文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现代电气控制系统安装与调试样本

现代电气控制系统安装与调试样本

现代电气控制系统安装与调试样本
现代电气控制系统安装与调试样本

现代电气控制系统安装与调试

全国职业院校技能大赛

现代电气控制系统安装与调试

【样题】

(总时间:240分钟)

场次号工位号

请按要求在4个小时内完成以下工作任务:

一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。

二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。

三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。

请注意下列事项:

一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。

二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。

三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。

四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。

标签打印系统控制说明书

一、标签打印系统运行说明

标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。

标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间0.2秒,减速时间0.3秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒~3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。

二、标签打印系统安装方案要求

1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主站,2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200为从站,分别以CC_Link或工业以太网的形式组网。

2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500的以太网端口,不允许连接到交换机)。

3、电机控制、I/O、HMI与PLC组合分配方案(其余自行定义):

4、根据本说明书设计电气控制原理图,根据所设计的电路图连接电路,不允许借用机床考核单元电气回路。把2台从站PLC电气原理图绘制在标准图纸上,并标注I/O定义功能和变频器、伺服驱动器主要参数及功能,不需要绘制其它电机主电路。在“设计”栏中填入选手工位号,在“制图”栏中填入PLC品牌型号。

5、三台PLC和变频器安装位置要求如图2所示,不允许自行定义位置,不得擅自更改设备已有器件位置和线路,其余器件位置自行定义。

从站:三菱FX3U-

48MT/西门子S7-

200Smart(6ES7288-

变频器:三菱FR-

(a)正面

从站:三菱FX3U-

48MR/西门子S7-

200Smart(6ES7288-

主站:三菱

Q00UCPU/西门子S7-

(b)正面

图1 PLC和变频器安装位置示意图

三、标签打印系统控制要求

标签打印系统设备具备两种工作模式,模式一:调试模式;模式二:加工模式。设备上电后设备自动进入调试模式。

1、调试模式

设备自动进入调试模式后,触摸屏出现调试画面,如图2。

经过按下“选择调试按钮”,可依次选择需要调试的电机,当前电机指示灯亮,按下SB1按钮,选中的电机将进行调试运行。每个电机调试完成后,对应的指示灯消失。

图2 调试模式画面

(1)打码电机M1调试过程

按下启动按钮SB1后,打码电机低速运行6秒后停止,再次按下启动按钮SB1后,高速运行4秒,打码电机M1调试结束。M1电机调试过程中,HL1以1Hz闪烁。

(2)上色喷涂电机M2调试过程

按下启动按钮SB1后,上色喷涂电机启动运行4秒后停止,上色喷涂电机M2调试结束。M2电机调试过程中,HL1长亮。

(3)传送带电机(变频电机)M3调试过程

按下SB1按钮,M3电动机以15Hz启动,再按下SB1按钮M3电动机30Hz运行,再按下SB1按钮M3电动机40Hz运行,再按下SB1按钮M3电动机50Hz运行,按下停止按钮SB2,M3停止。M3电机调试过程中,HL2以1Hz闪烁。

(4)热封滚轮电机M4调试过程

按下SB1按钮,电机M4启动,3秒后M4停止,2秒后又自动启动,按此周期重复运行,可随时按下SB2停止。电机M4调试过程中,HL2长亮。

(5)上色喷涂进给电机(伺服电机)M5调试过程

初始状态断电手动调节回原点SQ1,按下SB1按钮,上色喷涂电机M5正转向左移动,当SQ2检测到信号时,停止旋转,停2秒后,电机M5反转右移,当SQ1检测到信号时,停止旋转,停2秒后,又向正转左移动至SQ3后停2秒,电机M5反转右移回原点,至此上色喷涂电机M5调试结束。M5电机调试过程中,M5电机正转和反转转速均为1圈/秒,HL1和HL2同时以2Hz闪烁。

图3 上色喷涂进给电机结构示意图

所有电机(M1~M5)调试完成后将自动切换进入到加工模式。在未进入工作模式时,单台电机能够重复调试。

2、加工模式

自动切换进入到加工模式后,触摸屏自动进入加工模式画面,如图4所示,触摸屏画面主要包含:各个电机的工作状态指示灯、按钮、设置加工参数、当日生产数量(停止或失电时都不会被清零)等信息。

