文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室防水技术交底记录

地下室防水技术交底记录

地下室防水技术交底记录
地下室防水技术交底记录

地下室防水工程质量技术交底

防水工程技术交底记录

钢筋工程技术交底记录 工程名称 祥生?江山府 交底部位 防水工程 工程编号 交底日期 1防水工程概况 保温上人屋面做法 保温不上人屋面做法 防水内墙做法 防水楼面做法 第二节、施工工艺及流程要点 A 、水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺流程 工艺流程: 检查基层存在油污、灰浆、杂物等并及时清除处理,检查混凝土裂纹状况及宽度,区别裂纹宽度大于 或小于并做相应处理。、 2、 清理基层。 (1) 对混凝土表面的有机物、油漆、油污、其他粘结物进行清除。大于裂纹需凿成 15X 20 (或20 x 30) mm U 形槽,用钢丝刷、高压水枪清理混凝土毛面(或 5 %盐酸清洗),经过清理的混凝土基面不得 留有悬浮物和残渣。 3、 润湿基层。 用水充分润湿处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。 4、 涂刷作业。 以专用的半硬尼龙刷涂刷,涂刷时要反复用力,使凹凸处都能涂刷到位; 平面或台阶处须均匀涂刷。阳角与凸处涂覆均匀,阴角与凹处不得涂料过厚或沉积,否则影响涂料渗 透或造成局部涂层开裂。 5、 检查涂料防水层和修补。 (1) 涂料防水层施工完,需自检涂层应达到均匀要求,否则再次进行作业修补; (2) 检查涂层应无爆皮现象,否则先铲除爆皮,做基面处理,再用涂料涂刷补修。 验收 —,制浆 养护

(3)返修部位的基面,仍须保持潮湿,必要时做喷水处理后再修补作业。 6、养护。 (1)净水养护。使用喷雾器均匀喷水。每天3?5次,水量视混凝土终凝后或湿度状况而定。养护 时间为2?3d,严禁用大量水冲洗。 (2)涂料防水施工。48h内防雨淋、曝晒、大风沙或霜冻损害。 (3)环境温度4C以下,冬期不得施工。 C、聚氨酯防水涂料施工工艺及要点 1、施工流程 基层清理T基层干燥度测定T节点附加增强层T涂料配制T刮一度涂膜T刮二度涂膜T检查、修整T保护层施工 2、施工要点 (1)基层清理:基层表面凸起部分应铲平,凹陷处用聚物砂浆(107胶)填平, 并不得有空鼓、幵裂及起砂、脱皮等缺陷。如沾有砂子、灰尘、油污等应清除干 净。 (2)基层干燥度必须符合要求,干燥程度的检验方法,是将1m i厚度为?的 橡胶板材,平铺在基层表面上,周围用封口胶纸封好,在不让太阳直晒下放置 2? 3h后掀幵检查,如被覆盖表面基层无水迹,紧贴基层一侧的橡胶板材又无凝结水 迹,即说明基层含水率已符合要求,方可进行下一道工序。 (3)基层施工完毕验收后,即可进行涂膜的施工。 (4)特殊部位处理:突出地面、墙面的管子根部、地漏、排水口、阴阳角、 变形缝等薄弱环节,应在大面积涂刷前,先做“一布二油”防水附加层:基层处理剂表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm 的布,套铺在管道根部等细部。同时涂刷涂膜防水涂料,涂膜伸入地漏、水落口 等的深度不得小于50mm常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。 (5)刮一度防水涂膜:施工时应根据需要用量,涂料要随配随用。用塑料或 橡胶刮板均匀的涂刷,涂刷时用力要均匀,涂刷厚度要一致,涂刷厚度为1mm (6)刮涂二遍防水涂膜:在第一层涂膜固化 24小时之后,立即对涂膜的气泡、气孔及夹在涂层中的砂粒杂物及固化不良处进行

屋面防水技术交底样本

1.设计要求 : 屋面防水等级为一级, 两道设防。防水材料为SBS两层( 4+3mm) 。 2.施工准备 2.1.材料要求 ( 1) 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量应符合要求。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量要求 ( 2) 卷材应有出厂合格证、检测报告及现场抽样复验报告。同一品种、规格的卷材, 抽样数量: 大于1000卷抽取5卷; 500~1000卷抽取4卷; 100~499卷抽取3卷; 小于100卷抽取2卷。 ( 3) 高聚物改性卷材的粘结剥离强度不得小于8N/10mm。 2.2.主要机具 改性沥青防水卷材热熔施工机具 2.3.作业条件 ( 1) 上道工序防水基层已经完工, 并经过验收; ( 2) 基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。 ( 3) 找平层与突起物相连接的阴、阳角, 应抹成均匀光滑的圆角。 ( 4) 基层表面应洁净, 根据不同防水材料对基层的含水率要求( 见产品说明书) , 合理

