文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QC解决沉井下沉纠偏问题

QC解决沉井下沉纠偏问题

QC解决沉井下沉纠偏问题
QC解决沉井下沉纠偏问题

解决沉井下沉纠偏问题

一、工程及小组概况:

1、工程概况

北运河北泵站工程占地面积2800平方米,设计流量Q=12.5m3/s,泵房建筑面积543.98㎡,办公室建筑面积242.48㎡,总建筑面积786.46㎡。本工程范围包括泵站地下、地上部分的土建工程、附属用房、庭院道路绿化围墙,以及泵站的进、出水管道及出水口等。

本工程设计泵房为框架,其他为砖混结构,用于北运河以北天穆地区的排水,设计流量为12.5立方米/秒。地质以粘土为主,采用沉井的施工工艺,沉井一次下沉,下沉高度为10.6米,沉井面积大,且沉井的形状为异形,这为施工增加了一定的难度。为了防止隐患,在施工前需由现场技术人员对沉井的难度进行细致的分析,充分考虑工程的难点,及时制定相应的措施,确保工程的顺利进行,保证施工质量。

2、小组成员

二、课题选择

(一)选题理由

我公司承揽的北运河北泵站工程为本公司今年的重点工程,起步高,开工始就制定了创城建集团达标工地的质量目标,结构复杂,沉井面积大,且沉井的形状为异形,这为施工增加了一定的难度。

沉井施工是泵站施工的关键工序,也是整个工程的核心,沉井是否沉到位直接关系到后续工作能否顺利进行。如果沉井发生倾斜或偏移,将使得进水管和出水管无法正常连接,这将成为重大的质量事故。

针对以上面临的主要任务、形式,和沉井工程的重要性,确立解决沉井下沉纠偏问题为本工程的QC 攻关课题。

(二)课题活动的目标

1、提高工程质量,克服质量通病,解决沉井下沉纠偏以及标高控制问题。

2、通过课题攻关活动,为今后施工总结经验,为企业创造一定的直接经济效益。

3、确保沉井下沉标高以及轴线偏移量符合设计和规范要求。

4、通过开展QC小组活动,培养一批懂技术、善管理、会操作的骨干人才。

三、计划阶段

(一)现状调查找出问题

1、我们查阅了大量的有关沉井施工工程的资料,包括:子牙河南雨水泵站,津浦地道雨水泵站等工程,总结出沉井下沉过程中将可

能出现以下问题:下沉过快、下沉过慢、瞬间突沉、下沉搁置、沉井悬挂、筒体倾斜、偏移或扭位、下沉遇坚硬土层、下沉遇流砂、邻近建筑物下沉、下沉裂缝等。

2、根据地质报告以及施工前现场勘查,施工场地土层结构比较复杂,不同层厚度粘土、淤泥质粘土、粉质粘土将会为工程施工带来极大的困难。

3、本次沉井面积大旗为异形、高度达14.44米,沉井自重2663.49吨,这为地基的处理提出了很高的要求,而且吊车也很难将土吊出。

4、如此大面积的沉井对人员、机械的组织安排也有非常大的难度。

(二)产生问题的原因分析和相应对策

根据找出的主要问题,用因果图进行原因分析。

从因果图中我们找到了引起沉井下沉偏差的末端原因是:

1.工人责任心不强

2.工种相互配合差

3.管理人员监督不严

4.吊车工作效率低

5.吊车操作不当

6.装土斗不牢固

7.工序安排不合理

8.人员安排不合理

9.机械安排不合理

10.盲目抢进度

11.文明施工差

(三)确定影响沉井的主要因素

针对以上末端因素,我们小组经过讨论,认为对于人员因素以及安全文明施工因素可以通过对职工进行质量教育,让大家树立“质量第一”的意识,通过制定生产责任制,以及制定合理的奖罚措施加以解决。而本小组是攻关型QC小组,主要对施工技术进行攻关,确认主要因素有以下几点:

1. 装土斗不牢固

2. 工序安排不合理

3. 人员安排不合理

4. 机械安排不合理

5. 盲目抢进度

(四)对策措施

对策表

四、实施阶段

(一)本工程沉井下沉采用排水挖土下沉方法。下沉前应进行结构外观检查;检查混凝土强度、抗渗等级并根据勘测报告计算极限承载力,计算沉井下沉的摩阻力及下沉系数,作为判断每个阶段可否下沉、是否会出现突沉,以及确定下沉方法及采取措施的依据。每节制作高度的确定,应保证地基及其自身稳定性,并有适当重量使其顺利下沉。控制沉井每天下沉0.8米。

沉井下沉系数安全验算

只验算第一步沉井

外墙及刃角总重:108.28×1×8.84×2.5=2393t

支撑梁及内墙重(沉井时需要浇筑的内墙):

(0.4×0.7×25.8+0.4×23.7)×2.5=41.76t

1.3×0.7×49.5×

2.5=112.6t

7.84×0.25×23.7×2.5=116.13t

总重:2393+41.76+112.6+116.13=2663.49t

下沉部分总面积:9.3×7.6+15×23.7+(9.3+23.7)/2×13.2

=70.68+35535+217.8=543.98㎡

K=1.35G/S=1.35×2663.49/543.98=6.6>1.15

满足安全系数要求。

G—下沉段重量

S—下沉段平面面积。

地基承载力验算

沉井周长为108.28米,沉井内隔墙总长度为35.8+23.7=59.5米,刃角下铺2米长10×15的木方子,则地面承受的压力的面积为:(108.28+59.5)×2=335.56m2

