一、工程概况及编制依据

1.工程概况:

神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。

新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。

1.2 工程量和工期

计划施工日期为2013年09月01日至2014年07月

2. 编制依据

2.1、《厂区室外给排水管道安装图》

2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2012

2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)

2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212-2002)

2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224-2010)《电力建设施工质量验收及评价规程第

1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)

2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)第5章、第

19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99

2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1-2002)

2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)

2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)

2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403

2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401

2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502

2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定

二、施工准备

1、技术准备:

现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。

2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。

3、各种机具准备到位,施工各个工种人员配备齐全。

三、主要施工方法

3.1生活污水排水管道、变压器事故排油管道、工业废水排水管道施工方法。

厂区排水主干管采用先易后难分段开挖、分段施工的方法施工;排水支管和单位工号配合施

工。排水的主要材质为承插式Ⅱ重型钢筋混凝土,入户连接部分为UPVC管。

作业步骤与方法

排水主管道施工顺序:

测量放线→沟槽开挖及土方运输→ 垫层铺设→管道安装→检查井砌筑及预留支管口孔洞→管道闭水试验→ 管沟回填

3.1.1步骤1:测量放线

作业方法和要求

以厂区控制网点为基准,进行定位放线,然后交由监理及业主复核验收。

在放开挖线的时候,除放出管沟两边的边线外,还应放出沟底边线,以便开挖时作为参照。当管沟基地清理完成后,在沟底放出管道中心线,同时测出管道管底的标高位置,以便管道安装。

危险点

高处坠落

安全控制措施及注意事项

专职人员现场监督施工现场;交叉施工时,工具、材料等不得上下投掷;交叉作业安全防护设施不得随意拆除。

3.1.2步骤2:沟槽开挖

作业方法和要求:

管沟槽底开挖宽度:根据施工图设计要求,参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,沟底开挖宽度为2.0--3.0.0米。

沟槽开挖土石方采用人机配合作业,根据“先深后浅”的施工原则进行开挖。

③挖掘机挖土石方时,槽边单侧堆土高度不得超过 1.5m高度,离沟槽边的间距大于0.8m,并留出3.50m宽度的出入口,便于施工机械及材料进出。

④管道沟槽放坡系数为0.50。

⑤开槽时防止槽两侧土方塌陷,要对沟槽进行加宽,出现孔洞时在孔洞及其周围填充C10混凝土加固。

⑥为确保周围地面及构筑物的安全,根据沟槽的土质、断面、荷载条件等因素,在局部设沟槽支撑,支撑的材质、布置方式要符合规范,并经常检查,发现异常及时处理。支撑和挡板被拆除时,注意不损坏管道。所有的支撑和挡板要符合相关规范规定。

⑦在需要破除施工路面地段,提前向监理及业主提交申请。待申请批复以后方可施工且在施工区域放标识牌、道路两端设醒目路档,以保证施工安全。

⑧管沟的临边防护,采用三角彩旗条围护,护栏悬挂安全警告标示牌,围护时要考虑出土和运土空间。

⑨土石方的外运:表层的垃圾土全部外运。土方场内堆放地点,由甲方指定位置。

危险点

土方坍塌、车辆伤害。

安全控制措施及注意事项

做好沟槽放坡,观察边坡情况,发现不稳定及时采取加固措施;检查车辆刹车。

3.1.3步骤3:垫层铺设

作业方法和要求

根据设计要求重型混凝土承插式管道采用水泥砂浆捻缝接口及180o带状混凝土基础,混凝土管道接口和基础做法采用?给排水标准图集?04S516。

施工混凝土基础前先验收沟槽,清除沟底的浮土,沟底标高应符合设计要求槽底不得有软泥。危险点

高处坠落

安全控制措施及注意事项

专职安全员现场监督施工现场;交叉施工时,工具、材料等不得上下投掷;交叉作业安全防护设施不得随意拆除;闲杂人员不得在沟顶两侧随意走动,防止沟槽两侧土方脱落。

3.1.4步骤4:混凝土管道安装

作业方法和要求

根据设计图纸生活污水排水管道,工业废水排水管道采用Ⅱ级重型钢筋混凝土,承插接口。管道基础采用180度混凝土基础,在挖好的沟槽内铺设混凝土基础,并捣实,管道基础坡度与管道坡度一致,严禁倒坡,严格检查管道基础标高,使其符合要求。管道基础复验完毕合格后,强度达到要求后方可下管施工。变压器事故排油管道采用焊接钢管,管道基础采用砂垫层,厚度为200mm。

3.1.

4.1下管

下管前检查管道基础标高和中心线位置是否符合设计要求。管道下管采用机械下管,下管由两个检查井间的管端开始,管道应缓慢下落到基础上,防止冲击破坏管基。管道进入沟槽内后,马上进行校正找直。校正时,管道接口间要保留5-15mm间隙。下管时注意承口方向应在前,插头在后。

3.1.

4.2.接口

根据设计要求管道接口采用承插接口,水泥砂浆填缝。安装前应将接口部位清理干净。插口插入承口后,应将管接环向间隙调整均匀,再用水泥砂浆填满、捣实、表面抹平。管口抹面要求平整,无裂纹。水泥砂浆的配合比为1:2,水灰比小于1:0.5。接口抹完要要求进行养护。

3.1.5 排水附属物施工

3.1.5.1井壁砖砌体

3.1.5.1.1 机砖在砌筑前必须用水充分湿润。井底基础应与管道基础同时浇注。

在井室砌筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。

3.1.5.1.2检查井接入圆管的管口应与井内壁齐平,当接入管径大于300㎜时,应砌砖圈加固。砖砌圆形检查井,应随时检测直径尺寸,当四面收口时,每层收口收进不应大于30㎜;当偏心收口时,每层收进不应大于50㎜。砖砌体必须砂浆饱满、灰浆均匀。

