文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调控制面板

空调控制面板

空调控制面板
空调控制面板

空调控制面板分析说明

对于现在的家庭而言,空调已经成为必不可少的一样家用电器,空调正在极大的方便着人们的生活。但是对于空调的使用方法,有时候并不是那么便捷,空调的操作面板对于空调的使用影响也是很大的。

家用电器的操作面板按照设计的观点出发的话,首先应该要功能齐全,同时尽可能的方便满足使用者的习惯已经简单适用的操作指令,因此再空调的主题控制面板上,应该体现出简单易懂的风格,主体显示屏幕首先应该显示出最主要的加减温度的按钮,以及当下空调制冷或者制热的温度,各种时间设定,等等,把繁琐的其他操作指令可以归入一个按键中然后再执行操作,但是最常用最基础的功能要占有大部分位置,只有这样才最大程度的符合使用者的方便,才能更适应生活中的需要。

一、仪器面板详细说明

1、面板指示灯:

a、型号:指示正在设置受控空调的型号,共有50种;

(不在50种型号内的空调,可另行增加编码。)

b、模式:指示正在设置受控空调的运转模式:制冷、抽湿、制暖、送风、自动等;

c、温度:指示正在设置受控空调的设定温度值:16℃~30℃有效;

d、温差:指示正在设置受控空调的设定温度与环境温度的差

值;

e、风量:指示正在设置受控空调的设定风量:共有4级;

f、开关1:指示正在设置或受控1#空调的运行状态,亮—开;灭—关;闪烁----非法开、关机状态。

g、开关2:指示正在设置或受控2#空调的运行状态,亮—开;灭—关;闪烁----非法开、关机状态。

2、数码管:

a、显示屏闪烁:测温电路故障,自动转为按“定时时间程序”控制。

b、四位红色:在仪器运行状态时显示北京时间,当在设置定时开关机状态下显示开关机时间。

c、两位绿色:在仪器运行状态时显示现场实际温度,当在设置状态下分别显示各个设置项的参数(代码)(配合对应的面板指示显示如下参数):

⑴、型号:显示1~50的空调型号(常用的各品牌和各型号的空调机对应的编号,见“品牌及代码一览表”);

⑵、模式:显示1~5的运转模式;

⑶、温度:显示16℃~30℃的设定温度值;

⑷、温差:显示设定温度与环境温度的差值1~10;

⑸、风量:显示1~4的设定风量;

3、按键

a、复位键:在仪器失控状态下单独按“复位”键可以使仪器

恢复正常工作。

b、模式键:在仪器运行状态时按“模式”键五秒,仪器进入设置状态。首先进行定时时间的调节,调节好后短按“模式”键可以对发光二极管所指示的各个项目进行设置。

c、倒退键:运行状态时无效,设置状态下可以用来调节(递减)各个项目的数据;短按一次递减一个数量,长按则快速递减数据。

d、前进键:运行状态时无效,设置状态下可以用来调节(增加)各个项目的数据;短按一次增加一个数量,长按则快速增加数据。

e、清除键:运行状态时无效,设置状态下可以用来调节(清零)各个项目的数据。

f、开关1键:打开或关闭1#空调;

g、开关2键:打开或关闭2#空调;

h、“模式”+“前进”同时按下,显示屏按顺序显示三路温度:既、四位数码屏的小时位显示1#机温度,分钟位显示2#机温度,单独两位的数码屏显示的是主机上检测到的室内温度。

4、配件接口:

a、“输出1”、“输出2“:控制1#机或2#机的红外信号输出端口,插入配送的红外输出插头线。

b、“温度1”、“温度2”: 1#机或2#机的温度检测输入端口,插入配送的温度检测插头线。

二、使用说明:

(一)、仪器通电,显示屏不断闪烁,按一下任意键,即进入正常显示状态。

(二)、选择空调型号:

根据您的空调品牌,对照《适用品牌及代码一览表》选择适合的代码;

按下“模式”键不放,5秒后时间屏变暗,放开按键,秒点不闪,再按一下“模式”键,型号灯亮,时间屏显示“TYPE”,温度屏显示的数字即为原设置的空调型号,如不改变,则按一下“模式”键,去选择“运转模式”,如需改变,则进行以下操作:

原代码需加大,则按“前进”键,按一下“前进”键则代码加1,如按住“前进”键不放3秒后代码则快速加1;

原代码需减小,则按“倒退”键,按一下“倒退”键则代码减1,如按住“倒退”键不放3秒后代码则快速减1;

