文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂区室外地埋管道安装施工方案

厂区室外地埋管道安装施工方案

厂区室外地埋管道安装施工方案
厂区室外地埋管道安装施工方案

目录

1 工程概况及工程量

2 编制依据

3 施工准备及作业条件

4 施工方法及工艺要求

5 质量标准及要求

6 职业健康安全与环境保证措施及文明施工要求

7 附录

1、工程概况及工程量

1.1 工程概况

山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程厂址位于山西省吕梁市临县城庄镇境内。临县位于山西省中西部,地势北高南低,东高西低,海拔高度在673.6~1923.0m。本期工程建设规模为700MW,拟安装2×350MW超临界循环流化床空冷机组,建设场地留有扩建条件,由山西京能吕临发电有限公司负责建设、运营和管理。江西省火电建设公司承建的B标段主要工程范围为2#机组及水工、化水系统建筑安装工程。

1.2 地质情况

厂址所在区域地貌单元属中低山区的黄土丘陵区,黄土冲沟发育,地形较破碎,本区域地面标高一般为1000.0~1500.0m。厂址处于黄土丘陵区中的河谷地带,地处湫水河支流的Ⅰ~Ⅱ阶地,岩土层上部以第四系全新统冲洪积的黄土状粉土、卵石、砂层为主,厚度3.6~6.1m;下部以中更新统粉质粘土夹姜结石透镜体为主,下伏三叠系中下统砂页岩及石炭-二叠系煤系地层。城庄沟右岸河滩原为古河道,经上世纪七十年代前后改河造地,场地土类型为中硬场地土,场地类别为Ⅱ类;地下水类型为松散层孔隙潜水和基岩裂隙水,厂址的松散层孔隙水水位一般3~5m,由于下层粘性土的隔水作用,该浅层地下水为区域性的上层滞水,季节性变幅1~2m。

1.3工程量

1.3.1主要工程量

2、编写依据

2.1山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程勘测结果

2.2华北电力设计院地埋部分管道安装图

2.3 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007

2.4《电力建设施工技术规范第 5 部分:管道及系统》 DL 5190.5—2012

2.5《电力建设施工质量验收及评价规程第 5部分:管道及系统》 DL/T 5210.5—2009 2.6《焊接工艺评定规程》DL/T 868—2004

2.7《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869—2012

2.8《电力建设施工质量验收及评价规程第 7部分:焊接》 DL/T 5210.5—2014

2.9《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001-2004

2.10《起重机械安全规程第 1 部分:总则》 GB 6067.1-2010

2.11《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2001

厂区室外地埋管道安装施工方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编制依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及要求 6 职业健康安全与环境保证措施及文明施工要求 7 附录

1、工程概况及工程量 工程概况 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程厂址位于山西省吕梁市临县城庄镇境内。临县位于山西省中西部,地势北高南低,东高西低,海拔高度在~。本期工程建设规模为700MW,拟安装2×350MW超临界循环流化床空冷机组,建设场地留有扩建条件,由山西京能吕临发电有限公司负责建设、运营和管理。江西省火电建设公司承建的B标段主要工程范围为2#机组及水工、化水系统建筑安装工程。 地质情况 厂址所在区域地貌单元属中低山区的黄土丘陵区,黄土冲沟发育,地形较破碎,本区域地面标高一般为~。厂址处于黄土丘陵区中的河谷地带,地处湫水河支流的Ⅰ~Ⅱ阶地,岩土层上部以第四系全新统冲洪积的黄土状粉土、卵石、砂层为主,厚度~;下部以中更新统粉质粘土夹姜结石透镜体为主,下伏三叠系中下统砂页岩及石炭-二叠系煤系地层。城庄沟右岸河滩原为古河道,经上世纪七十年代前后改河造地,场地土类型为中硬场地土,场地类别为Ⅱ类;地下水类型为松散层孔隙潜水和基岩裂隙水,厂址的松散层孔隙水水位一般3~5m,由于下层粘性土的隔水作用,该浅层地下水为区域性的上层滞水,季节性变幅1~2m。 工程量 主要工程量