3.1.5.2检查井流槽

排水检查井的流槽应与井壁同时砌筑,采用砖砌筑时,表面应采用砂浆分层压实抹光,流槽应与下游管道底部顺接。

3.1.5.3井室抹面

3.1.5.3.1 防水水泥砂浆严格按配合比进行拌制。

3.1.5.3.2 防水砂浆、净浆随搅随用,避免凝固失效。

3.1.5.3.3 在抹面前将井壁砌体表面污物处理干净,并浇水湿润。

3.1.5.3.4 在砌体表面先涂刷一层防水净浆,随即抹防水砂浆。

3.1.5.3.5防水水泥砂浆厚度大于20mm,且要分层抹压,每层厚度为5-10mm。

3.1.5.3.6 每层防水砂浆均抹压密实,下层砂浆抹压密实后用木抹子搓成麻面,凝固后再铺抹上一层防水砂浆,最上层砂浆面要进行压光处理。

3.1.6 闭水试验

3.1.6.1混凝土管道闭水试验前,应对混凝土管道进行浸泡,浸泡时间不得小于24小时,浸泡后再进行闭水试验。混凝土管闭水试验长度不宜大于1000m,带井试验,试验时进行外观检查,管道接口及管身不得有漏水现象。实测渗水量小于允许渗水量为合格。在管径大于700mm时,可按井段数量抽验。

3.1.7 管沟回填

3.1.7.1 管道经验收合格后,方可进行回填。

3.1.7.2 管沟回填时,以两侧相对同时填土,水平方向均匀摊铺。填至管半径以上,在两侧用夯夯实,直至管顶0.5m以上,用平板夯机夯实,回填时,应分层回填,分层夯实,每层厚度30cm。

3.1.7.3 沟底至管顶以上50cm范围内不得含有直径大于50mm的石块砖头。回填土每层的压实遍数,应按要求的密实度现场试验确定。

危险点

高处坠落、物体打击

安全控制措施及注意事项

1、进入施工现场必须佩带安全帽,系牢帽带。

2、项目负责人在施工前要对施工人员加强安全教育,严禁违章操作。

3.2消防水、绿化水、直饮水管、生活热水管、压力工业水管、循环水排污管、生活给水、工业给水、空预器冲洗水管道施工方法

厂区给水水主干管采用先易后难分段开挖、分段施工的方法施工;给水支管和单位工号配合

施工。给水的主要材质为钢管,分为焊接钢管,无缝钢管。

作业步骤与方法

消防水、绿化水、直饮水管、生活热水管、压力工业水管、循环水排污管、生活给水、工业给水、空预器冲洗水管道施工顺序:

测量放线→沟槽开挖土石方及土石方运输→垫层铺设→管道安装→井室砌筑及预留支管口孔洞→管道水压试验→管沟回填

3.2.1步骤1:测量放线

作业方法和要求

以厂区控制网点为基准,进行定位放线,然后交由监理及业主复核验收。

在放开挖线的时候,除放出管沟两边的边线外,还应放出沟底边线,以便开挖时作为参照。当管沟基地清理完成后,在沟底放出管道中心线,同时测出管道管底的标高位置,以便管道安装。

危险点

高处坠落

安全控制措施及注意事项

专职人员现场监督施工现场;交叉施工时,工具、材料等不得上下投掷;交叉作业安全防护设施不得随意拆除。

3.2.2步骤2:沟槽开挖

作业方法和要求:

管沟槽底开挖土石方宽度:根据施工图设计要求,参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,沟底开挖宽度为2.4-3.0米。

沟槽开挖采用人机配合作业,根据“先深后浅”的施工原则进行开挖。

③挖掘机挖土石方时,槽边单侧堆土高度不得超过 1.5m高度,离沟槽边的间距大于0.8m,并留出3.50m宽度的出入口,便于施工机械及材料进出。

④管道沟槽放坡系数为0.5。

⑤开槽时防止槽两侧土方塌陷,要对沟槽进行加宽,出现孔洞时在孔洞及其周围填充C10混凝土加固。

⑥为确保周围地面及构筑物的安全,根据沟槽的土质、断面、荷载条件等因素,在局部设沟槽支撑,支撑的材质、布置方式要符合规范,并经常检查,发现异常及时处理。支撑和挡板被拆除时,注意不损坏管道。所有的支撑和挡板要符合相关规范规定。

⑦在需要破除施工路面地段,提前向监理及业主提交申请。待申请批复以后方可施工且在施工区域放标识牌、道路两端设醒目路档,以保证施工安全。

⑧管沟的临边防护,采用三角彩旗条围护,护栏悬挂安全警告标示牌,围护时要考虑出土和运土空间。

⑨土方的外运:表层的垃圾土全部外运。土方场内堆放地点,由甲方指定位置。

危险点

土方坍塌、车辆伤害。

安全控制措施及注意事项

做好沟槽放坡,观察边坡情况,发现不稳定及时采取加固措施;检查车辆刹车。

3.2.3步骤3:垫层铺设

作业方法和要求

根据设计要求给水管道垫层为0.15米厚的砂垫层。

填砂基前先验收沟槽,清除沟底的浮土,沟底标高应符合设计要求。

③槽底不得有软泥。

危险点

高处坠落

安全控制措施及注意事项

专职安全员现场监督施工现场;交叉施工时,工具、材料等不得上下投掷;交叉作业安全防护设施不得随意拆除;闲杂人员不得在沟顶两侧随意走动,防止沟槽两侧土方脱落。

3.2.4步骤4:钢管安装

作业方法和要求

管道外壁防腐:采用环氧煤沥青漆涂料,防腐等级为特加强级。具体做法:底漆-面漆-玻璃

丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆,厚度≥1.0mm,防腐前应先除锈,满足规范GB8923?涂装前钢材表面绣蚀等级和除锈等级?要求,防腐要求满足?火力发电厂保温油漆设计规程?DL/T5072-2007执行

管道安装程序:采取分段开挖分段安装分段回填的顺序进行,根据现场实际情况进行合理安排。

管道安装顺序:

根据设计图纸要求,消防水、绿化水、直饮水管、生活热水管、压力工业给水管、循环水排污管、生活给水、工业给水、空预器冲洗水管道采用钢管;当DN≤100㎜采用无缝钢管,DN>100㎜采用焊接钢管。