图4 加工模式画面

加工模式时初始状态:上色喷涂进给电机在原点SQ1、传送带上各检测点(SB3~SB6)常开、所有电机(M1~M5)停止等。

(1)设置加工数量后,按下启动按钮SB1,设备运行指示灯HL3闪烁等待放入工件(0.5Hz),当入料传感器(SB3)检测到A 点传送带上有标签工件,则HL1长亮,设备开始加工过程,M3电机正转启动,以50Hz运行,带动传送带上的工件移动。

(2)当工件移动到达B点(由SB4给出信号)后M3电机变换成15Hz正转运行,同时打码电机M1高速正转,4秒后变为低

速正转,4秒后打码电机M1停止(代表第一次打码结束);传送带立即以30Hz反转,传送工件重新回到B点,M3电机变换成15Hz正转运行,打码机进行第二次打码,同样先高速正转4秒后变为低速正转,4秒后打码电机M1 停止。

(3)两次打码结束后,传送带继续以50Hz前行,当工件移动到达C点(由SB5给出信号)后开始上色,传送带降为15Hz正转运行;先上色喷涂进给电机M5以3圈/秒速度从原点前进SQ2,此时上色电机M2启动运行;再以2圈/秒速度进给至SQ3位置后停止,3秒后M5反转以3圈/秒速度进给SQ2,上色电机M2停止运行,M5反转以1圈/秒速度回到原点,上色工作结束。

(4)上色工作结束后,传送带继续以50Hz前行,同时开启热封滚轮加热(HL3代表加热动作),当工件移动到达D点(由SB6给出信号)后先检测滚轮温度(温度控制器+热电阻Pt100),温度超过30℃开始热封(否则传送带停止运行),传送带以15Hz正转运行,同时热封滚轮电机M4运行2秒→停2秒,循环3次后热封结束。

(5)一个标签打印结束后,才能重新在入料扣放入下一个标签工件,循环运行。在运行中按下停止按钮SB2后,设备将完成当前工件的加工后停止,同时HL1熄灭。在运行中按下急停按钮后,各动作立即停止(人工取走标签后),设备重新启动开始运行。

3、非正常情况处理

现代电气控制系统安装与调试

现代电气控制系统安装与调试

作者: 日期:

2015年全国职业院校技能大 赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号 ________ 工位号____________

请按要求在"4个小时内完成以下工作任务: 一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考XXX床电气原理图,排除XXX床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项: 一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安 装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。

标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明 标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路 【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间0.2秒,减速时间0.3秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4 为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒?3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。 二、标签打印系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500 为主站,2 台FX3U/S7-200Smart/S7-1200 为从站,分别以CC_Link 或工业以太网的形式组网。 2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500 的以太网端口,不允许连接到交换机)。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气安装合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电气安装合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称: 工程名称: 建设地点: 标段(栋号): 建筑面积(水暖、电气):各标段以土建竣工实际

面积为准总建筑面积:暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期:年月日 (二)总(日历)工期:个月 (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式:包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围: 1.给排水安装:图纸内的全部内容, 2.电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

电气安装调试合同书(doc 7页)

甲方: *** 乙方: *** 一.工程概况。 1.工程名称: **钢铁股份有限公司三、四轧钢厂易地大修改造工程**电气设备安装及调试。 工程地点: **钢铁股份有限公司三、四轧钢厂易地大修改造工程现场。 工程内容: ****所有电气设备安装及调试。详见施工图纸。 2.施工工期: 年月日开工,年月日完工。 二.工程总价:叁佰叁拾叁万伍仟陆佰元。 三.承包方式: 1.承包方式:电气设备安装及调试整体承包(含以后本次工程所增加、减少、变更内容,但工程总价不变)。 四.双方工作。 1.甲方工作。 ⑴按批准的施工组织设计提供水、电源接点及临建场地。 ⑵组织乙方和设计单位进行图纸会审,同设计院共同向乙方进行设计交底。 ⑶组织协调施工现场各种管线和临近建筑物、构筑物的摆