控制基层含水率。 3 工艺流程 防水卷材热熔法工艺流程图 ( 1) 基层清理 1) 基层必须牢固, 无松动、起砂等缺陷。基层表面平整洁净、均匀一致。 2) 必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除, 并将尘土杂物清除干净, 最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理, 若有油污、铁锈等, 应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 3) 起砂、起皮、麻面处理方法: 清除浮砂、浮浆至干净; 涂刮一道聚合物水泥浆1~2mm; 抹聚合物水泥砂浆5mm~10mm。 4) 突出基层面结构的交接处、基层的转角处, 均做成半径≥20mm的圆弧( 改性沥青防水卷材时, 半径≥50mm) ; 内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。 5) 根据不同防水材料对基层含水率的要求( 见产品说明书) , 合理干燥基层。 ( 2) 涂布基层处理剂 1) 基层处理剂必须与卷材及胶粘剂的材性相容; 2) 先用油漆刷对节点、周边、转角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍; 再用长把

地下室防水安全技术交底.pdf

安全技术交底会议纪要№: 部位/分项 地下室防水铺贴会议日期 2015年3月 15日工程名称 交底会议主持人交底人 交底会议纪要内容如下: 一、安全规程: 1、距地面2M以上,工作地面没有平稳的立脚地方应视为高处作业。 2、凡患高血压、心脏病、精神病等其他不适于高处作业的人员,禁止登高作业。严禁酒后上班。 3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,正确拴好合格的安全带、正确戴好合格的安全帽,不穿易滑的硬底鞋,使用安全绳应将绳子牢系在坚固的建筑物结构上或金属结构架上、必须高挂底用。 4、高处作业所用的工具、材料等必须装入袋内,上下时手中不得拿物,不得在高处 投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑的工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时将工具、零星材料清理干净。 5、检查所使用的工具(如安全帽、安全带、安全网、梯子、跳板、脚手架、防护板等)必须安全可靠,严禁冒险作业。 6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘 挡板,作业最少离开电线(低压2M以外)。 7、严禁上下同时垂直作业,若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层设置专用的防护棚或其他隔离措施 8、处处注意危险标志和危险地方,夜间作业必须设置足够的照明设施,否则禁止作业。 9、遇六级以上风时,禁止露天高处作业。 10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉、防止坠落。 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,

综合管廊防水工程施工技术交底[全面]

工程名称 分部工程名称管道主体工程分项工程名称防水工程 施工单位交底日期 交底内容: 一、本项目防水概况 本工程综合管廊防水等级为二级,防水设置主要为包括底板、外墙、顶板、集水坑等部位.防水材料主要为高聚物改性沥青防水卷材、双组份聚硫密封膏;外侧采用卷材防水层,从结构地板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层,此外在综合管廊后浇带、施工缝、外墙穿管处也设置了防水措施.综合管廊(包括各种井)内底板及底板以上1000米米范围内侧墙需涂水泥基渗透结晶型防水涂料(刷3遍,1.5米米厚).防水做法具体见下: 审核人交底人接受交底人

工程名称 分部工程名称管道主体工程分项工程名称防水工程 施工单位交底日期 交底内容: 审核人交底人接受交底人 内墙做法见下图: 二、施工工艺 1、高聚物改性沥青防水卷材施工工艺及方法 基层清理→涂刷基层处理剂→做防水附加层→弹控制线→铺设高聚物改性沥青防水卷材→验收→平面浇筑防水保护层→保护墙立面防水保护层. 1.1基层要求 (1)垫层表面必须平整光滑,无松动裂缝、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷,遇突起物铲除干净,平整度控制在4米米/2米内.尤其外墙止水螺杆,切至与外墙齐,刷防锈漆,用防水砂浆抹平. (2)基层的含水率在9%以下. (3)阴阳角处均做成圆弧,圆弧半径为50米米,表面光滑. 1.2涂刷基层处理剂 配套的基层处理剂开桶后搅拌均匀,在清扫干净的基层上用长把滚刷均匀涂刷,底油涂刷均匀,无流坠、堆积、露白、起皮、起泡等现象.常温经过4小时后,指触不粘可进行下道工序施工. 1.3卷材附加层增强处理 (1)阴阳角和施工缝均应铺贴附加层,附加层材料应与底板防水材料相同的卷材,粘贴牢固.阴阳角铺贴附加层时,两侧铺贴宽度均不小于250米米,并且应将加固部位的形状粘贴严密;外墙施工缝处卷材附加层长度不得小于1000米米,两侧500米米.铺贴时将卷材自然松铺且无皱折即可,不拉紧,以免影响附加层的质量.见下图:

卷材防水安全技术交底

安全技术交底记录TJ1.5 工程名称 阳光100A2地块 施工班组 交底部位 27#底板卷材防水 工序名称 卷材防水 一:材料准备: 1.进场防水材料必须符合要求规定的品种规格和相应的质量标准。必须有产品质量认证书,出厂合格证,质量检测报告。材料进场必须进行复试检测,检测的技术性能必须符合标准规定和设计要求,不合格材料不得施工。 2.材料存放:材料必须密封储存于阴凉干燥处,温度不得低于5℃。严禁与水接触,存料与施工现场严禁烟火。防水卷材存放在库房内应堆码整齐,不要长时间将卷材放置在露天下,不得抛甩卷材和直立卷材抛在地面,负温下加盖保温草帘。 3.材料运输:运输中严防日光曝晒,勿接近热源及火源,须防止碰撞,保持包装完整无损。 4.防水卷材、涂料层处理剂进场后要分类设专门库房存放。存放地点要有明显标牌并设置消防器材。 二、防水基层要求及作业条件 1、基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净; 2、平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 3、出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工; 4、施工现场安全防护设施齐全,按规定放置消防器材; 5、基层应会同监理工程师验收合格后方可进行防水的施工。 三、防水施工工艺 施工工艺流程:在基层上涂刷基层处理剂→专用附加层及细部节点处理→大面铺贴自粘卷材→搭接缝粘结(不去除上层顶面隔离膜)→质量验收 施工过程中注意的操作要点如下: (1)涂刷基层处理剂:仅在几何尺寸变化的细部、周边、拐角处和在需要定位粘结的部位涂刷基层处理剂,涂刷应均匀一致,不得有漏涂,基层处理参考用量为0.2kg/㎡;待基层处

防水工程技术交底记录修订稿

防水工程技术交底记录 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

钢筋工程技术交底记录 工程名称祥生?江山府交底部位防水工程 工程编号交底日期 第一节、技术交底 1、防水工程概况

料%; ③当涂料固化太慢时,可加入不大于甲料%的二月桂酸或二丁基锡,促凝剂等; ④乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再进行配制; (8) 施工时,应掌握好作业顺序,减少在已施工的涂层上走动,也不能在防水层上堆放物品。 (9) 涂膜防水层施工完毕并经监理及有关人员验收合格后,即可按照设计要求进行保护层的施工。 D、改性沥青耐根穿刺防水卷材施工工艺及要点 1、施工流程 基层清理→定位、弹线、试铺→铺贴自粘防水卷材→排气、粘合→长、短边搭接粘结→检查、修整→组织验收。 2、施工要点 (1)基层清理 用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,使基面干净、无尘。基面找平层水泥砂浆达到一定标号,找平层表面抹平压光,基层不允许有凹凸不平松动和起砂弹灰等缺陷存在,阴阳角部位在找平时作半径约10mm的小圆角,以便涂刷施工。 (2)定位、弹线、试铺 根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜、难以纠正的现象。在基层上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。 (3)长、短边搭接粘结 A、搭接:交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,长边50mm,短边80mm。施工时撕去接缝自粘边的预留隔离带直接粘贴即可。 B、卷材搭接部位粘接前,应先用布将卷材擦干净,避免有水泥砂浆污染搭接面。 C、卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊或手缓缓用力压平,按此顺序依次进行辊压。 D、在粘结层干固后采用自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理,收口密封宽度为10mm。 (4)检查、修整 待自粘卷材全部铺贴完毕后,进行一次全面检查,对存在缺陷的地方及时进行修整,以使自粘卷材防水层完全封闭。