5.3.1管子切割:DN≤100采用砂轮切割机,DN≥150采用氧乙炔火焰切割,氧乙炔火焰切割后要将氧化铁清理干净,管端打磨平整。

5.3.2 坡口加工:坡口加工采用坡口机或用氧气乙炔火焰坡口,用氧气乙炔火焰坡口时,应用磨光机或钢撮把毛刺清理干净。

5.3.3 管道防腐: 管道安装前先进行防腐,管道防腐时,先用砂轮磨光机把管道表面的铁锈清除干净,露出金属光泽。管道除锈完毕,并清理干净后,方可进行管道防腐。管道防腐采用环氧煤沥青漆涂料,防腐等级为特加强级。具体做法:底漆-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆。管道外壁防腐要求干后漆膜厚度≥1.0㎜。管端各留200mm待水压试验合格后再补漆。

5.3.4 下管: 管沟开挖完毕,沟底清理符合要求后,在管道安装之前,先在沟底铺15㎝厚的沙作为管道的垫层,沙垫层铺完后,再进行下管。采用人工下管、机械下管或门型架下管。可根据管径的大小、长度、重量及现场条件而定。当管径较小、重量较轻时采用人工下管;当管径较大、重量较重时采用机械下管;在不具备机械下管的现场,可采用门型架下管。下管时可集中下管、分散下管、单节下管、组合下管几种方式,但操作前必须对沟壁情况、下管工具等认真检查,谨慎操作,保证人身安全。

5.3.5 坡口及对口要求:

当δ≤3mm为“I”形口,对口间隙0-1.5mm。

当δ>3mm开60°-70°“V”形坡口,钝边1-1.5mm,对口间隙1.5-3mm。

5.3.6 管道焊接:

5.3.

6.1管道采用手工电弧焊,弯管起弯处至焊口的距离大于或等于管径,且不得小于100mm。

5.3.

6.2焊条的化学成份、机械强度与母材相匹配,质量应符合《碳钢焊条》的规定,焊条应烘干,在焊接前要保持焊条干燥。

5.3.

6.3直管管段两相邻环向焊缝的间距要大于200mm。

5.3.

6.4不得在干管的纵向、环向焊缝上开孔,不得在管件或短节上开孔,不得在管道上开方孔。

5.3.

6.5 直线管段不宜采用长度小于800㎜的短管拼接;不同管径的管道连接时,当两管径相差大于小管管径的15%时,采用渐缩管连接,渐缩管的长度不应小于两管径差值的2倍,且不小于200㎜。

5.3.

6.6焊缝的外观质量应符合下表规定:

5.3.

6.

7.1 管道安装完毕后应进行水压试验。管道灌水应从下游缓慢灌入,灌水时在试验管段的上游及管段的凸点应设置排气阀,将管道内气体排除干净。管道试验时采用的弹簧压力表的精度等级不应小于1.5级,最大量程应为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于150㎜,并经校验合格或在校验的合格期内。

消防水管道的试验压力为1.5MPa,工业给水管道和绿化水管道的试验压力为1.0 MPa,生活水管道试验压力为1.1MPa,空预器冲洗水管道试验压力为1.35MPa,循环排污管道试验压力为0.9MPa,以上管道在试验压力下稳压10分钟,压力下降不大于0.02 MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏,管道压力试验合格。

5.4 室外给水附属设施安装

5.4.1室外消水栓安装:严格检查各处开关是否灵活、严密,所配带的附属设备配件是否齐全。根据消火栓的高度及地面高度,计算出接管长度,然后在母管上挖眼接管三通,焊接法兰盘连接消火栓。

5.4.2阀门安装:检查准备安装的阀门启闭是否灵活严密,是否符合设计的型号、规格;阀门安装前应对阀门逐个进行水压试验,阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,在试验下的持续时间内阀门应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。公称直径为DN65~DN200的阀门强度试验压力时间为60秒,严密性试验压力时间为30秒;公称直径为DN250~DN450的阀门强度试验压力时间为180秒,严密性试验压力时间为60秒。安装应在管道水压试验、水冲洗后进行。在紧固法兰螺栓时要使用合适的板手,并对称紧固。

危险点

高处坠落、物体打击、施工用电

安全控制措施及注意事项

1、进入施工现场必须佩带安全帽,系牢帽带。

2、项目负责人在施工前要对施工人员加强安全教育,严禁违章操作。

3、做到一机一闸,焊工必须佩带绝缘手套及防护眼镜。

危险点

物体打击、高处坠落、触电、高处落物。

安全控制措施及注意事项

加强安全教育。严格站班会及三查三交制度,垂直交叉作业设置隔离设施。高空作业或临边搭设安全围栏,围栏高度不小于1.2m,正确佩戴个人防护设施,跳板采用10#铁丝绑扎牢固。

3.2.7步骤7:管道水压试验

作业方法和要求

埋地管安装完毕,进行水压试验,水压试验应达到如下条件:

试压部分的管道已全部施工完毕,符合设计及相应的施工规范要求。

焊接工作全部完成,并经检验合格。

检验用的临时加固措施安全可靠。

试验用的的仪表经校验合格,精度不低于1.5级,量程为最大被测压力的1.3~1.5倍。

焊缝及其它检查部位不得涂漆或防腐。

试压系统的划分:a设计压力相同的多段埋地管可串在一个试压系统内试验,设计压力不同的管道要单独试验。

连接好实压系统管道,压力表、打压泵,排水管道等设施

管口用盲板封焊,盲板的厚度按盲板厚度选用表选用。较大管径的管口处设置排气点。

试压系统准备完毕即可进行上水试压:

将管道内水压缓慢升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件有无漏水、损坏现象,;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。停止注水补压,稳压15min后,压力无下降,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。实际渗水量不大于允许渗水量。

试验合格后,试验用水禁止排入沟槽,用潜水泵经柔性管道排至附近排水检查井。

危险点

触电。

安全控制措施及注意事项

加强安全教育,潜污泵使用前必须进行检验,非专业电工不得接线,移动电源盘实行一机一闸并设置漏电保护器。

3.2.8步骤8:管沟回填

作业方法和要求

管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5米,水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。