放和建设地点。 ⑷组织设计人员进驻现场,负责技术服务工作;派出工程技术人员进行工程质量、施工进度的监督检查工作。 2.乙方工作。 ⑴接通施工现场内水、电线路。 ⑵按批准的施工组织设计搭好临建设施。 ⑶按时参加甲方组织的设计交底与图纸汇审工作。 ⑷按要求做好施工现场各种管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。 ⑸已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作。 ⑹遵守唐钢厂规厂纪、工程管理及物资进出门手续规定。 五.技术资料。 1.甲方提供资料。 ⑴本工程批准文件(复印件)一份。 ⑵施工图纸清单。 2.乙方提供资料。 ⑴工程开工前向甲方提交施工组织设计三份、开工报告三份。 ⑵每月28日前报甲方签认的“已完工程月报”一式五份。 ⑶工程竣工后30日内按国家有关规定提交竣工资料(含竣

工图)二套。 六.物资供应。 1.材料供应。 ⑴甲方只供应电缆桥架,由乙方自甲方仓库领取并运输至施工现场或由甲方组织直接运至施工现场。 ⑵甲方供应主材的数量为按施工图审批的预算数量。 ⑶高压电缆、低压电缆、控制电缆及所有辅助材料由乙方负责供应(含以后设计增加、减少、变更所涉及主材、辅材)。 2.设备供应。 ⑴甲方提供设备至施工现场。 ⑵设备与材料的划分以设备表为准。 3.甲、乙双方所供材料、设备均须具有产品合格证明。 七.隐蔽工程和中间验收。 工程具备复盖掩盖条件或达到中间验收部位,乙方自验合格后,在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加,验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。 无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验要求时,乙方应同意,并在检验后重新复盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生经济支出。检验不合格,乙方承担发生的费用。 八.工程质量和竣工验收。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

电气安装合同完整版

电气安装合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

电气安装合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计 (学年第学期) 一、管理信息 二、课程设计 .课程目标 能力目标: 在实际工作中能正确地选择使用电动机与低压电器; 能正确地通过电气原理图熟练的接装低压电器元件; 】 通过测量仪表检测设备的电气故障,并能进行故障的排除; 熟练掌握低压电器与交直流电动机在不同的工作过程中的联结方法,并能通过元件实际接线图绘制电气原理控制图,能对其进行分析。

根据电气控制原理图(接线图)能正确安装、接线电器元件,并能使用电子仪器对安装线路进行检查; 能安装与调试小型电气控制系统项目; 培养学生搜集资料、阅读资料和利用资料的能力; 具有对一般机床进行维修的能力; 能利用基本控制环节进行一般电气控制系统的设计。 知识目标: ] 通过本课程的学习能够使学生掌握交直流电机的结构及交直流电动机的启动、调速、制动等方面的理论知识; 学习低压电器的工作原理及工作特性,以及在实际应用过程中的使用方法与参数,能熟练的应用低压电器完成简单的控制过程; 了解控制电机、同步电机的工作原理以及在生产控制中的应用; 利用低压电器控制电动机的启动、调速与制动,同时熟练掌握交流电机常用的启动与控制方法; 掌握对电力拖动装置进行选择和简单计算技能; 能熟练的查看电气原理图并能对其控制过程进行分析,阅读典型机床电气原理图,熟悉控制过程与故障的排除方法。 .课程教学活动设计 单元训练项目(根据综合训练项目确定单元训练项目): , 电动机()单向运行控制线路()分析、连接与调试() 电动机()正反转控制线路()分析、连接与调试() 综合训练项目(根据职业岗位的能力要求确定综合训练项目): 电动机()启动运行控制线路分析、连接与调试() 电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试() , .课程内容设计 模块名称核心内容训练项目学 时 、电机原理()变压器的选择与使用) 直流电动机的启动、调速、反转与制动 三相异步电动机的启动、调速、反转与制动 ~ 常用低压电器元件的识别 、电气控制线路( ) 分析、连接与调试电动机单向运行控制线路分析、连接与调试 电动机正反转控制线路分析、连接与调试 电动机启动运行控制线路分析、连接与调试电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试

