附着式升降脚手架

附着式升降脚手架是高层建筑施工的外脚手架,可以进行升降作业,从下至上提升一层、施工一层主体,当主体施工完毕,再从上至下装修一层下降一层,直至将底层装修施工完毕。也可以在主体施工完成后拆除升降脚手架在挂吊篮进行装修作业。由于这种脚手架具有良好的经济效益和社会效益,现今已被高层建筑施工广泛采用。目前使用的主要形式有导轨式、主套架式、悬挑式、吊拉式等。

使用条件

一、附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,他不单纯是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,对使用和生产附着式升降脚手架的厂家及施工企业必须实行认证制度。

1对生产或经营附着式升降脚手架产品的单位,要经建设部组织鉴定并发放生产和使用证,只有具备使用证后,方可提供使用此产品。

2在持有建设部发放的使用证的同时,还需要再经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证(或备案证)后,方可向当地使用单位提供此产品。

3附着式升降脚手架处于研制阶段和在工程上试用前,

应提出该阶段的各项安全措施,经使用单位的上级专业技术部门审核、技术负责人批准,并到当地安全监督管理部门备

4对承包附着式升降脚手架工程任务的专业施工队伍进行资格认证,合格者发给证书,不合格者不准承接工程任务。

以上规定说明,凡未经过认证或认证不合格的,不准生产制造整体提升脚手架。使用整体提升脚手架的工程项目,必须向当地建筑安全监督管理机构登记备案,并接受监督检查。

二、使用附着式升降脚手架必须按规定编制专项施工组织设计和安全专项施工方案。由于附着式升降脚手架是一种新型脚手架,可以整体或分段升降,依靠自身的提升设备完成。不但架体组装需要严格按照设计进行,同时整个施工过程中,在每次提升或下降之前以及上人操作前,都必须严格按照设计要求进行检查验收。

由于施工工艺的特殊性,所以要求不但要结合施工现场作业条件,同时还要针对提升工艺编制专项施工组织设计,其内容应包括:附着脚手架的设计、施工及检查、维护、管理等全部内容。施工组织设计必须由项目施工负责人组织编写,经上级技术部门或总工审批,并按规定进行专家论证。

三、由于此种脚手架的操作工艺的特殊性,应该针对止匕

种脚手架施工的作业条件和工艺要求制定具体的操作规程,并组

织学习贯彻。

四、施工组织设计还应对如何加强附着式升降脚手架使用过程中的管理作出规定,建立质量安全保证体系及相关的管理制度。工程项目的总包单位对施工现场的安全工作实行统一监督管理,对具体施工的队伍进行审查;对施工过程进行监督检查,发现问题及时采取措施解决。分包单位对附着式升降脚手架的使用安全负直接责任。

五、安全专项施工方案,应由企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格,由企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字。

构造

一附着式升降脚手架应由竖向主框架、水平支承桁架、架体构架、附着支承结构、防倾装置、防坠装置等组成。

二附着式升降脚手架结构构造的尺寸必须符合强条的规定:1架体高度不得大于__5倍楼层高;—

2 架体宽度不得大干1. 2m ;

3直线布置的架体支承跨度不得大于7m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离不得大于

5. 4m;

4 架体的水平悬挑长度不得大于2m :且不得大于跨度的

1/

2;

三、附着式升降脚手架应在附着支承结构部位设置

两种不同主框架的架体断面构造图

(a )竖向主框架为单片式;(b )竖向主框架为空间桁架式

I- 竖向主框架;2-导轨;3-密目安全网;4-架体;5-剪刀撑(45。?60。); 6-立杆;

7-水平支承桁架;8-竖向主框架底部托盘;9-正在施工层;10-架体横向水平杆; II- 架体纵向水平杆;12-防护栏杆;13-脚手板;14-作业层挡脚板;15-附墙支座

(含导向、防倾装置);16-吊拉杆(定位);17-花篮螺栓;18-升降上吊挂点;19 -升降下吊挂点;20-荷载传感器;21-同步控制装置;22-电动葫芦;23-锚固螺栓; 24-底部脚手板及密封翻板;25-定位装置;26-升降钢丝绳;27-导向滑轮;28-主 框架底部托座与附墙支座临时固定连接点;29-升降滑轮;30-临时拉结

5架体全咼与支承跨度的乘积不得大于

110 m 2o

与架体高度相等的与墙面垂直的定型的竖向主框架,竖向主框架应是桁架或刚架结构,其杆件连接的节点应采用焊接或螺栓连接,并应与水平支承桁架和架体构架构成有足够强度和支撑刚度的空间几何不可变体系的稳定结构。

竖向主框架结构的构造规定:

1竖向主框架可以采用整体结构或分段对接式结构。结构形式应为竖向桁架或门型刚架形式等。各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊接连接,如不交汇于一点,应进行附加弯矩验算;