本次土方回填采用下段管道施工开挖的土方。

管沟回填采用人工回填,蛙式夯分层夯实,其每层虚铺厚度应控制在20~300mm范围之内,当含水率过低时可以洒水,以保证最佳含水率。

沟底至管顶以上500mm范围内不得含有直径大于100mm的石块砖头,并且有沟槽两边对称运入槽内。

危险点

机械伤害。

安全控制措施及注意事项

加强安全教育,土方回填时人员与车辆保持一定的安全距离。

四、质量控制措施

4.1质量控制措施

4.1.1施工材料的控制

a. 建立材料采购制度,对于大宗材料实行招投标制度。材料招标时先对投标的供应商及供应商拟采用的生产厂家的生产能力、质量保证、信誉和售后服务进行考察,选择生产能力强、质量有保证和信誉好的供应商和生产厂家。

b.材料员在进行采购时,对厂家及供应商提供的材料进行检查,确保不合格的材料不采购、不装车。

c. 材料进入施工现场后,材料员要及时通知仓库保管员、质检员、专业施工工长进行检查验收,并形成验收记录。验收合格后保管员进行入库,入库材料要堆码合理,标识明确,帐物相符。

d.进厂材料专业施工工长、检员验收合格后,进行报验,并同时通知专业监理工程师进行材料验收。材料在专业监理工程师验收合格后才能用于工程施工。

4.1.2严格按照图纸设计、设计变更、施工规范等进行组织施工。

4.1.3项目实行图纸会审和技术交底制度,办理好签字手续,在施工中交底人要负责检查技术交底内容的执行情况,并及时纠正存在的问题。

4.1.4特种工种持证上岗制。

4.1.5对已完成的工程制定产品保护措施,防止产品的破坏。

4.1.6各种技术资料及时填写并与施工同步。

4.2保持工程进度措施

4.2.1.选择施工技术强,有丰富经验的班组施工。

4.2.2.配备机械性能良好的施工机械进行施工,督促各种材料设备及时到位。

4.2.3.严格按照施工计划进行施工,在安装高峰期,适当延长工作生产时间,安排有关生产人员加班。

4.2.4.准时参加项目部生产会,及时了解电建和土建工程进度临时调整情况,坚持统一指挥,协调好各专业的施工配合工作。

4.3质量标准

4.3.1各种承压管道系统各设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做闭水试验。

4.3.2给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

4.3.3埋地的排水管道在隐蔽前必须做闭水试验。

4.3.4管道安装坡度,应符合设计要求。

4.3.5给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用卫生要求。

4.3.6排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。

人工挖孔探明地下管线施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表

城西干道水西门隧道(K4+470-K4+550)支护桩工 程 水西门隧道(K4+470~K4+550)支护桩工程人工挖孔探明地下管线施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:南京第二道路排水工程有限责任公司 日期:2012年4月27日 水西门隧道(K4+470~K4+550)支护桩工程 人工挖孔探明地下管线施工方案 一、工程概况 城西干道水西门隧道(水西门大街交叉口以南K4+470~K4+550)支护桩工程,位于水西门大街路口以南部分,其区域内管线错综复杂,为支护桩施工带来不便。位于K4+504处为一已探明的中国移动光缆,现已知,中国移动光缆附近有埋深约6米的中国电信光缆,为确定其具体位置,现拟人工挖孔探明此处地下管线。二、施工规划 根据电信公司提供的管线信息结合此处的管线图纸,大致确定了光缆的平面位置。现拟以孔径1.3米、深约6米、24砖墙护壁的人工挖孔,探明管线具体位置及深度。 三、施工方案 施工流程: 桩位放样→井口清理及开挖→安装提升架→人工挖孔→分层开挖→24砖墙护壁→缩径开挖→24砖墙护壁→挖至管线处 1、从管线图可知,孔位大致在已知的中国移动电缆附近,故在

中国移动光缆南北向各挖一个孔。 2、此处地下深0.5米至6.1米处为粉质粘土,底部还夹有淤泥质土,不利于开挖,应分层开挖、护壁,每层高不超过1.5米。 3、挖孔采用从上到下逐层用镐、锹进行开挖,遇坚硬土或大块孤石采用锤、钎破碎,挖土顺序为先挖中间后挖周边。孔内挖出的土采用提升设备垂直运输到地面,堆积到指定地点,防止污染环境。 四、注意事项 1、应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、挂钩(保险钩)、提桶超高限位装置等,应对护壁的状况进行检查,发现问题及时采取措施。 2、挖孔人员上下孔井,必须使用安全爬梯;井下需要工具,应该用提升设备递送,禁止向井内抛掷。井孔上、下应有可靠的通话联络,如对讲机等。 3、井下操作人员连续工作时间不宜超过4h,应及时轮换。 4、现场施工人员必须佩带安全帽、安全带,安全带接绳由孔上人员负责随作业而加长,井下有人操作时,井上配合作业人员必须坚守岗位,不得擅离职守。 5、孔底如需抽水时,必须在全部井下作业人员上地面后才能进行。 6、井孔内一律采用12V 安全电压和防水带罩灯照明,井上现场可用24V 低压照明。现场用电均须安装漏电保护装置。 7、孔内应经常检查有害气体浓度,当二氧化碳浓度超过0.3%,其他有害气体超过允许浓度时,均应设置通风设备。 五、文明施工 1、加强现场文明施工和材料、机具、设备的堆码,保持场地清洁。

管道工程冬季施工方案

一、冬季施工前的准备工作 冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5℃时解除冬期施工。 冬季施工期间要密切注意天气预报以及现场实测大气温度纪录,现场安排专人进行大气测温记录工作,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。 对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。搅拌站试验室开混凝土配合比等有关工作也应执行冬施的有关规定。混凝土掺加外加剂时应指定专人负责,不得由他人随意配制。 给排水管道施工时,管内严禁存水防止冻裂。管道焊接要做好焊前预热及焊后缓冷措施。 冬季施工管沟土方开挖、混凝土施工,为节约能源,降低成本,采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖。 做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。 对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全交底。

二、管道工程冬施主要技术措施 冬施期间多风沙、多雨雪、气温低。进入冬施期前要好管道焊接防风防沙防护棚的准备工作,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设。 冬施期间要做好施工场地排水工作,严禁水流入施工的沟槽和材料堆放地,并避免沟底存水结冰。 冬季施工的管道内均不得存水防止冻裂。 焊条应装入性能良好的焊条筒内才能进入现场,现场严禁敞口。焊条在筒内存放时间以2-3小时以内为宜,超过时间应及时退换。 在气温低于0℃时焊接,应对焊接部位进行预热,焊件在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。预热采取氧乙炔火焰预热,预热温度测量使用远红外测温仪测量。 当环境温度低于-20℃施焊时,管道焊接必须搭设防护棚,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设,以提高焊接环境温度、防风沙。 每道焊缝应一次完成,以确保焊接的层间温度,耐热钢管道及加热炉管焊接完成后应进行后热,并采取保温措施,采用保温棉被包裹。 焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%,焊接过程中严禁锤击焊件。 焊接焊口时,应用氧乙炔火焰加热,焊接必须连续焊完,不应中途停止。焊后药皮的清除,应在焊缝温度降低后进行。焊缝焊接后,严禁在低温下矫正其变形或用大锤敲击焊缝。 阀门水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取措施。在环境温度低于5℃的情况下,阀门试压应在防护棚内进行,并保证