2、编写依据 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程勘测结果 华北电力设计院地埋部分管道安装图 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007 《电力建设施工技术规范第 5 部分:管道及系统》DL —2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统》DL/T —2009《焊接工艺评定规程》DL/T 868—2004 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869—2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T —2014 《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001-2004 《起重机械安全规程第 1 部分:总则》GB -2010 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212-2002 《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》DL 《电力建设安全施工管理规定》电建[1995]671号 《施工工艺纪律》(第三版)江西省火电建设公司 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

室外综合管网工程施工方案

室外综合管网工程

施工方案编制人: 编制日期: 2017年11月13日

目录1. 工程概述测量放线施工 土方工程雨、污水排水管网施工给水管网施工 砖砌检查井施工施工规范

1.工程概述 工程名称:XXX项目室外综合管网工程 工程地点:项目位于XX市XX区XX路 工程规模:项目占地面积约68785m(亩),容积率,绿地率为%建筑密度%项目总建筑面积为卅,地上总建筑面积为卅,地下总建筑面积为卅。主要以高层、配套公建、幼儿园、商业为主。 测量放线施工方案 测量依据 (1)据业主方及规划部门提供的有关高程点、坐标点。 (2)《工程测量规范》(GB50013-2006。 测量工具仪器设备

以上仪器均需经测绘仪器计量测定中心检测,检测合格并贴有计量合格证后方可使用。对于以上计量仪器,必须专人保管使用,无关人员不得随意使用、搬动,各种仪器必须定期保养,到期送检。 人员组织 项目部组织测量小组,设2名专业测量人员负责整个室外管线的管线定位,井位定位,标高测量等任务。 施工测量 (1)放样测量 根据设计图提供的坐标,对管线及井为进行放样,井位放样采用坐标法进行,并用不同控制点进行复核。放样后,应进行纵、横方向符合性检查。 施工测量必须严格执行不同方法、不同人观测、不同人计算的测量复核制度。土方工程施工方案 本工程土方工程主要包括地检查井、化粪池、管沟等土方开挖和各类回填土。 土方开挖方案 (1)作业条件: ①土方开挖前,先清理开挖面上障碍物并摸清地下管线等障碍物,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕;遇到地下管道或电缆等情况,要及时与建设、设计方沟通,另行制定方案以避开地下管道或电缆;基坑开挖后,在基坑上口做有组织排水,基坑上口砌两皮砖高(120)挡水墙(随挖随砌),基坑上口两边均砌并抹灰(墙两边及上顶全抹1:3水泥砂浆),并在基坑底修一道排水沟,在每个检查井内修集水坑,另备400m长彩条布,做好防雨排水准备。 ②定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的放线尺寸,必须经过检验合格,并办完预

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

室外管线施工方案39601

室外管线施工方案 第一章编制依据 (一)、编制依据 1、名墅海景度假村二期工程施工图纸; 2、名墅海景度假村二期室外工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 5、《建筑排水用聚氯乙稀管》(GB/T5836.1-1992) 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑电气安装工程通用图集》(92DQ) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 9、现行国家、地区及行业施工及验收规范和现行国家质量检验评定标准。 第二章工程概况 (一)、工程概况 本工程为名墅海景度假村二期主体建筑的配套工程,工程地点位于深圳市龙岗区大鹏镇下沙村。工程建设用地面积为32833.6m2,本项目共有11栋住宅,分别为:B型南1-南5、A型南6-南10另加管理用房组成。 第三章施工方案 室外工程建设过程中,各个工程都有其施工顺序和技术指标。为了能优质、准时竣工,我们在施工过程中除了抓住各工程的管理要点外,同时把握住: 1、施工的全局观念。 2、各工种、各设施的特征。总体施工顺序: (1)场地清理及修筑施工便道;(2)测设控制点和工程细部测量;(3)管沟开挖及管基施工;(4)管道敷设及检查井砌筑施工等;(5)管道闭水试验;(6)管沟回填;(7)电缆安装施工; 下面分别对各分部分项工程的施工工艺进行描述: 一、综合机械化施工方案 根据该工程施工特点,确定使用综合机械化施工方案,以满足工程的工期及质量要求。结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备,计划配置的主要施工机械有:反铲挖掘机、打夯机、自卸汽车、压路机、生产设备一套等。 二、测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 (一)、测量工作程序 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监