第一步沉井自重为2663.49t

则地基承受的压强为2663.49/335.56=7.94t/ m2<9.5t m2(根据地质勘查报告)

满足地基承载力要求。

反算2663.49/9.5=208.37 m2

木方子的数量为208.37/(0.1×2)=1402颗

(108.28+59.5)/1402=0.12m/颗

沉井下沉系数计算

K0=G/T f

T f为土层摩擦系数与沉井外表面积的乘积。土的摩擦系数为12—25,取平均值。

G为沉井部分的总重量。

G=2663.49t=26634.9KN

T f=108.28×11.94×(12+25)/2=23917.96KN

K0=G/T f=26634.9/23917.96=1.11 满足要求。1.05<K0<1.25

稳定性验算:

K= G/(T f+N)

N为沉井刃脚与地面接触部分产生的反力,根据地质勘查报告,粘土的地基承载力为9KN/m2

则:K=26634.9/[23917.96+(108.29+59.5)×9]=1.0。

(二)垫架的拆除

沉井混凝土强度达到70%可拆除,以同条件养护混凝土试块强度报告为准。抽除刃脚下的砖垫座,拆除时分区、分组、依次、对称、同步地进行。

沉井支架拆除、抽除次序:延周长将垫架分为5个区按顺序依次抽除(详见下图):

木方子拆除顺序图

先抽内隔墙下垫架,再分组对称地抽除外墙两短边下的垫架,然后抽除长边下一般垫架,最后同时抽除定位垫架。

拆除时加强观测,注意下沉是否均匀,隔墙木排架拆除后的空穴部分用回填碎石,随拆除随填碎石。

(三)沉井下沉挖土

1、沉井下沉挖土总原则

沉井下沉挖土采用人工挖土,挖土时,先挖泵站内隔墙和框架梁下的土,然后挖空旷处中间的土,最后在刃角处留少部分土与其他部分土一起挖除,每层挖土深度控制在30cm,使沉井均匀沉降,沉井挖土的土方量为5440m3(具体挖土方法见下图)。

沉井下沉清土方法

2、沉井下沉挖土区域划分及劳动力安排

2.1挖土区域划分见下图

挖土区域划分图

2.2劳动力安排:挖土实行四班倒,每班劳动力安排为:1区10人,2区10人,3区8人,4区8人,5区6人,6区6人,7区4人,8区4人, 9区4人, 10区4人。

(四)沉井土方提运

本沉井所挖的土方采用在沉井旁设三台20T 吊车,土方装入1m 3

的吊斗内,用吊车吊至井外有自卸汽车运出。根据吊车的参数20吨吊车最佳状态的工作半径为16.5米,起重量为0.7吨,三台吊车稳放位置及工作半径见下图。

吊车稳放位置及工作半径图

(五)测量控制与观测:

沉井位置标高的控制,是在沉井外部地面、井壁顶部及沉井外壁四面设置纵横十字中心控制线、水准基点,以控制位置和标高。沉井垂直度的控制,是在井筒内按4等分标出垂直轴线,各吊线坠一个对准下部标板来控制.

挖土时,随时观测垂直度,当线坠离墨线较大时,或四面标高不一致时,立即纠正。沉井下沉的控制,是在井筒壁周围弹水平线,用水平指针来观测沉降。沉井下沉中应加强位置、垂直度和标高(沉降值)的观测,每班至少测量两次(于班中及每次下沉后检查一次),在沉井初期的活泼期(开始下沉5米内)和接近设计标高时应加强观测,每2h 一次,预防超沉。由专人负责并做好记录,如有倾斜、位

移和扭转,应及时通知值班队长,指挥操作人员纠正,使偏差控制在允许范围以内。沉井下沉测量控制点设置见下图。

沉井下沉测量控制点设置图

标高控制点示意图

控制标高测量记录见下表

五、检查阶段

在北运河北泵站施工中,通过对每道工序、每个部位的精心施工,确保了沉井下沉质量。工程施工效果良好,与设计标高最大差距为

2cm,最大偏移量为3cm。

六、总结经验巩固成绩

QC攻关课题

解决沉井下沉纠偏问题

(北运河北泵站工程)

天津第四市政建筑工程有限公司

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治专项方案

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 专 项 施 工 方 案

XXXXX工程建设有限公司 2018年3月 沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 1沉井制作质量控制 沉井采用三次制作,两次下沉的方法进行施工。沉井直壁模板在砼达到设计强度的70%以上方可拆除,沉井下沉时在砼达到设计要求强度后方可下沉。沉井制作质量标准: (1)基础处理要求 ①基坑开挖深度及平面尺寸等符合设计要求; ②基坑开挖完毕要进行验坑; ③基坑开挖完成后及时回填黄砂,避免人为扰动基底土体,破坏基底上层承载力; ④砂垫层铺设分层进行,每层厚度30cm,并处理密实; ⑤素砼垫层面用水准仪抄平,误差不得大于5mm,便于支模。 (2)钢筋、混凝土质量要求 ①钢筋等原材料要有出厂合格证,并按规范要求的吨位和结构部位取样做力学试验; ②钢筋的焊接接头按规范要求作力学试验,合格者方可;