厂区室外地埋管道安装施工方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编制依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及要求 6 职业健康安全与环境保证措施及文明施工要求 7 附录

1、工程概况及工程量 工程概况 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程厂址位于山西省吕梁市临县城庄镇境内。临县位于山西省中西部,地势北高南低,东高西低,海拔高度在~。本期工程建设规模为700MW,拟安装2×350MW超临界循环流化床空冷机组,建设场地留有扩建条件,由山西京能吕临发电有限公司负责建设、运营和管理。江西省火电建设公司承建的B标段主要工程范围为2#机组及水工、化水系统建筑安装工程。 地质情况 厂址所在区域地貌单元属中低山区的黄土丘陵区,黄土冲沟发育,地形较破碎,本区域地面标高一般为~。厂址处于黄土丘陵区中的河谷地带,地处湫水河支流的Ⅰ~Ⅱ阶地,岩土层上部以第四系全新统冲洪积的黄土状粉土、卵石、砂层为主,厚度~;下部以中更新统粉质粘土夹姜结石透镜体为主,下伏三叠系中下统砂页岩及石炭-二叠系煤系地层。城庄沟右岸河滩原为古河道,经上世纪七十年代前后改河造地,场地土类型为中硬场地土,场地类别为Ⅱ类;地下水类型为松散层孔隙潜水和基岩裂隙水,厂址的松散层孔隙水水位一般3~5m,由于下层粘性土的隔水作用,该浅层地下水为区域性的上层滞水,季节性变幅1~2m。 工程量 主要工程量

2、编写依据 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程勘测结果 华北电力设计院地埋部分管道安装图 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007 《电力建设施工技术规范第 5 部分:管道及系统》DL —2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统》DL/T —2009《焊接工艺评定规程》DL/T 868—2004 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869—2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T —2014 《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001-2004 《起重机械安全规程第 1 部分:总则》GB -2010 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212-2002 《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》DL 《电力建设安全施工管理规定》电建[1995]671号 《施工工艺纪律》(第三版)江西省火电建设公司 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

室外管线施工方案39601

室外管线施工方案 第一章编制依据 (一)、编制依据 1、名墅海景度假村二期工程施工图纸; 2、名墅海景度假村二期室外工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 5、《建筑排水用聚氯乙稀管》(GB/T5836.1-1992) 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑电气安装工程通用图集》(92DQ) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 9、现行国家、地区及行业施工及验收规范和现行国家质量检验评定标准。 第二章工程概况 (一)、工程概况 本工程为名墅海景度假村二期主体建筑的配套工程,工程地点位于深圳市龙岗区大鹏镇下沙村。工程建设用地面积为32833.6m2,本项目共有11栋住宅,分别为:B型南1-南5、A型南6-南10另加管理用房组成。 第三章施工方案 室外工程建设过程中,各个工程都有其施工顺序和技术指标。为了能优质、准时竣工,我们在施工过程中除了抓住各工程的管理要点外,同时把握住: 1、施工的全局观念。 2、各工种、各设施的特征。总体施工顺序: (1)场地清理及修筑施工便道;(2)测设控制点和工程细部测量;(3)管沟开挖及管基施工;(4)管道敷设及检查井砌筑施工等;(5)管道闭水试验;(6)管沟回填;(7)电缆安装施工; 下面分别对各分部分项工程的施工工艺进行描述: 一、综合机械化施工方案 根据该工程施工特点,确定使用综合机械化施工方案,以满足工程的工期及质量要求。结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备,计划配置的主要施工机械有:反铲挖掘机、打夯机、自卸汽车、压路机、生产设备一套等。 二、测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 (一)、测量工作程序 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监

(完整版)地下的管道施工方案设计

1、工程概述 1.1本方案为项目地下管道施工方案。整个项目各专业工程密集交叉进行, 为确保地下管道施工质量、进度及安全,特编制本施工方案。 1.2工程特点 本工程与土建、地上安装交叉作业密集,大口径管道较多,防腐要求严格,工程量大,工期紧。 1.3主要工程量 主要工程量汇总表1.3 1.4编制依据 1.4.1地下管道施工图纸; 1.4.2《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH3533-2003 ; 1.4.3《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》(SH3022-2008。 2、施工工序 本工程施工工序按图2.1进行。

3、施工准备 3.1熟悉图纸,做好设计图纸会审,编制施工方案,组织施工人员进行技术交底培训; 3.2认真学习施工规范,施工人员要掌握设计规定的有关规范和技术要求; 3.3根据现场实际情况,做好人、机、材的进场工作安排,对所有入场机具进行检查并维修,确保机具能正常使用且全部到位; 3.4所有入厂施工人员必须接受安全教育,特殊工种必须持有效证件上岗; 3.5管道试压用水排放要符合环境、卫生要求,按业主指定点排放; 图2.1 地下管道施工工序图 3.6施工用电严格服从业主用电管理制度,配电柜要符合用电安全技术规范要求,必须一机一闸一保护,确保用电安全。 4、材料检验 4.1材料检验的一般规定 4.1.1管道组成件(管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、防腐保温材料等)必须

