1 总则

1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综

合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚

手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。

1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使

用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关

标准的规定。

2 术语符号

2.1 术语

2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold

为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要

架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定

的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿

建筑物可整体或部分升降的脚手架。

2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold

搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。

2.1.3 整体式附着升降脚手架 attached lift scaffold as whole

有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。

2.1.4 单跨式附着升降脚手架 attached lift

single-span scaf-fold

仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。

2.1.5 附着支承结构 attached supporting structure

直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,

承受并传递脚手架荷载的支承结构。

2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body

附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水平支承桁架和架体构架等三部分组成。

2.1.7 竖向主框架 vertical main frame

附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于

建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递

竖向和水平荷载的竖向框架。

2.1.8 水平支承桁架 horizontal supporting

truss

附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受

架体竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支

承结构。

2.1.9 架体构架 structure of the scaffold body

采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和

水平支承桁架之上的架体,是附着式升降脚手架架体结构

的组成部分,也是操作人员作业场所。

2.1.10 架体高度 height of scaffold body

架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)

轴线间的距离。

2.1.11 架体宽度 width of the scaffold body

架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

2.1.12 架体支承跨度 supportied span of the scaffold body

两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。

2.1.13 悬臂高度 cantilever height

架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体

高度。

2.1.14 悬挑长度 overhang length

指架体水平方向悬挑长度,即架体竖向主框架中心

轴线至架体端部立面之间的水平距离。

2.1.15 防倾覆装置 prevent overturn equipment

防止架体在升降和使用过程中发生倾覆的装置。

2.1.16 防坠落装置 prevent falling equipment

架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。

2.1.17 升降机构 lift mechanism

控制架体升降运行的动力机构,有电动和液压两种。

2.1.18 荷载控制系统 loading control system

能够反映、控制升降机构在工作中所承受荷载的装

置系统。

2.1.19 悬臂梁 cantilever beam

一端固定在附墙支座上,悬挂升降设备或防坠落装

置的悬挂钢梁,又称悬吊梁。

2.1.20 导轨 slideway

附着在附墙支承结构或者附着在竖向主框架上,引

导脚手架上升和下降的轨道。

2.1.21 同步控制装置 syhchro control equipment

在架体升降中控制各升降点的升降速度,使各升降

点的荷载或高差在设计范围内,即控制各点相对垂直位移

的装置。

2.1.22 高处作业吊篮 high altitude work

nacelle

悬挑机构架设于建筑物或构筑物上,利用提升机驱

动悬吊平台,通过钢丝绳沿建筑物或构筑物立面上下运行

的施工设施,也是为操作人员设置的作业平台。

2.1.23 电动吊篮 electrical nacelle

使用电动提升机驱动的吊篮设备。

2.1.24 吊篮平台 of nacelle platform of nacelle

四周装有防护栏杆及挡脚板,用于搭载施工人员、物料、工具进行高处作业的平台装置。

2.1.25 悬挂机构 equipment for hanging

安装在建筑物屋面、楼面,通过悬挑钢梁悬挂吊篮

的装置。由钢梁、支架、平衡铁等部件组成。

2.1.26 提升机 elevator

安装在吊篮平台上,并使吊篮平台沿钢丝绳上下运

行的装置。

2.1.27 安全锁扣 safety buckle

与安全带和安全绳配套使用的,防止人员坠落的单

向自动锁紧的防护用具。

2.1.28 行程限位器 stroke limitator

对吊篮平台向上运行距离和位置起限定作用的装置,由行程开关和限位挡板组成。

2.1.29 外挂防护架 outside hanging protective frame

用于建筑主体施工时临边防护而分片设置的外防护架。每片防护架由架体、两套钢结构件及预埋件组成。架

体为钢管扣件式单排架,通过扣件与钢结构构件连接,钢

结构构件与设置在建筑物上的预埋件连接,将防护架的自

重及使用荷载传递到建筑物上。在使用过程中,利用起重

设备为提升动力,每次向上提升一层并固定,建筑主体施

工完毕后,用起重设备将防护架吊至地面并拆除。适用于

层高4m以下的建筑主体施工。

2.1.30 水平防护层 level protecting floor

防护架内起防护作用的铺板层或水平网

2.1.31 钢结构构件 steel component

支承防护架的主要构件,由钢结构竖向桁架、三角臂、连墙件组成。竖向桁架与架体连接,承受架体自重和

使用荷载。三角臂支承竖向桁架,通过与建筑物上预埋件

的临时固定连接,将竖向桁架、架体自重及使用荷载传递

到建筑物上。连墙件一端与竖向桁架连接,另一端临时固

定在建筑物的预埋件上,起防止防护架倾覆的作用。预埋

件由圆钢制作,预先埋设在建筑结构中,用于临时固定三

角臂和连墙件。

2.2 符号

2.2.1 作用和作用效应:

G D——悬挂横梁自重;

G K——永久荷载(即恒载)标准值;

M max——最大弯矩设计值;

N——拉杆或压杆最大轴力设计值;

N D——建筑结构的楼板所受吊篮悬挂机构前支架的压力;

P H——活塞杆设计推力;

P K——跨中集中荷载标准值

p Y——液压油缸内的工作压力;

q K——均布线荷载标准值;

q′K——施工活荷载标准值;

Q1——钢丝绳所受竖向分力(标准值);

Q2——风荷载作用于吊篮的水平力(标准值);

Q D——吊篮钢丝绳所受拉力,应考虑吊篮的荷载组合;Q K——可变荷载(活载)标准值

R——结构构件抗力的设计值;

S——荷载效应组合的设计值;

S GK——恒荷载效应的标准值;

S max——钢丝绳承受的最大静拉力;

S QK——活荷载效应的标准值;

