文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强电设计说明

强电设计说明

强电设计说明
强电设计说明

强电施工组织设计

1、建筑概况:

本工程为奥迪汽车修理服务店,由汽车展厅及维修车间两部分组成,本工程建筑面积:7465平方米。其中,汽车展厅面积3420平方米,维修车间面积》4063平方米。

建筑层数:汽车展厅部分为二层,维修车间部分二层,建筑高度:6.60米~10.65米,结构设计耐久年限:二级(50年),建筑防火分类:1类修车库,建筑耐火等级:二级。本工程按地震设计烈度七度设防,展示办公结构,维修车间类型为钢结构。

土框架结构。

2、编制依据

99(07)D501-1《建筑物防雷设施安装(2007年局部修改版)》

07101-8《电力电缆井设计与安装》

D101-1~7《电缆敷设(2002年合订本)》

03D501-4《接地装置安装》

03D702-3《特殊灯具安装》

96469《常用灯具安装》

99D375《常用风机控制电路图》

01D303-3《常用水泵控制电路图》

00001 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

04D701-3《电缆桥架安装》

97567《等电位联结安装》

96181《线槽配线安装》

05D702-4《用户终端箱》

D501-1~4《防雷及接地安装》

1系列《1系列控制与保护开关电器二次控制电路选用图集》

3. 施工范围

3.1 本工程施工范围包括红线以下电气系统:、

380V电力配电系统,动力系统,照明系统,建筑物防雷。接地系统及安全措施。

3.2.与其他专业设计的分工:

3.2.1.室外照明系统,未列入本工程。

3.2.2.有工艺设备的场所(如:网络机房、消防控制室等),本设计仅预留配电箱,注明用电量,深化由专业设计负责。

3.2.3.室外配电线路工程。

4. 380V电力配电系统

4.1.供电电源及电压:

根据甲方提供情况,本工程供电部门只能提供一路的10电源,本建筑物内部安装10配电室。本工程全部采用220/380V三相四线制低压供电。本建筑物室外箱式变配电所引来四路低压电源。两路为动力电源、两路为照明电源、两路为应急电源。所有电源电缆均埋地引来。低压电源进线处做重复接地。接地后线与N线绝缘分开。

4.2.消防应急电源:

二级负荷住电源由室外箱变提供住电源,备用电源有室外箱变与主电源不同10400V变电系统中提供备用电源(为了消防应急灯的可靠性,故在应急照明箱内加应急)。

4.3.负荷分类及容量:

4.3.1.本工程符合为:

二级负荷:本工程的消防泵房、火灾应急照明、疏散指示、消防中心、网络机房、防火转帘等消防负荷为二级负荷。

三级负荷:其他电力负荷及一般照明。

4.3.2.本工程负荷容量为:

动力设备符合:451 照明设备负荷:158.6 消防设备符合:68.5

4.4配电室及低压配电柜;

4.4.1 在汽车修理店一层设两个低压配电室。车间内设一面照明配电柜、二面动力配电柜。一个总等电位箱。展厅设一面照明柜。

4.4.2 沿配电室(间)四周距地0.2米明敷一圈40*4镀锌扁钢地带。过门口时敷设敷设。配电箱下安装10#槽钢并与接地带做电气连接。

4.4.3 低压配电柜采用固定式配电柜,落地安装,电源下进上出配电方式。低压断路器运行、极限分段能力要求50及以上。在每个进线柜处设有多功能数字电能计量表。

4.4.4.低压主进开关设过载延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压开关过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设分励脱扣器。

5、动力配电系统:

5.1.低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷和重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般符合采用树干式相结合的方式。

5.2.二级符合:采用双电源供电并在末端互投,或由配电室引专用回路供电。

三级负荷;采用单电源单回路供电。

5.3.汽车修理店一层动力配电采用1型母线槽供配电。喷漆车间采用电缆放射式供配电。5.3.11母线槽单位采用全密封钢外壳,表面喷塑处理。直线段标准长度为2.4米,导体采用铜排,四线制系统:L1、L2、L3、N、1/2,外壳可做单独的接地。

5.3.21母线槽每个0.4米设一个插口,一层所有送礼配电箱、控制箱、插座箱、修车工位配电箱均就近由插接母线供电,将来在使用当中如有新的用电设备也可就近从插接母线上取电,方便使用。

5.3.31母线插接箱采用聚碳酯透明全绝缘箱体。插接箱内保护装置采用微型断路器,额定电流不超过32A。在打开插接箱安装电缆时必须把插接箱与系统分离,禁止带电插拔。

5.3.31母线槽插安装采用水平方式。底边距地4.3米,每50米安合租昂一套膨胀单元。插口朝下,系统防护等级43.