具有制造厂的质量证明书,其材质、规格、型号应符合设计文件 的规定,并应按国家现行标准100%进行外观检查,不合格者不得使用; 4.1.2焊接材料必须有质量证明书; 4.1.3法兰和盲板的密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽; 4.1.4螺栓、螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷,螺纹应配合良好。 4.2钢管检验 4.2.1无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀、机械损伤等缺陷不超过壁厚负 偏差; 4.2.2钢板卷管周长及圆度允许偏差,应符合表 4.2.2的规定; 钢板卷管周长及圆度允许偏差(mm 表4.2.2 4.2.3钢管卷管的端面与轴线垂直度允许偏差,应为管外径的1%且不大于3mr p 直线度允许偏差为1mm/m 4.3阀门检验 4.3.1阀门外观检查,其零部件应齐全完好,填料压盖螺栓应留有压缩裕量。传动装置 和操作机构应动作灵活、可靠、无卡涩。 4.3.2至惯阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中抽查10%且不小于 一个,进行壳体压力试验和密封试验,若有不合格再抽查20%如仍有不 合格则应逐个试验; 4.3.3阀门的壳体试验压力为阀门公称压力的 1.5倍,达到试验压力后,保压 时间5分钟,以阀体材料无渗漏为合格;密封试验压力为阀门的公称压力,以阀瓣密封不漏为合格; 4.3.4试验合格的阀门,必须及时排尽内部积水,关闭阀门,封闭出入口,做出合格标 记; 4.3.5公称压力小于1Mpa且公称直径大于或等于600mm勺闸阀和蝶阀,当制造厂有 压力和密封试验证明时,可不单独进行压力试验和阀板密封试验,宜采用色印等

室外给排水管道冬季施工方案

室外给排水管道冬季施工方案 一、冬期施工要点 1.管沟开挖; 2.边坡防护; 3.沙砾石管道基础; 4.管线安装; 5.砖砌检查井; 6.回填土质量。 二、冬期施工方案及措施 1、管沟开挖采用机械开挖但应加大放坡系数以保证沟壁的边坡土在经过冻融后不发生塌方事故。管沟开挖完成,在管线安装过程中,设专人应随时注意观察管沟边坡土在冻融后并经地下水浸泡是否出现异常,有无裂缝等情况,一经发现异常情况,应立即停止施工,人员撤离,经处理排除险情后,方能继续施工。 2、地下水排放应按原单体施工方案执行,但应加强防冻管理工作,在不排水时应随时将水泵提出集水坑并排干水泵内和排水管内的积水,以保证排水管不结冰和冻坏水泵。 3、砂砾石管道基础施工时应保证在无水状态下(排除地下水)干作业,砂砾石原材料不得有冻结,不得含有冰块和雪,震捣应到位密实,不得有漏震现象,密实度应达到90%以上。砂砾石管道基础施工完成后应覆盖草袋子或塑料布进行防护,管线安装及回填前砂石基础注意不得受冻,以免影响工程质量。 4、管线安装前应首先清除管段上和承、插口内外的积雪、冰块及附着物,对管段仔细进行检查,检查合格后方可进行吊(下)管并进行安装施工,管线安装施工中应注意胶圈安装前要用热水浸泡加温,以增加其弹性。承插口涂刷润滑剂(食用油或液腊)要均匀,润滑剂(液腊)应加温≈30℃。管线安装完成后应立即做好砂砾石基础的C2部分,并马上回填以保证基础不被冻结。 5、本工程混凝土检查井的模板制作及安装施工在冬期施工中均采用木模板、木支撑,人工施工的施工方法进行模板制作、安装与拆除。模板安装前应先清除垫层上的积雪、冰块及杂物,安装要牢固,并应考虑不影响覆盖保护棚罩为好。 6、在冬期施工中钢筋的制作与安装施工除应遵照施工规范的有关规定施工

厂区室外污水、雨水管道施工方案

施工方案 第一节工程概况 本工程位山西新华化工有限责任公司综合技术改造项目厂区生活污水、雨水管道改造工程,施工内容为厂区内的污水、雨水管道改造,材料选用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管、De300MM及以上钢带增强聚乙烯双壁波纹管采用电热熔带加热熔挤出焊接组合方式,De300mm以下双壁波纹管采用橡胶密封圈承接连接。 管道基础为原土夯实,管底铺中细砂100mm,腋角部分及管顶200mm以下铺中细砂,从管底基础至管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。 第二节施工要求 一技术要求 1、开工前由项目经理部对施工班组作好各级技 术准备和技术交底工作并做好记录,施工员、测量工 要熟悉图纸,领会施工方案的作业要求,建立现场水 准测量网。 2、专职测量工要配合施工员进行质量控制,要 及时复撒灰线,及时控制开挖标高。

3、施工员、测量工换班时,要认真进行书面交 接,确保开挖质量。 4、防陷措施,开挖施工中应采取防陷措施。当 遇软弱基础时,应铺垫30~50cm厚碎石垫层。 5、基坑开挖时,应做好坑外排水工作,避免雨 水流入基坑。基坑顶做出排水坡度,以防雨水流入基 坑。 6、冬季施工 二、安全要求 开工前要做好各级安全教育和安全交底工作,制定切实可行的安全和文明施工责任制,组织所有施工 人员施工前安全知识培训,土方外运时,为了确保安 全,在出入口处应设安全岗,配备专人指挥车辆。车 辆必须经冲洗干净才准许放行,为解决施工人员上、 下基坑,应用?48钢管搭设靠梯,梯宽700mm,靠梯 两侧设置900mm高扶手栏杆。夜间应用红色安全灯. 第二节施工准备 一准备工作 1 施工全过程要做到“六落实”即施工负责人、施工员、质量员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术

室外管道施工方法

室外管道施工方法 一、管线土石方工程及管道基础施工 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。 上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,研究处理措施。 为防止超挖,开挖前要划出沟槽开口边线,按开口坡度逐层下挖并随时测量挖深。 二、管线阀门井的施工 1、阀门井的砌筑 (1)。安装管道时,准确地测定井的位置。(2)。砌筑时认真操作,管理人员严格检查,选用同厂同规格的合格砖,砌体上下错缝,内外搭砌、灰缝均匀一致,水平灰缝凹面灰缝,宜取5——8cm,井里口竖向灰缝宽度不小于 5mm,边铺浆边上砖,一揉一挤,使竖缝进浆,收口时,层层用尺测量,每层收进尺寸,四面收口时不大于3cm,三面收口时不大于4cm,保证收口质量。 (3)。安装井圈时,井墙必须清理干净,湿润后,在井圈与井墙之间摊铺水泥浆后稳井圈,露出地面部分的检查井,周围浇筑注砼,压实抹光。 2、管线关键工序,测量放线工程 (1)。开工之前,对监理(业主)提供的坐标点、水准点进 行复测。