按一下“模式”键,去选择“运转模式”。

(三)、选择运转模式:

1、模式灯亮,时间屏显示“run”,温度屏显示的数字即为原设置的运转模式,如不改变,则按一下“模式”键,去设置“温度”,如需改变,则进行[(二):3、,4、]操作;

2、按一下“模式”键,去设置“温度”。

通风空调系统维修保养及应急处理方案标准规定模板

XX通风空调系统应急处理预案 为了保证通风空调系统安全运行,保证现场乘客及工作人员的人 身健康,正确处置通风空调运行中各种突发事件,根据相关规范要求和设备厂家的操作规程,制定本应急预案: 一、通风空调系统正式运营前及春节期间的维护管理工作应急预案。(1)应急预案小组组织机构: 组长:XXX 电话:XXXXXXXXXXX 组员:XXX 电话:XXXXXXXXXXX XXX 电话:XXXXXXXXXXX (2)系统正式运行前,应急小组负责安排值班管理及维护工作。发现安全隐患,及时排除或有效隔离,确保成品完好及系统安全。小组负责及时联络协调相关专业,做好配合和协商相关技术问题,以确保工程整体的顺利推进及交接工作。 二、通风空调系统运行及维修保养应急预案。 (一)换热空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用 空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告运营公司办公室并联系设备保养商维修。设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。

(二)循环水泵 (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)通风机及新风机组 1、通风机故障 (1)巡查发现运行中的风机故障,应立即停止该机,转开备用风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、空调箱(机)漏水 (1)维修操作巡查人员发现空调箱漏水,应即刻停止该空调箱运转,及时疏通冷凝水管道或调整设备坡向,确保不影响电气及其他线路设备的正常运行。 (2)如不能及时修复则应立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修设备或管线,并在事后作维修报告。 3、水箱、水罐漏水

中央空调系统应急处理预案65438

中央空调系统故障应急处理预案 l、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其她强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。 负责人或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员

在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (1)冷水空调机组 (1) 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2) 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员与相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (2)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1) 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2) 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

空调控制面板故障

空调控制面板是什么?空调控制面板是使用者间接控制空调操纵机构实现空调各种功能的面板。如汽车空调控制面板上有功能选择键、温度键、调风键、后窗除霜键等。 空调控制面板故障现象有: (1)空调控制面板无显示或无法操作。 (2)空调停电后无法自起。 (3)空调内机起外机不起。 (4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等) 解决方法:更换空调控制面板。 一、故障现象:lg空调控制面板按键失灵现象。 可能有的故障:空调控制面板坏或低压电压异常。

处理办法:首先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。 检查出故障点后,更换损坏的控制面板配件,最后开机试机查看是否恢复。 二、故障现象:显示E3是压缩机低压保护。 解决方法:确定环境温度是否太低。把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。 空调控制面板失灵现象: 1、按键卡死(逐按键按每按键否弹力) 2、键盘潮湿、漏电(清洗、干燥机板) 3、键盘纵、横线保护元件及抗干扰电容漏电、短路(通测电阻或键盘触点电压判定) 4、翻盖控制电路失效引起 5、CPU虚焊或坏(重植、更换) 6、机板断线。 维修师傅建议: 出现这样的情况应该去联系专业的格力空调的售后来进行调整,应该是空调在买了之后都有一定的质保期吧,在质保期内出现问题都是可以找厂家的,就算

空调维修:lg空调控制面板故障维修方法

空调维修控制面板是什么?是使用者间接控制空调操纵机构实现空调各种功能的面板。如汽车空调控制面板上有功能选择键、温度键、调风键、后窗除霜键等。 空调控制面板故障现象有: (1)空调控制面板无显示或无法操作。 (2)空调停电后无法自起。 (3)空调内机起外机不起。 (4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等) 解决方法:更换空调控制面板。 一、故障现象:lg空调控制面板按键失灵现象。 可能有的故障:空调控制面板坏或低压电压异常。

处理办法:首先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。 检查出故障点后,更换损坏的控制面板配件,最后开机试机查看是否恢复。 二、故障现象:显示E3是压缩机低压保护。 解决方法:确定环境温度是否太低。把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。 空调控制面板失灵现象: 1、按键卡死(逐按键按每按键否弹力) 2、键盘潮湿、漏电(清洗、干燥机板) 3、键盘纵、横线保护元件及抗干扰电容漏电、短路(通测电阻或键盘触点电压判定) 4、翻盖控制电路失效引起 5、CPU虚焊或坏(重植、更换) 6、机板断线。 维修师傅建议: 出现这样的情况应该去联系专业的格力空调的售后来进行调整,应该是空调在买了之后都有一定的质保期吧,在质保期内出现问题都是可以找厂家的,就算