厂区室外污水、雨水管道施工方案

施工方案 第一节工程概况 本工程位山西新华化工有限责任公司综合技术改造项目厂区生活污水、雨水管道改造工程,施工内容为厂区内的污水、雨水管道改造,材料选用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管、De300MM及以上钢带增强聚乙烯双壁波纹管采用电热熔带加热熔挤出焊接组合方式,De300mm以下双壁波纹管采用橡胶密封圈承接连接。 管道基础为原土夯实,管底铺中细砂100mm,腋角部分及管顶200mm以下铺中细砂,从管底基础至管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。 第二节施工要求 一技术要求 1、开工前由项目经理部对施工班组作好各级技 术准备和技术交底工作并做好记录,施工员、测量工 要熟悉图纸,领会施工方案的作业要求,建立现场水 准测量网。 2、专职测量工要配合施工员进行质量控制,要 及时复撒灰线,及时控制开挖标高。

3、施工员、测量工换班时,要认真进行书面交 接,确保开挖质量。 4、防陷措施,开挖施工中应采取防陷措施。当 遇软弱基础时,应铺垫30~50cm厚碎石垫层。 5、基坑开挖时,应做好坑外排水工作,避免雨 水流入基坑。基坑顶做出排水坡度,以防雨水流入基 坑。 6、冬季施工 二、安全要求 开工前要做好各级安全教育和安全交底工作,制定切实可行的安全和文明施工责任制,组织所有施工 人员施工前安全知识培训,土方外运时,为了确保安 全,在出入口处应设安全岗,配备专人指挥车辆。车 辆必须经冲洗干净才准许放行,为解决施工人员上、 下基坑,应用?48钢管搭设靠梯,梯宽700mm,靠梯 两侧设置900mm高扶手栏杆。夜间应用红色安全灯. 第二节施工准备 一准备工作 1 施工全过程要做到“六落实”即施工负责人、施工员、质量员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

室外管道施工方法

室外管道施工方法 一、管线土石方工程及管道基础施工 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。 上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,研究处理措施。 为防止超挖,开挖前要划出沟槽开口边线,按开口坡度逐层下挖并随时测量挖深。 二、管线阀门井的施工 1、阀门井的砌筑 (1)。安装管道时,准确地测定井的位置。(2)。砌筑时认真操作,管理人员严格检查,选用同厂同规格的合格砖,砌体上下错缝,内外搭砌、灰缝均匀一致,水平灰缝凹面灰缝,宜取5——8cm,井里口竖向灰缝宽度不小于 5mm,边铺浆边上砖,一揉一挤,使竖缝进浆,收口时,层层用尺测量,每层收进尺寸,四面收口时不大于3cm,三面收口时不大于4cm,保证收口质量。 (3)。安装井圈时,井墙必须清理干净,湿润后,在井圈与井墙之间摊铺水泥浆后稳井圈,露出地面部分的检查井,周围浇筑注砼,压实抹光。 2、管线关键工序,测量放线工程 (1)。开工之前,对监理(业主)提供的坐标点、水准点进 行复测。

