文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 换撑拆撑施工方案

换撑拆撑施工方案

换撑拆撑施工方案
换撑拆撑施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

2.1工程总体情况 (1)

2.2工程概况 (1)

2.3基坑支护工程概况 (2)

三、施工部署 (5)

3.1换撑施工布置 (5)

3.2内支撑拆除布置 (5)

四、施工准备 (6)

4.1技术准备 (6)

4.2施工准备 (6)

4.3劳动力、机械和物资准备 (7)

五、主要施工方法 (8)

5.1施工流程 (8)

5.2施工要点 (8)

5.3成品保护措施 (11)

六、基坑监测 (13)

6.1沉降观测 (13)

6.2深层土体水平位移监测 (14)

七、确保换撑质量施工措施 (14)

八、安全文明施工措施 (14)

8.1安全施工措施 (14)

8.2文明施工的措施 (16)

九、应急预案 (16)

9.1成立应急处理领导小组 (16)

9.2 应急处理领导小组的职责 (16)

9.3应急处理预案 (17)

9.4 应急处理措施 (17)

一、编制依据

1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

2.《建筑物、构筑物拆除技术规程》DBJ08-70-2013

3.《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-2011

4.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50479-2009

5.《建筑变形测量规程》JGJ8-2016

6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

7.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

8.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

9.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

10.理想花园住宅小区三期项目基坑支护施工图纸

二、工程概况

2.1工程总体情况

理想花园住宅小区三期位于天津市宝坻区宝白路东与龙江大街北之交汇处,南侧临龙江大街,东侧临黄河大道,主要包括5栋29~33层住宅楼及一座二层地下车库,总建筑面积85246.24m2。

建设单位:天津新鸿房地产投资有限公司

勘查单位:天津市地质工程勘察院

设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司

监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司

施工单位:北京中铁大都工程有限公司

2.2工程概况

1.本工程总建筑面积85246.24m2 ,其中地上建筑面积5954

2.05m2,地下建筑面积25704.19m2。地上建筑物包括63#住宅楼(地下3层,地上29层)、64#住宅楼(地下3层,地上33层)、69#至71#住宅楼(地下3层,地上33层),

设二层地下车库。住宅范围地下室为剪力墙结构,车库地下室为框架结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。地下建筑主要功能为车库,部分设备用房,局部地下一层为自行车库。

2.3基坑支护工程概况

1.基坑支撑设计

本工程深基坑采用钻孔灌注桩+一道钢筋混凝土内支撑的支护形式,支护体系由支护桩、格构柱、冠梁、水平支撑梁、环梁、腰梁组成。住宅楼集水坑及电梯基坑处支撑采用Φ1100@1300钻孔灌注桩支护,西侧汽车坡道处支撑采用

Φ700@900钻孔灌注桩支护,其余均采用Φ900@1100钻孔灌注桩支护。混凝土设计等级为C30(水下混凝土)。环形支撑梁的中心标高为-4.45m,混凝土等级为C35。内支撑结构截面尺寸详见下表:

内支撑平面图

2.换撑设计

地下室外墙和支护桩之间的换撑板带采用3:7灰土+ C20素混凝土传力块,上下布置两道,第一道素混凝土传力块顶标高同基坑混凝土底板顶标高-10.65m,底标高同底板标高;第二道素混凝土传力块顶标高为同地下车库二层顶板顶标高-6.35m,传力块厚300mm。具体换撑见剖面图:

基坑换撑示意图

汽车坡道

处换撑示意图

联络通道处换撑示意图

三、施工部署

3.1换撑施工布置

由于混凝土内换撑施工为本工程地下室结构施工的关键路线,直接影响支撑拆除施工。为满足工期要求,换撑施工与地下二层结构施工穿插进行,每完成一段地下二层结构,立刻开始进行换撑施工。

3.2内支撑拆除布置

1.由于混凝土内支撑拆除施工为本工程地下室结构施工的关键路线,直接影响地下一层结构施工。为满足工期要求,首先完成住宅部分的地下结构(±0.00),现分两个阶段对内支撑进行破除,第一阶段先将住宅楼楼座上部的内支撑进行拆除,具体为二台液压破碎锤从拆69#楼分别向64#、70#楼拆除,一台从71#楼开始拆除,71#楼支撑梁拆除完成后,该液压破碎锤退至63#楼最西边后,向东开始拆除支撑梁。第二阶段分三个施工段对车库范围内支撑进行拆除,64#、70##楼处支撑梁拆除完成后,液压破碎锤顺着环梁分别向63#、71#楼处拆除一段、二段支撑梁,63#楼处液压破碎锤退至69#楼支梁处,顺着支梁开始拆除三段支撑梁。

第一阶段支撑拆除线路图

第二阶段支撑拆除线路图

四、施工准备

4.1技术准备

1.及时编制通过审核的施工方案,在正式施工前进行三级技术交底,即技术负责人→管理人员→施工班组长→操作工人,交底内容及要求包括工程概况、进度质量目标、施工部署、技术操作要领及注意事项、施工安全、成品保护等。

2.经过设计对腰梁、环梁及支梁梁和格构柱进行安全计算分析液压破碎锤在两个格构柱之间的环梁上行走是安全的。

4.2施工准备

1.换撑全部施工完成后,才可以开始支撑拆除施工。

2.内支撑梁破碎拆除待地下二层结构施工完毕,并且地下二层底板及墙柱混凝土强度达到设计值80%以上;传力块区域的外墙防水及保护层施工完毕;传力块施工完毕,并且混凝土强度达到设计值的80%以上。

3.支撑梁上所有材料清理完毕,支撑梁上防护栏杆拆除清理归堆。

4.地下二层顶板后浇带、墙柱插筋、预留洞口等做好防护措施,成品保护措施。

5.支撑拆除区域拉设警戒线封闭,根据不同区域操作平台的划分,用警戒线将机械操作区域分开,并挂设警示牌,派专人看守,严禁非施工人员进入场地。

6.支撑拆除区域停止一切其它施工,防止混凝土碎块溅射伤人。

4.3劳动力、机械和物资准备

由于换撑及内支撑拆除工作位于本工程施工网路计划的关键路线,直接影响到后续施工,故对投入劳动力要做到合理利用,加班加点,抢赶工期。

为保证工期要求,内支撑拆除分两阶段完成,第一阶段以拆除楼座部分为主,第二阶段拆除车库部位。

1.机械设备计划表

2.劳动力计划表

3.物资准备

根据施工进度需要,确保机械设备、材料规格、数量的准确性和质量,以满足施工工期及质量的要求。所有用于施工生产的物资材料、设备进场时有出厂合格证、检验报告及使用说明书,并按相关施工规范要求抽检合格。