(2)。平面施工控制测量:对坐标控制点测放护桩,施工测量严格执行测量双检制,确保测量成果的准确性。 (3)。高程测量控制:以复测报告为依据,在管线区内测放4个临时水准测量点,并埋设标石。 (4)。竣工测量:单项工程完工后,在管沟回填前,对管顶标高及控制点坐标进行竣工测量,绘制竣工测量成果表,依此绘制竣工图。3、管道的安装在管沟土石方工程施工的同时,及时做好施工各项准备,施工人员和机械及时进场,施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求,对管材及成品管件及时组织进厂验收,一旦管沟成型,及时进行管道安装工作。 (1)。管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。 管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和 无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。 管材轴向不得有异向弯曲,管端口必须平整,并且垂直于轴线。 为了保证管的安装质量,对管材的承插口的几何加工尺寸,尤其要严格检查。 管材和管件检验合格后,应加标识堆放。已不合格的管材和管件应交由生产厂家修复,不合格的管材、管件不准使用。 (2)。管道安装 a.在管沟成型,管基施工经监理验收后,可进行管道的安装工 作。b.管道下沟后,组对前,在第一根管的插口端设靠背、靠背与管承口间加堵板,在管道对口时不发生位移,保证管口对接的严密性。 c.安装时,清洗干净承口内侧凹槽及插口外侧,接口采用胶圈接口,施工时,接口处内外均应用抹布擦试干净,涂抹润滑油,胶圈安装时,也应擦试干净。将胶圈正确安装在承口凹槽内,注意不得将胶圈扭曲、反装,划上插入位

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目编号:A2

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目

编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日 目录 一、工程概况1 二、施工区域原有管线的保护处理程序1 三、地下管线处理前的准备工作1 1、收集地下管线资料1 2、实地勘踏2 四、各类管线防护措施2 1.探沟开挖2 2、管线开挖3

3、管线保护方法3 4、管线事故的处理3 五、管线保护责任制5

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管 线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。

室外管线冬季施工方案

室外给排水冬季施工方案 一、施工总则 1. 河北廊坊地区冬季采暖期为每年的11月15日-次年3月15日,最低温度达零下20.1℃,日平均气温小于5℃时间为11月15日至次年的3月15日,达半年之久。经多年气象资料显示,廊坊地区11月最低气温达到-10℃- -15℃之间,而次年的1-2月份,气温将逐步降低,最低气温将达到-20℃以下。 2.室外给排水工程冬期施工中要精心组织,做好施工计划安排。认真执行国家相关规范和标准,做到技术先进、经济合理,安全保证,方案可靠,确保工程质量和进度。 3.冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于5℃,解除冬期施工。 4.冬期施工,遵循的基本原则: (1)确保工程质量,做到安全生产; (2)冬期施工要遵循措施方案可靠,经济合理,使之效益最大化; (3)冬期施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,并尽量减少能源消耗,符合环保要求。 二、主要施工工程量

三、施工准备 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1.组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 2.安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 3.对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 4.冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理安排,尽量减少冬期施工的湿作业面。 四、冬期施工技术措施 1.材料存放 冬季施工,应对使用材料用稻草、棉毡、防水油布或篷布等进行覆盖,防止雨雪等对材料侵害。 2.土方工程 1)土方开挖、回填应安排正确的施工方案周密计划,充分做好准备工作,做到连续施工。 2)对建筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设采取防止土壤冻胀、施工震动的措施,并定期复测校正。 3)沟槽开挖,不冻土堆在一起,用防水油布加以覆盖,防止冻结,留做回填时用,回填土坑时,回填处的冰雪要清除干净。 4)室内外沟槽或管沟不得采用含冻土块的土回填,回填土每层的虚铺厚度一般比正常温度小20%~25%,应连续进行并夯实,做到随铺、随夯、随盖,填完至地面施工前采取防冻措施,用防水篷布进行覆盖。 5)沟槽回填应昼夜连续施工,如不能连续施工时,虚铺20~25cm松土或用保温材料覆盖防止冻结。 3.PE管施工

厂区室外管道施工方案

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为2013年09月01日至2014年07月 2. 编制依据

2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2012 2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212-2002) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224-2010)《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1-2002) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。 3、各种机具准备到位,施工各个工种人员配备齐全。

室外管线工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 第三章施工组织与管理 (3) 一、综合机械化施工方案 (4) 二、测量控制 (4) 三、雨季施工排水措施 (7) 第四章、排水管道土方开挖施工 (7) 一、管沟开挖及排水 (7) 二、管沟土方开挖施工 (7) 第五章、排水工程敷设施工 (8) 一、排水体制 (8) 第六章、室外(中)给水管施工 (11) 一、工程特点 (11) 第七章、室外电缆敷设 (15) 一、主要施工方案 (15) 第八章、环保措施 (16) 第九章主要施工机械设备及进场计划 (17) 第十章劳动力安排情况描述 (18) 一、劳动力的组织准备 (18) 二、劳动力的来源及安排 (18) 第十一章确保工程质量的技术组织措施 (19) 一、质量目标 (19) 二、组织措施 (19) 三、成品半成品管网保护措施 (22) 第十二章确保文明施工的技术组织措施 (23) 1

第一章编制依据 一、编制依据 本施工方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《室外给水设计规范》GB 50013-2006 2.《室外排水设计规范》GB 50014-2006 3.《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 4.《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 5.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97(2005年版) 7.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 8.《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS 282:2010 9.《建筑给水氯化聚氯乙烯管(PVC-C)管道工程技术规程》CECS 136:2002 10. 《低压配电设计规范》GB50054-95 11. 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 12. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 13. 《室外燃气总平面图》 14. 《室外给水总平面图》 15.《室外排水总平面图》 16.《室外管线综合总平面图》 17.《室外电缆总平面图》 2

2021年地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 欧阳光明(2021.03.07) 地下管线保护专项施工方案 工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日 目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施 (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6)

十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11) 一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序

向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。

冬季施工方案(管道)

目录 一、编制说明-------------------------------------------------------1 二、编制依据-------------------------------------------------------1 三、冬季作业内容-------------------------------------------------1 四、施工准备------------------------------------------------------2 五、冬季施工主要技术措施------------------------------------3 六、安全保证措施------------------------------------------------12 七、质量保证措施------------------------------------------------13 八、施工进度保证措施------------------------------------------14 页脚内容0