5.4喷漆车间动力配电由安装在一层配电间内低压配电柜,采用电缆敷设式或树干式向本车间内各动力配电箱、控制箱、修车工位配电箱配电。

5.4.1.配齐车间内的电气设备均应按现行

5.4.2喷漆车间内所有敷设在电缆桥架内的电缆全部采用阻燃电缆。导线保护钢管采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,钢管链接处螺纹旋合不应小于5扣,并在钢管链接的螺纹部分涂以铅油或磷化膏。

5.5.汽车修理店内每两个(或一个)修车工位设一个配电箱。

5.5.1.两个修车工位的配电箱可分别为两个升降机、吊灯供电;还在箱面上安装有三相16A 五极插座(欧标),单相16A三极(欧标)、单相10A五孔插座(国标)、36V二极插座各两

个;吊灯开关面板各两个,网络插座两个,配电箱体可选用霸士电器组合装置。

5.5.2.一个修车工位的配电箱可分为一个升降机、吊灯供电;还在箱表面上安装有三相16A 五极插座(欧标)、单相16A三极插座(欧标)、单相10A五孔插座(国标)、36V二极插座各一个;吊灯开关版面各一个,网络插座一个。

5.5.3.在汽车修理店非修车工位分别安装电源插座箱。在每个插座内分别装有一个三相16A 五极插座(欧标),两个三相16A三极插座(欧标)、一个单相10A五孔插座。

5.6.汽车修理店内空压机、充电器、喷漆房、铝车身、打磨机、烤灯、电焊机、升降机等修车设备用电容先暂时按一定容量设计,待将来甲方对各种维修设备选型订货,可根据其设备具体用电要求再做相应的配电调整。

5.7.汽车修理店内所有升降机、电源插座等地面修车设备的配电线路均穿钢管保护,暗敷设在垫层内。敷设时注意避让设备基础和其他管道。各设备电源进线位置,以订货后产品要求为准。其他配电导线,均穿紧钉钢管明敷。

5.8.汽车修理店内在每个修车工位处设有36V安全电压。就近每五到九个修车工位设一个36/220V变压器箱。36V插头、插座不能与220V插头、插座采用相同形式,以免插错,发生事故。在配电箱中36V插座应布置在特殊位置。

6.照明系统

6.1.汽车修理店照明

6.1.1.光源:车间内全部采用荧光灯,楼梯间、配电间、弱电间、更衣间、淋浴间、卫生间采用紧凑型节能灯。显色指数>80,色温为4000K。

6.1.2.照度:修车工位地面平均照度为650,功率密度值为132.

6.1.3.灯具:汽车修理店修车工位选用飞利浦生产的非对称灯具*188 5811*581* 1* 58W 840. 汽车修理店走道选用对称型灯具*188 5811*581* 1* 58W 840.喷漆车间内灯具选用隔爆型。其他房间内灯具选用T5/28W双管荧光灯。更衣间、淋浴间采用防水防尘灯。

6.1.4.照明配电及控制:汽车修理店内所有荧光灯由本层的照明配电箱供电,集中控制开关。修车工位照明灯具由每个修车工位配电箱供电,并在配电箱处就近控制开关。为减少频闪相临修车工位及走道照明灯应依次接在不同的相位上。

6.1.5.照明灯具安装:汽车修理店内所有荧光灯均管吊安装,安装高度除有夹层房间为吸顶安装外,其他均为距地4米,节能灯吸顶或嵌入式安装。

6.2.展厅照明

6.2.1.光源:办公区域全部采用荧光灯,展厅弧墙及顶灯采用金卤灯,显色指数>90,色温为4000K。其他场所采用紧凑型节能灯。显色指数>80,色温为4000K.

6.2.2.照度:展厅办公区间平均照度为515,功率密度值为132.

6.2.3.灯具:展厅弧墙射灯选用西特科生产的55437102505150W.顶部射灯为飞利浦生产的26470150W 36D 2.办公区等为569/228P6。新车交车发光顶棚内藏荧光灯选用可调光的122/135。卫生间选用145/218。室外标志灯预留电源,具体照明由专业厂家负责设计安装。

6.2.4.照明配电及控制车间库房照明灯有本层的照明配电箱供电,信息台照明灯、弧墙射灯、室外标志灯、车位堂灯由在信息台处设黑白触摸屏集中控制开关。每组车位射灯为一个控制单元,新车交车发光顶棚和发光墙壁内藏荧光灯就近控制开关并能连续调光。控制总线采用5。

6.3.照明、插座分别由不同的支路供电,照明插座回路均为单相三线,除应急照明配电箱出线须采用耐火型导线750V外,其他均为500V,

6.4.所有插座回路、卫生间烘手器保护。漏电断路器东莞做电流不大于30,动作时间不大于0.1S.