——钢丝绳破断拉力;

S

T——支承悬挂机构后支架的结构所承受集中的荷载;W K——风荷载标准值;

W O——基本风压值。

2.2.2 计算指标:

E——钢材弹性模量;

f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;

f v——钢材的抗剪强度设计值;

b

f——螺栓抗拉强度设计值;

t

b

f——螺栓抗剪强度设计值;

v

σ——正应力。

2.2.3 计算系数:

L——受弯杆件计算跨度;

L0——钢立杆计算跨度;

μ——钢立杆计算长度系数;

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数;

βl——混凝土局部承压强度提高系数;

β——高度z处的风振系数;

z

φ——挡风系数;

γ——恒荷载分项系数;

G

γ——活荷载分项系数;

q

γ——附加安全系数;

1

γ——附加荷载不均匀系数;

2

γ——冲击系数;

3

ψ——轴心受压构件的稳定系数;

μz——风压高度变化系数;

μs——脚手架风荷载体型系数。

2.2.4 几何参数

A——压杆的截面面积

A n——净截面面积;

D——活塞杆直径;

D螺——螺杆直径;

h——前支架从悬挂机构横梁升起的高度,为悬挂机构

横梁上皮至前后斜拉杆支点的竖向距离;

i——回转半径;

I——毛截面惯性矩;

L a——立杆纵距;

L1 ——悬挂机构横梁上,吊蓝吊点至前支架长度;

L2 ——悬挂机构横梁上,前支架至后支架平衡重长度;

L b——立杆横距;

t——钢管壁厚;

v——挠度计算值;

[v]——容许挠度值;

W——受弯构件截面抵抗矩;

W n——构件的净截面抵抗矩;

λ——长细比;

[λ]——容许长细比。

3 构配件性能

3.0.1 附着式升降脚手架和外挂防护架架体用的钢管,应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793和《低压

流体输送用焊接钢管》GB/T3091中的Q235号普通钢管,应

符合现行国家标准《焊接钢管尺寸及单位长度重量》

GB/T21835的规定,其钢材质量应符合现行国家标准《碳素

结构钢》GB/T700中Q235-A级钢的规定,且应满足下列规定:

1 钢管应采用φ48.3×3.6mm的规格,壁厚应符合《直缝电焊钢管》GB/T13793的要求。

2 新钢管应具有产品质量合格证和符合现行国家标

准《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T228有关规定的检验

报告。

3 钢管表面应平直,其弯曲度不得大于管长的

1/500,两端端面应平整,不得有斜口;并严禁使用有裂缝、表面分层硬伤(压扁、硬弯、深划痕)、毛刺和结疤等。

4 旧钢管除符合上一款外,应每年检查一次锈蚀情况。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈

蚀严重的部位,进行横向截断检查,其锈蚀深度不得超过

0.5mm。

5 钢管在使用前应涂刷防锈漆。

3.0.2 水平支承桁架、竖向主框架、附墙支座、横吊梁、吊拉圆钢等,当使用型钢、钢板和圆钢制作时,其材

质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中

Q235-A级钢的规定。

3.0.3 当室外温度大于或低于-20℃时,宜采用Q235钢、Q235钢。承重桁架或承受冲击荷载作用的结构,应具

有0℃冲击韧性的合格保证。当冬季室外温度低于-20℃时,尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

3.0.4 钢管脚手架的连接扣件应采用可锻铸铁制作,

其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。并在螺栓拧紧的扭力矩达到65N-m时,不得发生

破坏。

3.0.5 架体结构的连接材料应符合下列要求:

1 手工焊接所采用的焊条,应符合现行国家标准

《碳钢焊条》GB/T 5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的

规定。焊条型号应与结构主体金属力学性能相适应,对于

所承受动力荷载或振动荷载的桁架结构宜采用低氢型焊条。

2 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与

结构主体金属力学性能相适应,并符合国家现行有关标准

的规定。

3 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780和《六角头螺栓》GB/T5782中的规定。

4 锚栓可采用现行国家标准《普通碳素结构钢技术

条件》GB/T700中规定的Q235钢或《低合金结构钢技术条件》GB/T1591中规定的Q345钢制成。

3.0.6 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,其材质应

符合下列规定:

1 冲压钢板和钢板网脚手板,其材质应符合现行国

家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定。新脚

手板应有产品质量合格证;板面挠曲不得大于12mm和任一

角翘起不得大于5mm;不得有裂纹、开焊和硬弯。使用前应

涂刷防锈漆。钢板网脚手板的网孔内切圆直径应小于25mm。

2 竹脚手板包括竹胶合板、竹笆板和竹串片脚手板。可采用毛竹或楠竹制成;竹胶合板、竹笆板宽度不宜小于

600mm,竹胶合板厚不得小于8mm,竹笆板厚度不得小于

6mm,竹串片脚手板厚度不得小于50mm;不得使用腐朽、发

霉的竹脚手板。

3 木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合

现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005中Ⅱ级材质的

规定。板宽度不得小于200mm,厚度不得小于50mm,两端

应用直径为4mm镀锌钢丝各绑扎两道。

4 胶合板脚手板,应选用现行国家标准《胶合板第

3部分:普通胶合板通用技术条件》GB/T 9846.3中的Ⅱ类

普通耐水胶合板,厚度不得小于18mm,底部木方间距不得

大于400mm,木方与脚手架杆件应用钢丝绑扎牢固,胶合板

脚手板与木方用钉子钉牢。

3.0.7 高处作业吊篮产品应符合现行国家标准《高处

作业吊篮》GB 19155等国家标准的规定,并应有完整的图

纸资料和工艺文件。

3.0.8 高处作业吊篮的生产单位应具备必要的机械加

工设备、技术力量及提升机、安全锁、电器柜和吊篮整机

的检验能力。

3.0.9 与吊篮产品配套的钢丝绳、索具、电缆、安全

绳等均应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》GB/T 20118、《重要用途钢丝绳》GB 8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T5974.1、《压铸锌合金》GB/T 13818、《钢丝绳夹》GB/T 5976的规定。

