文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构自评报告

主体结构自评报告

主体结构自评报告
主体结构自评报告

陕西伟豪建设工程有限公司

郭家山项目部

2017年月日

主体结构分部质量自评报告

一、工程概况

建设单位:桔园镇人民政府

设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院

施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司

监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司

监督单位:城固县建设工程质量监督站

本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,条形

基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度设计等级均为C25.

砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。

二、施工依据

1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更通

知单、招标文件、合同、法律法规等。

2、规范标准

1)、建筑结构荷载规范(GB50009-2012)

2)、混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

3)、建筑抗震设计规范(GB50011-2010)

4)、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)

5)、砌体结构设计规范(GB50003-2011)

6)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等。

三、工程施工情况;

一)、技术管理情况

工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。

二)、质量保证情况

1、原材料控制

在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。

进场原材料检验统计:

3、分项检验批统计:

质量控制资料核查表:

主体工程质量评定核查表:

质量保证资料统计:

三)、过程控制情况

项目部严格按照施工规范的要求组织编写了施工方案,以确保本工程的施工质量,具体质量控制如下:

1、施工测量:

为了确保本工程质量达到标准,整个工程由开始基础的坐标、标高检查记录,各层的轴线的施工测量工作有专人负责。

用水准仪找平、操作程序如下:

1、安水准仪。

2、确定楼地面一个+50点,在楼地面

上应按要求加上楼面层设计厚度。3、根据拟定的

+50点,用水准确定塔尺读数,注意塔尺底部要与

+50点对平。4、塔尺的读数与标记,用水准仪测

出每间屋内转角处的+50点。5、根据塔尺的读数

与标记,在每层固定轴线部位,引测到外墙上做

好标记,记上标高,用来控制层高和总高。6、用

墨线连接所有的+50点、作为本层的+50水平线。

2、轴线控制;1、基础工程放线:根据坐标桩,投测桩

基与砼垫层面,控制轴线。2、标高控制:基础施

工阶段在室外地面或固定物上设定标高控制点,

以控制基础和主体施工过程标高。3、主体施工时,每一层楼面标高要引出,用50m钢卷尺从固定标

准点引至个楼层柱钢筋上,设水准控制点。

3、砌体工程:1、在砌筑前1-2天将砖浇水湿润,以

水浸入砖四边1.5cm为宜。普通砖的含水率应控

制在10-15以内。2、严格按配合比控制砌筑砂浆,

计算精度水泥控制在百分之二以下,砂浆控制在

百分之三以下,搅拌时间不少于2分钟。3、砌筑

前根据图纸设计砖墙位置弹出墙体轴线及边线,

并在墙转角处立好皮数杆,然后采用三一砌砖法,力求做到灰缝横平竖直,砂浆饱满,薄厚均匀,

上下错缝,接茬牢固,以确保砌体工程施工质量。

4、钢筋工程:1.严格按照施工图纸及相应的标准规范

要求施工。钢筋原材料应见证取样送实验室复试

合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍

筋加密区范围、锚固长度、搭接长度等进行严格

控制。钢筋绑扎完,由班组、项目部自检合格后,

报监理、建设方及质量监督站进行复检。在浇筑

过程中,由专人负责钢筋修整,加强马凳及支设

垫块,以免钢筋位移。

5、模板工程:模板工程柱、梁、平板采用1.2cm木

工板,支撑体系由方木、原木、钢管脚手架等组

成。支模前对模板工程进行技术交底,现场由施

工员对质量负责检查,模板支设完成后,首先班

组自检,再交由技术负责人组织复核,并做好模

板安装检验批验收记录,及时报监理进行复检,

合格后方可浇筑混凝土。

6、砼工程:1、浇筑前,按要求检查钢筋保护层厚度、

预留洞规格、尺寸、数量、位置检查模板的稳定

性和接缝的密合情况,偏差值应符合现行国家规

范的规定。模板内不得有杂物,垃圾等。严格控

制商品砼的水灰比和塌落度及运输时间。2、砼浇

筑时,振捣要均匀密实,特别是梁柱交接处钢筋

较密的部位。并严格控制对板面筋的胡乱踩踏,

对踩踏部位及时修整支垫到位,以确保砼构件的

施工质量。3、浇筑成型后,现场应根据气候情况

进行养护,以浇筑砼覆盖洒水养护不得少于7天。

7、沉降观测情况:根据图纸设计要求,在正负零以

上工程的施工中,每施工一层进行一次沉降观测,主体封顶后,及时进行沉降观测的布置及埋没工

作,并进行了沉降观测,累计沉降在规定值以内,沉降观测记录存档保管。

8、资料整编情况:工程开工形成的各项文件;工序

施工前、后形成的技术资料以及原材料进场复试

等质保资料,都以及时进行收集和完善。

9、分项工程质量评定:综上所述,该工程质量控制

资料完整,施工验收记录齐全,观感质量一般,

符合建筑工程施工质量验收规范要求,质量自评

为合格。

陕西伟豪建设郭家山项目部

2017年月日

主体结构分部工程验收自评报告(5#)

海伦春天住宅小区建设工程一期 5#楼主体结构工程质量 评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西省工程监理有限责任公司 海伦春天住宅小区项目监理部 2014年月日

9 8、10、12、14、16、18、20、22、25 本工程自2013年6月25日开工,至2014年5月15日主体结构封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标

(三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。 5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。 6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 7、制定质量通病的预防措施。 8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。 (四)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往陕西麦信建设科技服务有限公司进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 (五)新技术应用情况

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29#楼 主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29#楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院 监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司 ^ 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站 本工程位于重庆市南川区新城09-1地块,总建筑面积为,由7栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2层,地上8层,建筑高度;高层地下2层,地上33层,建筑高度。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;

3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; ' 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1.编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2.按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 % 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

主体分部工程自评报告版

建设工程有限公司大厦 主体结构分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 2016年11月15日 主体分部工程验收自评报告 一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89、4米,建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,本工程± 0、000相当于绝对标高836、20m。平面尺寸:横向一至三层8~15

轴为51、55米,纵向A—H轴为56、40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40、20米;主体结构分部由砼工程、剪力墙工程、砌体结构等结构工程组成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼等级为C45,梁、板砼等级为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼等级为C40,梁、板砼等级为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼等级为C35,梁、板砼等级为C35; 炮楼机房C35、本工程填充墙外墙强度等级≥MU5、0, 内墙强度等级≥MU3、5, 用M5、0混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年4月25日开始施工,于2015年10月28日主体封顶完工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等原因停工合计13天,实际工作142日历天。 二、评估依据: a)中华人民共与国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及有关文件; e)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; g)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2002; h)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-2001); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-2013); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

主体结构自评报告

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六 度,条形基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度 设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂 浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更 通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009- ) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010- )

3)、建筑抗震设计规范(GB50011- ) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007- ) 5)、砌体结构设计规范(GB50003- ) 6)、其它相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,经过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

工程主体结构自评报告

综合农场十里湖小学教学楼 主体结构 质 量 自 评 报 告 湖北义海建设工程有限公司 年月日

综合农场十里湖小学教学楼位于综合农场,是阳新县教育局建设的教学楼工程,本工程建筑面积1963.08平方米,结构类型:框架结构,耐火等级二级。 建设单位:综合农场十里湖小学 勘察单位:阳新县岩土工程勘察检测中心 设计单位:阳新县勘察建筑设计院 监理单位:湖北阳诚工程监理咨询有限公司 施工单位: 湖北义海建设工程有限公司 二、施工情况 主体结构在未施工以前,我们都对材料的进场进行严格的质量把关,所有原材料都有出厂合格证。并在业主的见证取样下,钢筋、水泥、砂石、砖等原材料斗送到了阳新县质量检测站去进行质量检测,均检测合格。在施工过程中,每一道施工工序都进行了自检,自检合格后经监理和业主共同验收后才进行下一道工序。本工程主体工程柱、梁、板混凝土强度严格设计和检测单位出具的配合比进行施工,采用机械现场自拌混凝土,在施工前,都严格检查了施工准备工作是否完善,并对现场施工人员进行了技术交底工作,督促工人在浇筑过程中浇捣及浇筑完成后养护工作。砖砌体工程,严格按照规范来砌筑,砂浆的强度等级严格安照图纸要求来。砂浆的配合比是由县检测站出的结果。砌体施工工艺,按照图纸要求和申报的施工方案进行砌筑,墙体预留洞口的留置都按照图纸设计要求进行了留置。