6.5.所有灯具需增加一根线,平面图中不再标注。灯具的可接近裸露导体必须接地可靠,并应有专用接地螺栓,具有标识。

6.6.应急照明。

6.6.1.所有疏散楼梯间、配电室(间),消防控制室、弱电间、网络机房等的照明100%为应急照明;其他公共场所应急照明一般按正常照明的10%~30%设置。

6.6.2.在汽车修理店和展厅大空间用房、走廊、楼梯间、主要出入口等场所设置疏散指示标志灯。安全出口标志灯在门上安装时,底边距门框0.15米;安全出口标志、疏散诱导指示灯明装,底边距地0.5米。

6.7火灾时由消防控制室自动控制点亮安全出口标志、疏散诱导指示灯及疏散走道内应急照明灯。

6.8.安全出口标志灯、疏散指示灯除采用双电源供电外、还采用自带蓄电池方式应急照明系统供电,应急照明持续照明时间应大于30分钟。安全出口标志灯、疏散指示灯采用应急标志屏。

6.9.车间屋顶安装3米高杆灯,采用收订或时间自动控制开闭。

6.10.直管型荧光灯配用电子镇流器及节能型电感镇流器、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器。

7.设备选型及安装:

7.1.配电箱体选用金属外壳,喷塑处理。所有配电箱箱门处均安装有进线电源指示灯。配电箱内分别设有零线端子,并绝缘分开。应急照明箱体应有明显标志,并应防火处理。

7.2.所有配电箱、控制箱均挂墙或落地明装。配电箱安挂墙装高度为底边距地1.4米。落地式安装,下设0.2米底座。

7.5.所有配电箱、控制箱均为挂墙明装或落地安装,安装高度规定为箱体高度0.6米以下,底边距地1.4米;0.6米~0.8米高,底边距地1.2米;0.8米~1米高,底边距地1米;1米~1.2米高,底边距地0.8米;1.2米以上,为落地式安装,下设0.2米基座。

7.6.照明开关、插座均选用齐胜牌产品。处注明者外,均为250V,10A。照明开关安装距地1.4米,电源插座安装距地0.3米(网络机房、消防中心为距架空地板)。汽车修理店内安装三相及单相欧式标准工业防水插座、36V安全电压插座、及单相五孔插座。

7.7.卫生间内安装防水防溅单相五孔插座,安装距地1.8米。茶水间内安装单相五孔防水防溅插座安装距地1.2米。

7.8展厅内安装北京恒泰居喜电器有限公司生产的飞利富牌地面插座。每个地面插座内安装有一个三插多功能单相电源插座、一个网速插座、一个语音插座(在车位下的没有语音插座)。

7.9.风机盘管、新风机等各类风机及设备电源出线口的具体位置,以设备专业图纸为准。

8.电缆、导线的选型及敷设

8.1.低压电源进线电缆选用221铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆,室外直埋敷设,埋地深度大于1.0米。

8.2.低压出线电缆中正常供电电缆选用1交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯A类电力电缆,工作温度:90℃;电缆敷设在桥架上。消防电缆采用矿物绝缘电缆,在电气竖井内敷设时,消防电缆应与普通电缆分别敷设,并应大于0.3米或采用隔离措施。

8.3.本工程凡是在线槽中敷设的导线均采用塑料绝缘塑料护套线,并在线槽中按回路进行捆扎成束。其他导线均穿紧钉管明敷或暗敷在吊顶、楼板或墙内。

8.4.应急照明、疏散照明指示灯支线应穿管暗敷在楼板或墙内,且保护层厚度不宜小于0.3

米,由顶板接线盒至吊顶灯具一段线路穿金属耐火波纹管。

8.5线必须用绿/黄导线或标识。

8.6.所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关做法施工。

8.7.平面图中所有回路均按回路单独穿管,不同之路不应共管敷设。各回路线均从箱内引出,并绝缘分开。

8.8.车间及展厅二层地板为混凝土楼板为减少吊顶内管线,这两层的照明及插座支线也可以暗敷设在楼板内。

9.建筑物防雷、接地及安全措施

9.1.1本工程等级为三类,建筑的防雷装置满足防直雷击、防雷电感应及雷电波的侵入。9.1.2.接闪器:展区屋面为压型钢板符合保温卷材防水屋面,在屋面设避雷带,组成不大于20*20,24m*16m网格,屋顶上所有突出屋面的金属构件均与避雷带相连接。

9.1.3.引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内钢筋(钢筋不小于φ16时用两根,钢筋不小于φ10时用四根)及钢柱子作为防雷引下线,引下线间距不大于25米,引下线上端与避雷带焊接,下端与捐助无基础底梁,桩承台及预制桩内两跟主钢筋相焊机。

9.1.4接地极:有建筑物基础底梁、独立基础内两根主钢筋焊接的接地网,接地网并连接室外人工接地装置,室外人工接地极距建筑物大于1米,据室外地面1米以下。

9.1.5.建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。

9.1.6.接地装置凡焊接处均应做刷沥青防腐处理。

9.1.7.本工程防雷接地、电源进线重复接地、电气设备的保护接地、消防中心、网络机房、弱电间装置的直流工作接地共用一接地体,要求接地电阻不大于0.5欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。

9.2.接地及安全措施

9.2.1本工程低压配电系统接地形式为系统。

9.2.2.本工程采用综合接地,电气与防雷共用接地体,并进行总等电位联结,网络机房、配电间、弱电间、沐浴间、电梯机房做局部等电位联结。淋浴间内局部等电位联结做法间标准图集《等电位联结安装》02D501.