3.0.10 高处作业吊篮用的提升机、安全锁应有独立

标牌,并应标明产品型号、技术参数、出厂编号、出厂日期、标定期、制造单位。

3.0.11 高处作业吊篮应附有产品合格证和使用说明书,应详细描述安装方法、作业注意事项。

3.0.12 高处作业吊篮连接件和紧固件应符合下列规定:

1 当结构件采用螺栓连接时,螺栓应符合产品说明

书的要求;当采用高强度螺栓连接时,其连接表面应清除

灰尘、油漆、油迹和锈蚀,应使用力矩坝导或专用工具,

并应按设计装配技术要求拧紧。

2 当结构件采用销轴连接方式时,应使用生产厂家

提供的产品。销轴规格必须符合原设计要求。销轴必须有

防止脱落的锁定装置。

3.0.13 安全绳应使用锦纶安全绳,并应符合现行国

家标准《安全带》GB 6095的要求。

3.0.14 吊篮产品的研发、重大技术改进、改型应提

出设计方案,并应有图纸、计算书、工艺文件;提供样机

应由法定检验检测机构进行型式检验;产品投放前应进行

产品鉴定或验收。

3.0.15 工具式脚手架的构配件,当出现下列情况之

一时,应更换或报废:

1 构配件出现塑性变形的;

2 构配件锈蚀严重,影响承载能力和使用功能的;

3 防坠落装置的组成部件任何一个发生明显变形的;

4 弹簧件使用一个单体工程后;

5 穿墙螺栓在使用一个单体工程后,凡发生变形、

磨损、锈蚀的;

6 钢拉杆上端连接板在单项工程完成后,出现变形

和裂纹的;

7 电动葫芦链条出现深度超过0.5mm咬伤的。

4 附着式升降脚手架

4.1 荷载

4.1.1 作用于附着式升降脚手架的荷载可分为永久荷

载(即恒载)和可变荷载(即活载)两类。

4.1.2 荷载标准值应符合下列规定:

1 永久荷载标准值(G K)应包括整个架体结构,围护设施、作业层设施以及固定于架体结构上的升降机构和其它设备、装置的自重,应实际计算;其值可按现行的《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)附录A 的规定确定。脚手板自重标准值和栏杆、挡脚板线荷载标值可分别按表4.1.2-1、4.1.2-2的规定选用,密目式安全立网应按0.005kN/m2选用。

表4.1.2-1 脚手板自重标准值(kN/mm 2)

表4.1.2-2 栏杆、挡脚板线荷载标准值(kN/m)

2 可变荷载中施工活荷载(Q K)应包括施工人员、材料及施工机具,应根据施工具体情况, 按使用、升降及坠落三种工况确定控制荷载标准值,设计计算时施工活荷载标准值应按表4.1.2-3的规定选取。

3 风荷载标准值(w K)应按下式计算

w K=βz·μa·μs·w0

(4.1.2-1)

式中:w K——风荷载标准值kN/m2;

μz——风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定采用;

μs——脚手架风荷载体型系数,应按表4.1.2—4的规定采用;表中φ为为挡风系数,应为脚手架挡风面积与迎风面积之比;密目式安全立网的挡风系数φ应按0.8计算;

w0——基本风压值,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)附表D.4中n=10年的

规定采用;工作状态应按本地区的10年风压最大值选用,

升降及坠落工况,可取0.25 kN/m2计算;

βz——风振系数,一般可取1,也可按实际情况选取。

表4.1.2-3施工活荷载标准值

表4.1.2—4脚手架风荷载体型系数

时,应采用荷载设计值(即荷载标准值乘以荷载分项系数);计算变形时,应采用荷载标准值。永久荷载的分项

系数(γG)应采用1.2,当对结构进行倾覆计算而对结构

有利时,分项系数应采用0.9。可变荷载的分项系数(γQ)应采用 1.4。风荷载标准值的分项系数(γQW)应采用 1.4。

4.1.4 当采用容许应力法计算时,应采用荷载标准值

作为计算依据。

4.1.5 附着式升降脚手架应按最不利荷载组合进行计算,其荷载效应组合应按表4.1.5的规定采用,荷载效应

组合设计值(S)应按式(4.1.5-1)、式(4.1.5-2)计算:

表4.1.5 荷载效应组合

S =γG S GK +γq S Qk

(4.1.5—1)

考虑风荷载

S =γG S GK+0.9(γq S Qk+γq S wk)

(4.1.5—2)

式中:S——荷载效应组合设计值(kN)

γG——恒荷载分项系数取1.2;

γq——活荷载分项系数取1.4;

S GK——恒荷载效应的标准值(KN);

S Qk——活荷载效应的标准值(KN);

S wk——风荷载效应的标准值(KN)。

4.1.6 水平支承桁架应选用使用工况中的最大跨度进行计算,其上部的扣件式钢管脚手架计算立杆稳定时,其设计荷载值应乘以附加安全系数γ1 =1.43

4.1.7 附着式升降脚手架使用的升降动力设备、吊具、索具、主框架在使用工况条件下,其设计荷载值应乘以附

加荷载不均匀系数γ2=1.3;在升降、坠落工况时,其设计

荷载值应乘以附加荷载不均匀系数γ2=2.0。

4.1.8 计算附墙支座时,应按使用工况进行,选取其

中承受荷载最大处的支座进行计算,其设计荷载值应乘以

冲击系数γ3=2.0。

4.2 设计计算基本规定

4.2.1 附着式升降脚手架的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《混凝土结构设计规范》GB50010以及其它