五、主要施工方法

5.1施工流程

底板及第一道换撑板带施工→地下二层结构施工→地下二层外墙防水及保护层施工→3:7灰土回填及第二道换撑板带施工→换撑板带混凝土养护→内支撑拆除施工→地下一层结构施工

5.2施工要点

1.换撑施工

(1)每段基础底板施工完成后,开始该段第一道素混凝土传力块施工。

(2)地下二层外墙防水施工完成后,将外墙与支护桩间用3:7灰土进行回填,回填至-6.65m。

(3)回填完成后,施工第二道素混凝土传力块。

(4)地下二层外墙、楼板及传力块混凝土强度达到80%以上,经设计同意后,方能拆除内支撑梁。

2.内支撑拆除的拆除顺序

(1)根据本工程基坑支护内支撑特点和工期要求,决定采用机械拆除。

(2)作业流程:地下二层顶板上铺设木板(需搭设脚手架的部位搭设脚手架,墙柱插筋做好成品保护)→支撑梁上铺设好道板→用塔吊把液压破碎锤吊到道板上→支撑梁的砼凿除、钢筋割除工作→转运割除钢筋→转运砼碎片至运输车→割除格构柱

(3)内支撑拆除的第一阶段采用3台液压锤破碎拆除施工,首先2台液压锤使用塔吊吊至69#楼座上部需要拆除支撑的位置,一台吊至71#楼座上部需要拆除支撑的位置,并将工字钢道板吊推至支撑梁平面,然后将液压锤下落开至工字钢道板上,并开推至需要拆除的路线起点,破除内支撑时采用倒退法破除内支撑,先拆次梁,后拆主梁。69#楼座上部支撑拆除完毕后,该部位的二台液压锤分别退至63#、70#楼座上部支撑采用同样的方法进行破碎拆除。71#楼座上部支撑拆除完毕后,该部位的液压锤退至63#楼座上部支撑采用同样的方法进行破碎拆除。不能机械破碎拆除的部位,采用人工破碎拆除施工。

(4)第二阶段采用3台液压锤同时进行地下车库区域的混凝土内支撑的破碎拆除施工。首先将液压锤平台道板铺设到位,液压锤开至支撑道板上,开至拆除起点,采用倒退法边拆、边退,机械行走及拆除时履带坐落及破碎的冲击力应平衡,锤头不得闪失,对结构及成品冲击的破坏,同时边拆、边切割钢筋,先拆次梁,后拆主梁。断开直梁的跨度较大的位置处,梁下采用脚手架进行支撑。

3.各工序施工要点

(1)支撑梁混凝土主要采用液压锤机械破除,每跨支撑梁从跨中向两端逐步破除,所有底筋在混凝土破除完毕后最后割除。破除时先从支撑表面向里破除100mm,将破出的箍筋从腰部切割剥离,再继续破除内部混凝土并切割纵筋(底筋除外)。混凝土碎块不宜大于过大,否则需进行二次破除。

梁钢筋割除示意图

(2)钢格构柱割除

混凝土支撑梁拆除完成后,对环形支撑格构柱进行人工割除。地下二层顶板上钢格构柱割除前,先搭设格构柱割除操作平台。地下二层的钢格构柱随地下二层满堂架支撑体系拆除时一起割除。割除格构柱首先破除表面的混凝土,然后割断型钢,格构柱按每层1m分层切割,最后沿板面割断,分段割除进行转运。

钢格构柱割除操作平台示意图

(3)混凝土碎块清理外运

内支撑梁破碎拆除时,拆除区域10m内禁止站人,待局部支撑破除完成后,清理混凝土碎块人员方允许进入拆撑区域施工。为满足环境保护要求,直径大于300mm的混凝土块需进行人工二次粉碎。混凝土碎块利用现场布置的塔吊装运至自卸运输车。楼座部位的混凝土碎块要及时转运,不得堆载。混凝土碎块运至距场地指定堆场堆卸。

(4)支撑梁破除方法

环形支撑梁破碎拆除以机械破除为主,人工破除为辅。

支撑梁破除前需确定主次支撑,破除其上有次支撑的主支撑前,必须首先将次支撑破除后方可进行主支撑破除施工。

机械破除以格构柱将环梁分成多个拆除单元,拆除时按拆除单元进行,在每个单元中,先拆除加强板,再拆除支撑连系梁,最后拆除环梁。在进行单元拆除时,破碎机的中心不要置于本拆除单元(两根格构柱和格构柱之间的主梁组成一

个单元)。

人工拆除内支撑,先拆除连系支撑梁,最后拆除环梁和对撑。施工人员首先站在支撑梁上破碎支撑梁上半混凝土,依次向后退,将梁剔成斜坡型,然后人再站在操作平台上,剔除下半部混凝土块,从中间往两端剔除混凝土。

进行主支撑梁凿除施工时,首先在主梁下间距不大于3m布置直径200mm的

圆木进行混凝土支撑梁保护,防止内支撑混凝土整体下落(具体的布置见下详图)。主梁的破除实行从梁两端对称凿除方式进行支撑梁凿除,先凿除梁面及两侧钢筋保护层,保护层混凝土凿除完毕之后将箍筋割断,箍筋割断之后再将梁上部钢筋取出,上部钢筋取出后依次从梁两端1/3跨处向中分层破除梁芯混凝土并分层取出梁侧钢筋,梁跨中1/3范围混凝土破除完毕之后,及时进行相邻跨跨中混凝土破除施工。待相邻两跨跨中混凝土破除完毕之后,再对称破除立柱桩节点处混凝土。