高分子防水卷材技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案;屋面防水工程必须由具备相应资质等级的专 业施工队施工,作业人员须持证上岗。 2、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 3、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4、各种阴阳角、管根抹圆角。 5、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 6、做好挑沿、女儿墙、人孔、沉降缝等防腐木砖;沉降缝顶要做坡以利于铁皮封盖。 7、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 8、安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源.防止发生 事故。 9、出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行 工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。 10、如屋面找平层和保温层干燥有困难,可与设计单位洽商,采用排气屋面,屋面有保温层时, 在找平层上留排气槽;采用花粘、条粘、空铺第一层卷材或第一层为打孔卷材,便于基层 排出水分。 11、排气道要纵横贯通,不得堵塞,留出排气孔应与大气连通,其数量应根据基层潮湿程度和 屋面构造情况确定,排气道问距宜为6m,以36m2留一孔为宜,并要做好防水处理;采用花 粘、条粘、空铺或第一层打孔卷材时,在檐口、屋脊和屋面的转角处特殊部位,至少应有 80cm宽的卷材满涂CⅩ一404牢固贴在基层上。 (二)材料及要求 1、规格、材质:满足设计要求。 2、防水卷材:聚乙烯丙纶复合防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门 出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复 试,并实行有见证取样和送检。 3、底胶:聚氨酷底胶(相当于冷底子油)分甲、乙两组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。 4、CX一404胶:用于基层及卷材粘结,为黄色混浊胶体。 5、聚氨酷涂膜材料;用于处理接缝、增补、密封处理.分甲、乙组份。 6、基括结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。 7、聚氨酯嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。 8、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 (三)施工机具 电动搅拌器、高压吹风机、铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、红土粉等。 二、质量要求 质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定。

防水卷材技术交底大全

高聚物改性沥青卷材防水层 一、材料要求 (一)本工程设计要求为高聚物改牲沥青防水卷材,主要是以苯乙烯一丁二烯一苯乙烯,简称为SBS (二)材料的规格。 1 规格: 幅宽:l000mm。 厚度:3mm和4 mm两种。 面积:每卷为10。 2 物理力学性能应符合下表的规定。 物理力学性能 序号 胎基PY G 型号II 1 可溶物含量 g/m2≥3mm 2100 4mm 2900 2 不透水性 压力,Mpa≥0.3 保持时间,min≥30 3 耐热度,℃,h,> 105(130) 无滑动、流淌、滴落 4 拉力,N/50mm≥纵向 800 500 横向300 5 最大拉力时延伸率 %≥纵向 40 —横向 6 低温柔度℃ -25(-15) 无裂纹

二、主要机具 1 清理基层的施工工具铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、吹尘器等; 2 铺贴卷材的施工工具:剪刀、弹线盒、卷尺、刮板、滚刷、毛刷、压辊、铁抹子等; 3 热熔专用机具:汽油喷灯、单头或多头号热熔喷枪等。 三、作业条件 1 防水基层表面应平整光滑,达到设计强度,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 2 基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 3 穿过地面或墙面的予埋管件、变形缝、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。在铺贴防水卷材前应进行隐蔽工程检查验收。 4 当采用外防外贴法施工时,应在需要铺贴立面防水卷材的外侧底部,按施工方案要求,先砌筑好永久保护墙和临时性保护墙,并有水泥砂浆抹好找平的防水基层。 5 当采用外防内贴法施工时,应在需要铺贴立面防水卷材的外侧,按设计要求砌筑永久性保护墙,

卷材防水技术交底

卷材防水技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程编号A-0-0 日期2017/00/00 交底内容: 一、施工准备: 1、施工材料:水泥基渗透结晶防水涂料、聚氨酯防水涂料、1.2厚PMH3040(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材、1.5厚SAM-921自粘聚合物改性沥青防水卷材。 2、施工器具:混凝土标准砖、水泥、吹风机、水平压辊、小平铲、扫帚、卷尺、剪刀、弹线盒、毛刷、汽油喷灯、消防器材等。 3、技术准备;施工前必须熟悉图纸,明确每一个结构面上所使用的防水材料及具体施工步骤。本工程筏板基础下为PMH3040自粘防水卷材,基础侧面为PMH3040自粘防水卷材 +SAM921自粘聚合物改性沥青防水卷。 二、桩头处理: 1、基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。 2、桩芯钢筋与混凝土交接点采用密封膏密封。桩头顶面和侧面裸露处涂刷水泥基渗透结晶防水涂料、并延伸到结构底板垫层300mm处。 3、在渗透结晶上涂刷1.5厚聚氨酯防水涂料,桩头处要粘接严密。刷1.5厚聚氨酯防水涂料前10分钟内需浇水湿润,但涂刷时不得有明水。 4、桩头用1.2厚PMH3040(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材做防水,要用专用胶带与桩头粘接严密。 三、防水导墙施工: 1、防水导墙为20厚砖墙,采用混凝土标准砖砌筑,一顺一丁砌筑法。 2、防水导墙沿高度比基础底板顶高出300mm。 3、导墙从垫层上皮起砌筑,砌筑时层层挂线,当几个人共使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使平直通顺。 4、砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝和竖向灰缝厚在8-10mm之间。 5、防水导墙内侧及顶部用20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,阳角阳抹成半径50㎜圆弧