1、严格按照图纸要求,设计变更和施工技术标准施工。 2、严格按照有关要求,规定对进场建材、构件设备进行检验,履行业主现场见证取样手续,分项工程报验申请、砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量技术交底,及做好隐蔽工程质量检查记录。 4、无重大质量事故,无安全事故。 5、隐蔽、自检、质量保证资料,收集整理齐全。 四、施工资料 本工程主体部分划分为钢筋、模板、混凝土、现浇结构、砖砌体计5个分项,均符合设计和规范要求。涉及本工程所用的原材料都有出厂合格证及检测合格报告单,工程资料基本齐全。 五、施工过程质量控制依据及措施 质量控制依据: 1、阳新县勘察建筑设计院设计的综合农场十里湖小学教学楼工程施工图、图纸变更及湖北义海建设工程有限公司编制的该工程施工组织设计。 2、11G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集,混凝土结构工程施工验收规范(GB50204---2002)。 3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203--2002) 4、国家标准强制性条文。 5、国家及湖北省有关的施工操作规范和验收标准。

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

楼主体结构自评报告

百度文库- 让每个人平等地提升自我 蔡甸世纪广场 3# 楼主体结构 (1-10层中间结构) 自 评 报 告 编制: 审核: 批准: 中国核工业中原建设公司 中南分公司第一项目部 二O一二年九月二十日

一、工程概况: 工程名称:蔡甸世纪广场 3#楼 工程地址:武汉市蔡甸姚家山开发区凤凰路特1号 建设单位:湖北中核置业有限公司 设计单位:湖北省建科建筑设计院 勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司 监理单位:广东铁路建设监理有限公司 施工单位:中国核工业中原建设公司 本工程位于武汉市蔡甸区新天大道与姚家山开发区交汇处,设计标高±相当于黄海高程米,地下室顶板为上部结构嵌固端。3#楼地上32+1层,地下一层为人防地下室,建筑面积, 建筑总高度米,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,抗震设防为丙类,结构抗震等级框架、剪力墙三级。结构耐火等级一级。使用年限50年。 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C45,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C40,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C35,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C30,梁板C30,楼梯C30。 二、施工情况汇报 1、质量控制体系 在工程开工前,编写了《施工质量管理制度》、《质量通病防治方案》、《混凝土施工方案》、《砌体施工方案》等管理性的质量文件,并经全体管理人员和劳务队伍共同参与评审后执行。这样,管理人员和劳务队伍都参与了质量管理制度的制定,提高了制度的针对性和可行性,从而保证了施工质量管理制度的有效落实。

其次,建立施工自检、监理复检、业主抽检制。每个分项工程或工序都要在开始大面积操作前做出样板,施工中及时将业主、监理检查意见反馈到现场,以便下一步施工中注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。加强内部制度建设,实行并坚持过程“三检”制度,体现“制度严、执行坚、检查勤、奖罚明”的执行理念。在本工程施工过程中,项目部严格实行自检、交接检、专业检的“三检”制度,系统地规范项目管理内容和要求,定期开展质量、安全文明施工检查评比活动,坚持以激励为主导的管理方式,建立内部争先创优的良性循环。 在施工过程中,科学的运用质量管理PDCA循环理论来提高现场施工质量。即根据各项管理制度和施工质量预控措施,事前进行交底,事中跟踪检查整改,保证各分部分项工程在高质量、严要求下施工。定期分阶段对现场施工质量进行全面检查,召开质量会诊会议,对存在的问题进行分析、总结,找出原因和不足之处,采取预控措施,不断的提高制度的可执行性和预控措施的有效性,有效的控制了施工质量通病,促进了现场整体施工质量的提高。 经过大家的共同努力,整个混凝土的外观、平整度和垂直度偏差基本控制在施工质量验收规范以内,质量、进度都达到了预期的目标。 2、施工过程及技术控制 在工程开工前,管理班子配备技术水平高、责任心强的人员,建立健全组织机构;现场成立技术管理小组,根据工程情况进行施工组织设计的编制,并经过监理单位的审批,以指导工程施工;为便于施工过程控制,事先制定诸如“试块留置计划”等各种控制计划,施工中严格按照计划进行检查,保证施工工作的有序开展。技术人员对建筑物结构特点及施工现场的情况,确定质量关键控制点,施工中随工程进度对关键工序及特殊工序编制出明确的施工方案指导施工。 在主体施工中,我们严格按照施工规范及图纸施工,执行监理的监督程序,实