2当架体升降采用中心吊时,在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面,应采取可靠的加固措施;

3主框架内侧应设有导轨;

4竖向主框架最好采用单片式主框架:也可采用空间桁架式主框架。

四、在竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度应与主框架相同,平行于墙面,其高度不宜小于 1.8m。

水平支承桁架结构构造的规定:

1桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜采用节点板构造连接,节点板的厚度不得小于6mm;

2桁架上下弦应采用整根通长杆件或设置刚性接头。腹杆上下弦连接应采用焊接或螺栓连接;

3桁架与主框架连接处的斜腹杆宜设计成拉杆;

4架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇

处;

5内外两片水平桁架的上弦和下弦之间应设置水平支

撑杆件,各节点应采用焊接或螺栓连接;

6水平支承桁架的两端与主框架的连接,可采用杆件车由线交汇于一点,且为能活动的铰接点;或可将水平支承桁架放在竖向主框架的底端的桁架底框中。

附着支撑构造规定:

1水平梁架和竖向主框架,不属于脚手架的架体,而是

架体荷载向建筑结构传力的结构架,必须是刚性的框架,不允许产生变形,以确保传力的可靠性。刚性是指两部分,一是组成框架的杆件必须有足够的强度、刚度;二是杆件的节点必须是刚性,受力过程中杆件的角度不变化。因为采用扣件连接组成的杆件节点是半刚性半铰结的,荷载达到一定数值时,杆件可能产生转动,所以规定支撑框架与主框架不允许采用扣件连接,必须采用焊接或螺栓连接的定型框架,以提高架体的稳定性。

2 在「架体与支撑框架的纟组装中,必须牢固的将立杆与水平梁架上弦连接,并使脚手架立杆与框架立杆成一垂直线,节点杆件轴线汇交于一点,使脚手架荷载直接传给水平梁架」匕时还应注意将里外两榀支撑框架的横向部分,按节点部位采用水平杆与斜杆,将两榀水平梁架连成一体,形成一个空间框架,此中间杆件与水平梁架的连接也必须采用焊接或螺栓连接。

3附着支撑是附着式升降脚手架的主要承载传力装置。附着式升降脚手架在升降和到位后的使用过程中,都是靠附着支撑附着于工程结构上来实现其稳定的。它有三个作用:第一,传递荷载,把主框架上的荷载可靠地传给工程结构; 第二,保证架体稳定性确保施工安全;第三,满足提升、防倾、防坠装置的要求,包括能承受坠落时的冲击荷载。

五、附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合强条的规定:

1竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支

座;

2在使用工况时,应将竖向主框架固定于附墙支座上;

3在升降工况时,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置;

4附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少于两个或应采用弹簧垫圈加单螺母,螺杆露出螺母端部的长度不应少于3 扣,并不得小于10mm,垫板足寸应由设计确定,且不得小于100mm x 100mm x 10mm ;

5附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设

计要求确定,且不得小于CI0。

架体

一、架体构架宜采用扣件式钢管脚手架,其结构构造应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ

建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010

建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010 1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工 过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制 定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体 构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组 装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体 或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架 attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架 attached lift single-span scaf-fold

仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构 attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受 并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body 附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水 平支承桁架和架体构架等三部分组成。 2.1.7 竖向主框架 vertical main frame 附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于建筑 物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水 平荷载的竖向框架。 2.1.8 水平支承桁架 horizontal supporting truss 附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受架体 竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。 2.1.9 架体构架 structure of the scaffold body 采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和水平 支承桁架之上的架体,是附着式升降脚手架架体结构的组成部分,也是操作人员作业场所。 2.1.10 架体高度 height of scaffold body 架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)轴线 间的距离。 2.1.11 架体宽度 width of the scaffold body 架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。 2.1.12 架体支承跨度 supportied span of the scaffold body 两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。 2.1.13 悬臂高度 cantilever height 架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体高度。

建筑工程脚手架施工安全一般要求

建筑工程脚手架施工安全一般要求1.脚手架应按相关规定编制施工方案,项目工程师(项目技术负责人)审核,项目经理批准。使用前项目生产副经理组织有关人员验收, 经验收合格签字后,方可作业使用。作业层脚手架的脚手板应铺设 严密,下部应用安全乎网兜底。脚手架外侧采用密目式安全网做全 封闭,不得留有空隙。密目式安全应可靠地固定在架体上。作业层 脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm时应作全封闭,防止人员和物 料坠落。作业人员上下应有专用信道,不得攀爬架体。脚手架变动时,应取得原设计编制人的认可,并经过原审核、审批人的签字确 认后,方可实施,再次使用前须在项目生产副经理组织的验收合格 后方行。 2.搭设脚手架,所采用的各种材料均需符合质量要求,严禁有破损 的钢管、扣件、竹笆脚手板和安全网等材料用到工程中。 3.脚手架基础必须牢固,经计算本方案的基础己满足载荷要求,施 工时必须按本方案的要求,做好排水措施。 4.脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