支撑主梁下圆木的布置

5.3成品保护措施

1.柱插筋保护措施

框架柱主筋一般规格直径较大,若被混凝土块砸弯,调直较困难且易折断,直接影响工程质量。为此,在内支撑拆除前,柱插筋采用Ф48钢管套在柱四角

主筋外侧,用柱主筋外侧钢管作为立杆,搭成一个简易构架,构架上铺放木跳板,以抵抗混凝土碎块冲砸,让砼碎块下落至木板上,二次用人工清理渣土,脚手钢管外侧用木模板封闭,防止砼碎块调入插筋中。详见下图:

柱钢筋成品保护示意图

2.剪力墙插筋保护措施

钢筋混凝土墙体插筋,规格直径较小,但数量多,若加套管保护,将花费大量钢管和人工且延长工期。构架上铺放木跳板,以抵抗混凝土碎块冲砸,让砼渣下落至木板上,二次用人工清理渣土。详见下图:

墙钢筋成品保护示意图

3.传力块、混凝土板的成品保护

为保护传力块、混凝土楼板,在传力块、混凝土楼板上铺设木板,为防止混凝土块外溅,在地下室二层顶满铺木板。防止下落的混凝土碎块破坏混凝土楼板,机械破碎拆除时,混凝土碎块的直径不大于300mm。

4.后浇带和预留洞口成品保护

地下室二层顶板层所有后浇带及预留洞口面上用木板封闭,防止混凝土渣块掉入后浇带内。

5.环形支撑四周成品保护

环形支撑四周剪力墙与围护之间的混凝土渣落入后不好清理,采用小方木、竹胶板做流槽、上端顶至支撑下侧、下端顶至底板上、用铁丝固定牢靠坡型流槽。所破碎的渣土直接落至钢板上,也保证混凝土不会对成品钢筋造成损坏。

六、基坑监测

在内支撑混凝土拆除过程中应持续对基坑支护桩和周围土体环境进行监测,作好应急抢险准备。通过监测和现场观察,获得准确数据并及时分析处理,严密注视是否有险情及险情发生发展的情况。

6.1沉降观测

每天对支撑梁进行沉降监测工作,当发现沉降较大时,须及时上报。

支撑凿除期间,本项目部及监测单位需对基坑支撑梁进行沉降观测工作。

6.2深层土体水平位移监测

在支撑拆除期间,需加强对基坑深层土体位移监测工作,必要时加密监测。当发现测斜管累计最大位移超过35mm,位移发展速率连续3天超过3mm/天,需及时上报并采取相应措施。

七、确保换撑质量施工措施

1.混凝土传力块施工时,必须将混凝土振捣密实,混凝土振捣采用插入式振捣棒,振捣棒要求快插慢拔,保证振捣棒下插深度和混凝土有充分的时间振捣密实。振捣点的间距按照振捣棒作用半径的1.5倍以400~500mm进行控制。振捣时间控制具体以混凝土不再下沉且无气泡产生为准。振捣应随下料进度,均匀有序的进行,不可漏振,亦不可过振。

2.传力块混凝土浇筑时,混凝土表面水分散失,接近初凝时会在表面形成不规则裂缝,应及时用人工压抹予以消除。处理之后,应防止水分继续蒸发使混凝土表面干缩,应及时进行覆盖洒水养护。

3.主要材料必须使用符合国家质量标准的材料,材料进场必须附有质量证明文件。

4.灰土回填时重点控制每层填筑厚度、含水量、压实程度。

5.灰土按照体积比3:7进行拌和,灰土在搅拌均匀后,需经过业主、监理验收后才能开始回填。

八、安全文明施工措施

8.1安全施工措施

1.架子工等各类机械操作工人、特殊工种人员必须持证上岗,脚手架安装时,应两人配合搭设;严格按操作规程作业,各类机械操作人员严禁酒后作业和带病作业。

2.搭设脚手架所采用的Φ48钢管和扣件材料,其材质应符合规范要求,并

需经过现场材料管理员验收合格后,方可使用。

3.脚手架上的混凝土渣应及时清理,堆载不得超过20cm。

4.为确保机械用电荷载分布均衡,做好对电气大熔集负荷防火的预防措施。

5.专职电工值班制度,操作过程中派专人巡视。

6.进场施工机械必须要进行验收,机械使用期间由专门负责人进行维修保养。

7.专业分包队伍中派两名负责人与项目体机管员共同管理设备。

8.搭拆脚手架时候,施工现场必须有专人指挥,拉设警戒线,禁止非作业人员进入作业区。

9.支撑拆除作业时要有专人负责指挥,并设立警戒线,确保施工安全进行;在拆除过程中,严禁站在已经割断梁主筋的支撑梁上进行凿除。

11.支撑拆除施工人员必须佩戴安全带,戴好安全帽,戴好口罩。

12.施工时候,必须严格控制脚手架上的施工荷载。

13.遇恶劣天气影响施工安全时,不得进行脚手架施工。

14.拆下的碎石用塔吊吊离,严禁采用人工向上传递。

15.在拆除部位进行电、气焊作业时,必须进行动火审批,应有防火措施和专人看守,并按要求设置灭火器(每200m2一组)。

16.现场乙炔及氧气应放在支撑外稳定可靠处,防止落物。

17.支撑梁拆除完成后,要做到工完场清,特别要注意钢筋头的处理,防止伤人。

18.在破除内支撑梁体系期间严禁环梁及冠梁下工人作业;且工人在内支撑梁及环梁上钻孔时必须严格佩戴安全帽及系好安全带,做好防护措施。

19.现场用电设备做好防雨工作,用电采用三相五线制,两级漏电保护装置。

20.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否顺畅,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合后才可施工。

21.施工前组织全体人员认真学习有关安全制度及施工操作规程,配备专职安全检查员,随时对施工现场进行安全检查,发现问题及时解决处理。现场设安全员,树立警示牌,时刻提醒施工人员注意安全。