电气安装施工合同

电气工程施工承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程的实际情况,经甲乙双方协商,甲方将工程强电安 装的施工任务承包给乙方,并达成以下协议条款,双方遵照执行。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程地址: 1.3工程内容:强电安装 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围:2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的 电源安装)。 2.2承包方式:分包(电缆线及卡表由甲方提供,乙方负责安装) 2.3机具供应:施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期:开工日期为年月日;竣工日期 为年月日。 四、工程质量 4.1 工程质量标准:合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施

工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同预算价格:材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。 六、付款方式 乙方工人进场后,甲方支付乙方工程款的50%(除材料款),乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方,余款在工程结束经甲方验收合格,一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款),剩余5%作为保修金,半年内无质量问题后一次性付清。 七、甲方责任 7.1甲方满足施工用电量的需求。 7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。 7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。 7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。 八、乙方责任 8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位,以确保整个施工的顺利进行。 8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工,并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改,返工,直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理,材料费按预算价赔偿,并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故,给甲方造成经济上的重大损失,甲方将单方解除合

2016年现代电气控制系统安装与调试”赛题B题资料

2016年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试(B题) 工 作 任 务 书 (总时间:240分钟) 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共14页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \场次号-工位号”文件夹下,场次号和工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。 七、比赛结束后,参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交,不得带离考场。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“平面仓库系统”控制要求,设计电气控制原理图,制定相应的I/O分配表,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“平面仓库系统”控制要求,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、根据赛场设备上所提供的故障考核装置,参考X62W铣床电气原理图,排除机床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 本次工作任务请在YL-158GA1型现代电气控制系统安装与调试实训考核装置上完成,该装置的结构介绍及使用方法请参考用户说明书。操作过程中,须遵守安全操作规程和职业素养要求的相关规定。

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

室内电气安装合同书

室内电气安装合同书 [模版仅供参考,切勿通篇使用] 一、合同双方: 甲方: 乙方: 二、承包内容: 电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照 明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务: 1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准

发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方 负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。 9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。 10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明 施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。

样题现代电气控制系统安装与调试

2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 2015年全国职业院校技能大赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任

务 书 工位号场次号 1 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 请按要求在4个小时内完成以下工作任务:一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并 按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相 关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达 到控制要求。 三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上 所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项:

一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。 2 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速

电气系统调试方案

集中供冷(热)能源站安装工程一期工程电气调试方案 一、编制说明 1:该方案实用范围 本方案是为集中供冷(供热)一期空调水系统和冷却水系统试运行调试、受电而编制,仅适用于我单位承担的能源站一期空调水系统、冷却水试运行供配电系统单机试运转及调试、无生产负荷下联动试车阶段。 2:编制依据: 2.1:中国船舶第九设计院提供的安亭新镇集中供冷供热能源站电气施工图纸(平面图、原理图及相关系统图)。 2.2:上海电器成套厂(上海海通电器成套有限公司)提供的能源站电气施工图的深化图及能源站低压成套配电柜相关接线图。 2.3:供电局提供的相关变电站低压柜系统图及相关接线图。 2.4:各设备技术说明、产品安装使用说明书、现行国家相关规范及设计变更。 二、工程概况 该工程共分三期,现只针对一期工程中的空调水系统及冷却水循环系统设备的变配电工程,其中包括高压部分的冷冻机组的供电(由变电站10KV高压柜直接出线软启动开机),能源站控制低压柜分别由变电站0.4KV低压柜中303柜、307柜通过封闭式母线槽两回路上进线,分别引致控制室低压柜中的A1柜、B1柜,为双电源供电(在一期试运行期间,只投入一台变压器对能源站低压侧进行供电即303 馈出)。能源站低压部分电源及控制均在控制室A柜、B柜进行操作。一期工程空调水系统及冷却水循环系统中主要设备负荷在控制室低压柜及屋顶 配电柜分布如下: 1:A2柜------1#二次冷冻循环泵、加药装置PJY箱; 2:A3柜------旁滤水泵PS1箱、集分水器电动阀(4个); 3:A4柜-------1#一次冷冻循环泵; 4:A5柜--------1#冷却循环泵; 5:A7柜---------1#冷冻机组进出电动阀; 6:PL1柜--------1#冷却塔风机; 7:PL2柜---------1#冷却塔进水管电动阀; 能源站内所有低压电气柜、盘及非标配电柜均由上海上海电器成套厂(上海海通电器成套有限公司)提供,施工单位为上海五冶冶金建设有限公司。设计单位为中国船舶第九设计研究所。该系统的单体调试均应由各设备供应厂家调试并上交单体调试报告,我施工方配合单体调试并全单位工程面负责系统的联动调试。 三、调试部分1、调试前准备 本方案仅针对能源站一期供冷系统中各设备供配电系统,未包 括能源站电气照明、一般动力、消防及空调系统的电调。应该严格按照相关技术标准及规范进行调试。该能源站工程系统中电气工程也是一个很重要的单位工程,也是整个系统的部分核心之一。关系到整个安装工程时间的进退。由于在本工程中不确定因素较多,这就要求我们将随时准备好应对一切可能发生的事,调试前作好充分的准备工作对调试工作能否顺利进行、完成起到尤为关键的作用。 2、调试的三个阶段 2.1:单体调试 电气设备及元件的本体调试和调校。本方案中的单体设备调试包括冷冻 水循环系统中的一次、二次冷冻泵、冷却循环系统中的循环泵、及冷冻机组及旁滤装置、加药装置。设备的单体调试均由各设备厂家到现场进行调试我施工方配合单体调试,单体试运行调试结束后由厂家出示其调试报验收合格。该一期试运行工程中将要进行的单体设备及设备型号、规格数量如下: ①:高压部分供电设备 冷冻机组一台P e=1137kw;Un=10kv;该机组由变电站高压软启动柜启动。在该工程中我施工方进行高