③试验取样必须请监理到场并签证;所有技术工人必须持证上岗; ④每节或特殊部位钢筋绑扎完毕后进行自检,并会同监理工程师进行检查,办好各项签证; ⑤模板接缝要严密,表面的平整度、光洁度、垂直度要符合规范要求,安装前模板表面涂脱模剂,便于脱模并使砼表面光洁; ⑥脚手架搭设按操作规程施工,多设斜撑和剪刀撑,扣件紧固,以保证脚手架的稳定性和牢固性;脚手架搭设采用φ48mm钢管,设置剪刀撑,脚手架主杆下用木质垫块,以免脚手架下沉; ⑦按规范做好砼抗压试块和抗渗试块,并在同等条件下养护; ⑧砼浇筑采用分层平铺法施工,每层砼浇筑高度不超过30cm,并连续浇筑; ⑨砼浇筑时采用插入式振捣器进行振捣,遇穿墙管等局部变化处及钢筋密集处采用慢进料、精心振捣; ⑩沉井分节制作,沉井接高部分施工缝处设置止水钢板。砼浇筑前用压力水将施工缝冲洗干净并充分湿润,湿润时间在24小时以上; ⑾砼浇筑时有木工值班,防止暴模事件发生; ⑿在每节砼浇筑时与浇筑后进行沉降观测,并做好记录。砼浇筑过程中要防止不均匀沉降的发生,若发生不均匀沉降及时采取相应措施进行处理。 2.2沉井下沉质量控制 (1)沉井下沉前按规定顺序凿除素砼垫层,垫层凿除原则为先内后外,对称进行,以保持沉井均匀下沉; (2)为防止沉井突沉,引起沉井较大的偏差,以及减小井外土体扰动坍塌等情况,可在四周刃脚旁保留0.8~1.5m的土堤不被冲刷,待锅底冲刷完成后再均匀的冲刷土堤; (3)尽量减小沉井下沉过程中的偏差,测量控制点、高程控制点等网点要经常复核;沉井下沉过程中加强沉井沉降情况的观测防止发生不均匀沉降; (4)沉井下沉做好班前交底与接班交底,及时做好下沉记录,以保证下一班了解沉井下沉情况,及时采取相应措施; (5)当沉井下沉至距设计标高近2m时,放缓沉井下沉速度,以纠偏为主,并密切注意沉井的下沉速度,防止超沉,使沉井顺利下沉至设计标高。沉井到标高后,且8小时内下沉量不超过10mm时,方可进行砼封底。

沉井下沉方案使用

相城区渭塘镇农村生活污水管网工程 沉井下沉 施 工 专 项 方 案 编制单位:江苏鑫泰建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 (一)工程概况 (二)沉井下沉前准备工作 (三)降水挖土操作方法 (四)沉井下沉的质量控制 (五)沉井封底——本工程采用排水干封底的方法

沉井下沉施工方案 (一)工程概况 相城区渭塘镇农村生活污水管网工程相城大道与凤阳路交叉口沿凤阳路向东约250米,泵站沉井内净尺寸为6米。沉井刃脚踏面标高为-8米,井顶标高为米,沉井制作高度为米。沉井采用分节制作二次下沉的施工方法,沉井分二次浇筑,第一次刃脚浇筑高度为5米,沉井刃脚采用C30、S6抗渗商品砼,已于12月18日浇捣完成。第二次井壁浇筑高度为沉井井身高度米,采用C30、S6抗渗商品砼,已经于月日浇捣完成。沉井井壁厚为50厘米,沉井挖土量约为378立方米。沉井下沉时第一节砼强度达到100%,其余各节达到70%时方可开始下沉。沉井下沉采用不排水下沉工艺,采用吊车将冲水设备吊入井内,刃脚及底撑梁下部的刃脚砖模和砼垫层采用人工或风镐开挖,将挖出的杂物铲到中间,由吊车集中吊 运。 (二)现场环境及拟采用的下沉方法: 1.现场主沉井距南侧凤阳路距离为20m。距北侧围墙为18m。 沉井下沉起始标高,沉井下沉过程中要求对土层降低地下水位。刃脚设计标高即下层高度为采用排水下沉法施工。施工时若采用井点降水,降低坑底地下水位。根据井点降水对周围环境的影响以及造成周边的地面沉降。 2.根据现场地形条件,泵房北侧靠外环线绿化带南侧有一处河 塘。泵站内有一开阔场地和充足的水源,宜采用水力挖土排水

沉井下沉专项技术交底

沉井下沉专项技术交底 一、沉井的预制 1、砼注浇 砼在浇注中,应遵循先岸边侧后河心侧的原则,逐层均匀对称灌注,并派专人测量灌注前后的沉井下沉量及中线偏位情况,避免灌注不均匀,沉井偏载所引起的沉井偏斜。其具体分层情况如下: 第一节(2.0m): 第一层:0.8m;第二层:0.6m;第三层:0.6m 第二节(1.5m): 第一层:0.5m;第二层:0.5m;第三层:0.5m 第三节(2.5m): 第一层:0. 85m;第二层:0.85m;第三层:0.8m 2 、砼的养生凿毛及拆模 砼强度达到2.5MPa以上时,方可拆除直立边内外侧模板以及顶面砼凿毛。当砼强度达到70%时方可拆刃脚及隔墙处支架和底模。拆除隔墙刃脚下支架时,应对称、依次进行,顺序为隔墙中部向两边拆除。 二、沉井的下沉 1、沉井的抽垫 第一节沉井必须达到100%设计强度后,才能抽垫木、下沉,其余各节强度达到70%时才能下沉。抽处垫木时,应由专人统一指挥,统一信号联系,抽垫应按交底所示分区、依次、对称、同步进行且应按图示编号。