一、编制说明 山东玉皇化工有限公司在建液化气综合利用项目动力站安装工程由山东阳光设计院设计;我方承建原合同工期在进入冬季之时应是收尾,单机试车阶段;由于种种原因致使动力站安装工程在冬季阶段进入了施工紧张时间;为此这就需要在业主的配合下科学合理地组织施工,克服冬季施工现场复杂给施工带来诸多不便的客观因素。按照《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97特编制该工程冬季施工措施来确保冬季工程施工。 二、编制依据 2.1、我公司编制的《动力站安装工程施工组织设计》 2.2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.3、建设方提供的动力站图纸 2.4、我公司同类工程冬季施工经验 三、冬季作业内容 本期工程包括主蒸汽、主给水、低压给水、除氧器有关管道、工业水、全厂疏放水管道、化学补充水、除氧器加热管道、工业用汽凝结水、锅炉排污及本体疏放水管道、全厂排汽管道、汽轮机背压排汽及减温减压器二次汽管道、汽轮机本体管道、汽轮机循环冷却水管道、汽轮机及减温减压器安全阀排汽管道、点火系统管道、汽轮机本体油、事故油、压缩空气系统管道。 页脚内容1

厂区室外雨水排水管道安装施工方案概论

华润雪花啤酒《辽阳》有限公司 厂 区 雨 污 分 离 工 程 施 工 方 案 盘锦晨宇建安有限公司 2015年8月5日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工劳动力组织及机具 (4) 四、主要施工方法及措施 (4) 五、质量保证措施 (8) 六、安全施工保证措施 (9) 七、季节性施工措施 (11) 八、附表:危害辨识及危险性评价 (14) 九、高温季节(防暑)施工应急预案 (15)

厂区雨(污)水室外排水管道安装 施工方案 一、工程概况 本工程为华润雪花啤酒(辽阳)有限公司;厂区室外雨水排水管道安装工程。 主要技术交底:生活污水及生产污水排至污水提升站,清洁雨水排至站外市政管网。生产、生活污水排水管采用¢300、24m;承插混凝土排水管(Ⅱ级)管道采用承插连接,配套专用橡胶圈,雨水排水管采用DN300管道约355米,DN500管道约146米,下做200mm厚砂石垫层基础;雨水管道均采用承插混凝土排水管(Ⅱ级),胶圈接口,基础做法同06S516;基础采用120°混凝土基础;雨水管径小于等于DN300的雨水支管,采用?1000mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-12;雨水管径大于DN500的雨水支管,采用?1250mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-15;雨水管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管小于等于DN400时,直线采用矩形直线混凝土检查井,见02S515-33,90°转弯采用扇形混凝土检查井(90°),见02S515-60;雨水管管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管等于DN600时,采用矩形90三通混凝土检查井,见02S55-35;水封井ZS5-ZS13做法参见02S515-25。 排水井一览表:

建筑工程室外管道施工方案

室外管道施工方案 一、工程概况:XXX新建研发测试厂房项目,工程位于XXXXX内,地块,位于XX路以南,XX路以北,XX路以西。球墨铸铁管采用承插式接口。 二、球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程: 三、管道运输及堆放

铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 四、沟槽开挖 1、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下情况,采取有效措施加以保护。 2、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 ⑴槽帮坡度的确定:槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; ⑵管道一侧工作面宽度情况详见下表: 3、开挖方法 ⑴土方开挖采用机械开挖,槽底预留20㎝由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基,对有地下障碍物(现况管线)的地段由人工开挖,严禁破坏。 ⑵沟槽开挖按先深后浅顺序进行,以利排水。 ⑶挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存和外弃相结合的原则。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填,回填土施工前合理的土方调配计划。作好土方平衡,减少土方外运及现场土方调运。

⑷开槽后及时约请有关人员检槽,槽底合格后方可进行下道工序,如遇槽底土基不符设计要求,及时与设计监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 五、铸铁管安装施工 (1)开挖管沟待监理单位等验收合格后,在管沟底部铺垫100mm碎石(或沙子)垫层,在铸铁管运至施工现场后,待碎石(或沙子)垫层施工完毕后即可进行管道安装。施工安装时采用吊车将铸铁管从堆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保护铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜太快,做到小心轻放,避免摔跌、碰撞管道。管道吊放安装到位后在其上方另行铺垫100mm 碎石(或沙子)。 (2)管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它异物。清理承口清刷承口,铲去所有粘结物,如沙子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 (3)管道接口清理干净后,将随管配套的胶圈清理干净并捏成心形或花形放在承口内槽就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避沈,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面或用其他东西罩上。 (4)仔细检查胶圈安放位置是否正确,准确无误后用木锤沿管口内周围轻敲打,使胶圈完全安放在承口凹槽内。 (5)胶圈安放完毕后用肥皂水作润滑剂,将承口内胶圈和插口端充分湿润,起到润滑作用,管道承插安装时节约劳动力和减轻施工难度。 (6)铸铁管在安装时采用由无缝钢管、钢绳和手板葫芦组成的三角架扒杆作少许起吊,起吊高度以铸铁管底高出碎石土垫层5cm为宜。在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致。同时在各接口处

明挖管道施工方案

第一章工程概况 概述:道路场地位于都江堰市经济开发区,北起成灌铁路,南至都汶高速,范围为都江堰都紫荆城2号路2号道路工程,设计起点00+00,设计终点9+05.236,起点接紫荆城1号路,全线总长905.236m。雨水管管径为d500~800,长度约为900m,污水主管管径为d400、d600,长度约为900m,雨水、污水管道坡度均为0.3% 第二章施工准备 2.1准备工作 ①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 2.2测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后,应绘制沟槽纵断面图。沟槽测量工作应有正规的测量记录本,认真详细记录,必要时应附示意图,并应将测量的日期、工作地点、工作内容以及公司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参加测量人员的姓名记录,测量放样记录以书面形式上报监理工程师,

厂区室外管道施工方案

厂区室外管道施工 方案 1

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为 09月01日至 07月 2. 编制依据 2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-

2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242- ) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212- ) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224- )《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1- ) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1- )第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1- ) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203- ) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- ) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。

相关文档
相关文档 最新文档