理 变电站在正常运行时,一般24小时不间断都有人在值班,因此值班人员在下班之前,就要做好一系列交接准备工作,如设备和器具的检查记录工作;资料整理工作以及卫生清理工作,一旦接班人员来到,就可以立马进行工作内容交接。与此同时,交接班长在交接工作现场进行指导监督工作。特别地,对于变电运行状况,交接班长一定要以负责人的心态进行深入了解,并做好相关事宜处理工作。另外,前来接班人员一定要对自己所接任的工作做到清楚明了,如有问题一定要及时询问,必要时,进行现场检查也是合适的。 2. 做好安全工具和器具管理工作 对于安全用具的存放,一定要放在清洁干净、通风条件良好的地方,并要对 这些地方做好标志工作。同时,变电工作人员进行工作,绝缘用具也是必需的。对于这些用具的存放,可以放在专门的柜子里面,在

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

750千伏变电站水喷雾技术方案

合乐(海南)750千伏变电站第三台主变扩建工程 水喷雾灭火系统雨淋阀组 技术方案 徽辰智电科技股份有限公司 2020年06月

第一章工程概况与工程实施条件分析 1.1工程简介与工程实施条件分析 1.1.1 工程简述 工程所在的行政区域为海南州共和县,共和县地处青藏高原,地势西北高,东南低,属高原亚寒带气候,具有光照丰富,温度变化大,高寒干旱,雨量稀少,雨季短,秋季旱等特点。 根据共和气象站多年实测资料统计,其累年常规气象要素成果见表2.1-1。

本工程雨淋阀组为变压器水喷雾灭火系统的主要部件。本工程变压器共1组(3相)。 1.1.2 地质及地貌状况 本工程地形地处青藏高原,地势西北高,东南低,属高原亚寒带气候。 1.1.3交通条件 本工程现场交通困难。 第二章项目施工管理组织机构及措施 为充分确保本工程中标后的顺利实施,公司根据本工程特点及公司企业性质、人员素质、管理水平,选择事业部式与矩阵式相结合的施工项目组织形式,由公司任命项目经理和项目技术负责人组成项目经理部。项目经理部的工作能迅速适应工程需要,同时能协调好各方各职能部门的关系。项目经理部下设经营部、工程部、质量部、安全部、后勤部共四个部门,在项目经理的直接领导下负责工程施工生产经营的管理,对项目经理全面负责,并对工程和项目法人全面、全过程负责。 公司选派龚澄澄同志为本工程项目经理。以项目经理为管理核心,成立“项目经理部”,负责本工程的全面实施。为了有效地对本项目工程的质量、工期、进度、安全、成本、文明施工进行控制,项目经理、项目技术负责人具备较高的政治素质,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

箱式变电站检验规程完整

预装式箱式变电站检验规程 (编号:GL/DY-QES-C51-2015) 宁夏大有电器有限公司 二零一五年 预装式箱式变电站检验规程 专业知识编辑整理 WORD完美格式 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013 《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010 《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005 《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011 《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm) 前、后面两侧底、顶面 5 3 5 专业知识编辑整理 WORD完美格式 表2 外形尺寸及允许偏差(单位:mm) 外形尺寸允许偏差 变压器容量长宽高长宽高 1000~630KVA 5800~470 630~315KVA 4700~450 2600 0 2200 ±±±315~100KVA 4500~4003.0 5.0 3.0 0 100~50KVA 4000~220 4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 专业知识编辑整理 WORD完美格式 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY)进行,在柜体和箱体一米处 观察不应有明显的色差和反光。

35_750kV变电站通用设计、通用设备应用目录(2020年版)

国家电网有限公司35~750kV变电站 通用设计、通用设备应用目录(2020年版) 一、总体情况 1.主要内容 35~750kV变电站通用设计涵盖750kV、500kV、330kV、220kV、110kV、66kV、35kV电压等级,GIS、HGIS、柱式断路器、罐式断路器、开关柜等开关设备类型,共75个方案。在2019版应用目录基础上,取消方案16个,新增方案7个。 电压等级(kV)户外 GIS 户内GIS 户外 HGIS 户外AIS 户内开 关柜 全预制 舱开关 柜 合计全户内 半户 内 柱式断 路器 罐式断 路器 75021227 5004116214 33021126 2203943322 1102821114 66325 35437小计1322913384375 各省公司在通用设计基础上,每电压等级选择1~3个 常用方案,结合本辖区系统规划及环境条件,形成163个施 工图深度实施方案。专项形成西藏电网变电站通用设计,涵 盖500kV、220kV、110kV电压等级,共8个方案。 35~750kV变电站通用设备涵盖35~750kV变电站中的主 变压器、高压并联电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、 接地开关、电流互感器、电压互感器、并联电容器成套装置、 低压并联电抗器、避雷器、开关柜、站用变压器、消弧线圈 及接地变成套装置等14类主要电气设备,共形成198种通

用设备。较2019年版取消31种设备,新增5种设备。 序号通用设备类型通用设备品种数量 1主变压器36 2高压并联电抗器9 3组合电器GIS9 HGIS8 4断路器柱式5罐式5 5隔离开关13 6接地开关4 7电流互感器6 8电容式电压互感器7 9并联电容器成套装置20 10低压并联电抗器15 11避雷器10 12开关柜13 13站用变压器21 14接地变及消弧线圈成套装置17 合计198 2.适用条件 GIS、HGIS方案适用于征地费用较高、污秽等级较高、地形与地质条件不佳的地区。其中,在城市中心区、对环境噪声要求较高的地区,宜选用全户内GIS方案;在大气腐蚀较严重、严寒、日温差较大地区,宜选用半户内GIS方案;在高地震烈度、高海拔、日温差大、高寒地区,宜选用户外HGIS方案。 AIS(柱式断路器、罐式断路器)方案适用于投资水平低、污秽等级较低、日温差不大、地质条件好且地形平坦的地区。其中,在高寒地区、高地震烈度等特殊环境条件地区,宜选用罐式断路器方案。 开关柜方案适用于35kV变电站。其中,规模较小的变电站,宜选用预制舱方案;城市、对噪声环境要求较高的地区,

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

相关文档
相关文档 最新文档