(2)。平面施工控制测量:对坐标控制点测放护桩,施工测量严格执行测量双检制,确保测量成果的准确性。 (3)。高程测量控制:以复测报告为依据,在管线区内测放4个临时水准测量点,并埋设标石。 (4)。竣工测量:单项工程完工后,在管沟回填前,对管顶标高及控制点坐标进行竣工测量,绘制竣工测量成果表,依此绘制竣工图。3、管道的安装在管沟土石方工程施工的同时,及时做好施工各项准备,施工人员和机械及时进场,施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求,对管材及成品管件及时组织进厂验收,一旦管沟成型,及时进行管道安装工作。 (1)。管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。 管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和 无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。 管材轴向不得有异向弯曲,管端口必须平整,并且垂直于轴线。 为了保证管的安装质量,对管材的承插口的几何加工尺寸,尤其要严格检查。 管材和管件检验合格后,应加标识堆放。已不合格的管材和管件应交由生产厂家修复,不合格的管材、管件不准使用。 (2)。管道安装 a.在管沟成型,管基施工经监理验收后,可进行管道的安装工 作。b.管道下沟后,组对前,在第一根管的插口端设靠背、靠背与管承口间加堵板,在管道对口时不发生位移,保证管口对接的严密性。 c.安装时,清洗干净承口内侧凹槽及插口外侧,接口采用胶圈接口,施工时,接口处内外均应用抹布擦试干净,涂抹润滑油,胶圈安装时,也应擦试干净。将胶圈正确安装在承口凹槽内,注意不得将胶圈扭曲、反装,划上插入位

厂区室外管道施工方案

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为2013年09月01日至2014年07月 2. 编制依据

2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2012 2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212-2002) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224-2010)《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1-2002) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。 3、各种机具准备到位,施工各个工种人员配备齐全。

室外管线施工方案计划

第一章室外工程施工方案第一节外线改造设计概况 第二节施工准备 1621技术准备: 1、工程配备专业施工员及专业质检员、专职安全员,其中业务水平及资质与本工程相适应。 2、图纸会审时设计交底前,施工技术人员共同会审施工图纸,了解设计意图;并将审图过程中发现的问题、或不清楚、有疑问的问题,整理后填写图纸会审记录;在设计交底时提出来共同解决;将有关变更的内容以洽商的形式记录下来、标在图纸或写明问题的图号;为以后施工创造良好基础。 3、根据施工图纸并结合现场的实际情况,画出管路及管件的位置、管径、变径、坡度、卡架位置的施工草图。根据施工草图提出该系统的材料计划、机具设备 需求计划、劳动力计划,并向施工人员进行技术交底。使施工人员明白施工任务、工期要求、质量要求、安全防护措施及具体的操作方法。 4、施工大致原则是无压管道(排水、雨污水管道)先施工,然后是有压管道(消防、给水)施工。 1622材料准备: 1、管材、管件的型号、规格符合设计要求,合格证检测报告齐全有效,管壁薄厚均匀,

管件造型规矩、光滑整洁、无砂眼、裂文、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等缺陷。2、阀门外观规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,符合设计要求,进场后进行强度和严密性试验。管材、管件等材料应有产品合格证和检测报告,管材应有规格、生产厂家的厂名和执行的标准号,在管件上应有标明的商标和规格,包装上应有批号、数量、生产日期和检验代号。 3、管材、管件在运输、装卸和搬动时应轻拿轻放,不得抛、摔、拖。管材、管 件存放在不大于40C的库房内,远离热源,且库房内要有良好的通风。管材要规则的水平堆放在平整的地面上,当用支垫物支垫时,支垫宽度不小于75mm 间距不大于1m,外悬的端部不大于500mm管材的码放高度不得超过1.5m。管件要逐层码放整齐。进场的每一种材料必须挂标识牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形、污染及损坏的措施,不能堆码过高。 第三节主要项目施工方法 16.3.1总体工艺流程 16.3.2室外排水管网施工 1、施工流程图 沟槽回填