9.2.3.从配电室至各配电间内的桥架上敷设一条40*4镀锌扁钢,并至少有两处可靠接地。所有强、弱电间均垂直明敷一条40*4镀锌扁钢,水平敷设一圈40*4镀锌扁钢,水平与垂直接地应可靠连接,过门处理地暗敷。

9.2.4凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

9.2.5本工程采用总等电位联结,总等电位板采用40*4镀锌扁钢,总等电位联结采用各种型号的等金属管道、结构连接。

9.2.6.过电压保护:凡进出建筑物的、弱电线路及重要的机房供电电源,均要设置过电压保护器,不间断电源()输出端的中性线(N)须做重复接地,接地形式详见标准图集04D202-3.

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

模拟电路课程设计心得体会

模拟电路课程设计心得 体会 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

精选范文:《模拟电路》课程设计心得体会(共2篇)本学期我们开设了《模拟电路》与《数字电路》课,这两门学科都属于电子电路范畴,与我们的专业也都有联系,且都是理论方面的指示。正所谓“纸上谈兵终觉浅,觉知此事要躬行。”学习任何知识,仅从理论上去求知,而不去实践、探索是不够的,所以在本学期暨模电、数电刚学完之际,紧接着来一次电子电路课程设计是很及时、很必要的。这样不仅能加深我们对电子电路的任职,而且还及时、真正的做到了学以致用。这两周的课程设计,先不说其他,就天气而言,确实很艰苦。受副热带高气压影响,江南大部这两周都被高温笼罩着。人在高温下的反应是很迟钝的,简言之,就是很难静坐下来动脑子做事。天气本身炎热,加之机房里又没有电扇、空调,故在上机仿真时,真是艰熬,坐下来才一会会,就全身湿透,但是炎炎烈日挡不住我们求知、探索的欲望。通过我们不懈的努力与切实追求,终于做完了课程设计。在这次课程设计过程中,我也遇到了很多问题。比如在三角波、方波转换成正弦波时,我就弄了很长时间,先是远离不清晰,这直接导致了我无法很顺利地连接电路,然后翻阅了大量书籍,查资料,终于在书中查到了有关章节,并参考,并设计出了三角波、方波转换成正弦波的电路图。但在设计数字频率计时就不是那么一帆风顺了。我同样是查阅资料,虽找到了原理框图,但电路图却始终设计不出来,最后实在没办法,只能用数字是中来代替。在此,我深表遗憾!这次课程设计让我学到了很多,不仅是巩固了先前学的模电、数电的理论知识,而且也培养了我的动手能力,更令我的创造性思维得到拓展。希望今后类似这样课程设计、类似这样的锻炼机会能更多些!

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

毕业设计方案(住宅小区供配电设计方案)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词:配电系统负荷防雷接地 目录 引言1 一设计简况2 二配电系统2 <一)设计要求2 <二)低压配电系统线路的选择2 <三)设备安装4 <四)电能计量方式选择5

三照明系统5 <一)照明系统的概述5 <二)照度方式6 <三)光源和灯具7 <四)照度计算8 <五)配电箱布置12 <六)负荷计算<需要系数法)12 <七)设备选型15 四防雷接地系统设计17 <一)建筑物防雷等级确定17 <二)防雷内容与设计方案20 总结23 致谢24 参考文献25

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计简况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

数电课程设计心得体会_1

数电课程设计心得体会 课程设计刚开始,拿着选定的题目不知如何入手。毕竟课程设计不同于实验课,电路图和程序都要自己设计。静下心来,仔细分析题目,再加上指导老师的说明与提示和同组成员的帮助,心中才有了谱。将整个系统根据不同的功能化分成模块,再分别进行设计,逐个攻破,最后再将其整合即可。 用vhdl进行设计,首先应该理解,vhdl语言是一种全方位硬件描述语言,包括系统行为级,寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次。应充分利用vhdl“自顶向下”的设计优点以及层次化的设计概念,层次概念对于设计复杂的数字系统是非常有用的,它使得我们可以从简单的单元入手,逐渐构成庞大而复杂的系统。通过使用eda编程既方便有快捷的实现了程序本次设计的程序已经在硬件系统上得到了验证,实验表明,此设计方法能够满足多种不同花样彩灯的变化要求,并且该方法便于扩展不同变化模式的彩灯花样。但是试验中也出现了一些不熟练的操作问题和一些复杂程序的不能完全理解都需要我在平时多学习,进一步的完善自己。在实习中经常会遇到一些自己可能暂时无法想明白的问题,请教同学或老师是很好的做法,节省时间也会从别人上上学到更多。在设计时和同学相互交流各自的想法也是很重要的,不同的人对问题的看法总有差异,我们可以从交流中获得不