相关行业标准的规定。

4.2.2 附着式升降脚手架架体结构、附着支承结构、

防倾装置、防坠装置的承载能力应按概率极限状态设计法

的要求采用分项系数设计表达式进行设计,并应进行下列

设计计算:

1 竖向主框架构件强度和压杆的稳定计算;

2 水平支承桁架构件的强度和压杆的稳定计算;

3 脚手架架体构架构件的强度和压杆稳定计算;

4 附着支承结构构件的强度和压杆稳定计算;

5 附着支承结构穿墙螺栓以及螺栓孔处混凝土局部

承压计算;

6 连接节点计算。

4.2.3 竖向主框架、水平支承桁架、架体构架应根据

正常使用极限状态的要求验算变形。

4.2.4 附着升降脚手架的索具、吊具应按有关机械设

计规定,按容许应力法进行设计。同时还应符合下列规定:

1 荷载值小于升降动力设备的额定值;

2 吊具安全系数K应取5;

3 钢丝绳索具安全系数K=6~8,当建筑物层高3m (含)以下时应取6,3m以上时应取8。

4.2. 5 脚手架结构构件的容许长细比[λ]应符合下列规定

1 竖向主框架压杆[λ] ≤150

2 脚手架立杆[λ] ≤210

3 横向斜撑杆[λ] ≤250

4 竖向主框架接杆[λ] ≤300

5 剪刀撑及其他拉杆[λ] ≤350

4.2.6 受弯构件的挠度限值应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6 受弯构件的挠度限值

表4.2.7 螺栓连接强度设计值(N/mm2)

表4.2.8 扣件承载力设计值

4.2.9 钢管截面特性及自重标准值应符合表4.2.9的

规定。

表4.2.9 钢管截面特性及自重标准值

4.3 构件、结构计算

4.3.1 受弯构件计算应符合下列规定。

1 抗弯强度应按下式计算:

max n M f W σ=≤ (4.3.1—1)

式中: M max ——最大弯矩设计值(N·m)

f ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值

(N/mm 2) W n ——构件的净截面抵抗矩(mm 3);

2 挠度应按下式验算:

v ≤ [ v ]

(4.5.1—2)

v ≤x k EI l q 38454

(4.3.1—3)

v ≤x k EI l q 38454+x k EI l P 483 (4.3.1—

4)

式中:v ——受弯构件的挠度计算值(mm );

[v ]——受弯构件的容许挠度值(mm );

k q ——均布线荷载标准值(N/mm );

k p ——跨中集中荷载标准值(N );

E ——钢材弹性模量(N/mm 2);

x I ——毛截面惯性矩(mm 4);

l ——计算跨度(m )。

4.3.2 受拉和受压杆件计算应符合下列规定:

1 中心受拉和受压杆件强度应按下式计算

n N f A σ=≤ (4.3.2—

1)

式中:N ——拉杆或压杆最大轴力设计值(N );

A n ——拉杆或压杆的净截面面积(mm 2);

f ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm 2)。

2 压弯杆件稳定性应满足下式要求:

A N ψ≤f (4.3.2—

2)

当有风荷载组合时,水平支承桁架上部的扣件式钢管

脚手架立杆的稳定性应符合下式要求:

X X W M A N +ψ≤f (4.3.2—

3)

式中: A ——压杆的截面面积(mm 2

); ψ——轴心受压构件的稳定系数,应按本规范附录

A 表A 选取;

M x ——压杆的弯矩设计值(N·m);

W x ——压杆的截面抗弯模量(mm 3

)。

f ——钢材的抗拒、抗压和抗弯强度设计值(N/

mm 2)。

4.3.3 水平支承桁架设计计算应符合下列规定:

1 水平支承桁架上部脚手架立杆的集中荷载应作用

在桁架上弦的节点上。

2 水平支承桁架应构成空间几何不变体系的稳定结

构;

3 水平支承桁架与主框架的连接应设计成铰接并应

使水平支承桁架按静定结构计算;

4 水平支承桁架设计计算应包括下列内容:

(1)节点荷载设计值;

(2)杆件内力设计值;

(3)杆件最不利组合内力;

(4)最不利杆件强度和压杆稳定性;受弯构件还

要验算变形验算;

(5)节点板和及节点焊缝或连接螺栓的强度。

5 水平支承桁架的外桁架和内桁架应分别计算,其

节点荷载应为架体构架的立杆轴力;操作层内外桁架荷载的分配应通过小横杆支座反力求得。

4.3.4 竖向主框架设计计算应符合下列规定:

1 竖向主框架应是几何不可变体系的稳定结构,且

受力明确;

2 竖向主框架内外立杆的垂直荷载应包括下列内容:

(1)内外水平支承桁架传递来的支座反力;

(2)操作层纵向水平杆传递给竖向主框架的支座

反力。

3 风荷载按每根大横杆挡风面承担的风荷载,传递

给主框架节点上的集中荷载计算;

4 主框架设计计算应包括下列内容:

(1)节点荷载标准值的计算;

(2)分别计算风荷载与垂直荷载作用下,主框架

杆件的内力设计值;

(3)将风荷载与垂直荷载组合计算最不利杆件的

内力设计值;

(4)最不利杆件强度和压杆稳定性以及受弯构件

的变形计算;

(5)节点板及节点焊缝或螺栓连接时螺栓强度。

(6)支座的边墙件强度计算。

4.3.5 附墙支座设计应符合下列规定:

1 每一楼层处均应设置附墙支座,而每一附墙支座

均应能承受该机位范围内的全部荷载的设计值,并乘以荷

载不均匀系数2或冲击系数2;