8.2文明施工的措施

1.施工过程中,采用性能良好的施工机械,减少噪声对周边环境的影响,同时采取洒水防尘措施。

2.对每一部离开工地的废渣清运车辆用高压水枪对其轮盘进行清理,严禁将渣土带到周围公共道路上。

3.运输车辆堆砼废渣不得过高,防止车辆颠簸将砼废渣倾倒在马路上,造成不良影响。

4.钢筋混凝土支撑拆除和废渣清运时应经常进行洒水,防止粉尘四处飞扬,减少对周围环境的影响。

5.施工前,组织文明施工知识培训,制定文明施工细则,使参与施工的职工遵纪守法,举止文明。

6.现场场地狭小,对生产生活设施、道路、管线、电力线路、临时停车场等进行布置和动态管理,加强施工机械、材料、设备的管理和使用,做到场地整齐有序,文明施工。

九、应急预案

9.1成立应急处理领导小组

负责落实值班和应急处理具体工作。应急处理工作在应急领导小组领导下,相关部门分工合作,密切配合,迅速、高效、有序的开展。应急处理领导小组成员名单:

组长:王新平

副组长:秦国华王志峥

成员:杨奎凌昌树罗晓博韩景骥任绪强张崇林谭勇

9.2 应急处理领导小组的职责

1.组织有关部门按照应急预案迅速开展抢救工作,防止事故的进一步扩大,力争把事故损失降到最低程度。

2.根据事故发生状态,统一布置应急预案的实施工作,并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施。

3.根据预案实施过程中发生的变化和问题,及时对预案进行修改和完善。

4.紧急调用各类物资、人员、设备和占用场地。事故抢救处理工作结束后应及时归还或给予补偿。

5.当事故有危及周边单位和人员的险情时,组织人员和物资疏散工作;

6.配合上级有关部门进行事故调查处理工作;

7.做好稳定秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。

9.3应急处理预案

1.当施工现场的监控人员发现深基坑异常时,应立即报告给应急救援领导小组组长,并立即下令停止作业,并组织施工人员快速撤离到安全地点。

2.当基坑发生问题后,应急处理领导小组全员上岗,除应立即逐级报告给主管部门之外,应保护好现场,在确认不会再次发生同类事故的前提下,立即组织人员进行抢险。

9.4 应急处理措施

1.当建筑出现不均匀沉降和倾斜时,根据建筑物的结构和基础类型可以考虑采取注浆等加固措施。

2.基坑围护结构、支撑结构的变形和内力超过设计值

如果围护结构、支撑结构的变形和内力超过设计值,首先在变形和内力大的部位暂时停止施工,寻求切实可行的处理措施并加以处理后,再行施工。有条件的区域,在不影响周边环境安全的前提下,适当卸土。必要时可以在被动区注浆加固。

旧房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 2010-6-11 1:01:06 关键字:拆除方案拆除施工方案房屋拆除施工方案 镇海炼化厂铁路新建信号楼周围旧房拆除 专项施工方案 一、施工现场概况 待拆房屋多为砖混结构,原为机务人员休息室,位于镇海炼化铁路储运部。 工程拆房面积达到xx平米,无相毗邻的危房,作业面较小,周围为炼化厂区,…… 二、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为江苏雷威建筑工程有限公司负责拆房工作,拆迁工程由周钟鑫负责,宣海龙负责现场拆房协调指挥工作,骆有才负责现场的安全工作。…… 三、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。…… 四、建筑垃圾的运输、堆场安排 ……根据业主要求,清运到炼化指定地点。 五、进度安排 拆除顺序:先由人工配合拆除门窗,再由机械设备从上往下的程序来进行拆除,直至基础、地梁打破除。具体时间安排:根据施工进度及储运部要求逐个拆除-------- 六、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过炼化相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。

2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案,其组织设计或拆房方案必须经项目经理和技术负责人签字。 3、拆房施工技术负责人在施工作业前,应当向拆房施工作业人员作书面安全技术交底,被交底人应当了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程,在相关文件上签字,并受安全管理人员的监督检查。 4、必须在工地固定场所设置下列标牌:⑴工程概况牌:标明工程项目名称、拆房实施单位、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话;⑵房屋拆除安全生产牌; 5、文明施工牌。 在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 6、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 7、房屋拆迁前应把里面的应该把里面有用的物件清理出场,堆放到指定的安全地点。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。拆除建(构)筑物通常应自上而下,对称顺序进行,不得数层拆除,当拆除一部分时,先应采取加固措施,防止另一部分倒塌。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。夏季施工做好防暑降温工作。 3、拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆放在指定场所。 4、在拆房施工作业过程中,如发现文物、爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、爆炸、坍塌、淹埋或人员伤亡事故,须及时向公安部门及有关部门报告。 5、因施工现场场地特殊,四周都是油库重地,所以施工人员严禁擅自使用明火,在用机械拆除房屋过程中可能遇到钢筋需要切断时,尽量使用钢锯弓、钢筋剪刀等手用工具。 6、必须用到电焊、气割等设备,必须向有关部门申请动火作业票,由专业人员持证上岗,并配备灭火器具,以免发生火灾。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

基坑回填换撑专项方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况: (2) 3、设计要求 (3) 4、施工准备 (3) 5、施工工艺 (4) 6、质量标准 (5) 7、施工注意事项 (6) 8、成品保护 (6) 9、安全环保措施 (7)

基坑换撑回填专项方案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3、岗厦河园片区01-2地块施工合同; 1.4、岗厦河园片区01-2地块基坑设计图 1.5、深圳市相关规定; 1.6、本公司《质量/环境/职业健康安全管理手册(C版)》、《质量/环境/职业健康安全程序文件(C版)》及本公司深圳分公司工艺标准; 2、工程概况: 深圳岗厦河园片区01-2地块位于深圳市福田区金田路以东,东临34层100米高的现状高层“福岗园”。该工程由深圳市中锦置业有限公司投资兴建,北京市建筑设计研究深圳院设计,深圳九州建设监理公司监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 岗厦河园片区01-2地块集甲级办公和配套商业为一体的超高层高端商务办公楼,总建筑面积96885.88m2,其中地下车库、设备用房、及人防建筑面积为19280.8 m2。建筑总高度为183.170米(室外自然地坪建筑主屋面),计入出屋面结构时,总高度199m,地下室埋深17.2米,裙楼屋顶标高为13.17米。设计标高±0.000为黄海绝对高程7.0m。 现场基坑深约16米,基坑护壁桩与地下室外侧壁之间平均距离约2.0米,现场深基坑采用的内支撑梁+钢筋砼灌注桩+止水帷幕桩支护,