地下室防水保护层砼施工技术交底

施工技术交底 工程名称泗水财富大厦施工单位江苏建工 交底部位基础底板防水保护层砼浇筑交底日期 一、机具及材料要求 铝质刮杠、木(铁)抹子、木耙子(禁止使用铁锹、铁耙等易割划伤防水卷材的锐利器具)、小推车(用布裹铁脚)。 二、作业条件: (一)底板卷材防水层完毕,防水层隐检工程通过甲方、监理、项目部的验收。 (二)防水层表面清理干净,无杂物。 三、操作工艺 (一)工序流程:底板平面贴灰饼、砖模墙墙顶砌砖压住卷材收头→集水坑、电梯井立面卷材拉毛 →砖模墙立面放置木胶合板→底板浇筑40mm厚C20细石砼→浇水养护 (二)防水底板防水保护层为40mm厚C20细石砼,施工前必须由施工队贴出灰饼,做出面层标高 基准点,用水准仪控制标高,面层标高为设计筏板底标高。灰饼间距3.0m,呈梅花形布置。 集水坑以及电梯坑下四角上必须贴灰饼。 (三)防水底板(砖模墙体)防水保护层做法分为三部分: 1.防水底板平面部分:40mm厚C20细石砼。 2.集水坑等斜面部分:40mm厚C20细石砼,或者采用体积比为的1:2.5水泥砂浆(先用 1:1水泥细砂掺砂浆界面剂拉毛,界面剂质量为水泥质量的10%-15%)。 3.砖模墙立面部分:采用15cm模板临时保护,模板放置时硬拼,固定牢固。 (四)材料选用预拌C20细石砼,厚度40mm,由工长和商品砼站联系,保证质量和及时供应。 (五)防水保护层砼连续进行浇筑,为保证砼浇筑时不产生离析,砼由高处自由倾落,落距必须小 于2m。当超过2m时,沿串筒或溜槽下落。串筒或溜槽的布置根据浇筑面积,浇筑速度和 铺平砼的能力,进行布置。 (六)混凝土送至工作面后,先用木耙子将混凝土赶开,接着用刮杠按照灰饼高度将混凝土刮平, 然后用木抹子往返抹压,如有凹处用砼填平。 (七)抹面层、压光。当面层混凝土收水后,用木抹子用力搓平、抹平。第一遍抹压用铁抹子轻压 直到出浆为止,第二遍当面层初凝后,砼面踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍 抹压,把凹坑填平,注意不得漏压。第三遍抹压在面层终凝前进行,此遍要用力抹压,将混 凝土表面压平、压光。 (八)面层抹完24小时后进行喷水养护,每天设专人进行养护,保持湿润,养护时间不少于3天。 四、质量标准。 (一)保证项目:砼强度必须符合设计要求,砼与防水层结合必须牢固,无空鼓。

防水工程施工安全技术交底范文

防水工程施工安全技术交底

防水工程施工安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

基础SBS防水卷材技术交底

交底日期:201148 交底内容:基础弹性体(SBS改性沥青卷材防水层工程 一、准备施工 (一)作业条件 1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9 %。 2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3、各种阴阳角抹圆角。 4、立面上卷最小高度要保证》250mm 5、作业人员应持证上岗。 6、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 7、工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工,否 则不可施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质:满足设计要求。 2、材料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证。 3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一起按照试验要求取样,然后一起送见证试验室,试验合格方准使用。 4、弹性体(SBS改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 5、配套材料: 1、氯丁橡胶沥青胶粘剂,氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘 结。 2、橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、变形缝等处的嵌固密封。 4、汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 (三)主要机具 高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、 红土粉。 二、质量要求 (一)主控项目 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 (二)一般项目 1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 2、刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 3、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 三、工艺流程(热熔法施工) 基层清理——涂刷基层处理剂——铺贴附加层——热熔铺贴卷材——热熔封边——做保护 四、操作工艺 (一)清理基层 1、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 2、涂刷基层处理剂:弹性体改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过

地下室防水技术交底

地下室底板、外墙、顶板防水施工技术交底 C 编号:006 中建市政建设有限公司工程名称宜春新火车综合交通枢纽工程施工单位 地下室底板、外墙、顶板交底部位地下室底板、外墙、顶板工序名称 防水施工 交底提要: 工程概况、施工工艺,施工注意事项、质量标准和安全措施