2 应进行抗弯、抗压、抗剪、焊缝、平面内外稳定性、锚固螺栓计算和变形验算。

4.3.6 附着支承结构穿墙螺栓计算应符合下列规定:

1 穿墙螺栓应同时承受剪刀和轴向拉力,其强度应

按下列公式计算:

建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010

建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010 1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工 过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制 定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体 构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组 装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体 或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架 attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架 attached lift single-span scaf-fold

仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构 attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受 并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body 附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水 平支承桁架和架体构架等三部分组成。 2.1.7 竖向主框架 vertical main frame 附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于建筑 物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水 平荷载的竖向框架。 2.1.8 水平支承桁架 horizontal supporting truss 附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受架体 竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。 2.1.9 架体构架 structure of the scaffold body 采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和水平 支承桁架之上的架体,是附着式升降脚手架架体结构的组成部分,也是操作人员作业场所。 2.1.10 架体高度 height of scaffold body 架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)轴线 间的距离。 2.1.11 架体宽度 width of the scaffold body 架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。 2.1.12 架体支承跨度 supportied span of the scaffold body 两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。 2.1.13 悬臂高度 cantilever height 架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体高度。

落地式脚手架安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9962 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 落地式脚手架安全技术措施标准版本

落地式脚手架安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、脚手架基本安全技术措施 1.架子工必须经过培训后,持证上岗。高血压、心脏病患者、酒后、年老体弱者不得从事高空作业。 2.脚手架搭设完毕后,必须通过专职安全员量化检查验收,再向作业人员进行安全技术交底,之后脚手架方可使用,在使用过程中,随时注意检查,发现问题及时处理不准马虎迁就。 3.脚手架杆件选材必须严格按国家《建筑安装工程安全技术规程》要求选择合格的杆件。 ①钢管:采用有缝焊接钢管,直径φ48-

51mm,厚3.0-3.5mm。严禁弯曲、锈蚀。 ②绑扣材料:8#线,严禁使用麻、棕、草绳。 ③扣件:应有新产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告。规格必须与钢管外径相同,不得有脆裂,变形,滑丝。 ④脚手板:厚度不小于50mm,板两端用直径4mm的镀锌钢丝绑扎两道。凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂等不得使用。 4.脚手架立杆基础要找平夯实,铺5cm厚木板或槽钢,铺木板时立杆要设钢底座,架子基础应设排水沟,剪刀撑与地面夹角45°-60°,低架可间隔 15m设一剪刀撑,高架要连续设置,剪刀撑钢管要搭接,作业层要满铺脚手板,接头板端悬空部分必须按规定铺设。 5.脚手架立杆基础,或采用立杆根部必须埋人土

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 中华人民共和国行业标准 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80—91 主编单位:上海市建筑施工技术研究所 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1992年8月1日 关于发布行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》的通知 建标〔1992〕5号 根据原城乡建设环境保护部(86)城科字第263号文的要求,由上海市建筑施工技术研究所主编的《建筑施工高处作业安全技术规范》,业经审查,现批准为行业标准,编号JGJ80—91,自1992年8月1日施行。 本标准由建设部建筑安全标准技术归口单位中国建筑第一工程局建筑科学研究所归口管理,由上海市建筑施工技术研究所负责解释,由建设部标准定额研究所组织出版。 中华人民共和国建设部 1992年1月8日 第一章总则 第1.0.1条为了在建筑施工高处作业中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋建筑及一般构筑物施工时,高处作业中临边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉等项作业。 本规范亦适用于其他高处作业的各类洞、坑、沟、槽等工程的施工。 第1.0.3条本规范所称的高处作业,应符合国家标准《高处作业分级》GB3608—83规定的“凡在坠落高度基准面2m以上(含2m),有可能坠落的高处进行的作业”。 第1.0.4条进行高处作业时,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

第二章基本规定 第2.0.1条高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。 第2.0.2条单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。 施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 第2.0.3条高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 第2.0.4条攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 第2.0.5条施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 第2.0.6条施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。 高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 第2.0.7条雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 第2.0.8条因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 第2.0.9条防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。严禁上下同时拆除。 第2.0.10条高处作业安全设施的主要受力杆件,力学计算按一般结构力学公式,强度及挠度计算按现行有关规范进行,但钢受弯构件的强度计算不考虑塑性影响,构造上应符合现行的相应规范的要求。 第三章临边与洞口作业的安全防护 第一节临边作业 第3.1.1条对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定: 一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨蓬与挑檐边,无外脚手的屋面与

2019最新《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

2019最新《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010

1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架attached lift single-span scaf-fold 仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body

脚手架工程安全技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架工程安全技术措施(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

脚手架工程安全技术措施(标准版) 1、内脚手架的安全技术措施 ⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m,承重较大时不大于1.5m,横杆竖向步距不大于1.7m,承重较大时不大于1.4m。架高4m以内脚手板铺设间隙不大于20cm或铺满脚手架。 ⑵钢管扣件脚手架,必须坚固稳定,在荷载情况下,不倾斜不摇晃。排木(小横杆)必须插入墙体240mm以上,禁止采用脚手孔的做法。 ⑶脚手板铺设宽度应有足够的面积能满足工人操作。材料堆置,保证作业人员安全。一般宽度不小于1.2m。脚手板头要压在小横杆上。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200kg/m2,超过2m以上的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须平稳牢