[建筑]建筑主体自评报告

湖北瑞隆机电设备有限公司宿舍楼〖主体结构分部〗 质 量 自 评 报 告 湖北宏盾建设工程有限公司公司 2010年月日

会签栏

湖北瑞隆机电设备有限公司宿舍楼 主体结构分部质量自评报告 一、工程概况: 建设单位:湖北瑞隆机电设备有限公司 设计单位:团风中盛建筑设计有限公司 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 二、自评依据: 1、工程设计图纸、设计变更通知单、图纸会审记录、地质勘察报告、合同、法律法规。 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 三、施工工艺标准执行情况、质量体系运行情况及合同履约情况: 自组建本项目部以来,对该项目质量管理体系尤为重视,项目部质量管理体系完善并有效运转,现场按设计图纸、施工规范、施工合同等要求组织施工,各检验批、分项、分部工程在自检合格的基础上报监理部门验收。 四、工程分包内容、承建单位质量管理情况: 本工程无分包内容,承建单位人员配备齐全,质量管理情况较好。 五、施工过程质量控制: 本工程施工过程中严格全方位地实施ISO9002质量管理体系,同时施工中严格按建筑工地安全生产、文明施工管理条例施工。 1、测量放线根据业主提供的基准点进行轴线引测,根据引测好的轴线定控制线,再根据控制线引测每层的轴线,垂直方向采用经纬引测。所有测量放线工作均在自检、复检后报监理验收合格后再进行下道工序施工,做到多层控制,轴线和标高准确、无误。 2、层高控制 所有高程均由临时水准点引测,后经50m长卷尺引到各个楼层,再经水平仪引测到

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

主体结构工程质量自评报告

主体结构 质 量 评 估 报 告 监理单位: 总监理工程师:单位技术负责人: 期:2014 年03 月18日

、工程概况 建设单位:******** 有限公司 勘察单位:******** 勘察设计研究院 设计单位:******** 工程设计有限公司 监理单位:******** 有限公司 施工单位:******** 有限公司 ******** 工程,建筑面积约为3232.71 〃,建筑高度22.9m,结构类型为钢筋混凝土框架结构,层数为6层,建筑高度为22.9m。基础采用桩基础,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7 度,场地类别为II 类,建筑耐火等级为二级,框架抗震等级为三级。主体结构设计使用年限为50 年,本工程体结构设计使用年限为50 年。 主体结构混凝土设计强度等级为:梁板C25, —层柱C30;二层以上柱C25;构造柱、圈梁、过梁砼强度设计值均为C2Q 士0.000以上砌体采用粉煤灰烧结多孔砖,规格为240*180*90mm砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。 二、质量验收及评估依据 1 、本工程的《建设工程施工合同》和《建设工程委托监理合同》。 2、本工程的施工图纸及图纸会审、设计变更等。 3、国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6、《砖砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《工程测量规范》GB50026-93 8、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 9、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003

主体结构验收自评报告

长寿区智能化产业基地建设项目一期工程B区 (1-5#厂房) 主体结构工程验收自评报告 重庆建工第三建设有限责任公司 二零一九年二月二十二日

一、工程概况 工程项目地点:新市工业园内 建设单位:重庆盈地实业有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 地勘单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 监理单位:广东国建工程项目管理有限公司 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 本工程总建筑面积约 6.8 万平方米(单栋最大建筑面积约 15611.88 平方米,最大建筑高度 27.00米),其中 2#厂房地下 1 层,地上 5层;1#、3#、4#、5#厂房为地上 5 层。 混凝土强度等级: 柱:C30-C50 梁、板均为C30 屋面层为C30(P6) 砌体强度等级:主要为M5烧结页岩空心砖 砌筑砂浆等级: M5。 二、自评依据 1.均按建筑工程施工质量验收统一标准。 2.符合国家行业及地方技术标准。 3.符合工程建设强制性标准。 4.施工承包合同及合同附件。 5.施工单位材料送检的检测试验报告。 三、过程质量控制情况 1.工程定位测量