电气安装劳务合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-037661 电气安装劳务合同(合同示范

电气安装劳务合同(合同示范文本) 电气安装劳务合同范文1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围及合同价款: (一)电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱,T接箱,双电源切换箱,泛光照明配电总箱,事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装,调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。 3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。

4、防雷接地工工程。 5安全文明施工。 (二)合同价款 本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。 五、工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。 六、质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、 JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。 七、质量验收程序: 1对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,

机电设备安装施工合同模板

签约单位:(以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华民族建筑法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自等,公平和诚实信用的原则,明确双方职责和分工协作,双方就本建设项目工程中机电、设备制作安装之事协商一致,订立本合同: 第一条工程条款 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程承包范围: 1.3.1 窑头、窑尾余热锅炉各一台,包括辅机设备、输灰系统、清灰系统安装。 1.3.2 2台锅炉相应非标件及支架、单轨吊、钢平台(包括土建图纸范围内)制作安装(不包括扶梯、栏杆)。 1.3.3 沉降室制作及安装(提供甲方图纸)。 1.3.4 厂区内管路安装(包括个设备连接管道、供排水、汽、油管路、水源地供水管道等)。 1.3.5 循环水系统安装。 1.3.6 汽轮发电机安装一台(包括汽轮发电机辅机安装)。 1.3.7 本工程系统内各设备、电气控制系统、发配电及照明系统、仪表系统安装和一切与本工程相关的非标制作及安装;负责完成与原生产线和供配电系统衔接并完成工程所在地电力部门因本工程联网等需要而要求完成工作。 1.3.8 管道系统不包括厂区以外;但包含因本系统正常运行而需要的与主生产线

衔接工程。 1.3.9所有设备及管道的保温防冻及油漆均包括在本工程范围内。 1.3.10 主要工作内容: 1.3.11 以上各子项机、电、自动化仪表设备安装;工艺管道制作安装。(含除锈、油漆、超高、运输、临时脚手架搭拆等相关工作)。 1.4 非标件及支架、单轨吊、钢平台(包括土建图纸范围内德钢平台支架、钢走道、爬梯及防雨棚)。 1.4.1 乙方将机电设备从甲方仓库或堆场领出至设备无负荷联动试车合格交甲方接收为止的全过程皆有乙方负责保管和维护,在此过程中出现的设备和材料的损坏、遗失亦由乙方负责,乙方须向保险公司投保。 1.4.2 乙方应配合土建施工单位解决土建施工工程中与乙方安装有关的设备基础预埋件、预留孔、电气控制管线的预留、预埋施工等问题,参与以上预留孔、预埋件的复核与验收。参与设备基础验收,承担因乙方定位不准所造成的一切损失。 1.4.3 安装后的几点设备单机车无联动调试工作(自动化设备调试中不包括计算机软件调试)。 1.4.4 经设计院或甲方签证所发生不超过叁仟元的现场修、配、改工作。 1.4.5 负责承担项目所有设备在工地上的卸货工作,甲方设备到场后,乙方保证12小时内卸货结束,承担厂区内已卸货设备的短运(1000米以内)等工作并不增加相关费用。 1.4.6 协助或配合计算机控制系统调试,协助或配合系统上网调试。 1.4.7 协助建设单位进行设备监造和设备开箱检验。