同的思路,其他人的设计一定有比你出色的地方,很好的借鉴,并在大家的商讨中选择最优方案最终一定会得到最好的设计方法。电子技术课程设计是配合电子技术基础课程与实验教学的一个非常重要的教学环节。它不但能巩固我们已所学的电子技术的理论知识,而且能提高我们的电子电路的设计水平,还能加强我们综合分析问题和解决问题的能力,进一步培养我们的实验技能和动手能力,启发我们的创新意识几创新思维。 整个课程设计过程我都认真地完成了,对此,我总结了以下几点: 第一,两人一组,既加强了我们的动手能力,又让我们学会了团结一致,共同合作才能研究出最好的方案。我们将理论联系实际,在交流中取得进步,从问题中提高自己。 第二,本次课程设计加深了我对eda技术的进一步深入理解。熟悉了vhdl程序编写和原理图输入法的优缺点,为我以后更好地运用max+plusii奠定了良好的基础。 第三,通过这次课程设计,使我受益颇多。了解到课程实习设计是开端,连接是关键,测试是必须。既巩固了课堂上学到的理论知识,又掌握了常用集成电路芯片的使用。在此基础上学习了数字系统设计的基本思想和方法,学会了科学地分析实际问题,通过查资料、分析资料及请教老师和同学等多种途径,独立解决问题。同时,也培养了我认真严谨

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

施工图设计说明书(定稿)

施工图设计说明书 1、工程概述 1.1工程位置及建设意义 硅谷大街拓宽改造工程位于范家屯镇的东南部,为范家屯镇与长春市区联系的主要通道。该工程的建设将更近一步的推动沿线的基础设施建设,带动沿线开发区的经济建设和发展。 1.2设计主要内容及工程规模 本次设计研究范围为道路工程、桥梁工程、排水工程及所涉及的相关问题。 工程起点桩号K0+600,终点桩号K4+360,全长3760m。 主要工程项目如下: 道路:包含K0+600—K4+360段的道路工程、路内排水工程、土方工程。 道路标准横断为双幅路形式:中央分隔带8米,行车道16米×2,路肩0.5米×2。道路的右幅利用原有道路,本次设计只包括中中央分隔带和左幅路及左侧路肩。 排水管线:道路左侧新建雨水管线共3572.5米。 桥梁:新建2座中桥,K1+411中桥为4孔16米,K4+313.08中桥为3孔16米,桥右幅为原有桥梁,本次只设计包含左幅。 本次施工图设计内容包括:1、道路平面、横断面设计;2、道路纵断面设计;3、路基、路面设计;4、排水设计;5、桥梁工程设计;6、附属工程设计。 2、设计依据及技术标准 2.1设计依据 1、本设计委托单位:公主岭市范家屯镇人民政府。 2、道路工程中线规划坐标及横断 3、《城市道路设计规范》(GJJ37-2012) 4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《给排水标准图集》(2006年版) 7、《公路沥青路面设计规范》(CJTGD50-2006) 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 9、《道路工程制图标准》(GB50162-92) 10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 11、《工程建设强制性标准条文》建设部 12、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 13、《范家屯镇城镇总体规划(2009―2020)》 14、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 15、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011; 2.2施工及验收规范、标准 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给水排水管道工程施一及脸收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(G850141-2008) 2.3主要技术标准 2.3.1、道路工程技术标准 (1)道路等级:城市主干路I级 (2)设计车速: 60Km/h (3)荷载标准: 双轮组单轴载BZZ-100 (4)结构设计年限: 15年 (5)路面结构:沥青混凝土路面 (6)最大纵坡:1.958% (7)最小纵坡:0.014% (8)最小坡长:220米 (9)最小凸曲线半径:6000米 (10最小凹曲线半径:7700米 (11)最小竖曲线长度:68.6米

课程设计心得体会【三篇】

课程设计心得体会【三篇】 导读:本文课程设计心得体会【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 【篇一】 经过一个学期的学习,我对C语言有了一定的了解。C语言是学习计算机科学的基础,作为一名计算机专业学生,掌握C语言更是毋庸置疑。在上课之前,就经常听同学说,C语言很难学,确实,刚开始听课时觉得老师不知所云。不过,发现对后续内容的预习后,前面的疑团都迎刃而解,这让我对C语言的学习更有信心。 计算机最重要的就是上机操作,自己编写程序,在VisualC++运行,刚开始经常会出现错误,经过分析改正后,终于能够运行了,就觉得特别激动。 课程设计是一个把需求分析、程序编写、程序调试、撰写报告结合为一体的过程。在这个过程中,不仅锻炼了我们缜密的思维和坚持不解的毅力,更磨练了一个队伍的团结互助的精神。只有通过大家一起努力才能将课程设计的所有环节都顺利的完成。另外程序设计中我们遇到问题并解决问题的过程,使得我们独自探索并解决问题的能力了有了一个提高,这有利于我们以后的学习。同时这整一个过程,也使我们对程序编写的整个过程有了一个统筹全局的思想,因为需求分析、程序编写、程序调试、撰写报告这些过程是环环相扣的,绝对不可能独立进行。