回填按照换撑要求需分四次回填。 3、设计要求 3.1、深基坑在东西向需进行换撑; 3.2、在楼层板中心上下各250mm,即在底板及-3、-2、-1层中板均需换撑,采用C25素砼500mm厚; 3.3、基坑回填材料均采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥。 4、施工准备 4.1、材料准备 1)回填土采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥,石粉渣不得含有有机杂质。 2)填土材料应符合设计要求,如需更改应取得设计单位同意,并办好签证手续。 4.2、主要机具 1)机械设备:挖土机、装载机、打夯机等。 2)主要工具:铁锹、耙、锄、手推车、木夯或铁、石夯等。 3)检测工具:水准仪、卷尺、靠尺等。 4.3、作业条件 4.1回填前,应对基础,箱形基础墙或地下防水层、保护层等进行验收,并办好隐检手续。而且混凝土应达到规定强度,验收合格后,方可进行回填。

旧路面拆除施工方案(新)

长沙县107国道安沙段综合整治工程(毛塘集镇)二标段 旧路面拆除施工方案

编制单位:湖南万力建设集团有限公司 编制日期:二0一三年二月 旧路面拆除专项施工方案 一、工程概况: 本项目为长沙县G107国道水塘垸至安沙段综合整治工程设计项目中的毛塘集镇段,位于规划的长沙县安沙现代物流园区域范围内,起点为光荣院,终点至鑫源土菜馆,全长路线约2092.577m (桩号K0+000~k2+092.577)。本工程主要的工程项目包括:对现在107国道破损水泥砼路面进行修补,K1+268.4~K1+622下穿三环线桥下段主车道全部拆除重建,加铺沥青砼路面,不足15m宽处加宽处理。 拆除旧路面总体施工方案是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机清除的方法对路面的破裂砼进行清理。本标段主要旧路破除为下穿三环线桥下 K1+268.4~K1+622段主车道,该段为水泥混凝土及钢筋砼路面结构,该段拆除共计5184m2,其中拆除水泥砼方量为2978.2m3,钢筋砼方量为 676.8m3。其他一部分路面拆除为原路面板块局部破损而进行的凿除砼换板修补施工。 二、施工准备 机械配备为:挖掘钻机3台,挖机台1台,推土机1台,15T运输车6台。 人员配备为:现场总工一名,现场施工员一名,测量员一名,安全员两名,工人两名。 三、施工步骤 1、拆除三环线桥下K1+268.6~K1+622段旧路面,均应测定好设计标高,

中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30cm 内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序地进行施工,采取半幅施工半幅通车有力保障措施: 1.采用施工围挡与警示路墩进行封闭围护施工,距离施工路段两头150米、50米处设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆慢行”,场内设置“施工重地,闲人免入”;施工现场范围杜绝有围观村民或是停留的社会人员,保障现场绝对安全的施工环境。 2.施工路段前后各一名专职安全员,中间施工员负责现场安全,通讯指挥用步话机联系,前后加强沟通,对现场的弃土运输车辆及过往车辆人员进行有效引导,避免单线通行塞车情况。 3.采取压缩场地的方式,运输车辆紧跟挖掘机步骤,前挖后装,弃物一并运输到指定弃土场,路段两旁如有大块石头,应该集中堆放,不占用通车路段。 4、对于路边店铺采用警示带与路墩进行围护。在几个店铺口设立个出口,以便店铺居民出入。 5、旧路面挖除的地段应立即恢复好地面的平整,并做好适当压实工作;有必要的地段修筑好道路两旁的排水,防止路面被冲刷影响通行安全。

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

换撑专项方案讲解

第一章编制依据 1.1设计文件及勘察报告、基坑设计文件及咨询意见 1.1.1《北成8号岩土工程勘察报告》 1.1.2《北成8号基坑支护及降水工程施工图设计》 1.1.3《北成8号基坑咨询意见书》(地铁办) 1.1.4《北成8号基坑咨询意见书》(成都建工质量检验测试 站) 1.1.5《北成8号合同及工程例会会议纪要》 1.2国家及省市颁布的有关建筑施工验收规范、质量评定标准、安全法规、文明施工条例等。 1.3本公司施工经验的总结推广基坑支护经验 1.4 国家和行业现行的施工及验收规范 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013) 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202— 2002) 4、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026—2010) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2015) 6、《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81—2002) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

10、《成都市建筑工程深基坑施工安全管理办法》(川建委 【2009】494号) 1.5编制说明及内容 1.5.1本专项施工措施方案是北成8号项目基坑东侧(人民北路临地铁侧)单独编制的换撑专项方案。 1.5.2本专项方案是根据工程的特点、地铁对工程质量的要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我司的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.5.3本专项方案的编制,得到业主总工程办、合约预算部、工程部、监理、总承包及我司高度重视及大力支持,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,具有较强的针对性和可操作性。 1.5.4本方案为指导工程施工的技术经济性文件。 1.6工程概况及调整原因 1.6.1工程项目位于成都市金牛区人民北路一段,东起人民北路西至万担仓路,南起新村河边街北至西藏饭店,西、南、北,支护方式为排桩+锚索。东侧由于受地铁影响,采用排桩+钢斜撑的支护方式。斜支撑一排为29根,二排为33根,共计62根。大约分布情况为,5号楼(斜撑编号为1-1~1-6,2-1~2-6),6号楼(斜撑编号为1-7~1-22,2-7~2-23),7号楼(斜撑编号为1-24~1-29,2-24~2-33). 现场照片如下

拆旧铁塔施工方案(汇编)

公园南路原转播电视塔 拆 除 施 工 方 案 中堰村八组 二0一六年三月五日

公园南路原转播电视塔 拆除施工方案 编写: 审核: 监理:

施工方案 一、工程概况 因公园南路建设需要,需拆除原转播电视塔及原铁塔基座,根据实际情况与镇政府及中堰村协商由中堰村组织拆除。 二、施工组织机构 工程项目负责人:杨运财 施工现场负责人:徐甲疆 高空作业组:徐长军徐甲军 地面作业组长:徐甲兴 安全员:徐甲奎徐甲顺徐甲兵徐甲学 三、旧塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除方法 本工程进行倒塔施工,由具有高空作业资质的专业人员,攀上塔身工作台处,在东侧锚固钢丝绳与地面车辆进行连接,在南、北两侧各固定一根游绳配3-5专人控制塔身倾倒方向,用氧焊切除东侧铁塔底座不小于1.5米,然后指挥车辆向东牵引制动,再切除西侧铁塔基座后,指挥车辆向东牵引斜拉塔身,使塔身向预定方向倾倒。 2、铁塔拆除流程 施工准备机械到位锚固塔身拆卸塔座斜拉塔身清理现场 3、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控铁塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 四、施工安全责任及注意事项 (一)安全管理责任:施工过程中不发生任何安全事故,如发生安全事故,所造成的一切损失及责任均由施工单位承担。 (二)安全注意事项: 1、高空作业人员必须持证上岗,严格按规程进行操作,避免高空坠物。火焰切割人

员必须有专业人员进行,持证上岗,按规定管理切割用工器具、材料。按照顺序切割地脚螺栓,施工人员在施工时应戴防护眼镜及防护手套。 2、机械就位时,必须由专人统一指挥,信号畅通明确;拉线、锚线和牵引设备等应可靠,且施工过程要设专人负责看管,及时汇报情况。 3、根据施工现场实际情况,设施工围栏、警告标志封闭施工现场,非施工人员、车辆不得进入施工现场。在繁忙路段作业,应和交警部门联系封路施工,由专人协助维持交通秩序。拆除区域周围设置围栏,悬挂警告牌派专人监护,严禁无关人员和车辆通过或逗留。 4、遇有雷雨、暴雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高空作业。 5、施工人员进入现场,注意铁塔放倒的方向,切勿站在塔下方,安全标识的数量应摆设足够,安全员亦应不间断地进行实地监护。 6、现场指挥负责人必须在施工前,对现场各施工人员明确讲述施工流程和步骤,技术交底时应重点提及,并作危险点分析。 7、铁塔在拆除的过程中,对其补强的各方面安全防范措施应落实到位,如有遗留应及时进行补充,并加以执行。 8、现场施工组织指挥,应具备先进通信设备;施工前,做好各方面的合格检查,保证施工过程通讯畅通无阻。 相关责任人签字:

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案

目录 一、工程慨况 (1) 二、换撑施工具体部位及施工安排 (1) 三、支撑梁撤除施工部署 (4) 四、安全施工措施 (8) 五、文明施工措施 (9) 六、应急措施 (9)

大厦基坑支护换撑及 内支撑梁拆除施工方案 一、工程概况 本工程为整体现浇筏板基础,二层地下室,上部建筑30层,包括五层商业部分和两栋塔楼(住宅楼),框架剪力墙结构。工程建筑面积47002.02平方米,±0.000相当于黄海高度程423.6米。 该工程基坑采用旋挖成孔钢筋混凝土围护桩加钢筋砼内支撑的形式,旋挖成孔灌注桩直径900,间距1400,按支护桩设计参数有ZZH1、ZZH2、ZZH3、ZZH4、ZZH5、ZZH6、ZZH8、ZZH9共9种桩型,内支撑立柱采用500*500钢支撑立柱;内支撑梁为ZC1(900*700(h))、ZC2(900*500(h))两种规格。内支撑梁与支护桩顶冠梁、支撑桩、高压旋喷止水桩(800@600)、土钉钢板网喷射混凝土等组成该工程的基坑支护体系。支撑梁面标高为-1.1m,砼等级为C30。内支撑系统为13根截面为500×500的钢格构柱+4根直径426*1.4(厚)钢管支撑作为竖向支撑。 二、换撑施工具体部位及施工安排 根据中南勘察设计院(湖北)有限责任公司关于该工程的基坑设计文件,该工程换撑施工主要分为三部分,第一部分为筏板边线与基坑边线空隙采用C20混凝土填充,第二部分为施工至标高-4.95米(地下二层顶结构)时在房屋结构与基坑支护桩之间采用型钢换撑,第三部分为施工至-4.95标高部分时地下室车道部分的型钢钢管支

撑。 根据现场情况,经业主、监理确定,采用回填方法换撑,车道采用型钢换撑。 1、具体施工部署为: (1)、由于现施工场地狭窄,同时由于地下室底板防水施工要求,在地下室底板施工时采用砖砌外模,砖砌外模部分已与支护桩紧靠,在地下室底板施工完成,地下室外防水施工完成后,及时进行地下室回填至-4.95,D→C→B→A→J→H段采用浇C15素砼至-4.95,D→E →F→G采用红砂回填至-5.65处,-5.65~-4.95浇C20素砼; (2)、在地下室施工至地下一层结构时在-4.95标高处沿地下车道及与地下车道对应的内部框架结构部位设置预埋铁件,其需要预埋铁件部位共有三层,即地下室车道外墙、地下室车道外墙对应的内墙、与地下室车道内墙预埋铁件对应的结构梁边,预埋铁件同标高。按业主、监理确定的方案,仅需要施工一道支撑,即车道外墙与内部结构之间设置,车道外墙与支护桩之间不再设置。预埋铁件尺寸:500*500*20(厚)@3500,地下室车道外墙内侧与主体结构梁侧均设置50槽钢通过377*12(厚)的钢管@3500焊接固定,两侧采用千斤顶加固使槽钢与结构面充分贴实。 2、主要施工注意事项 施工准备:施工前由施工技术人员认真阅读关于换撑的工程联系单,对技术人员、施工人员进行技术交底,以及质量、安全和文明施工教育。