5.必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。 6.水平封闭:应从第一步起,每一步脚手架均满铺竹笆,并在内立杆与墙面之间做好每四步一隔离。 7.垂直封闭:率二步以上除设防护拦杆外,应全部设密目安全立网; 8.脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上,并加设围护。 9.搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。 10.脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专人管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。

落地式脚手架安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9962 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 落地式脚手架安全技术措施标准版本

落地式脚手架安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、脚手架基本安全技术措施 1.架子工必须经过培训后,持证上岗。高血压、心脏病患者、酒后、年老体弱者不得从事高空作业。 2.脚手架搭设完毕后,必须通过专职安全员量化检查验收,再向作业人员进行安全技术交底,之后脚手架方可使用,在使用过程中,随时注意检查,发现问题及时处理不准马虎迁就。 3.脚手架杆件选材必须严格按国家《建筑安装工程安全技术规程》要求选择合格的杆件。 ①钢管:采用有缝焊接钢管,直径φ48-

51mm,厚3.0-3.5mm。严禁弯曲、锈蚀。 ②绑扣材料:8#线,严禁使用麻、棕、草绳。 ③扣件:应有新产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告。规格必须与钢管外径相同,不得有脆裂,变形,滑丝。 ④脚手板:厚度不小于50mm,板两端用直径4mm的镀锌钢丝绑扎两道。凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂等不得使用。 4.脚手架立杆基础要找平夯实,铺5cm厚木板或槽钢,铺木板时立杆要设钢底座,架子基础应设排水沟,剪刀撑与地面夹角45°-60°,低架可间隔 15m设一剪刀撑,高架要连续设置,剪刀撑钢管要搭接,作业层要满铺脚手板,接头板端悬空部分必须按规定铺设。 5.脚手架立杆基础,或采用立杆根部必须埋人土

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

2019最新《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

2019最新《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010

1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架attached lift single-span scaf-fold 仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body

建筑工程外脚手架搭设标准全面图解施工技术知识

建筑工程外脚手架搭设标准全面图解施工技术知识 (9)卸料平台应挂设限载标志牌、严禁超载。平台前段可设置长度不小于1m的外挑部分,并挂设安全兜网,以转运较长钢管。 (10)卸料平台每次安装后均应进行验收,并作好记录。验收合格后挂验收合格牌,井悬挂限载标志牌。 此处为脚手架空挡,使用时应张挂安全平网,并于平网上部铺设专用防滑脚手板,随楼层周转使用。 2、落地式卸料平台 (1)落地式卸料平台基础应事先进行夯实或硬化处理满足承载力要求,立杆底部应设

置木垫板或钢底座,并加设纵横向扫地杆,平台沿圈应满设剪刀撑。 (2)落地式卸料平台搭设高度不应大于20m。 (3)钢管扣件落地式卸料平台的立杆间距,步距及搭设高度要求通过计算来确定,符合脚手架规范要求,严禁与外架和模板支撑架连接。 (4)临边设防护栏杆,挂设安全警示、限载标志牌。平台板铺设严密,不留空隙。 (5)落地式卸料平台每次安装完成后均应进行验收,并做好记录。

落地式卸料平台示意图 十六、脚手架施工 1、搭设 (1)脚手架立杆搭设高度应超过作业层1.2m。 (2)脚手架立杆顶端栏杆应高出女儿墙上端1m,高出檐口上端1.5m。 (3)单排脚手架搭设高度不超过24m,双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过

50m的双排脚手架,应采用双管立杆搭设或分段卸荷等措施。 (4)悬挑脚手架每段搭设高度不大于20m。 (5)脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,只至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 (6)脚手架须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。 2、脚手架拆除 (1)脚手架拆除施工过程中应划分作业区,周围设围栏和警戒标志,设专人指挥。禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。 (2)脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 (3)所有拆下的杆件和配件,必须随拆随用绳子捆绑好往下放,或用垂直运输机械往下吊运,严禁随手往下抛掷。运下来的杆件应随时码放整齐。 十七、脚手架检查与验收 (1)外脚手架、工具式脚手架、卸料平台等由总监工程师、项目经理组织,方案编制人、技术负责人、安全员、搭设班组参加验收。验收合格后,并挂验收合格牌(搭设部位、搭设人.验收人、验收日期,验收合格标示),方可使用。 (2)脚手架挂牌实行两种颜色。蓝色表示脚手架已经过检查且符合设计要求,可以使用。红色表示脚手架未搭设完成或不合格,不得使用;另外,在特殊情况下,如天气原因等,禁止攀爬,也使用该牌。 十八,脚手架管理要求

脚手架工程安全技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架工程安全技术措施(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