固,不晃动。支架间距不大于1.5m。使用宽度荷载和第3同。不准踏在板上作业。架子高度低于外墙20cm。 ⑸架设脚手架严禁用砖码垛和利用砖垫作脚手架。 ⑹脚手板一般以常用的杉木或松木。板厚不小于5cm;禁止使用腐朽、扭纹、破裂及有大横节的。板宽20-25cm,距板端8cm处用8-10#铅丝紧固。 ⑺作业人员在脚手架上砌砖时,要面向墙面。不准对向人,面对面砌筑,以防伤人。 ⑻作业人员不准站、蹲在墙上砌筑和吊线或测垂直度。 2、外脚手架的安全技术措施 ⑴脚手架的搭设顺序为:平整场地夯实——铺垫板和底座——立杆——扫地杆——小横杆——架设临时斜撑杆——连墙杆——剪刀撑——栏杆——铺脚手板——立杆内侧横挂安全网立网——设兜网 ⑵钢管外径48mm厚 3.5m,其材质都有合格证。扣件应采用KT33-8的要求,所有扣件应有出厂合格证。

JGJ128脚手架安全技术规范

术语 门式钢管脚手架 以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板、锁臂、底座等组成基本结构,再以水平加固杆、剪刀撑、扫地杆加固,并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种定型化钢管脚手架(图。又称门式脚手架。 门架 门式脚手架的主要构件,其受力杆件为焊接钢管,由立杆、横杆及加强杆等相互焊接组成(图。 配件 门式脚手架的其它构件,包括连接棒、锁臂、交叉支撑、挂扣式脚手板、底座、托座。 连接棒 用于门架立杆竖向组装的连接件,中间带有凸环的短钢管制作。 交叉支撑 每两榀门架纵向连接的交叉拉杆。 锁臂 门架立杆组装接头处的拉接件,其两端有圆孔挂于上下榀门架的锁销上。 锁销 用于门架组装时挂扣交叉拉杆和锁臂的锁柱,以短圆钢围焊在门架立杆上,其外端有可旋转90°的卡销。挂扣式脚手板 两端设有挂钩,可紧扣在两榀门架横梁上的定型钢制脚手板。 调节架 用于调整架体高度的梯形架,其高度为600mm~1200mm,宽度与门架相同。 底座 安插在门架立杆下端,将力传给基础的构件,分为可调底座和固定底座。 托座 插放在门架立杆上端,将力传给基础的构件,分为可调底座承接上部荷载的构件,分为可调托座和固定托座。 加固杆 用于增强脚手架刚度而设置的杆件,包括剪刀撑、水平加固杆、扫地杆。 剪刀撑 在架体外侧或内部成对设置的交叉斜杆,分为竖向剪刀撑和水平剪刀撑。 水平加固杆 设置于架体层问门架两侧的立杆上,用于增强架体刚度的水平杆件。 扫地杆 设置于架体底部门架立杆下端的水平杆件,分为纵向、横向扫地杆。 连墙件 将脚手架与主体结构可靠连接,并能够传递拉、压力的构件。 连墙件竖距 脚手架上下相邻连墙件之间的垂直距离。 连墙件纵距 脚手架同层相邻连墙件之间的水平距离。 步距 沿脚手架竖向相邻两榀门架横杆问的距离。其值为门架高度与连接棒凸环高度之和。 门架纵距(跨距) 纵向排列的两榀门架之间的距离,其值为相邻两榀门架立杆中心距离。 门架间距 纵向排列的两列门架之间的距离,其值为两列门架中心距离。 脚手架高度 脚手架底层门架立杆底座下端至顶层门架立杆上端的距离。 悬挑脚手架 搭设在型钢梁或桁架等水平悬挑结构上,由悬挑结构将门架立杆竖向荷载传给建筑主体结构的门式脚手架。

2019《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

2019《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工

程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架 attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架 attached lift single-span scaf-fold 仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构 attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body 附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水平支承桁架和架体构架等三部分组成。 2.1.7 竖向主框架 vertical main frame 附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。 2.1.8 水平支承桁架 horizontal supporting truss 附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受架体竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。 2.1.9 架体构架 structure of the scaffold body 采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和水平支承桁架之上的架体,是附着式升降脚手架架体结构的组成部分,也是操作人员作业场所。 2.1.10 架体高度 height of scaffold body 架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)轴线间的距离。 2.1.11 架体宽度 width of the scaffold body 架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。 2.1.12 架体支承跨度 supportied span of the scaffold body 两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。 2.1.13 悬臂高度 cantilever height 架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体高度。 2.1.14 悬挑长度 overhang length 指架体水平方向悬挑长度,即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。 2.1.15 防倾覆装置 prevent overturn equipment 防止架体在升降和使用过程中发生倾覆的装置。 2.1.16 防坠落装置 prevent falling equipment 架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。 2.1.17 升降机构 lift mechanism 控制架体升降运行的动力机构,有电动和液压两种。 2.1.18 荷载控制系统 loading control system

脚手架工程安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8858 (解决方案范本系列) 脚手架工程安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

脚手架工程安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、内脚手架的安全技术措施 ⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m,承重较大时不大于1.5m,横杆竖向步距不大于1.7m,承重较大时不大于1.4m。架高4m以内脚手板铺设间隙不大于20cm或铺满脚手架。 ⑵钢管扣件脚手架,必须坚固稳定,在荷载情况下,不倾斜不摇晃。排木(小横杆)必须插入墙体240mm以上,禁止采用脚手孔的做法。 ⑶脚手板铺设宽度应有足够的面积能满足工人操作。材料堆置,保证作业人员安全。一般宽度不小于1.2m。脚手板头要压在小横杆上。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200 kg/m2,超过2m以上

的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须平稳牢固,不晃动。支架间距不大于 1.5m。使用宽度荷载和第3同。不准踏在板上作业。架子高度低于外墙20cm。 ⑸架设脚手架严禁用砖码垛和利用砖垫作脚手架。 ⑹脚手板一般以常用的杉木或松木。板厚不小于5cm;禁止使用腐朽、扭纹、破裂及有大横节的。板宽20-25cm,距板端8cm处用8-10#铅丝紧固。 ⑺作业人员在脚手架上砌砖时,要面向墙面。不准对向人,面对面砌筑,以防伤人。 ⑻作业人员不准站、蹲在墙上砌筑和吊线或测垂直度。 2、外脚手架的安全技术措施