变电站拆旧专项施工方案

遵义220kV海龙变I号主变增容工程拆旧主要包括了2#主变,110kV管母,事故油池、电容器等一次设备。 一、主变拆旧主要包括了散热器、油枕、高压套管等拆除方案 1主变散热器拆除方案 1.1关闭所有散热器蝶阀,并确保蝶阀关闭可靠 1.2散热器放油散热器逐只放油,用开口油桶置于散热器下部,拧开散热器底部放油塞螺栓放油,然后打开上部放气塞,加快放油速度,开口筒中油用滤机抽至油罐。在施工前应确认上下蝶阀已关闭,防止变压器油大量流失。 1.3在放油过程中,应密切关注放油时间,若较长时间,散热器油仍未放干,基本确定散热器蝶阀失效,无法关闭,则要及时拧紧散热器底部放油塞螺栓,停止放油, 1.4采取不排油更换蝶阀的方法, ①打开该变压器可抽真空全密封胶囊式储油柜腔体联管与胶囊吸湿器联管在储油柜上部的三通隔离阀,使储油柜胶囊与储油柜腔体连通。利用压强平衡原理,通过吸湿器联管对变压器储油柜腔体抽真空,在一定真空状态下更换故障部件,既避免上述传统更换附件方法的弊端,又简化操作流程,节省开支。 计算储油柜内油面压强P2。为确保更换附件时变压器不漏油,P2取0.055MP& ②准备好:一套带-0.1?0.15MPa真空压力的40L/h真空泵及其电源,一段真空泵出口至储油柜吸湿器联管 ③拆下吸湿器,将真空泵出口联管联好扎紧,确保不漏气后,及时打开三通隔离阀,在该阀未打开前严禁抽真空;当真空泵表压指示达到0.055MPa 时,开始附件更换,更换过程中动作要迅速,同时安排专人监视真空泵表压,一旦表压接近0.06MPa,立即用堵板堵住附件法兰口,减少进气量,确保法兰口压力小于大气压,避免变压器油外泄;附件更换结束后,关闭真空泵、泄压、复装吸湿器后,注意关严三通隔离阀;期间注意对瓦斯继电器、油箱上部及冷却器上、下各处放气阀放气,直至无存气为止。 ④开始实施抽真空作业,30min 达到0.055MPa 压力标准时,先快速更换蝶阀。期间有少量气体自铜阀安装法兰处进入变压器本体,没有变压器油漏出,真空泵压力几乎未下降;,无漏油;关闭真空泵,复装吸湿器,打开三通隔离阀,放气,运行冷却器,静置24h 后再放气。 1.5当排油完毕后,松掉碟阀螺杆并取下,此时要注意用塑料袋及时封住放油口,避免联箱内残油流出,防止变压器油流失和污染环境。

基础、地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》1.1.2施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 1.1.3 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 2.1设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:5436.81平方米;四区地下室建筑面积为:2980.37平方米;共计:8417.18平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况 基础 与 地 下 室1 基础 形式 钢筋砼筏板基础 2 基础 持力层 第3层粉质粘土或第5层粉砂层 4 地下 室底板 板厚:350mm,局部400mm。 现浇钢筋砼底板,底板厚度350mm,底板顶面标高为31.4m,底板C30密实性砼,地板及壁板采用5% 符合CAI纤维膨胀抗渗剂,抗渗等级为P6。

2.2 分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±0.00以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 2.3 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品保护。 2.4 分部(分项)工程特点 2.4.1整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 2.4.2地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 2.4.3该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对

地下室模板专项施工方案

第一章编制依据 1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 4、《建筑施工手册》 2003年第二版 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 6、《建筑工程模板施工技术规范》JGJ162-2008 第二章工程概况及特点 1、工程概况

2、工程特点 本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高层住宅楼,工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,需用科学的现代化管理手段使工程质量达到优良标准。

本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一,增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺: a、电梯井、剪力墙支模:墙模放线→门洞口安装→墙顶撑焊接、梁窝安装、予留洞口安装→墙模安装、加固→墙浇砼→墙模拆除→模板往上层顶升;

围护支撑换撑方案

围护支撑换撑方案 一、编制依据 1《基坑支护平面图》杭州勘测设计研究院设计 2《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(J84—2001) 3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80----9) 4《浙江省建设工程施工现场安全管理规程》(DB29—113---2004) 5、甲方提供杭州市勘测设计研究院技术联系单 二、工程概况 1、临安汇锦华庭北区工程,地下室二层墙体有部分施工完毕, 地下二层顶板施工完毕后,东南角、西南角、西北角、西南 角区内的水平支撑(标高为-1.2m)阻碍地下一层部分柱子, 墙体的施工,因此在地下室顶板浇捣的同时必须考虑换撑和 支撑梁的撤除。 2、基坑水平支护工程概况 本基坑东南角,水平支撑由大三角形成,内有13个小三角组成,支撑梁下由8根钢构柱支撑,水平支撑梁与周边围护桩压顶梁,连成一体。 基坑水平支撑梁的截面分别为1200*750、1200*800、600*800、700*800梁组成水平支撑梁,节点形成有十字型、米字型、丁字型、木子型等 三、施工部署 1、换撑方法:

利用地下二层顶板梁延伸至护坡桩作为换撑结构,换撑宽度大于2倍桩间距且换撑块范围内少包含2根支护桩(详见换撑结构平面图) 2、拆除支撑梁方法 采用人工拆除法,主要使用工具气锤、大铁锤、钢钎 3、拆除顺序:有序对称拆除方法有外向内拆除,东南角水平支撑 梁---------西南角------------西北角------------东北角。 4、拆除条件 拆除部位,地下室二层顶板以及换撑结构混凝土强度已达到标准80%本工程,工期紧,我方采取原有混凝土等级提高一等级浇捣二层顶板,使提早达到设计强度。 四、施工准备 1、技术准备 2、认真阅读,杭州勘测设计研究院设计基坑围护设计方案 3、由土建工程师对技术人员,施工技术交底,以及质量安全和文 明施工教育。 4、加工换撑钢筋,成型换撑模板 5、准备不少于10台空气压缩机 五、换撑及支撑拆除流程及施工要点 1、施工流程 换撑结构施工———支撑梁拆除——插入地下室二层外墙防水和肥槽回填(采用回填材料,按图纸说明要求回填)

地下室专项施工方案(公司)

一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 2 三、.................................................. 工程特点 3 四、.................................................. 施工准备 4 五、.................................................. 施工部署 5 六、.............................................. 主要施工方法7 七、.............................................. 质量保证措施 32 八、.................................................. 安全措施 34 九、.............................................. 文明工地建设 35 地下室施工方案 一、编制依据 1、高科?绿水东城A标段工程总承包合同及施工组织设计 2、高科?绿水东城A标段工程施工图纸 3、国家及行业的各种规范及图集 4、企业标准:中天集团施工工艺标准、企业管理办法二、工程概况