(一)、抽除垫木的准备工作 ①、垫木编号:为使抽除垫木时在沉井内外能很好地配合,有 ③、劳动力组织

根据本工程沉井为四个室,所以下沉时分四个小组,每组10人。 ④、下沉量观测 在沉井模板拆除后、抽除垫木之前,测量刃脚高程和沉井中线。在沉井四角井壁上作出标尺,绘出沉井中心线标记。在抽出垫木过程中,每抽除一组应对沉井四角高程变化观测一次。 (二)、抽除垫木的方法 ①、抽除垫木 在抽除垫木时由专人负责指挥,按规定的联络信号分组、对称、同步地进行抽除工作。抽除顺序:先隔墙及两端短边井壁(Ⅰ区) 然后抽两长边井壁(Ⅱ区)最后抽定位垫木(Ⅲ区)。抽垫时应按交底所示分区及编号、依次、对称、同步进行,待同一编号的垫木抽完并进行回填后,方可抽除下一组垫木。所有垫木均向井内抽除。 如果在抽垫过程中,出现下列情况时,应及时通知、研究处理: a、沉井面一侧倾斜,倾斜度大于1%,且继续向该侧倾斜时。 b、一次抽垫后,下沉量超过上次一倍时。 c、回填土被挤出,产生隆起或裂缝等现象时。 d、垫木被压断。 ②、沉井内外的回填 垫木每抽完一组必须及时回填,回填材料以粗砂为主。回填时应分层洒水夯实,每层厚20-30cm,填料不得从井内或岛上挖取,以防造成沉井歪斜。 其具体的回填顺序及方法如下图所示:

沉井下沉技术措施

沉井下沉技术措施 公引#04墩沉井边缘距已建成之铁引04号墩沉井边缘3.4米,两墩基底高程公比铁高4.662米,公引沉井下沉过程中,始终存在着不平衡土压力的问题,若发生较大翻砂,公#04墩必向铁#04墩靠拢,故应严格控制沉井最大倾斜度,井内外水头差及井内泥面高程……,为确保已建成铁路引桥04号墩的绝对安全,本沉井在下沉过程中不得翻砂,为此,特制定如下措施: 一、沉井抓泥下沉 当沉井底节和中节砼分别达到设计强度的100%和75%时,方可抓(吸)泥下沉沉井。 1.人工挖土的次序是先挖井孔中央后四周,均衡对称地进行,并根据要求保留土土堤。下沉初期沉井容易偏斜,施工更应注意。两井孔内泥面高差不应大于1.0米。初始阶段配合人工挖土先挖掉隔墙底处,不使隔墙底部支顶在土层上,再从井孔中心向四周均匀扩展,分层对称取土,每层厚度不大于0.5米。特别注意沉井下沉中的调平。防止沉井倾斜而产生位移。 2.人工无法挖土时,两井孔均匀抓泥,一般情况每10斗即换孔。抓斗在水中抓土时,锅底深度不得低于刃脚踏面下1.5米。根据地质、

沉井高差及位移等情况。值班技术人员决定抓泥措施。 3.沉井的最大倾斜和位移在下沉过程中不得大于1%,超过时须采取纠偏(正)措施。为了纠偏采取不均匀堆土或取土时,由值班技术员决定堆土位置及高度,将处理意见报告主管工程师,并经处领导批准方可进行。 4.值班技术人员必须跟班倒。建立沉井吸泥下沉记录,每个工作斑均应作好泥面标高、下沉量、倾斜的测量工作,定期观测,沉井在下沉各阶段的位移和扭角。初沉(沉井重心入土前的下沉阶段)和终沉阶段(由设计高程以上1.5米沉至设计高程的下沉阶段)应增加观测次数,填写好记录送三队两份、施工科及处总各一份。 5.井孔内抓出的土应填平沉井四周的低洼地,大致平整后,弃土远离,不得堆积,以免土压力不均造成沉井倾斜位移及扭角。 6.在沉井顶安装好装水的水平塑料软管。以观察沉井倾斜状态。 7.考虑公引#04墩沉井在下沉过程中可能向铁引#04墩方向产生位移,故将公引#04墩刃角位置在墩中心线方向远离铁引#04墩10厘米。 二、沉井吸泥下沉 1.吸泥机在吸泥过程中,应处于悬吊状态,根据出泥情况及泥面高程移动,升降其位置,以保证吸泥机的最佳效果。在吸泥过程

沉井下沉专项方案

浦东北路河雨水泵站新建工程 沉井下沉专向施工方案 一、工程概述及主要工程量 1、工程概况 本工程位于上海市洲海路、规划浦东北路河东南角,占地面积约2752平方米。建成后,泵站服务范围东起张扬北路,西到浦东北路河;北起咸塘港,南至五洲大道,总服务面积约220公顷,泵站建设规模为9.65立方米/秒,雨水提升后排入浦东北路河。沉井分两次制作,一次下沉,沉井平面尺寸为米×15米,根据地质勘探报告及现场实际情况制作总高度为米,沉井自重,实际下沉深度11m;沉井主要下沉方式采用: 水力排土下沉、干封底的施工方法。考虑到现场电信塔等实际情况在下沉过程中加强对周边土体及建筑物的观测,如发现异常情况及时调整下沉方案采用湿沉工艺。 2、主要工程量 拆除砖胎模:22M3拆除砼垫层:32M3 挖除砂垫层:260M3排水井: 6口下沉吊挖土方:4242M3 砼封底:432M3钢筋砼底板:175M3临时封堵砖砌体:20M2 二、编制依据 (1)、图纸:《浦东北路河雨水泵站新建工程施工图纸》 (2)、技术规范引用标准 《混凝土结构设计规范》—GB50010-2002 《地下工程设计施工手册》—中国建筑工业出版社 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《上海市地基基础设计规范》—DGJ08-11-1999 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术技术规程》DBJ/CT003-99 《市政地下工程施工及验收规程》DGJ08-236-1999 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 三、劳动力组织 技术员1人、测量员3人,安全员1人、电工1人、焊工1人、其它辅助工种26人。 四、主要机具仪器配备 五、施工降排水 本项目沉井拟采用6口20m的深井降水助沉井下沉。