根据施工总平面定位图对本工程进行定位测量,采用全站仪和水准仪交错复合测量,严格控制轴线、标高的累计误差,自检合格后,由技术负责人组织质检员、测量员等进行定位轴线的复核,经复核无误后再报监理工程师复检,并填写施工放线验收记录,复检合格后方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。地上结构整体垂直度偏差符合相关规范和设计要求。 2.钢筋工程 严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢筋原材和机械连接接头应见证取样送实验室复试合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等进行严格控制。 绑扎时,严格控制梁、柱钢筋的保护层,各钢筋和箍筋的间距均符合设计及施工规范要求。 安装梁、柱钢筋时,轴线同柱的对应位置正确,机械连接接头布置符合设计及施工规范要求。 钢筋绑扎完,由班组自检、项目部复检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。 在砼浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。 3.混凝土工程 本工程砼全部采用商品砼,均有原材料出厂合格证及试验报告。为保证柱、梁、板砼浇筑质量,在浇筑前进行技术交底,实行定人定岗操作,做到快插慢拔、复插,严禁漏插,振捣半径控制在30cm内,振捣时振动棒不得触碰模板。现浇板砼使用平板振动器拖平,使砼内实外光。在浇筑

主体分部工程自评报告样本

建设工程有限公司大厦 主体构造分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 11月15日 主体分部工程验收自评报告

一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89.4米,建筑构造形式为框架、剪力墙构造,设计正常使用年限为50年,本工程±0.000相称于绝对标高836.20m。平面尺寸:横向一至三层8~15轴为51.55米,纵向A—H轴为56.40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40.20米;主体构造分部由砼工程、剪力墙工程、砌体构造等构造工程构成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼级别为C45,梁、板砼级别为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼级别为C40,梁、板砼级别为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼级别为C35,梁、板砼级别为C35; 炮楼机房C35.本工程填充墙外墙强度级别≥MU5.0,内墙强度级别≥MU3.5,用M5.0混合砂浆砌筑。该主体构造分部工程于4月25日开始施工,于10月28日主体封顶竣工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等因素停工共计13天,实际工作142日历天。 二、评估根据: a)中华人民共和国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及关于文献; e)《砼构造工程施工质量验收规范》GB50204—; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—;

g)《砼强度检查评估原则》GBJ107—; h)《砼质量控制原则》GBJ50164—; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); m)《钢筋砼高层建筑构造设计与施工规程》(JGJ3-91); n)《焊接接头和机械性能实验取样办法》(GB2649-89); o)《混凝土构造实验办法原则》(GB50152-); p)《工程测量规范及技术阐明》(GB50026-); q)中华人民共和国《工程建设原则强制性条文》; r)《建筑工程施工质量验收统一原则》GB50300—3。 三、工程质量保证办法 1、建立工程质量例会制度、三检制及工序交接检查制度、奖罚制度、质量与经济挂钩制度。 2、建立岗位责任制、设立交底议会制,并对各分项工程、各班组作了相应技术交底。 3、建立工程质量检查制度,分为原材料检查、施工检查以及抽查项目检测筹划。 4、严格按施工图、设计变更、施工组织设计及施工方案施工。 5、钢材、砂、石、水泥、等材料有严格管理办法,并分不同种类、不同规格分类堆放。 6、严格按设计配合比施工, C45 、C40 、C35砼及M5混合砂浆均作了相应配合比。在每次开盘时均与现场监理一起进行开盘鉴定,并现

工程主体结构质量自评报告

工程主体结构质量自评报告 一、施工验收规范 本工程中使用的主要标准和规范如下: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 8、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 11、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 18、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 19、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 二、工程概况 本工程位于xxxxxxx的规划用地范围。总用地面积xxxxxx平方米,总建筑面积xxxxx平方米,为xxxxx型工程,生产主楼为地下一层、地上十层的现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。 三、施工过程的质量控制 1、原材料及半成品的检验