脚手架工程安全技术措施(标准版) 1、内脚手架的安全技术措施 ⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m,承重较大时不大于1.5m,横杆竖向步距不大于1.7m,承重较大时不大于1.4m。架高4m以内脚手板铺设间隙不大于20cm或铺满脚手架。 ⑵钢管扣件脚手架,必须坚固稳定,在荷载情况下,不倾斜不摇晃。排木(小横杆)必须插入墙体240mm以上,禁止采用脚手孔的做法。 ⑶脚手板铺设宽度应有足够的面积能满足工人操作。材料堆置,保证作业人员安全。一般宽度不小于1.2m。脚手板头要压在小横杆上。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200kg/m2,超过2m以上的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须平稳牢

固,不晃动。支架间距不大于1.5m。使用宽度荷载和第3同。不准踏在板上作业。架子高度低于外墙20cm。 ⑸架设脚手架严禁用砖码垛和利用砖垫作脚手架。 ⑹脚手板一般以常用的杉木或松木。板厚不小于5cm;禁止使用腐朽、扭纹、破裂及有大横节的。板宽20-25cm,距板端8cm处用8-10#铅丝紧固。 ⑺作业人员在脚手架上砌砖时,要面向墙面。不准对向人,面对面砌筑,以防伤人。 ⑻作业人员不准站、蹲在墙上砌筑和吊线或测垂直度。 2、外脚手架的安全技术措施 ⑴脚手架的搭设顺序为:平整场地夯实——铺垫板和底座——立杆——扫地杆——小横杆——架设临时斜撑杆——连墙杆——剪刀撑——栏杆——铺脚手板——立杆内侧横挂安全网立网——设兜网 ⑵钢管外径48mm厚 3.5m,其材质都有合格证。扣件应采用KT33-8的要求,所有扣件应有出厂合格证。

脚手架安全规范

脚手架施工安全规范: 第节扣件式钢管脚手架 脚手架规范,脚手架施工方案,门式脚手架规范,门式脚手架施工方案,移动式脚手架规范, 本工艺标准适用于搭设钢管扣接构架主体篙竹作护栏外脚手架 、施工准备 1、材料 ⑴钢管:直径48或51mm、壁厚3~3. 5mm热轧无缝或有缝钢管用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑等 ⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯 ⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成用于主柱垫脚底座底板面积应少于200c? ⑷脚手板:竹、木或钢脚手板 2、作业条件 ⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案 ⑵搭架位置已进行场地清理 ⑶对土质松软地基已进行强化处理 二、操作工艺 1、主柱 ⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形钢管 ⑵主柱纵向间距应超过2m 般八层建筑物内30m下使用八层上另出搭设方案双排架内外排柱间距0.8~ 1.2m内排柱离墙20cm当大于20cm时平桥下必须加兜底安全网遇装饰线也适当加长内柱小横杆相酿阵竹 ⑶立主柱时先搭临时支架柱固定柱脚套上底座当柱荷载超过底座承载面积地基反力时底座下应垫厚板或混凝土垫块 ⑷立好主柱用钢管或篙竹同平面内柱脚连结牢固柱驳口应交错得全部同水平面 ⑸双排架外排主柱及单排架主柱之间设副柱(俗称针柱)副柱般采用篙竹间距大于1m从第度大横杆(打底梁)开始向上设置用篾扎紧大横杆上(注:必须做好三条上大横杆才能立副柱) ⑹主柱接长先已装立柱顶插入驳芯再装立柱套上、摆正接口处装上对接口上紧螺栓 2、大横杆 ⑴大横杆应选用无弯曲变形钢管用直角扣大横杆与纵向排列主柱连接扣接要稳固、平直与主柱互成90° ⑵大横杆垂直间距大于2.1m脚手架外侧每两度大横杆之间绑扎两行篙竹作安全护栏高层用棚板1.2m左右护脚及挂安全网 ⑶大横杆接长做法与主柱相同 3、小横杆 ⑴小横杆应先用无严重锈蚀、无弯曲变形短钢管小横杆两端用直角扣分别与内、外排主柱连接扣接要稳固与主柱和大横杆互成90° ⑵小横杆水平间距大于1m垂直间距大于2.1m( 层平桥高度) 4、斜撑 ⑴设置斜撑应选用挺直钢管得采用有严重锈蚀、弯曲、屈折、表面明显凹陷钢管 ⑵斜撑应与脚手架主柱和大、小横杆交点连结得支撑非受力点处斜撑与脚手架杆件连接采用回转扣 ⑶各种斜撑设置方法参照本章第二节(二)之4各条文做法 5、平桥 ⑴平桥支承小横杆上当铺设钢制脚手板时小横杆上纵向排列钢管对龙并用直角扣扣紧对龙间距(包括大横杆)大于400mm对龙上铺脚手板用铅水线与对龙扎紧 ⑵当铺设竹、木脚手板时(小横杆要纵向钢管对龙面上并用直角扣扣紧小横杆面上纵向排列绑扎篙竹对龙) 参照本章第二节(二)之6所述平桥做法 6、斜桥