沉井下沉操作的主要施工方法

下沉操作的主要施工方法 第一节下沉施工方法选用 一、不排水下沉是指在沉井下沉过程中不采取措施将井内渗出的地下水排除,沉井下沉过程中,井内水位保持与井外地下水位齐平,该方法主要缺点是下沉出土作业时看不清楚,较难控制下沉稳定性。 二、排水下沉是指在下沉时采取降水措施(或隔水措施)使地下水位降低或阻断,使沉井内几乎无地下水渗出。该方法的主要优点: 1、由于井内无水,施工人员可以看清井内的下沉出土状况,锅底土面高低和刃脚及底梁与土面的接触状况,便于根据井外的测量报告,安排挖土与纠偏相结合,从而很好地控制下沉质量,控制高差与轴线位移。 2、下沉速度快,排水下沉速度可达0.5m/d,是不排水下沉的2—5倍。 3、经济效益显著。采取排水下沉后,可实现干封底,不但提高封底质量,而且节省大量砼和人工。 三、本工程选用的施工方法: 本工程采取排水下沉法,和不排水下沉法相结合的下沉操作办法,主要有以下几个原因: 1、地质资料反映,沉井下沉穿过渗水速度快,含水率高的於泥沙层,最后座落在粘土层。要实现合同工期和质量承诺必须采取排水下沉,加快穿过於泥层和砂层。 2、本沉井外围尺寸大,如果下沉控制不好,四面高差大,可能危及结构安全,影响交验与使用。 3、力图实现干封底,封底质量有可靠保证及降低成本。 基于以上原因,我司将采取排水下沉为主的下沉施工方法。但因该沉井下降过程主要穿过且最后座落在持力层均为含水率高、持力差、易液态化、流质化,下沉系数大,当沉井下沉至标高-10.6m,也就是还差1m至设计标高时,加强沉降观测,如果下沉速度为收敛的,我司将继续用排水下沉法下沉至设计标高,如果下沉速度是发散的,必须采取不排水法完成上述工作,以增加浮力,减小下沉系数,防止超沉。

沉井下沉方案(水冲法)

川沙污水支线六团泵站工程 沉井下沉 施 工 方 案 上海润田市政工程有限公司 2006年9月23日

目录 (一)工程概况 (二)沉井下沉前准备工作 (三)降水挖土操作方法 (四)沉井下沉的质量控制 (五)沉井封底——本工程采用排水干封底的方法

沉井下沉施工方案 (一)工程概况 川沙六团污水支线工程位于浦东新区川沙路与川大路交界处,泵站沉井内净尺寸为8.5*12.0米。沉井刃脚踏面标高为-7.58米,井顶标高为4.7米,沉井制作高度为11.08米。沉井采用分节制作一次下沉的施工方法,沉井分三次浇筑,第一次刃脚浇筑高度为2.4米,沉井刃脚采用C25、S6抗渗商品砼,已于9月2日浇捣完成。第二次井壁浇筑高度为沉井井身高度4.5米,采用C25、S6抗渗商品砼,已经于9月16日浇捣完成。第三次井壁浇筑高度3.20米,采用C25、S6抗渗商品砼,预计于9月26日浇捣完成。沉井井壁厚为80厘米,沉井挖土量约为975立方米。沉井下沉时第一节砼强度达到100%,其余各节达到70%时方可开始下沉。沉井下沉采用不排水下沉工艺,采用吊车将冲水设备吊入井内,刃脚及底撑梁下部的刃脚砖模和砼垫层采用人工或风镐开挖,将挖出的杂物铲到中间,由吊车集中吊运。 (二)现场环境及拟采用的下沉方法: 1.现场主沉井距东侧厂房距离为21.70m距南侧围墙为33.80m。沉井下沉起始标高 2.10m,沉井下沉过程中要求对3t土层(层底平均标高为-2.18m)降低地下水位。刃脚设计标高-7.58m即下层高度为9.68m采用排水下沉法施工。施工时若采用井点降水,降低坑底地下水位。根据井点降水对周围环境的影响以及造成周边的地面沉降。影响半径按公式估算为R=3000×S×√K式中R:半径;S:降水深度;K:土的渗透系数从地质报告查询得K=4.21×10-7,

不同土质情况下倾斜沉井纠偏施工方法与制作流程

本技术公开了一种不同土质情况下倾斜沉井纠偏施工方法,其特征是在沉井下沉慢的一侧设置迫降孔,迫降孔直径为75~120mm,迫降孔间距为1.5~2.2m,在沉井下沉快的一侧设置抬升孔,抬升孔直径为60~90mm,抬升孔间距为1.8~2.5m,抬升孔深度为2.2~2.5倍沉井高度,抬升孔采用两排,抬升孔注入水泥浆,水泥浆水灰比为0.45~0.5,水泥浆掺入硫铝酸钙类膨胀剂;纠偏顺序是先进行迫降,再进行抬升,迫降或抬升均采用信息化施工。 权利要求书 1.一种不同土质情况下倾斜沉井纠偏施工方法,其特征是在沉井下沉慢的一侧设置迫降孔,迫降孔直径为75~120mm,迫降孔间距为1.5~ 2.2m,采用钻孔方式形成迫降孔使沉井井壁与其周围土体摩擦力减少,在钻孔过程中不断注水使沉井下沉,采用智能控制方式来指导纠偏工艺,钻机钻速和注水压力根据土质和纠偏速率进行调整; 在沉井下沉快的一侧设置抬升孔,抬升孔直径为60~90mm,抬升孔间距为1.8~2.5m,抬升孔深度为2.2~2.5倍沉井高度,抬升孔采用两排,抬升孔注入水泥浆,水泥浆水灰比为0.45~0.5,水泥浆掺入硫铝酸钙类膨胀剂;