交底内容: 一、目的 明确地下室防水质量要求,施工工艺流程、操作要点,指导地下室底板、外墙、顶 板的防水作业。 二、工程概况 1、整体建筑概况 宜春新火车站综合交通工程位于江西省宜春市袁州区核心区,属大型交通公共建 筑,场地东西长645米,南北宽235米,总建筑面积151720平方米,其中地上建筑面 积73851平方米,地下建筑面积77869平方米,总用面积亩。主要由以下几部分建设内 容组成:一区为配套商业办公大楼,地下一层,地上四层,地下室自行车库和汽车库; 三区:长途客运站、公交枢纽站、枢纽中心及其他配套工程,地下为六区,地上4层地下一层;四区:长途汽车站棚,地下为六区,地上1层站棚;五区:高铁站前广场,地 下1层为停车库,地上为广场;六区为三区、四区地下停车场。主体结构为框架结构, 基础为桩筏结构。 2、防水工程概况 本项目地下室防水主要分为构件自防水抗渗混凝土,其等级为P6、地下室筏板外防水、地下室外墙防水、地下室顶板防水。其中地下室底板防水保护层施工面积为万平 方米,外墙防水保护层施工面积为万平方米,顶板防水施工面积为万平方米。 地下室底板、非种植顶板防水做法为:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3+3mm厚“雨虹”牌SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材;10厚1:的石灰砂浆隔离层;50mm 厚细石砼保护层;700mm厚P6抗渗混凝土筏板。

基础丙纶卷材防水施工技术交底

基础丙纶卷材防水施工技术交底 一、图纸要求: 根据图纸进行施工。 1 .工艺流程 处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材 2.操作要点 (1)清理基层: 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗 粒起砂、起皮、开裂等现象。 (2)配制聚合物水泥防水胶粘料。 (3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。 (4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。 (5)搭接边处理:卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。 (6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。 (3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。 (4)阴阳角附加层做法①阳角附加层 第一层先剪裁500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。 第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。 六.成品保护及注意事项 1 .成品保护 (1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。 (2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。 (3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。 2 .注意事项 (1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。 (2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。 (3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。 七.卷材防水层的质量验收: 1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。 2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。 3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,

基础SBS防水卷材技术交底

鲁JJ-005工程名称国山花园7#楼施工单位山东泰山普惠建工有限公司交底部位基础防水工序名称基础垫层SBS防水卷材工程 交底提要:基础防水工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底日期:2011.4.8 交底内容: 基础弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层工程 一、准备施工 (一)作业条件 1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3、各种阴阳角抹圆角。 4、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 5、作业人员应持证上岗。 6、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生 事故。 7、工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工, 否则不可施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质:满足设计要求。 2、材料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证。 3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一起按照实验要求取 样,然后一起送见证实验室,实验合格方准使用。 4、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 5、配套材料: 1、氯丁橡胶沥青胶粘剂,氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的 粘结。 2、橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、变形缝等处的嵌固密封。 4、汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 (三)主要机具 高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉 笔、红土粉。 二、质量要求 (一)主控工程 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 (二)一般工程 1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 2、刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 3、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 三、工艺流程(热熔法施工) 基层清理——涂刷基层处理剂——铺贴附加层——热熔铺贴卷材——热熔封边——做保护 层。 四、操作工艺 (一)清理基层 1、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 2、涂刷基层处理剂:弹性体改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将 氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经 过4小时后,开始铺贴卷材。 (二)附加层施工 铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺

地下室外墙防水施工技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、材料及施工器具 1、本工程地下室防水采用SBS改性沥青防水卷材(3+3mm厚),采用热熔法施工。 2、器具准备:喷灯、液化气罐、长短柄刷子、滚筒、扫帚、壁纸刀、合尺等 二、施工前准备 1、防水基层清扫干净,保持基层面光滑、平整无空鼓,起沙、凹凸不平等缺陷。 2、基层坚实、平整、干燥、干净。 3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 4、施工材料均易燃,需要准备消防器材 三、施工工艺 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭 四、操作要点及要求 1、基层处理 按照设计要求把基层表面的尘土杂物清理干净,要求无起皮、起砂现象。刷冷底子油一道。 2、附加层及细部处理 对阴阳角、转角、墙体的水平、竖向施工缝、伸缩缝、后浇带两侧的竖缝及管道根部进行加强处理,方法是按细部形状将卷材剪好,形状合适后,再将卷材的底面铺贴在基层上,附加层必须贴实,粘贴牢固,无空鼓。附加层的上下或左右延伸必须达到500mm(处理部位每侧不少于250mm。检查全合格后再铺贴面层卷材。各部位的细部做法见下图。 3、基础阴阳角处理 基层阴阳角必须做成≥50mm的圆弧或45°(135°)八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层