2019《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

2019《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工

程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架 attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架 attached lift single-span scaf-fold 仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构 attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body 附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水平支承桁架和架体构架等三部分组成。 2.1.7 竖向主框架 vertical main frame 附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。 2.1.8 水平支承桁架 horizontal supporting truss 附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受架体竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。 2.1.9 架体构架 structure of the scaffold body 采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和水平支承桁架之上的架体,是附着式升降脚手架架体结构的组成部分,也是操作人员作业场所。 2.1.10 架体高度 height of scaffold body 架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)轴线间的距离。 2.1.11 架体宽度 width of the scaffold body 架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。 2.1.12 架体支承跨度 supportied span of the scaffold body 两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。 2.1.13 悬臂高度 cantilever height 架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体高度。 2.1.14 悬挑长度 overhang length 指架体水平方向悬挑长度,即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。 2.1.15 防倾覆装置 prevent overturn equipment 防止架体在升降和使用过程中发生倾覆的装置。 2.1.16 防坠落装置 prevent falling equipment 架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。 2.1.17 升降机构 lift mechanism 控制架体升降运行的动力机构,有电动和液压两种。 2.1.18 荷载控制系统 loading control system

脚手架工程安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8858 (解决方案范本系列) 脚手架工程安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

脚手架工程安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、内脚手架的安全技术措施 ⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m,承重较大时不大于1.5m,横杆竖向步距不大于1.7m,承重较大时不大于1.4m。架高4m以内脚手板铺设间隙不大于20cm或铺满脚手架。 ⑵钢管扣件脚手架,必须坚固稳定,在荷载情况下,不倾斜不摇晃。排木(小横杆)必须插入墙体240mm以上,禁止采用脚手孔的做法。 ⑶脚手板铺设宽度应有足够的面积能满足工人操作。材料堆置,保证作业人员安全。一般宽度不小于1.2m。脚手板头要压在小横杆上。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200 kg/m2,超过2m以上

的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须平稳牢固,不晃动。支架间距不大于 1.5m。使用宽度荷载和第3同。不准踏在板上作业。架子高度低于外墙20cm。 ⑸架设脚手架严禁用砖码垛和利用砖垫作脚手架。 ⑹脚手板一般以常用的杉木或松木。板厚不小于5cm;禁止使用腐朽、扭纹、破裂及有大横节的。板宽20-25cm,距板端8cm处用8-10#铅丝紧固。 ⑺作业人员在脚手架上砌砖时,要面向墙面。不准对向人,面对面砌筑,以防伤人。 ⑻作业人员不准站、蹲在墙上砌筑和吊线或测垂直度。 2、外脚手架的安全技术措施

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》考试试卷(答案)

2013年度巴中市华兴建筑有限公司专业技术管理人员岗位资格考评 安全员、架工考试试卷 姓名:工作部门:得分: 答题说明: 1. 客观题答案填涂在相应的括弧内,仅在试卷上画勾或图圈无效。 2. 在单选题中如一题有两个空时,答案可任意填写于其中一空内或两空均可。 3. 实务题在试卷上作答。 一、单选题每题1分共30分 1、( C )将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 A、水平杆 B、扫地杆 C、连墙件 D、剪刀撑 2、每根钢管的最大质量不应大于(A )。 A、25.8KG B、30KG C、35KG D、20KG 3、脚手架钢管宜采用φ(A )。 A、48.3x3.6 B、48.3X3.5 C、50 X3.5 D、50 X3.6 4、扣件螺栓拧紧扭力矩达到( C )N·m时,不得发生破坏。 A、50 B、55 C、60 D、65 5、脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的的质量不宜大于( A )kg A、30 B、40 C、35 D、25 6、脚手板厚度不应小于( B )mm,两端宜各设直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。 A、45 B、50 C、55 D、40 7、可调托撑螺杆外径不得小于( B )mm。 A、35 B、36 C、37 D、38 8、可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于( B )mm。 A、4 B、5 C、6 D、7 9、竹笆脚手板自重标准值为( B )KN/㎡。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4 10、纵向水平杆应设置在立杆(B )侧,单根杆长度不应小于()跨。 A、内 2 B、内 3 C、外 2 D、外3 11、当使用竹笆脚手板时,单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于( C )mm。 A、160 B、170 C、180 D 、150 12、主节点处必须设置一根( A ),用直角扣件扣接且严禁拆除。 A、横向水平杆 B、纵向水平杆 C、扫地杆 D、连墙件 13、作业层脚手板应()、铺稳,铺实。 A、铺满 B、半铺 C、不铺 D、放置木方即可 14、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在( C )根横向水平杆上。 A、1 B、2 C、3 D、4 15、当脚手板长度小于( B )m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。 A、1 B、2 C、1.5 D、2.5 16、脚手板对接平铺时,接头处必须设( C )根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于( )mm。 A、2 250 B、3 300 C、2 300 D、3 250 17、脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于( A )mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于( )mm。 A、200 100 B、200 150 C 、250 100 D、250 150 18作业层端部脚手板探头长度应取( B )mm,其板的两端均应固定于支承杆件上。 A、150 B、100 C、200 D、250 19、脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(A )跨与立杆固定,高低差不应大于()m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 A、2 1 B、2 2 C、1 1 D、1 2 20、单、双排脚手架底层步距均不应大于(A )m。 A、2 B、3 C、1.5 D、1 21、当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的( C )。 A、1/5 B、1/2 C、1/3 D、1/4 22、当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于( D )m,并应采用不少于( )个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 A、2 1 B、2 2 C、1 1 D、1 2