纠偏顺序是先进行迫降,再进行抬升,迫降或抬升均采用信息化施工,在沉井顶部布置位移传感器,位移传感器与电脑连接进行智能控制,位移传感器即时将数据传输给电脑,电脑根据采集的数据每下沉或抬升2mm绘制一次曲线,并根据曲线斜率给出纠偏速率,分析纠偏发展趋势; 迫降施工过程中钻孔速度和注水压力根据土质和下沉速率进行调整,当沉井底部为淤泥质土,下沉速率小于或等于0.02mm/min时,钻机钻速小于或等于120r/min且大于110r/min,注水压力为1.3MPa;当钻孔土质为淤泥质土时,下沉速率大于0.02mm/min且小于0.03mm/min 时,钻机钻速小于或等于110r/min且大于100r/min,注水压力为1.3MPa;当钻孔土质为淤泥质土时,下沉速率大于或等于0.03mm/min时,钻机钻速小于或等于100r/min且大于90r/min,注水压力为1.3MPa; 当沉井底部为粘土,下沉速率小于或等于0.02mm/min时,钻机钻速小于或等于90r/min且大于80r/min,注水压力为1.2MPa;当钻孔土质为粘土,下沉速率大于0.02mm/min且小于 0.03mm/min时,钻机钻速小于或等于80r/min且大于75r/min,注水压力为1.2MPa;当钻孔土质为粘土,下沉速率大于或等于0.03mm/min时,钻机钻速小于或等于75r/min且大于 70r/min,注水压力为1.2MPa; 当沉井底部为粉土,下沉速率小于或等于0.02mm/min时,钻机钻速小于或等于70r/min且大于65r/min,注水压力为1.1MPa;当钻孔土质为粉土,下沉速率大于0.02mm/min且小于 0.03mm/min时,钻机钻速小于或等于65r/min且大于60r/min,注水压力为1.1MPa;当钻孔土质为粉土,下沉速率大于或等于0.03mm/min时,钻机钻速小于或等于60r/min且大于 55r/min,注水压力为1.1MPa; 当沉井底部为砂土,下沉速率小于或等于0.02mm/min时,钻机钻速小于或等于55r/min且大于50r/min,注水压力为1.0MPa;当钻孔土质为砂土,下沉速率大于0.02mm/min且小于 0.03mm/min时,钻机钻速小于或等于50r/min且大于45r/min,注水压力为1.0MPa;当钻孔土质为砂土,下沉速率大于或等于0.03mm/min时,钻机钻速小于或等于45r/min且大于 40r/min,注水压力为1.0MPa。

沉井下沉方案水冲法使用精编版

沉井下沉方案水冲法使 用精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

相城区渭塘镇农村生活污水管网工程 沉井下沉 施 工 专 项 方 案 编制单位:江苏鑫泰建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期: 目录 (一)工程概况 (二)沉井下沉前准备工作 (三)降水挖土操作方法 (四)沉井下沉的质量控制 (五)沉井封底——本工程采用排水干封底的方法 沉井下沉施工方案 (一)工程概况 相城区渭塘镇农村生活污水管网工程相城大道与凤阳路交叉口沿凤阳路向东约250米,泵站沉井内净尺寸为6米。沉井刃脚踏面标高为-8米,井顶标高为米,沉井制作高度为米。沉井采用分节制作二次下沉的施工方法,沉井分二次浇筑,第一次刃脚浇筑高度为5米,沉井刃脚采用C30、S6抗渗商品砼,已于12月18日浇捣完成。第二次井壁浇筑高度为沉井井身高度米,采用

C30、S6抗渗商品砼,已经于月日浇捣完成。沉井井壁厚为50厘米,沉井挖土量约为378立方米。沉井下沉时第一节砼强度达到100%,其余各节达到70%时方可开始下沉。沉井下沉采用不排水下沉工艺,采用吊车将冲水设备吊入井内,刃脚及底撑梁下部的刃脚砖模和砼垫层采用人工或风镐开挖,将挖出的杂物铲到中间, 由吊车集中吊运。泵站内有一开阔场地和充足的水源,宜采用水力挖土排水下沉法。其施工特点为:通过特制的钻吸机组,在水中对土体进行切削破碎并同时完成排泥工作,使沉井顺利下沉到设计标高。此方法具有排泥效率高、下层速度快、安全可靠,对邻近建筑物的沉降影响较小 (三)沉井下沉前准备工作: 1.做好沉井下沉前土方开挖安全技术交底,特别是人在井内施工时的各项施工操作要求,严禁盲目蛮干。