4、阴阳角附加层铺贴 平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。 100 150100 穿墙管道细部做法 止水环 结构P201胶泥 5、弹线定位 在已处理好的基层表面,按材料的宽度留出搭接尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行铺贴施工,按规范要求长边搭接不得小于10cm ,短边不得小于10cm 。并弹出上口卷材收头位置的水平线,以控制上口卷材铺贴的标高。上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 6、铺贴卷材 本工程地下室外墙防水采用SBS 改性沥青3mm+3mm 防水卷材附加层采用3mm 的防水卷材。 在地下一层顶板标高为-0.8m 、-1.5米、-0.4米的位置(顶板需做防水),卷材铺贴第一层由顶板以下100mm 开始铺贴,第二层由顶板以下400mm 开始铺贴。由上往下第一层贴至基础筏板顶面以上1000mm 的位置,第二层贴至基础筏板顶面以上700mm 的位置。 其余地下一层顶板标高为-0.1m 的位置,先在-0.3米贴一条60mm 宽的卤化丁基橡胶粘结密 封胶带(详见顶部收头的详图),卷材铺贴由-0.3米的位置由上往下铺贴,至基础顶板的截断位置同上。 铺贴前先量好铺贴的长度,裁好卷材,将裁好的卷材置于铺贴始端,对准基础上已弹好的粉线滚展卷材。由一人站在卷材左面将这1米卷材拉起,另一人手持喷灯站在卷材右面方向烘烤卷材,待卷材底面呈熔融状即进行铺贴。将端部卷材铺牢压实。底部300mm 的卷材先不粘贴。

卷材防水层技术交底书

5.3 卷材防水层 本节适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体迎水面铺贴卷材防水层的施工。 5.3.1 施工准备 5.3.1.1 技术准备 1.编制地下结构防水工程施工方案,经审批后向操作人员进行技术交底。 2.对进场材料进行检查复验,待复验合格后方可使用。 3.地下防水工程必须由具有相应资质的专业防水对施工。操作工人应进行技术培训,合格后持证上岗。 5.3.1.2 材料准备 1.卷材防水层应选用高聚物改性沥青类或合成高分子类防水卷材,并符合下列规定:(1)卷材外观质量、品种规格应符合现行国家标准或行业标准。 (2)卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。(3)高聚物改性沥青防水卷材的主要物理性能应符合表5—1的要求。 注:r为柔度弯板半径。 (4)合成高分子防水卷材的主要物理性能应符合表5—2的要求。 2.粘贴各类卷材必须采用与卷材材性相容的胶粘剂,胶粘剂的质量应符合下列要求 (1)高聚物改性沥青卷材间的粘结剥离强度不应小于8N/10mm。 (2)合成高分子卷材胶黏剂的粘结剥离强度不应小于15N/10mm.浸水7天后的粘结剥离强度保持率不应小于70%。 3.地下工程卷材防水层不得采用纸胎油毡。 4.地下工程卷材外表不应有孔眼、断裂、叠皱、边缘撕裂。表面防粘层应均匀散布及油质均匀,无未浸透的油层和杂质,受水后不起泡、不翘边,冬季不脆断。 5.3.1.3 机具准备