对于本工程所使用的全部原材料及半成品如钢筋、水泥、砂、石、外加剂、直螺纹接头、混凝土试块等都在监理工程师的监督见证取样并送检,待试验报告合格后才能进行制作安装施工。绝不容许不合格产品用到工程上去,从而避免质量事故的发生。 本工程采用商品砼,由xxxxxx商品混凝土供应站提供,按照搅拌站提供的砼配合比,我们严格控制了混凝土的塌落度在160---180之间。应监理的要求,我们随时抽查混凝土的塌落度,随时到搅拌站去抽查混凝土的计量配比情况。 2、加强过程控制 在主体结构施工中,由于本工程单层面积大,我们采取了分段流水的作业方式,三个区竖向、水平分开不间断施工。 在施工过程中我们严格实行了质量“三检制”,严格控制每道工序的质量,前道工序不合格决不能进行下道工序施工。 在钢筋分项工程施工中,我们采取诸多预防措施控制了钢筋偏位等常见问题的发生,同时重点检查了钢筋骨架的数量、规格、级别、间距、排距、箍筋加密、保护层的厚度等。对于钢筋直螺纹接头的加工制作及安装连接都按相关规范及标准进行了检查。在柱模板封闭之前,我们还对预埋管线、铁件进行了验收检查。 在模板方面,着重检查了轴线、标高、截面尺寸、垂直度,模板拼缝、表面平整度等,并严格控制在允许偏差范围内。对于大跨度梁,按设计要求0.3%的起拱。特别是对于会议室九层顶梁板中的18米跨的大梁采取了严格的加固措施以防其下饶。

主体结构验收自评报告.

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

主体结构工程质量自评报告

***************工程 主体结构 质 量 评 估 报 告 监理单位: 总监理工程师: 单位技术负责人: 日期: 2014 年 03 月 18 日

一、工程概况 建设单位:********有限公司 勘察单位:********勘察设计研究院 设计单位:********工程设计有限公司 监理单位:********有限公司 施工单位:********有限公司 ********工程,建筑面积约为3232.71㎡,建筑高度22.9m,结构类型为钢筋混凝土框架结构,层数为6层,建筑高度为22.9m。基础采用桩基础,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度,场地类别为II类,建筑耐火等级为二级,框架抗震等级为三级。主体结构设计使用年限为50年,本工程体结构设计使用年限为50年。 主体结构混凝土设计强度等级为:梁板C25,一层柱C30;二层以上柱C25;构造柱、圈梁、过梁砼强度设计值均为C20。±0.000以上砌体采用粉煤灰烧结多孔砖,规格为240*180*90mm,砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。 二、质量验收及评估依据 1、本工程的《建设工程施工合同》和《建设工程委托监理合同》。 2、本工程的施工图纸及图纸会审、设计变更等。 3、国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6、《砖砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《工程测量规范》GB50026-93

8、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 9、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 10、《砼强度检验评定标准》GB/T50170-2010 11、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 12、建筑给排水及采暖工程施工验收规范(GB50242-2002) 13、建筑电气安装工程施工验收规范(GB50303-2002); 14、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 15、国家、福建省、厦门市现行的其他有关规范、规程JGJ137-2007、DJJ13-29-2006、JGJ/T17-2008。 三、工程施工及监理工作情况 本工程于2013年04月18日正式开始桩基施工,2013年07月05日通过桩基子分部验收,验收结论为合格;2014年07月29日通过地基与基础分部验收,验收结论为合格。至2014年03月18日基本完成该分部的工作内容。 在施工过程中,我们重点就以下几方面进行质量控制:对进场主要原材料质量证明文件进行检查和平行检验;对需要复试的材料及构件进行见证取样、送检;对施工测量放线成果进行技术复核;对隐蔽工程(包括钢筋工程)进行全数检查验收;对框架柱、梁板的钢筋绑扎数量、规格、搭接和锚固长度等进行认真检查、核对、量测,发现问题及时整改,确保工程质量;在浇筑混凝土过程中监理人员均全程旁站监督,并见证取样混凝土试块和砂浆试块;对于砌体的砂浆强度控制和构造柱钢筋也加强了巡视检查和平行检验;对于分项工程(检验批)完成后,及时进行检查和验收。

相关文档
相关文档 最新文档