课程设计是学习《C程序设计》后对知识的全面测试,刚拿到题目时不知道怎么去处理,觉得很复杂,经过和小组成员的讨论,上网查资料,逐个问题逐个击破,问题不再那么复杂。通过课程设计,我发现自己还存在很多知识漏洞,编写程序时,经常会出现低级错误,很多知识点都不熟悉。在今后的时间里,我一定要投入更多精力学习C语言,以课本为基础,请教老师,与同学讨论,参考资料,上机操作,我相信我一定能把C语言学好。 【篇二】 本学期我们开设了《模拟电路》与《数字电路》课,这两门学科都属于电子电路范畴,与我们的专业也都有联系,且都是理论方面的指示。正所谓“纸上谈兵终觉浅,觉知此事要躬行。”学习任何知识,仅从理论上去求知,而不去实践、探索是不够的,所以在本学期暨模电、数电刚学完之际,紧接着来一次电子电路课程设计是很及时、很必要的。这样不仅能加深我们对电子电路的任职,而且还及时、真正的做到了学以致用。 这两周的课程设计,先不说其他,就天气而言,确实很艰苦。受副热带高气压影响,江南大部这两周都被高温笼罩着。人在高温下的反应是很迟钝的,简言之,就是很难静坐下来动脑子做事。天气本身炎热,加之机房里又没有电扇、空调,故在上机仿真时,真是艰熬,坐下来才一会会,就全身湿透,但是炎炎烈日挡不住我们求知、探索的欲望。通过我们不懈的努力与切实追求,终于做完了课程设计。 在这次课程兼职设计过程中,我也遇到了很多问题。比如在三角

隧道供电及照明工程施工图设计说明

隧道供电及照明工程施工图设计说明 一、项目概况 在在建主路隧道左右侧修建辅路隧道,辅路隧道为双向二车道加非机动车道、人行道,设计时速40km/h。隧道左线ZFK0+270~ZFK1+260,全长990米;右线YFK0+215~YFK1+386,全长1171米。 二、设计内容及原则 福州市螺洲大桥南接线工程辅路隧道供电、照明、防雷接地设计。 三、设计依据 1、设计依据 (1) 《福州市螺洲大桥南接线工程初步设计》文件 (2) 《公路隧道通风照明设计规范》JTJ026.1-1999 (3) 《公路隧道交通工程设计规范》JTG/T D71-2004 (4) 《公路工程技术标准》 JTGB01-200 (5) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (6) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006 (7) 《低压配电设计规范》GB50054-95 (8) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (9) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 (10) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 (11) 其他有关国家规范、标准四、界面划分 1、隧道供配电工程与隧道土建专业的界面 1)预埋管、电缆沟、接地 本工程隧道内预埋管道、电缆沟及隧道内接地等均为隧道土建专业设计专业设计范围,管内穿线、隧道外强电电缆管道、人孔、横穿过路预埋管、手孔等为强电设计范围。 2)配电箱、桥架及其接地 隧道内强电配电箱、电缆桥架等供货、安装、接地等属于强电工程设计范围。 2、隧道供配电设施与路段机电设施的界面 界面划分在隧道口处。 3、隧道供配电(强电)专业与隧道监控通信专业(弱电)专业的界面 隧道监控通信设备用电:界面划分在管理用房变电所或箱变监控用电回路的出线端,出线端后电力电缆、设备、弱电电缆等由隧道监控通信专业负责,供(配)电专业根据监控通信专业要求预留回路。 隧道电力监控系统:界面划分在变电所或箱变内智能仪表处以及风机照明配电箱各低压回路的干触点接口外的接线端子排上,智能仪表、干触点到端子排缆线和安装由供(配)电专业负责,端子排至本地控制器的缆线由监控通信专业负责。 五、负荷及电源 1负荷:本隧道基本照明、应急照明、疏散指示照明、消防排烟风机、通信监控设施为一级负荷,普通风机等其他用电负荷为二级负荷。 2 电源:本隧道按中压供电型式配电,2路独立电源引自市政内部10KV中压电网,向一级负荷供电,当一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到破坏。且一路电源断电时,另一路电源应能承担全部一级负荷供电,两路10kV电源由业主提供,本工程按电

建设工程设计方案具体要求

建设工程设计方案申报要求通常包含:总平面图,设计说明,施工图纸(土建专业、水暖专业、设备专业、通风专业、电气专业、消防专业、室外管线等) 1.1一般工程在方案设计阶段的设计文件包括设计说明书(含各专业设计说明及投资估算的内容)和总平面、建筑设计图纸。但是在北方寒冷地区有大型区域锅炉集中供热工程,也属于民用建筑的配套工程。有的一个锅炉房供热面积达700多万平方米。因此对这样规模大的工程,就应该作多方案比较,绘制必要的图纸,甚至在建设方的要求下要作投资估算(由热能动力本专业作一个简单的报价即可)。对于大型区域集中供热锅炉房(两台14MW或单台29MIV以上的热水锅炉房)主要图纸应有主要设备平面布置图及主要设备表、工艺系统图、工艺管网平面布置图等。 2.2、在已颁发的《城市规划基本术语标准》(GB/T50280-98)、《城市用地分类及建设用地标准》(G研137-9)、《城市居住区规划设计规范》(CIB50180-93)及《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)、《总图制图标准》(GB/T50103-2001)等规范中,有关技术经济指标名称和其他术语并不统一。本规定依据下述原则选用:凡《城市规划基本术语标准》中已规定者,均按其执行(下列术语后所引条款号均为该标准的条款号);该标准未规定者,尽量与近年编制的规范相一