室外给排水管道施工方案

室外给排水管道施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

碑林区政府院内排水管道维修改造工程 施工方案 编制单位:西安宝塔山防腐装饰工程有限公司 编制日期:2016年8月23日

室外排水管道施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市城区内,为室外排污管道、雨水管道局部改造维修工程,管沟土方开挖为人工开挖,污水雨水管道为S2-PE双壁波纹管直埋敷设。 二、施工措施 1、因院内生活排水正常运转,需对维修的楼内系统室外做1.5m ×1.5m×1.5m集水坑,将生活废水临时排进集水坑,进行临时排污(采用污水泵直接抽至化肥池),达到生产与施工同时进行,待整体工程完毕后做回填处理。 2、由于该工程地处城内,土方工程工程量小而且点位多,初步考虑采用人工开挖。开挖时留设临时施工道路,沟槽处在夜间设照明设施和安全标志。开挖边线外放1m用1.5m高钢管、彩钢板防护围栏。 三、施工方案 考虑到排污、雨水管道深度大约在2m以内,院内电力供电系统、给水系统、弱电系统以及其他管线一般埋深都在此范围内,加之初期施工年代久远,地下设施难以摸清,为避免不必要的安全隐患,所以本工程则采用人工开挖方式,不宜采用顶管方式。

1、施工工艺:测量放线→人工开挖→槽底平整夯实→灰土垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯。 2、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 3、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 4、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 5、进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 6、由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 7、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,开挖后,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。

室外管线工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 第三章施工组织与管理 (3) 一、综合机械化施工方案 (4) 二、测量控制 (4) 三、雨季施工排水措施 (7) 第四章、排水管道土方开挖施工 (7) 一、管沟开挖及排水 (7) 二、管沟土方开挖施工 (7) 第五章、排水工程敷设施工 (8) 一、排水体制 (8) 第六章、室外(中)给水管施工 (11) 一、工程特点 (11) 第七章、室外电缆敷设 (15) 一、主要施工方案 (15) 第八章、环保措施 (16) 第九章主要施工机械设备及进场计划 (17) 第十章劳动力安排情况描述 (18) 一、劳动力的组织准备 (18) 二、劳动力的来源及安排 (18) 第十一章确保工程质量的技术组织措施 (19) 一、质量目标 (19) 二、组织措施 (19) 三、成品半成品管网保护措施 (22) 第十二章确保文明施工的技术组织措施 (23) 1

第一章编制依据 一、编制依据 本施工方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《室外给水设计规范》GB 50013-2006 2.《室外排水设计规范》GB 50014-2006 3.《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 4.《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 5.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97(2005年版) 7.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 8.《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS 282:2010 9.《建筑给水氯化聚氯乙烯管(PVC-C)管道工程技术规程》CECS 136:2002 10. 《低压配电设计规范》GB50054-95 11. 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 12. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 13. 《室外燃气总平面图》 14. 《室外给水总平面图》 15.《室外排水总平面图》 16.《室外管线综合总平面图》 17.《室外电缆总平面图》 2

厂区室外雨水排水管道安装施工方案概论

华润雪花啤酒《辽阳》有限公司 厂 区 雨 污 分 离 工 程 施 工 方 案 盘锦晨宇建安有限公司 2015年8月5日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工劳动力组织及机具 (4) 四、主要施工方法及措施 (4) 五、质量保证措施 (8) 六、安全施工保证措施 (9) 七、季节性施工措施 (11) 八、附表:危害辨识及危险性评价 (14) 九、高温季节(防暑)施工应急预案 (15)