竹脚手架搭设安全技术交底(新编版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 竹脚手架搭设安全技术交底(新 编版)

竹脚手架搭设安全技术交底(新编版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、一般规定: ⒈选材:使用生长四年以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀、腐烂,裂缝(透节二节以上)不得使用。 ⒉绑扎:使用水葱竹篾、广篾。不得一扣绑三根。 ⒊毛竹直径:立杆、大横杆、剪刀撑、抛撑、顶撑的小头有效直径应≥7cm。横担(小横杆)≥9cm。 ⒋架子高度在24m以内,24m以上应有编制设计方案和审批。 ⒌砌筑脚手架上的均布荷载不得超过270kg/m2,装饰脚手架上的均布荷载不得超过200kg/m2。 二、立杆: ⒈放样:脚手架搭设范围内的地基要整平夯实。⑴根据施工员的交底和建筑物的特点,确定立杆纵、横向间距,现场拉线,钉竹签放样。⑵根据建筑物的总高度和特点及施工要求确定架子的步距(应≤1.8),以及第一皮架子的高度。

⒉埋深30~50cm,下垫砧石,土质松软或挖坑有困难时,要绑扫地杆。 ⒊横向间距:1~1.2m,里立杆离墙≤20cm。 ⒋纵向间距:1.3~1.5m(误差土5cm)。超过15m高的架子立杆间距不得大于1.5m。外立杆应高出屋面1.2~1.5m。 ⒌垂直度:转角处≤10cm,架子中间≤15cm。 ⒍立杆搭接长度:不小于1.8m,而且接头要跨过一皮架,相邻立杆在同一步架内要互相错开,不得与顶撑搭接。 ⒎立杆搭接接头要在顶撑右侧,交替进行,保持顶撑在中间的垂直度。 三、小横杆:里端伸出里立杆15~35cm,离墙面5~10cm,外端伸出外立杆20cm以上。四、顶撑:顶撑应垂直,大头朝上,与立杆绑扎三道竹篾,且小头直径应大于小立杆直径的三分之二。上下顶撑应保持在同一直线上。 五、大横杆:设四根(架宽在1.2m以内),绑在立杆里侧,接头置于立杆处(放在小横杆上),并绑扎牢固,上下层架接头应互相错开,搭接长度应不小于1.5m,绑扎道数不得小于四道。 六、剪刀撑:脚手架的转角处,两端以及中间,每隔15m的双跨

脚手架工程安全技术措施

第 1 章脚手架工程 1.1脚手架设计概况 ?本工程外架采用Φ48钢管, 壁厚3.0mm。扣件采用: 十字扣件、旋转扣件, 连接扣件, 铺竹脚手板, 外挂绿色安全网。 ?立杆的横距0.9m, 立杆纵距1.5m, 当架高在30m以内时, 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/200。 ?大横杆的步距为1.8。上下横杆的接长位置应错开布置, 在不同的立杆纵距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差该片脚手架总长度的1/300, 且不大于5cm。 ?小横杆间距为75cm, 在相邻立杆之间应加放一根, 在任何情况下, 均不得拆除贴近立杆的小横杆,靠墙端应离开墙面5-15cm. ?4剪刀撑在两端放置,中间每隔12-15m放一道,剪刀撑应联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45-60.剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10-15m高加放一组长剪刀撑. ?5连墙杆在每层设置,可设在柱底或具有较好抗水平力作用的结构部位,其水平距离为4.5-6.0m,即3-4根立杆设一点. ?水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内. ?在脚手架的作业层必须铺放脚手板,脚手板必须铺平铺满和铺稳,不能有探头板,搭设完毕后进行检查验收,合格才能使用. 1.2搭设过程中应注意的事项 ?搭设工人必须戴安全帽及佩安全带. ?随时校正扣件垂直和水平偏差,避免偏差过大而造成事故. ?没有完成的脚手架在每日收工时一定要确保架子稳定,以免发生意外. ?连接杆件的扣件应扣紧,各杆件相交伸出的端头均必须大于10 cm.,以防止杆件滑脱. ?脚手架搭设完以后,四周必须拉安全网,多个两层拉兜网. ?有变形的杆件和不合格的扣件不能使用. ?必须有良好的防电,避雷装置. ?严格控制使用荷载,确保有较长的安全储备,在脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层.