致,并力求准确。 例如: 1 容积率(第5.0.9条)一定地块内总建筑面积与建筑用地面积的比值。计算建筑物的总建筑面积时,通常不包括±000以下地下建筑面积。 2 建筑密度(第5.0.10条)一定地块内所有建筑物的基底总面积占总用地面积的比例(%)。 3公共绿地(第4.13.3条,参照第4.3.9条)向公众开放,有一定游想设施的绿化用地,包括其范围内的水域。4 绿地总面积一定地块内各类绿地面积的总和,包括公共绿地、建筑物所属绿地、道路绿地、水域等。不包括屋顶、晒台、墙面及室内的绿化。 5 绿地率(第5.0.18条)一定地块内绿地总面积占总用地面积的比例(%)。 6 形码道路广场总面积(参照第4.3.7条)设计范围内道路、公共广场、停车场用地面积的总和。 7 建筑红线(第5.0.12条)城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。用建筑物后退道路红线的距离标注。也称建筑控制线。 8 建筑坐标原称施工坐标。 2.3建筑电气包括了以往常称的"强电"、"弱电"两项内容。"强电"、"弱电"对于现代建筑电气设计,已很难将其完

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

模电课程设计心得(精选多篇)

模电课程设计心得(精选多篇) 第一篇:模电课程设计心得 时间总是过得很快,经过一周的课程设计的学习,我已经自己能制作一个高保真音频功率放大器,这其中的兴奋是无法用言语表达的。 学习模电这段时间也是我们一学期最忙的日子,不仅面临着期末考试,而且中间还有一些其他科目的实验,更为紧急的是,之前刚做完protelxx的课程设计,本周必须完成模电的课程设计。任务对我们来说,显得很重。昨天刚考完复变,为了尽快完成模电的课程设计,我一天也没歇息。相关知识缺乏给学习它带来很大困难,为了尽快掌握它的用法,我照着原理图学习视频一步一步做,终于知道了如何操作。 刚开始我借来了一份高保真音频功率放大器的电路原理图,但离实际应用差距较大,有些器件很难找到,后来到网上搜索了一下相关内容,顺便到学校图书馆借相关书籍,经过不断比较与讨论,最终敲定了高保真音频功率放大器的电路原理图,并且询问了兄弟班关于元器件的参数情况。为下步实物连接打好基础。 在做电路仿真时,我画好了电路原理图,修改好参数后,

创建网络列表时系统总是报错,无论我怎样修改都不行,后来请教同学,他们也遇到了同样的困惑。任何事情都不可能是一帆风顺的,开始是创建网络表时出现问题,后来是没有差错但出来的仿真波形不是预计中的,这确实很难修改。输出时仿真波形总是一条直线,我弄了一晚上也找不出原因,整个人也显得焦躁不已。 接下来,开始了我们的实物焊接阶段。之前的电工实习让我简单的接触到了焊接实物,以为会比较轻松,但实际焊接起来才发现此次与电工实习中的焊接实物有很大的不同,要自己对焊板上元件进行布置和焊接电路元件连线,增加了很大的难度。由于采用了电路板,为了使步线美观、简洁,还真是费了我们不少精力,经过不断的修改与讨论,最终结果还比较另人满意。 经过这段课程设计的日子,我发现从刚开始的matlab到现在的pspice,不管是学习哪种软件,都给我留下了很深的印象。由于没有接触,开始学得很费力,但到后来就好了。在每次的课程设计中,遇到问题,最好的办法就是问别人,因为每个人掌握情况不一样,不可能做到处处都懂,发挥群众的力量,复杂的事情就会变得很简单。这一点我深有体会,在很多时候,我遇到的困难或许别人之前就已遇到,向他们请教远比自己在那冥思苦想来得快。

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

建筑强电工程施工组织设计方案实例

建筑强电工程施工组织设计方案实例

第一章编制说明 第一节编制目的 本施工组织设计体现我公司对该工程施工的总体构思和布置。本方案着重从组织机构、管理体系、质量控制以及其它技术组织措施等几个方面进行详细阐述。 第二节编制依据 1.国家、建设厅等有关部门颁发的有关建筑规程、安全生产、质量管理、文明施工等方面的法律、法规、标准、规范、条例。 2._______省建设厅、质监站颁发的有关建筑规程、安全生产、质量管理、文明施工等方面的文件。 3.与本工程相关的工程施工验收规范、质量标准、技术规程等。 4.我公司按照ISO9001:标准建立的质量体系,以及我公司有关施工质量、安全生产、技术管理等方面的管理制度。 第二章工程概况 本工程位于 建筑类型:本工程为楼,共层,总高m,建筑面积