卷材防水施工的主要机具为垂直运输机具和作业面水平运输机具以及铺贴施工中的压辊、喷灯及热熔所需的小型工具。 5.3.1.4 作业条件 1.地下工程防水卷材施工必须在结构验收合格后进行。 2.为便于施工并保证施工质量,施工期间地下水位应降低到垫层以下不少于300mm处。 3.卷材防水层铺贴前,所有穿过防水层的管道、预埋件均应施工完毕,并做了防水处理。防水层铺贴后,严禁在防水层上打眼开洞,以免引起水的渗漏。 4.铺贴卷材的温度应不低于5℃,最好在10℃~25℃时进行。冬季施工时应采取保温措施,雨天施工时应采取防雨措施。 5.3.2 施工工艺 5.3.2.1 卷材防水层施工 1.外防外贴法施工。外防外贴法是在混凝土底板和结构墙体浇筑前,先在墙体外侧的垫层上用半砖砌筑高1m左右的永久性保护墙体。 (1)砌筑永久性保护墙。在结构墙体的设计位置外侧,用M5砂浆砌筑半砖厚的永久性保护墙体。墙体应比结构底板高160mm左右。 (2)抹水泥砂浆找平层。在垫层和永久性保护墙表面抹1:(2.5~3)的水泥砂浆找平层。找平层厚度、阴阳角的圆弧和平整度应符合设计要求或规范规定。 (3)涂布基层处理剂。找平层干燥并清扫干净后,按照所用的不同卷材种类,涂布相应的基层处理剂,如系用空铺法,可不涂布基层处理剂。基层处理剂可用喷涂或刷涂法施工,喷涂应均匀一致,不露底。如基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶黏剂或潮湿界面隔离剂。 (4)铺贴卷材。地下室工程卷材防水层应先铺贴平面,后铺贴立面。第一块卷材应铺贴在平面和立面相交接的阴角处,平面和立面各占半幅卷材。待第一块卷材铺贴完后,以后的卷材应根据卷材的搭接宽度(长边为100mm,短边为15mm),在已铺卷材的搭接边上弹出基准线。 厚度为3mm以下的高聚物改性沥青防水卷材,不得用热熔法施工。 热塑性合成高分子防水卷材的搭接边,可用热风焊法进行粘结。 待胶黏剂基本干燥后,即可铺贴卷材。在平面与立面交界部位,应先铺贴平面部位的半幅卷材,然后沿阴角根部由下向上铺贴立面部分的另一半卷材。自平面折向立面的防水卷材,应与永久性保护墙体紧密贴严。 卷材铺贴完毕后,应用建筑密封材料对长边和短边搭接缝进行嵌缝处理。 (5)粘贴封口条。卷材铺贴完毕后,对卷材长边和短边的搭接缝应用建筑密封材料进行嵌缝处理,然后再用封口条做进一步封口密封处理,封口条的宽度为120MM,如图5—4所示。 (6)铺设保护层。平面和立面部位的防水层施工完毕并经检查验收合格后,宜在防水层上虚铺一层沥青防水卷材做保护隔离层,铺设时宜用少许胶黏剂花粘固定,以防在浇筑细石混凝土刚性保护层时发生位移。

SBS防水卷材施工技术交底大全

工程名称配套设施建设项目13#交底部位基础、主体 图书馆 分项工程SBS防水卷材施工日期年月日 交底内容: 一、材料要求 1、聚合物改性沥青卷材:SBS改性沥青卷材,其质量和技术性能应符合国家有关标准规定,并且有出厂合格证。 二、作业条件 1、基层已经进行检查,并办理交接验收手续,基层必须牢固,无裂缝、松动,起鼓、边坑起沙等缺陷。 2、基层表面平整光滑,均匀一致,符合规范,基层与突出屋面的女儿墙、天窗、变形缝、管道等连接部位应做成半径为100—150mm的圆孤或钝角。 3、基层干燥,含水率不大于9%;刮五级以上大风、大雨天或雨后基层尚未干燥时,均不得施工。 4、穿过屋面的管道预埋件,屋面板吊钩等应做好基层处理。 5、基屋已清扫干净,施工温度5℃以上, 三、施工操作工艺 a)基层处理 应用水泥砂浆找平,并按设计要求找好坡度,做到平整、坚实、清洁,无 凹凸形、尖锐颗粒,用2m直尺检查,最大空隙不应超过5mm,表面处理成细麻面。 (1)板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。 (2)找平层要留分格缝,缝宽20mm,分格缝的留设应注意使其纵横向交

工程名称配套设施建设项目13#交底部位基础、主体 图书馆 分项工程SBS防水卷材施工日期年月日 底内容: 最大间距不超过6m,以防止屋面的收缩裂纹,并且分格缝可兼作屋面排气道。分格缝可用防水油膏嵌实。 (3)在作找坡层以前,应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡冲筋,冲筋间距1.5-1.8m,并将屋面打扫干净,铲除砼浮渣,浇水湿润,将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡,直到最高点。在找坡过程中,一定要用靠尺 将标高灰饼之间坡度刮好,压空拍平,水落管口附近坡度加大5%。找坡采用加气砼找坡。 (4)在找坡层上作找平层以前,将基层清扫干净,洒水润湿,刷上107胶水泥浆一道,随刷随抹1:2.5水泥砂浆找平层,要求抹平压实,在分 格缝处嵌上木分格条,找平层具有相当可度后,再取出分格木条,分格缝纵横间距不大于6m。 (5)将分格缝清扫干净,用皮老虎吹去浮灰,用防水油膏嵌缝,将缝挤密压实,油膏面稍高出找平层2-3mm。 (6)待找平层基本干燥后,将其清扫干净,刷冷底子油二道,要求涂刷均匀,无漏刷。 b)依据图纸,本工程将采用加气砼块保温层作为找平层,并按要求找好坡度。 施工时,应注意加气砼块的含水率不可超出设计和规范要求。排水坡度不得弄反。

相关文档