竹脚手架搭设的安全技术要求{zx}

一、竹脚手架搭设前期工作 ⒈选材:使用生长四年以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀、腐烂,裂缝(透节二节以上)不得使用。 ⒉绑扎:使用水葱竹篾、广篾。不得一扣绑三根。 ⒊毛竹直径:立杆、大横杆、剪刀撑、抛撑、顶撑的小头有效直径应≥.横担(小横杆)≥.⒋架子高度在以内,以上应有编制设计技术指导文件和审批。. ⒌砌筑脚手架上的均布荷载不得超过,装饰脚手架上的均布荷载不得超过 . 二、立杆: ⒈放样:脚手架搭设范围内的地基要整平夯实。 ⑴根据施工员的交底和建筑物的特点,确定立杆纵、横向间距,现场拉线,钉竹签放样。 ⑵根据建筑物的总高度和特点及施工要求确定架子的步距(应≤),以及第一皮架子的高度。 ⒉埋深~,下垫砧石,土质松软或挖坑有困难时,要绑扫地杆。 ⒊横向间距:~,里立杆离墙≤. ⒋纵向间距:~(误差土)。超过高的架子立杆间距不得大于.外立杆应高出屋面~. ⒌垂直度:转角处≤,架子中间≤. ⒍立杆搭接长度:不小于,而且接头要跨过一皮架,相邻立杆在同一步架内要互相错开,不得与顶撑搭接。 ⒎立杆搭接接头要在顶撑右侧,交替进行,保持顶撑在中间的垂直度。 三、小横杆 里端伸出里立杆~,离墙面~,外端伸出外立杆以上。 四、顶撑 顶撑应垂直,大头朝上,与立杆绑扎三道竹篾,且小头直径应大于小立杆直径的三分之二。上下顶撑应保持在同一直线上。. 五、大横杆 设四根(架宽在以内),绑在立杆里侧,接头置于立杆处(放在小横杆上),并绑扎牢固,上下层架接头应互相错开,搭接长度应不小于,绑扎道数不得小于四道。. 六、剪刀撑

脚手架的转角处,两端以及中间,每隔的双跨内从下而上循序连续设置。剪刀撑应头稍绑接,大头压小头,搭接长度大于,绑扎不少于道,与地面呈°~°。底部应埋入上中以上,当不能埋地时,应用不小于铅线牢固绑扎在立杆交合处。. 根据需要也可设置纵向连续的多跨剪刀撑,但其最大宽度不得超过跨。 竹脚手架搭设的安全技术要求 ()根据建筑物的平面几何形状和搭设高度,确定脚手架的搭设形式及各部分如斜道、上料平台架等的位置。夯实搭设脚手架范围内的回填土。 ()施工程序: 确定立杆位置→挖立杆坑→竖立杆→绑大横杆→绑顶撑→绑小横杆→铺脚手板→绑栏杆→绑抛撑、斜撑、剪刀撑等。 )立杆坑:坑深—,坑口直径较立杆直径大。坑底直径稍大于坑口直径,这样可容纳较多的回填土,坑口自然土破坏较少,易于将立杆挤紧,埋设稳固。 )扫地杆: 脚手架的搭设高度较小,地基为岩石等坚硬土层时,可不挖立杆坑,直接在地面上竖立杆,在立杆底部加绑扫地杆。 )竖立杆: 先竖里排两端头的立杆,再立中间立杆,外排立杆照里排立杆依次进行。立杆竖好后,应纵向成行,横向成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝墙面也不能背墙面,以保证大横杆能与立杆接触良好。 )绑大横杆: 脚手架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强脚手架的整体稳定。 )绑小横杆: 小横杆绑扎在立杆上。采用竹笆,小横杆应置于大横杆之下。采用纵向支承的脚手板,小横杆应置于大横杆之上。 )绑顶撑: 顶撑并立在立杆旁,与立杆绑扎三道,顶住顶紧小横杆。脚手架的小横杆在大横杆之下时,则必须设置顶撑。顶撑应选用整根竹杆,不允许接长。上下顶撑