㎡,属高层建筑,质量要求为合格。 第三章施工总体规划 经过对现场的踏勘及详细研读设计文件、图纸,利用我公司人员、设备及丰富的强电工程施工经验等诸多优势,拟对本工程施工作以下规划: 第一节机构设置 本工程承建中,我单位将实行项目法施工,设置工程施工项目部。由项目部对安全、质量、施工人员等方面进行高效有计划地组织协调和管理,并配备先进的机具设备。以科学的手段、先进的技术,优质高效地完成本项工作。 1、项目部的组成 项目经理:代表单位负责本工程合同责任的全面履行,实施对本项目的全面管理,负责项目的行政、技术、财务和施工等各项管理工作,为本项目的管理核心。 技术负责人:协助项目经理负责所有技术与质量安全管理工作。 项目经理部共设五个部门,各部门职责如下: 技术部:负责项目部的施工技术、计划与方案;工程施工管理、统计与计量;图纸设计、竣工资料的整理、技术资料的

建筑施工图设计总说明1

建筑施工图设计总说明 一、施工图设计编制依据 1、依据性文件 1)主管机关认可的建筑方案设计图 2、主要相关设计规范 1 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2 《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 3 《建筑设计资料集》(第二版) 4 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010 5 《房屋建筑学》教材 二、项目概况 1、项目名称:淮安某高校学生宿舍楼 2、建设地点:淮安 3、建筑层数:5层 4、建筑高度:18.00米。 5、建筑面积:建筑面积2400平方米 6、设计使用年限:50年 7、防火设计耐火等级:二级。 8、屋面防水等级:11级 9、抗震设防烈度:8 度 10、结构形式:砖混结构 三、设计标高、坐标及图纸标注 1、本项目平面定位及±0.000标高相对于绝对标高值详位置图。 2、图中尺寸单位,除标高及总平面以米为单位外,其他均以毫米为单位。 3、平面图中凡未注明门窗洞口尺寸者,可视图示按剧中或一侧墙面200 。 4、专业代号:总图-总;建筑-建;结构-结;给水排水-水;采暖-暖; 通风-风;电气-电; 5、墙体预留洞、槽表示方法: 洞:(专业代号)宽×高槽:专业代号)宽×高×深圆洞:(专业代号)直径⊙洞底距楼地面高度槽底距楼地面高度洞中心距楼地面高度 建筑施工图设计说明 四、其它: (1)内外高差为600mm。 (2)有组织外排水,屋面可以考虑上人。 一、设计依据 1、计委批准文号:昌发改复[2005]69号 2、规划许可证编号:2005 昌规建字0043号 3、设计合同书编号:2005—016号

4、地质勘探报告编号:2005—046号 5、我国现行建筑设计规范 《民用建筑设计通则》(GB50352 -2005); 《建筑设计防火规范》(GB50016 -2006); 《居住建筑节能设计标准》(DBJ 11 -602 -2006 ); 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36 -2005 ); 二、项目概况 1、建筑名称: 2、建设单位: 3、建设地点:淮安市某高校 4、建筑面积:3704m2(含阳台面积)该面积数值仅作为参考。 5、檐口高度:12.85米 6、结构形式:砖混结构。 7、使用功能:办公楼 8、耐火等级:二级 9、设计使用年限:50年 10、相对高程:±0.00米,相当于绝对高程,见总平面图 11、平面所注尺寸以毫米为单位,所注标高以米为单位。 总平面图中所注尺寸以米为单位。 三、墙体工程 1、墙体的基础部分见结施; 2、墙体±0.000以上采用240厚页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑,±0.000以下采用MU15页岩砖实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、墙体外保温层采用60厚粘贴聚笨板保温层。见图集:88J2—9∶5页外墙51M2⑩ 楼梯间墙体内保温层采用20厚胶粉聚苯颗粒保温。 墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1∶2水泥砂浆内加3%—5%防水剂的 墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),当室内地坪变化处防潮层应在高低关埋土一侧墙身做20厚1∶2水泥 砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚酯防水涂料(或其它防潮材料); 4、女儿墙为240厚页岩实心砖,60厚砼压顶,做法:88J14—2—W8—2 5、墙体留洞及封堵 А.钢筋混凝土墙上的留洞过梁见结施和设备图; В.砌筑墙体预留洞过梁见结施说明; C .预留洞的封堵:砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15豆石混凝土填实; 变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵嵌缝油膏,防火墙上留洞的封堵为不燃烧材料堵塞密实。 6、几点特殊技术要求: A.加气混凝土(条板隔墙)涂塑耐玻纤网格布粘贴部位做法参照88J2—3B1~B10页) B.所有管道井、风道井,管道安装完毕后,在楼板处用后浇板作防火分隔。 四、屋面工程 1、本工程的屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为:〈88J1—1〉Ⅲ4 2、屋面做法及屋面节点索引、露台、雨篷等见各层平面图及有关详图;

相关文档