脚手架工程安全技术措施

第 1 章脚手架工程 1.1脚手架设计概况 ?本工程外架采用Φ48钢管, 壁厚3.0mm。扣件采用: 十字扣件、旋转扣件, 连接扣件, 铺竹脚手板, 外挂绿色安全网。 ?立杆的横距0.9m, 立杆纵距1.5m, 当架高在30m以内时, 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/200。 ?大横杆的步距为1.8。上下横杆的接长位置应错开布置, 在不同的立杆纵距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差该片脚手架总长度的1/300, 且不大于5cm。 ?小横杆间距为75cm, 在相邻立杆之间应加放一根, 在任何情况下, 均不得拆除贴近立杆的小横杆,靠墙端应离开墙面5-15cm. ?4剪刀撑在两端放置,中间每隔12-15m放一道,剪刀撑应联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45-60.剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10-15m高加放一组长剪刀撑. ?5连墙杆在每层设置,可设在柱底或具有较好抗水平力作用的结构部位,其水平距离为4.5-6.0m,即3-4根立杆设一点. ?水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内. ?在脚手架的作业层必须铺放脚手板,脚手板必须铺平铺满和铺稳,不能有探头板,搭设完毕后进行检查验收,合格才能使用. 1.2搭设过程中应注意的事项 ?搭设工人必须戴安全帽及佩安全带. ?随时校正扣件垂直和水平偏差,避免偏差过大而造成事故. ?没有完成的脚手架在每日收工时一定要确保架子稳定,以免发生意外. ?连接杆件的扣件应扣紧,各杆件相交伸出的端头均必须大于10 cm.,以防止杆件滑脱. ?脚手架搭设完以后,四周必须拉安全网,多个两层拉兜网. ?有变形的杆件和不合格的扣件不能使用. ?必须有良好的防电,避雷装置. ?严格控制使用荷载,确保有较长的安全储备,在脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层.

gb51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准详解及要点

GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准详解及方案编审要 点! 标准发布公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1383号文,关于发布国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,自2017年7月1日起实施。 其中,第8.3.9、9.0.5、9.0.8、11.2.1、11.2.2 条为强制性条文,必须严格执行。 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 新标准涵盖11个章节。 包括总则、术语和符号、基本规定、材料构配件、荷载、设计、结构试验与分析、构造要求、搭设与拆除、质量控制、安全管理及附录A脚手架力学性能试验方法。 1 总则 1.0.1 为统一建筑施工脚手架设计、施工、使用及管理,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑工程和市政工程施工用脚手架的设计、施工、使用及管理。 2 术语 2.1.2 作业脚手架operation scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。简称作业架。 盘扣式作业架 扣件式作业架 2.1.3 支撑脚手架shoring scaffold 由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或结构上,可承受各种荷载,具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。简称支撑架。 扣件式支撑架 卸料平台支撑架 3 基本规定 3.1.3 脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足下列要求: 1 应能承受设计荷载; 2 结构应稳固,不得发生影响正常使用的变形; 3 应满足使用要求,具有安全防护功能; 4 在使用中,脚手架结构性能不得发生明显改变; 5 当遇意外作用和偶然超载时,不得发生整体破坏; 6 脚手架所依附、承受的工程结构不应受到损害。

建筑施工安全技术统一规范GB50870_2013

术语、符号 2.1术语 2.1.1 施工现场(工地) construction site 从事施工中任何工序或作业的场地。 2.1.2 工作场所workplace 从事施工的任何人员因工作原因必须停留或前往的一切场所。 2.1.3 安全技术safety technique 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。 2.1.4 安全技术措施safety technical measures 以保障职工安全、防止伤亡事故为目的的,在技术上所采取的措施。 2.1.5 安全防护装置safeguard plant 配置在施工现场及生产设备上,起保障人员和设备安全作用的所有附属装置。 2.1.6 高处作业work at heights 凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。 2.1.7 特种作业special work 对操作者本人及其他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。 2.1.8 脚手架scaffold 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 2.1.9 施工用电(临时用电) electricity on construction site

由施工现场提供,工程施工完毕即行拆除的电力,并专用于工程施工的电力线路与电气设施。 2.1.10 季节施工seasonal construction 在冬期、夏季、雨季及台风季节所进行的建筑工程施工。 2.1.11 冬期施工winter construction 根据当地多年气温资料,在室外日平均气温连续5天低于+5ºC的环境下施工。 2.2符号 K1——结构强度安全系数 K2——结构稳定安全系数 γ0——结构重要性系数 S ——荷载效应 R ——结构抗力 W k ——风荷载标准值 W ——风荷载设计值 µS ——风荷载体型系数 µZ ——风压高度变化系数 W。——基本风压值 L1、L2、L3 ——三相电路的三相相线 N ——中性点、中性线、工作零线 PE——保护线(在TN接零保护系统中称保护零线)