电气系统调试方案2013.1.8.

~ 1 ~ 电气系统调试方案 丁昌海2013.1.8 一、调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备

1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉电气系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明、电气原 理图、设备技术文件、调试方案等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及电气设备的性能、技术参数和使用方法等。(2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目经理、各专业项目工程师、监理、施工单位项目经理和调试人员、设备厂家技术 ~ 2 ~ 人员等一起深入现场,检查安防系统工程安装质量和各变电所、电气设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 强电系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

电气合同.doc

北京市建设工程劳务分包合同 发包人:北京朝林建筑工程有限公司 承包人:定州金时建设工程有限公司 分包工程名称:石佛营住宅小区电气工程 施工地址:北京市朝阳区石佛营

发包人(全称):北京朝林建筑工程有限公司 承包人(全称):定州金时建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:石佛营住宅小区电气工程 1.2工程概况:剪力墙结构 1.3分包工作内容:动力系统、照明系统、防雷与接地系统;消防报警系统(仅包含配管及带线、线槽安装);电话及网络系统、电视系统、对讲门禁系统(仅包含弱电配管及带线、线槽安装);生活区临电安装。 范围包括:施工图纸全部内容并负责调试、运行、维护直至工程竣工验收。 1.4工程监理单位(全称): 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共35 名。 第三条合同工期 开工日期2004年 3 月26 日 完工日期2005 年 5 月31 日,工期为天。 第四条合同价款 4.1 合同价款为:620000 元(人民币) 大写:陆拾贰万元 4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,有承、发包双方协商一致

确认: (√)4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 ()4.2.2 不采用 ()4.2.3 不采用 ()4.2.4 不采用 4.3 对合同价款内容的明确: 1、合同内容及承包范围内执行总价包定。 2、合同价款包含承包范围内的全部工程内容。 3、含为本工程服务的全部用工及所有零工。 4、含为发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工)。 5、含材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备以外的工机具费、施工中应计取的全部费用、各种施工风险。 第五条合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料: 5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认的资料等。 5.2 合同价款的结算和决算:

电气照明通电试运行调试方案

电气照明通电试运行调试方案 本工程位于碧桂园兰州新城别墅区洋房和2#楼高层。为了有序规范的开展照明调试工作,制定本方案。 本方案适用于兰州新城碧桂园项目一般建筑电气照明。 调试工序分为: 通电试运行前检查→分回路试通电→故障检查整改→系统通电连续试运行 一、通电试运行前检查 1、复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 2、照明配电箱及回路标识应正确一致; 3、检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关; 4、检查开关箱内各接线端子连接是否正确可靠; 5、灯具安装是否牢靠; 6、断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 二、分回路试通电 1、将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 2、用万用表先测试进户电源的电压值; 3、逐次合上各分回路电源开关; 4、分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、排风扇的转向及开关是否正常;

5、用电源极性检测器检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 三、故障检查整改 1、发现问题应断电后及时排除,不得带电作业; 2、对检查中发现的问题应采取分回路分段排除法予以解决; 3、对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。 四、系统通电连续试运行 公用照明部分楼梯间通电连续试运行时间应为24h,住宅内照明系统通电连续试运行时间应为8h,应急照明回路电源开启,测试应急灯具断电后转换时间30秒和放电工作时间是否达到90分钟。所有正常照明灯具均应开启,且每层每户每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 五、系统调试时间 2015年9月15日至10月10日

相关文档
相关文档 最新文档