厂区雨(污)水室外排水管道安装 施工方案 一、工程概况 本工程为华润雪花啤酒(辽阳)有限公司;厂区室外雨水排水管道安装工程。 主要技术交底:生活污水及生产污水排至污水提升站,清洁雨水排至站外市政管网。生产、生活污水排水管采用¢300、24m;承插混凝土排水管(Ⅱ级)管道采用承插连接,配套专用橡胶圈,雨水排水管采用DN300管道约355米,DN500管道约146米,下做200mm厚砂石垫层基础;雨水管道均采用承插混凝土排水管(Ⅱ级),胶圈接口,基础做法同06S516;基础采用120°混凝土基础;雨水管径小于等于DN300的雨水支管,采用?1000mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-12;雨水管径大于DN500的雨水支管,采用?1250mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-15;雨水管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管小于等于DN400时,直线采用矩形直线混凝土检查井,见02S515-33,90°转弯采用扇形混凝土检查井(90°),见02S515-60;雨水管管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管等于DN600时,采用矩形90三通混凝土检查井,见02S55-35;水封井ZS5-ZS13做法参见02S515-25。 排水井一览表:

室外管网工程施工方案

室外管网工程施工方案 一、工程简介 本工程为XX综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作:①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充足的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池可以储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC复合管,粘胶连接。 ③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 1施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 3沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为 DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,夯实整平,石方超挖的部分采用砂或细土回填,沟底整平夯实,然后按设计标高铺混凝土垫层,敷设管道。 本设计为给出沟槽开挖宽度,按下式进行沟槽开挖 B=D0+2(b1+b2)公式一 式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表选取; b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; 管道一侧的工作面宽度 管道的外径D0管道一侧的工作面宽度b1(mm) 混凝土类管道金属类管道、化学建材管道 D0≤500刚性接口400300

室外雨水管道工程施工方案

室外雨水管道工程 施工方案

一、工程概况 秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目雨水管道工程,本工程管道采用HDPE双壁波纹管,管井采用PE中空缠绕管,地质情况复杂,多为建筑垃圾杂填土,地下一米处有混凝土路面厚度20cm需拆除。 二、准备工作 1、图纸会审、技术交底 a、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关环保、文明施工等文件。 2、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。 施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 3、地下管线和障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。 三、施工工艺流程 施工工艺流程本工程雨水管道全线采用HDPE双壁波纹管,胶圈

承插接口。 由于雨水管道基坑开挖深度浅,开挖深度绝大部分在1.2米~3.5 米之间,考虑到现场埋设给排水管速度较快、基坑暴露的时间很短等 特点,充分利用基坑的时空效应,采用1:0.67放坡开挖明排法降水。

建筑工程室外管道施工方案

室外管道施工方案 一、工程概况:XXX新建研发测试厂房项目,工程位于XXXXX内,地块,位于XX路以南,XX路以北,XX路以西。球墨铸铁管采用承插式接口。 二、球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程: 三、管道运输及堆放

铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 四、沟槽开挖 1、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下情况,采取有效措施加以保护。 2、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 ⑴槽帮坡度的确定:槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; ⑵管道一侧工作面宽度情况详见下表: 3、开挖方法 ⑴土方开挖采用机械开挖,槽底预留20㎝由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基,对有地下障碍物(现况管线)的地段由人工开挖,严禁破坏。 ⑵沟槽开挖按先深后浅顺序进行,以利排水。 ⑶挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存和外弃相结合的原则。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填,回填土施工前合理的土方调配计划。作好土方平衡,减少土方外运及现场土方调运。

⑷开槽后及时约请有关人员检槽,槽底合格后方可进行下道工序,如遇槽底土基不符设计要求,及时与设计监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 五、铸铁管安装施工 (1)开挖管沟待监理单位等验收合格后,在管沟底部铺垫100mm碎石(或沙子)垫层,在铸铁管运至施工现场后,待碎石(或沙子)垫层施工完毕后即可进行管道安装。施工安装时采用吊车将铸铁管从堆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保护铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜太快,做到小心轻放,避免摔跌、碰撞管道。管道吊放安装到位后在其上方另行铺垫100mm 碎石(或沙子)。 (2)管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它异物。清理承口清刷承口,铲去所有粘结物,如沙子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 (3)管道接口清理干净后,将随管配套的胶圈清理干净并捏成心形或花形放在承口内槽就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避沈,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面或用其他东西罩上。 (4)仔细检查胶圈安放位置是否正确,准确无误后用木锤沿管口内周围轻敲打,使胶圈完全安放在承口凹槽内。 (5)胶圈安放完毕后用肥皂水作润滑剂,将承口内胶圈和插口端充分湿润,起到润滑作用,管道承插安装时节约劳动力和减轻施工难度。 (6)铸铁管在安装时采用由无缝钢管、钢绳和手板葫芦组成的三角架扒杆作少许起吊,起吊高度以铸铁管底高出碎石土垫层5cm为宜。在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致。同时在各接口处