9月《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》题库

一、判断题 1、架体构架是指采用钢管杆件搭设的位于相邻两水平主框架之间和水平支承桁架之上的架体。(×) 2、悬挑长度即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。(√) 3、架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置是防坠落装置。(√) 4、升降机构是控制架体升降运行的动力机构,有固压和液压两种。(×) 5、同步控制装置是控制各点相对水平位移的装置。(×) 6、电动吊篮是指使用电动提升机驱动的吊篮设备。(√) 7、安全锁扣是防止人员坠落的单向自动锁紧的防护用具,仅需和安全带配合使用。(×) 8、钢木弹性模量的计算指标用E表示,而钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值是用f表示。(√) 9、有裂缝、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、毛刺和结疤等的钢管不得使用。(√) 10、钢管在使用后应涂刷防锈漆。(×) 11、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与结构主体金属力学性能相适应。(√) 12、木方与脚手架杆件应用钉子钉牢,胶合板脚手板与木方应用钢丝绑扎牢固。(×) 13、高处作业吊篮应附有产品合格证和说明书,作业注意事项、安装方法则没有必要详细描述。(×) 14、当吊篮连接件和紧固件采用高强度螺栓连接时,其表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀。(√) 15、吊篮产品的研发、重大技术改进、改型应提出设计方案,并应有图纸、计算书、工艺文件等。(√) 16、工具式脚手架的构配件出现塑性变性却没有影响承重能力,则不应更换或报废。(×) 17、电动葫芦链条出现深度超过0.5mm咬伤,则需要更换或报废。(√) 18、悬挂机构是由钢梁、支架、平衡铁等部件组成。(√)

19、作用于附着式升降脚手架的荷载可分为施工荷载和装修荷载两类。(×) 20、附着式升降脚手架外侧需用密目式安全立网封闭,其重量相对于钢管、扣件、脚手板等微乎其微,因此在《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》中,规定计算永久荷载的时候对其忽略不计。(×) 21、相同工况下,全封闭的附着式升降脚手架相对于敞开开洞的附着式升降脚手架所承受的风荷载更大一些。(×) 22、在计算附着式升降脚手架结构或构件等安全性时,其荷载效应组合设计值可以自由设计各种荷载组合。(×) 23、附着升降脚手架的索具、吊具应按有关机械设计规定,按允许应力法进行设计。同时钢丝绳索具安全系数K应在6—8之间,当建筑物层高3m(含)以下时应取8,3m以上时应取6。(×) 24、当有风荷载组合时,应考虑风荷载对水平支承桁架上部的扣件式钢管脚手架立杆的稳定性的影响。(√) 25、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,将简化成的空间几何不可变体系的稳定结构模型。(√) 26、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,应将水平支承桁架与主框架的连接应设计成铰接并应使水平支承桁架按非静定结构计算。(×) 27、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,若已计算节点的荷载设计值,则可不计算节点板和节点焊缝或螺栓的强度。(×) 28、在计算附着式升降脚手架的竖向主框架风荷载时,风荷载按每根纵向水平杆挡风面承担的风荷载,传递给主框架节点上的集中荷载计算。(√) 29、在附着式升降脚手架的竖向主框架设计计算时,无须分别计算风荷载与垂直荷载作用下,竖向主框架杆件的内力设计值。(×) 30、附着式升降脚手架与建筑物每一楼层处均应设置附墙支座,但附墙支座荷载设计值时不用考虑每一附墙支座均应能承受该机位范围内的全部荷载。(×) 31、导轨分离式附着升降脚手架采用导轨附着于建筑物结构、架体沿导轨升降的脚手架。通过设置悬挑梁来承担脚手架的全部荷载,其防坠装置与提升装置设置在同一附墙支座上。( ×) 32、附着升降脚手架中的悬臂梁既作为升降用同时也起防坠作用。(×) 33、为了增加施工作业层,加快施工进度,可以将附着式升降脚手架架体搭设7倍楼层高度,不大于24m即可。(×)

脚手架作业安全技术措施示范文本

脚手架作业安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脚手架作业安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、脚手架安装作业 1.一般要求 (1)建筑登高作业(架子工),必须经专业技术培训, 考试合格,持特种作业操作证上岗作业。在技工带领、指 导下,非架子工未经同意不得单独进行作业。 (2)架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、 癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得 从事高架设工作。 (3)正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身 紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好 的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协 作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手,严禁打闹玩

笑、酒后上班。 (4)班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 (5)风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。 (6)脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架子稳定。 (7)脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40~50mm,外排立杆高出沿口1~1.5m,搭设两道护身栏,并挂密目安全网。 (8)脚手架搭投、拆除、维修必须由架子工负责,非

建筑施工安全技术规范强制性条文

建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定: 1 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件,不应大于200。 2 受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定: 1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。 2. 木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。 3. 在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

4. 木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mm×50mm 木条或25mm×80mm的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用Φ48mm×3.5 mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭接,并应用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm 处进行固定。 6.2.4 当采用扣件式钢管作立柱支撑时,其构造与安装应符合下列规定: 1 钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立杆底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50 mm。 2 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑得设置应符合本规范6.1.9条的规定。当立杆底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 3 立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 4 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。 5 满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的

住建部JGJ202-2010建筑施工工具式脚手架安全技术规范

建筑施工工具式脚手架安全技术规范 JGJ202-2010 1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架attached lift single-span scaf-fold 仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构Structure of the scaffold body 附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水平支承桁架和架体构架等三部分组成。 2.1.7 竖向主框架vertical main frame 附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。 2.1.8 水平支承桁架horizontal supporting truss 附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受架体竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。

脚手架工程安全技术措施

编号:SM-ZD-65303 脚手架工程安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、内脚手架的安全技术措施 ⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m,承重较大时不大于1.5m,横杆竖向步距不大于1.7m,承重较大时不大于1.4m。架高4m以内脚手板铺设间隙不大于20cm或铺满脚手架。 ⑵钢管扣件脚手架,必须坚固稳定,在荷载情况下,不倾斜不摇晃。排木(小横杆)必须插入墙体240mm以上,禁止采用脚手孔的做法。 ⑶脚手板铺设宽度应有足够的面积能满足工人操作。材料堆置,保证作业人员安全。一般宽度不小于1.2m。脚手板头要压在小横杆上。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200 kg/m2,超过2m以上的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须