扣件式钢管脚手架安全技术交底书.doc

安全技术交底 交底单位名称:中铁四局有限公司广州市轨道交通十三号线施工七标土建工程项目经理部 编号 :WCLZ-20130903 共7 页第页工程名称温涌路站 设计文件图号/ 施工部位扣件式钢管脚手架搭设与拆除施工 交底日期2013.9.3 技术交底内容: 1、总要求 (1)架子工必须身体健康,精神正常。经过特种作业人员培训,考试合格后持证上岗。 (2)正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处( 2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。 (3)班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工 组织设计和安全技术措施交底,按施工方案搭设,明确分工,并派 1 名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 (4)风力 6 级以上(含 6 级)强风和大雨、大雪、大雾、霜冻等恶劣天气,应采取安 全措施或停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要 及时修复,经检查确认合格后方可使用,办理验收交接手续。大风、雨、雪过后,如要求 继续施工,施工部位必须清扫干净,确认符合安全条件后方可施工。 (5)脚手架要结合工程进度搭设,并高于操作层一步架,搭设未完的脚手架,在离开 岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架体稳定。 (6)施工过程中应及时张设立面密目网和水平安全等网。在双排脚手架外立杆内侧挂 密目安全网。水平面安全等网张设在脚手板底部,首层在一层顶张设,以后每隔 10m或相隔两层张设一道。 2.材料要求 (1)钢管:钢管采用外径 48—51mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、分层、硬弯、 毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。剪刀 撑及外侧扶手大横杆必须采用双色杆件。

9月《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》题库

一、判断题 1、架体构架是指采用钢管杆件搭设的位于相邻两水平主框架之间和水平支承桁架之上的架体。(×) 2、悬挑长度即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。(√) 3、架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置是防坠落装置。(√) 4、升降机构是控制架体升降运行的动力机构,有固压和液压两种。(×) 5、同步控制装置是控制各点相对水平位移的装置。(×) 6、电动吊篮是指使用电动提升机驱动的吊篮设备。(√) 7、安全锁扣是防止人员坠落的单向自动锁紧的防护用具,仅需和安全带配合使用。(×) 8、钢木弹性模量的计算指标用E表示,而钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值是用f表示。(√) 9、有裂缝、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、毛刺和结疤等的钢管不得使用。(√) 10、钢管在使用后应涂刷防锈漆。(×) 11、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与结构主体金属力学性能相适应。(√) 12、木方与脚手架杆件应用钉子钉牢,胶合板脚手板与木方应用钢丝绑扎牢固。(×) 13、高处作业吊篮应附有产品合格证和说明书,作业注意事项、安装方法则没有必要详细描述。(×) 14、当吊篮连接件和紧固件采用高强度螺栓连接时,其表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀。(√) 15、吊篮产品的研发、重大技术改进、改型应提出设计方案,并应有图纸、计算书、工艺文件等。(√) 16、工具式脚手架的构配件出现塑性变性却没有影响承重能力,则不应更换或报废。(×) 17、电动葫芦链条出现深度超过0.5mm咬伤,则需要更换或报废。(√) 18、悬挂机构是由钢梁、支架、平衡铁等部件组成。(√)

19、作用于附着式升降脚手架的荷载可分为施工荷载和装修荷载两类。(×) 20、附着式升降脚手架外侧需用密目式安全立网封闭,其重量相对于钢管、扣件、脚手板等微乎其微,因此在《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》中,规定计算永久荷载的时候对其忽略不计。(×) 21、相同工况下,全封闭的附着式升降脚手架相对于敞开开洞的附着式升降脚手架所承受的风荷载更大一些。(×) 22、在计算附着式升降脚手架结构或构件等安全性时,其荷载效应组合设计值可以自由设计各种荷载组合。(×) 23、附着升降脚手架的索具、吊具应按有关机械设计规定,按允许应力法进行设计。同时钢丝绳索具安全系数K应在6—8之间,当建筑物层高3m(含)以下时应取8,3m以上时应取6。(×) 24、当有风荷载组合时,应考虑风荷载对水平支承桁架上部的扣件式钢管脚手架立杆的稳定性的影响。(√) 25、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,将简化成的空间几何不可变体系的稳定结构模型。(√) 26、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,应将水平支承桁架与主框架的连接应设计成铰接并应使水平支承桁架按非静定结构计算。(×) 27、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,若已计算节点的荷载设计值,则可不计算节点板和节点焊缝或螺栓的强度。(×) 28、在计算附着式升降脚手架的竖向主框架风荷载时,风荷载按每根纵向水平杆挡风面承担的风荷载,传递给主框架节点上的集中荷载计算。(√) 29、在附着式升降脚手架的竖向主框架设计计算时,无须分别计算风荷载与垂直荷载作用下,竖向主框架杆件的内力设计值。(×) 30、附着式升降脚手架与建筑物每一楼层处均应设置附墙支座,但附墙支座荷载设计值时不用考虑每一附墙支座均应能承受该机位范围内的全部荷载。(×) 31、导轨分离式附着升降脚手架采用导轨附着于建筑物结构、架体沿导轨升降的脚手架。通过设置悬挑梁来承担脚手架的全部荷载,其防坠装置与提升装置设置在同一附墙支座上。( ×) 32、附着升降脚手架中的悬臂梁既作为升降用同时也起防坠作用。(×) 33、为了增加施工作业层,加快施工进度,可以将附着式升降脚手架架体搭设7倍楼层高度,不大于24m即可。(×)