顶管工作井沉井施工的下沉控制及纠偏

浅谈沉井(顶管)工作井施工的主要控制要点 林相忠 【摘 要】本文通过介绍广州市南洲路污水主干管工程顶管沉井工作井的施工,说明顶管 (沉井)工作井施工的几个主要控制要点。 【关键词】顶管 工作井 沉井 测量 纠偏策略 下沉控制 工作井是顶管工程中极为重要的一部分,工作井的质量直接影响到顶管施工的每一个环节,可以说一个好的工作井是顶管施工成败的重要前提。通常工作井的施工方法有钢板桩支护施工、人工挖空护壁施工、沉井施工等多种方法,根据不同的土质环境,这些施工方法从成本、技术角度来说各有优劣。而在面对深度大、并且有流沙及大量地下水等恶劣地下环境的时候,沉井施工相对来说就有它得天独厚的技术优势了。 一、工程概况 广州市南洲路污水主干管工程管道埋深均在8米左右,采用顶管工艺施工,因此工作井的深度达11米深,若工作井采用其他施工方法,不但成本高,而且技术难度大。 沉井工作井的施工过程,各道工序联系紧密,由于顶管工作井采用沉井施工时,顶管的洞口通常采用预留,这样可以避免沉井施工完成之后,耗费大量的人力物力开凿洞口,但这也给沉井的下沉的深度控制提了更高的准确性要求,因此在沉井施工的整个过程中,首先必须对沉井施工进行测量控制与观测,并在此基础上做好沉井的下沉和 图1-2

纠偏工作。 三、沉井施工的主要控制点 1、测量控制与观测 A、沉井平面位置与标高的控制:在沉井四周的地面上设置纵横十字控制线、水准基点进行控制。 B、沉井的垂直度的控制,是在井筒内按4或8等分标出垂直线,以吊线锤对准下部标板进行控制。在挖土时随时观测垂直度,当线锤距离墨线大于50mm,或四面标高不一致时,则及时纠正。 C、沉井下沉的控制,通常在井壁上的两侧用白油漆或红油漆画出标尺,可采用水平尺或水准仪来观测沉降。在沉井下沉中,加强平面位置、垂直度和标高(沉降值)的观测,每班最少观测两次,并作好记录,如有倾斜、位移和扭转,应及时通知值班负责人,指挥操作负责人,及时纠偏,使偏差控制在允许范围之内。以上施工测量纠偏参照点应设置在不受沉井下沉影响的点位上,并派人经常进行复核。 2、沉井的下沉方法 通常需等第一节沉井混凝土达到设计强度的100%之后,其上各节达到设计强度的70%以后,才允许下沉,下沉安全系数应大于1.15。工作井沉井下沉根据地下水位情况,沉井的下沉方法有排水下沉和不排水下沉两种, A、排水下沉方法,采用抓斗挖土,先挖井内中央的锅底——扩大锅底的范围和一定深度——让沉井体在自重作用下慢慢的下沉——随后挖刃脚处的土体(或者人工掏刃脚土体)让井平稳加快下沉,直至锅 趋于稳定时再重复上述各道 工序进行施工,让沉井在操 作下达到设计标高为止。(在 挖土过程中,可派人工井下 配合挖刃脚土体,确保挖土 均匀) B、不排水下沉方法,采用抓斗挖掘井底中央部分的土,使沉井形成锅底,在砂类土中,一般当锅底比刃脚低1~1.5米时,沉井即可靠自重下沉,而将刃脚下的土挤向中央锅底,然后再由抓斗继续抓土,沉井便可继续下沉。若刃脚下的土不易向中央塌落,可配以射水管进行松土。 3、沉井施工的纠偏策略与下沉控制 沉井下沉过程中较容易出现沉降不均匀的情况,对于沉井下沉过程中发生偏差的情况,根据情况可采取以下措施及时进行下沉控制:①调整井内的挖土量,对下沉较快的一侧减少挖土,增加下沉慢的一侧挖土量;②一旦沉井发生过大的偏差,并且经过一段时间纠偏无 效,已形成下沉的轨道,此时不可运用井内调整挖土量的多少来纠偏,应该人为改变井外两

沉井下沉方案(水冲法)使用

沉井下沉方案(水冲法)使用-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

沉井下沉采用不排水下沉工艺,采用吊车将冲水设备吊入井内,刃脚及底撑梁下部的刃脚砖模和砼垫层采用人工或风镐开挖,将挖出的杂物铲到中 间,由吊车集中吊运。沉井下沉方案水冲 法使用

相城区渭塘镇农村生活污水管网工程 沉井下沉 施 工 专 项 方 案

编制单位:江苏鑫泰建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期: 目录 (一)工程概况 (二)沉井下沉前准备工作 (三)降水挖土操作方法 (四)沉井下沉的质量控制 (五)沉井封底——本工程采用排水干封底的方法

沉井下沉施工方案 (一)工程概况 相城区渭塘镇农村生活污水管网工程相城大道与凤阳路交叉口沿凤阳路向东约250米,泵站沉井内净尺寸为6米。沉井刃脚踏面标高为-8米,井顶标高为2.5米,沉井制作高度为10.50米。沉井采用分节制作二次下沉的施工方法,沉井分二次浇筑,第一次刃脚浇筑高度为5米,沉井刃脚采用C30、S6抗渗商品砼,已于12月18日浇捣完成。第二次井壁浇筑高度为沉井井身高度5.5米,采用C30、S6抗渗商品砼,已经于月日浇捣完成。沉井下沉起始标高2.1m,沉井下沉过程中要求对土层降低地下水位。刃脚设计标高-8.5m即下层高度为5.5m采用排水下沉法施工。施工时若采用井点降水,降低坑底地下水位。根据井点降水对周围环境的影响以及造成周边的地面沉降。 2.根据现场地形条件,泵房北侧靠外环线绿化带南侧有一处河 塘。泵站内有一开阔场地和充分的水源,宜采用水力挖土排水下沉法。其施工特点为:经过特制的钻吸机组,在水中对土体进行切削破碎并同时完成排泥工作,使沉井顺利下沉到设计标高。此方法具有排泥效率高、下层速度快、安全可靠,对邻近建筑物的沉降影响较小 (三)沉井下沉前准备工作: 1.做好沉井下沉前土方开挖安全技术交底,特别是人在井内施工时的各项施工操作要求,严禁盲目蛮干。 2.涂刷沉井四角水准标尺及中心轴线,便于观察沉井下沉时对轴线及高程的控制及纠偏。 3.落实冲水机械、水源、泥浆池和合理的劳动力组织,劳动力必须定位定岗。 4.用490厚的砖墙临时封堵沉井的予留孔,孔隙必须严密。 5.准备止沉垫块,采用80厘米*40厘米*20厘米砼块或大石块,确保沉井下沉到设计标高时能及时止沉,砼块共计15块~25块。 6.组织安排专人负责沉井下沉观察和下沉速度的控制,并做好文字记录。 7.沉井下沉由专人负责指挥,绝对防止多人指挥。