该工程住于西安市纺织城灞瑞一路与灞瑞二路之间,由西安高科东城置业有限公司开发、中联西北设计院设计、中天建设集团第五建设公司承建、西安高新监理有限责任公司监理,质量安全监理单位为纺织城地区综合发展办公室。 本标段分为三幢高层,1#、3#、8#楼及2幢2层商业用房以及地下车库组成。建筑面积共96000 〃,其中:1#、8#楼地下1层,地上33 层;3#楼地下1层,地上30层均为剪力墙结构,地下车库仅1层,框剪结构,抗震设防为8度。地基基础设计等级为甲级。结构设计使用年限为50年。防空地下室抗力等级:核6级、常6级。场地类别为H类。 主楼基础为筏板基础,车库基础为独立基础和条形基础。 1#、3#、8#楼地基采用素混凝土桩,地下室筏板厚度650mm,基础梁高1600mm,且为上翻;剪力墙厚度为200mm、250mm不等,顶板厚度为 250mm, 1#、8#楼地下室层高为4000mm, 3#楼地下室层高 为3500mm,地下车库层高为5100mm。基础底板、基础梁混凝土强度等级为P6C40,设备基础为C20,顶板及外墙混凝土强度等级为P6C35,抗渗等级为0.6Mpa。楼基础底板为300厚砂石褥垫层和160 厚素混凝土垫层及防水层;外墙防水为 1.5厚SBC高分子防水卷材,120厚M5砂浆砌MU10砖;地下室顶板防水为1.5厚SBC自粘防水卷材二道,70厚细石混凝土保护层。 车库基础由柱下独立基础、墙下条基及构造底板组成,基础底板厚度 250mm,剪力墙厚300mm,顶板厚250mm,框架柱截面尺寸为600

拆撑换撑施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程 拆撑换撑施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程项目经理部 二O一二年八月

目录 1 编制说明.................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 基坑工程概况.................................... 错误!未定义书签。 支撑体系设计概况................................ 错误!未定义书签。 内支撑梁...................................... 错误!未定义书签。 立柱桩........................................ 错误!未定义书签。 二层腰梁...................................... 错误!未定义书签。 换撑.......................................... 错误!未定义书签。 3 施工部署.................................. 错误!未定义书签。 拆撑总体部署.................................... 错误!未定义书签。 拆撑分区...................................... 错误!未定义书签。 拆撑顺序...................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................ 错误!未定义书签。 拆撑必要条件.................................. 错误!未定义书签。 技术准备...................................... 错误!未定义书签。 劳动力安排计划................................ 错误!未定义书签。 物资材料准备计划.............................. 错误!未定义书签。 施工机械设备准备.............................. 错误!未定义书签。 4 施工方法.................................. 错误!未定义书签。 整体施工顺序.................................... 错误!未定义书签。 换撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工顺序.................................. 错误!未定义书签。 拆撑原则...................................... 错误!未定义书签。 脚手架搭设.................................... 错误!未定义书签。 支撑拆除...................................... 错误!未定义书签。

旧房屋拆除施工方案

城口县巴山镇新岭等(3)个村农村建设用地复垦项目 房屋拆除施工方案 一、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为重庆万州恒达建筑工程有限公司负责拆 房工作,负责现场的安全工作。 二、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,挖机能去的地方决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。挖机不能去的地方,用葫芦拆除。 三、建筑垃圾的运输、堆场安排 根据业主要求,清运到指定地点。 四、进度安排 拆除顺序:分三组进行施工。第一组由现场负责人任组长,安全员任副组长,其它人员为成员,安全员负责指挥,人工用葫芦将房子拆除,再由第二组负责对拆除后的房屋进行清理;第三组就其它工序进行施工。 五、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。 2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案。 3、文明施工牌。

在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 4、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 3、在拆房施工作业过程中,如发现爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。 重庆万州恒达建筑工程有限公司 二O一二年十月十日

建筑工程地下室工程施工方案

xxxx工业园南区二期人才公寓3~8栋、地下室2建安工程落地式卸料平台计算书 编制人: 审核人: 审核人: 中国xxxx工程局有限公司 二O一0年二月

一、工程概况: xxxx工业园南区二期工程是由xxxx股份有限公司开发建设,由深圳市中行建设监理有限公司监理。项目用地位于深圳市南山区留仙大道旁南侧。场地南北长约330m,东西长约100~230m,场地南高北低,设计标高为47.4~36.3m,地面高差最大11.1m。 项目总用地面积47743㎡,总建筑面积约34万㎡。本工程内容主要为3~8栋高层公寓,建筑高度119.45~123.7m。本工程建筑物安全等级为二级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。基础为人工挖孔桩,裙楼和地下室部分为框架结构,塔楼部分为框支剪力墙或剪力墙结构,其中地下室3层,塔楼40/42层。 二、卸料平台部署: 1、3、4栋塔楼2.5m高落地式卸料平台布署: 本工程因场地狭窄,材料周转难度较大,需于3、4号塔楼东侧钢筋堆场旁、基坑边缘以及8栋塔楼南侧(靠项目部处)搭设落地式卸料平台,做临时小型材料转料平台,以缓解材料运输堆场的压力,同时为人员的安全作业提供更好的环境保障,其设置布置、搭设如下: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,用扣件连接; (2)平台搭设高度为2.5m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约4m,并一端与塔吊围护用砌体形成支承; (3)搭设立杆纵横间距为0.8m,步距为1.0m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.15m,架内设不少于3道“八”字形斜撑拉结,架面层满铺胶合板二层; (4)卸料平台承重按1吨/㎡限荷,严禁超负荷堆载,并加强检查。 (5)外围用钢管及安全网做好相关安全防护,地下室施工完成后及时拆除,完成土方回填。 2、8栋塔楼9.8m高落地式卸料平台布署: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,双扣件连接; (2)平台搭设高度为9.8m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约5m,外侧一端支承于基坑外侧混凝土垫层上,并与埋打钢管形成横向架体拉结; (3)搭设立杆纵横间距为0.7m,步距为1.2m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.2m,

相关文档