厂区室外管道施工方案

厂区室外管道施工 方案 1

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为 09月01日至 07月 2. 编制依据 2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-

2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242- ) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212- ) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224- )《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1- ) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1- )第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1- ) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203- ) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- ) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。

综合管网施工方案

重庆恒滨建设(集团)有限公司 Chongqing Hengbin Con structi on Group Co 丄 td 青杠医疗康复区1#?7#临湖咼档疗 养楼及附属设施工程 编制人: _______________ 审核人: _______________ 1、编制依据 . .......................................... 2 室 夕 管网 施工方 案 青杠医疗康复区项目经理部 二O —O 年五月十七日

2、工程概况. ........................ 错误!未定义书签。 3、施工布署. (6) 3.1 、工期计划 (6) 3.2 、工艺流程 (6) 3.3 、施工准备 (6) 4、施工方法及技术措施 (7) 4.1 、基坑、基槽土方开挖 (7) 4.2 、管道基础施工 (8) 5、质量验收标准 (14) 5.1 、沟槽及井底 (14) 5.2 、排水管道安装 (15) 6、确保施工质量的措施 (15) 7、确保工期的措施 (16) 8、确保施工安全措施 (17) 8.1 、安全管理体系图(8-1) (17) 8.2 、施工安全保障措施 (17) 9、雨季施工及环境保护措施 (20) 9.1 、雨季施工措施 (20) 9.2 、环境保护 (20) 9.3 、施工进度计划 (20) 1、编制依据 青杠医疗康复区1#?7#临湖高档疗养楼及附属设施工程外网施工图纸。 排水检查井》02S515 雨水口》05S518 室外工程》苏J9508 雨水口》05S518

室外消火栓安装》 01S201 室外附属属工程》 04J812 埋地塑料排水管道施工》 04S520 室外给水管道附属构筑物》 97046 05S5502 电力电缆安装》 00D101-7 消防水泵接合器安装图》99S203 井盖及踏步》97S501-1 外综合管网——雨污水图纸交底》(业主工程联系单) 建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 给水排水管道工程施工及验收规范》GB50266-7 2、工程概况 本工程位于重庆市壁山县青杠镇,为了前期施工需要,先行修建部分主干道,本次是针对其上的给排水管道进行设计,并对后期工程做好预埋管道。 2.1 、排水体制:室外排水系统采用雨水和污水分流制。 2.2 、污水排水系统:楼内地面上卫生间由污水管经重力流,地下污水通过污水泵提升至室外污水检查井。整个小区考虑在地势较低的部位(护养中心西面)设置污水处理站,污水经处理后达到国家规定的排放标准,最终排入小区泄洪沟中。 2.3 、雨水排水系统:场地及建筑物雨水经明沟、雨水口、管道的收集后,靠近百家店水库的排入水库内,不靠近水库的其余道路暂考虑就近自然排放,以后结合后期工程可考虑排入泄洪沟中。道路上的雨水用穿孔的路沿石每隔20-25 米安一块排入靠山的明沟内。 2.4、给水系统:在整个小区北侧的规划道路一侧设一条DN200的市政给水管道, 设几个引入管进入小区,在基地内形成环路,供在本工程的室内外消防用水和生活用水,

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

相关文档