QC解决沉井下沉纠偏问题

解决沉井下沉纠偏问题 一、工程及小组概况: 1、工程概况 北运河北泵站工程占地面积2800平方米,设计流量Q=12.5m3/s,泵房建筑面积543.98㎡,办公室建筑面积242.48㎡,总建筑面积786.46㎡。二、课题选择 (一)选题理由 我公司承揽的北运河北泵站工程为本公司今年的重点工程,起步高,开工始就制定了创城建集团达标工地的质量目标,结构复杂,沉井面积大,且沉井的形状为异形,这为施工增加了一定的难度。 沉井施工是泵站施工的关键工序,也是整个工程的核心,沉井是否沉到位直接关系到后续工作能否顺利进行。如果沉井发生倾斜或偏移,将使得进水管和出水管无法正常连接,这将成为重大的质量事故。 针对以上面临的主要任务、形式,和沉井工程的重要性,确立解决沉井下沉纠偏问题为本工程的QC 攻关课题。 (二)课题活动的目标 1、提高工程质量,克服质量通病,解决沉井下沉纠偏以及标高控制问题。 2、通过课题攻关活动,为今后施工总结经验,为企业创造一定的直接经济效益。 3、确保沉井下沉标高以及轴线偏移量符合设计和规范要求。 4、通过开展QC小组活动,培养一批懂技术、善管理、会操作的骨干人才。 三、计划阶段

沉井下沉方案

表B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:奉贤南桥大型居住社区外围道路配套污水总管完善工程编号:

奉贤南桥大型居住社区外围道路配套污水总管完善工程(海湾泵站) 沉 井 下 沉 专 项 施 工 方 案 2015年08月01日 上海锦水建设(集团)有限公司

奉贤南桥大型居住社区外围道路配套污水总管完善工程 沉井下沉施工专项方案 一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GBJ50204-2002 《给水排水构筑物施工及验收规范》 GBJ141-2008 《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 《市政地下工程施工质量验收规范》 DG/TJ08-236-2006 《奉贤南桥大型居住社区外围道路配套污水总管完善工程(海湾泵站)》岩土工程勘察报告 《奉贤南桥大型居住社区外围道路配套污水总管完善工程(海湾泵站)施工图》 二、工程概况 2.1工程内容 奉贤南桥大型居住社区外围道路配套污水总管完善工程位于上 海市奉贤区大型居住社区外围,A4 高速~海航路以东、金汇港以西、浦南运河以南,海思路以北区域。污水总管完善工程主要分为污水总管、污水连通管1-浦南运河南侧、污水连通管2-新沪杭公路及2 处泵站,工程范围内管线总长约20.63km。 污水泵站为海湾泵站,基础形式采用沉井形式,基础宽度26.4m,底面积为520m2,埋深分别为18.2m,上部1 层框架结构。

三、沉井下沉 1沉井下沉准备工作 沉井下沉前应详细了解地质情况,主要了解地下土的内摩擦角、地下水位、水量的分布情况。沉井制作高度15.2m,根据图纸标示,沉井下沉位置-12.7m,无特殊土质。 2刃脚砼拆除 沉井井壁模板在混凝土强度达到75%即可拆除,刃脚砼在混凝土达到80%强度时可拆除破土下沉。拆除混凝土垫层应在专人指挥下分区、依次、对称、同步地进行。如发现倾斜,应及时处理。 3沉井预留洞在下沉之前应用砖封堵及槽钢支撑,并抹以水泥砂浆,待安装管道时再将其拆除。 4沉井下沉 该沉井下沉过程中采用明沟、集水井排水,防止沉井上浮。具体方法为:在沉井离刃脚2米处挖一圈排水明沟,设3~4个集水井,深度比地下水深1~1.5米,在井内或井底设水泵将水抽出井外排走。 根据不同土质情况,需要采取不同的挖土顺序,挖土总的原则:分层开挖;使挖土对称均匀;刃脚均匀受力;沉井均匀、竖直、平稳下沉;沉井内挖出的土严禁堆放在沉井四周,将挖出的土方进行外运。 5普通土层沉井下沉 根据土质情况,采用台阶形挖土自重破土方式。采用从中间开始向四周逐渐开挖,并始终均衡对称地进行,每层挖土厚度为0.4~0.5m,每层开挖宽度0.30~0.50m,在刃脚处留1.0~1.50m宽的台阶,然后沿沉井井壁每2.0~3.0m一段向刃脚方向逐层全面、对称、均匀的削薄土层,每次削10~15cm,当土垅挡不住刃脚的挤压而破裂时,沉井便在自重作用下破土下沉,削土时应沿刃脚方向全面、均匀、对称地进行,使均匀平衡下沉。

相关文档