空调维修常见故障处理方法

空调维修常见故障处理方法 空调维修常见故障处理方法 文章主题标签:空调维修空调故障空调拆装空调安装 1、空调出风量小、制冷效果差? 空调故障有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。 3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常? 答:正常。是高低压力平衡时发出的声音。

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置: 用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。 5、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 6、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能 量损耗。

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码: ? 指示内容 说明 ? 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1? L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1开路或不良 ★ ○ ★ T2开路或不良 ○ ★ ★ T3开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

? 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示说明 保护1? T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变 值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

中央空调故障应急处理预案

保密性■一般□机密□绝密 时效性■一般□紧急□特急 中央空调故障应急处理操作预案 一、配电房断电引起的中央空调主机停机应急处理操作程序 (一)特灵离心式冷水机组机组 1、操作人员(空调工)发现配电房断电引起的主机停机,报告领导后应立即关闭主机运行开关; 2、操作人员(空调工)立即关闭配电柜及机组的开关; 3、操作人员(空调工)应立即与配电房值班人员进行联系了解停电情况; 4、操作人员(空调工)立即将情况汇报上级领导; 5、恢复供电后,操作人员(空调工)立即启动冷冻水水泵与冷却水水泵,冷却塔风扇无须开启; 6、操作人员(空调工)先打开配电柜的空气开关,然后开启机组; 7、如有超出20分钟的停电,确保机组面板通电使排气装置通电进行排气,同时使油加热器保持通电状态,操作人员(空调工)应及时通知上级部门,通知空调维修工对其进行故障排查,如能解决,按照正常步骤开启机组,如故障无法解决通知维保单位或者厂家进行维保,并做好警示牌; 8、如配有备用机组,操作人员(空调工)可汇报上级领导同意后,按照正常开机程序进行操作; 9、操作人员(空调工)做好相关记录。 处理流程图:

(二)克雷登锅炉 1、 操作人员(司炉工)发现配电房断电引起的主机故障停机,应立即关闭主机运行开关; 2、 关闭启动柜、锅炉和循环泵启动开关,关闭送气阀门或者送油阀门; 4、 操作人员(司炉工)应立即与配电房值班人员进行联系了解停电情况; 5、 操作人员(司炉工)立即将情况汇报上级领导; 6、 恢复供电后,操作人员(司炉工)立即启动锅炉循环泵; 7、 操作人员(司炉工)开启启动柜,打开天然气阀门或者是燃油阀门,确认各阀门处于正常运行状态、锅炉设置点状态正常和循环水泵处于正常运行状态后,正常启动发生器,发生器进入吹扫,点火程序; 8、 如机组发出异常报警,操作人员(司炉工)应及时通知维保单位或空调厂家进行处理,并做好警示牌; 9、 如配有备用机组,操作人员(司炉工)可汇报上级领导同意后,按照正常开机程序进行操作,操作人员(司炉工)做好相关记录; 空调工巡查 配电房断电报告 领导立即关闭主机运 行开关 与配电房联系 空调工汇报上级 领导 恢复供电 启动冷冻水水泵 与冷却水 重新开机运行 空调工汇报上级 领导 对机组进行排空,并且启动加油装置 机组不能正常启动 空调工做好相关记录 如配有备用机组 及时通知上级领导联系维保单位 或厂家 安排空调维修工 排除故障 经上级领导同意 后 开启备用机组运 行 空调工做好相关 记录 如能排除,确认后,开启机组 如不能排除故障,通知维保单位或者是厂家进行维修

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

海尔空调故障代码全集

海尔空调故障代码大全 2011-06-07 16:28:32| 分类:默认分类| 标签:室外|字号大中小订阅 内容概要:海尔空调维修海尔空调故障代码大全海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码E1室内环温传感器故障E2室内盘管传感器故障E3室外环温传感器故障E4室外盘管传感器故障E5室外电流过大E6高压压力保护E7电源欠压保护 海尔空调维修海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭 制热过载: 闪 4 灭 制冷接冰: 闪 5 灭 通信故障: 闪7 灭 风机故障: 闪8 灭 模块故障: 灭闪 1 无负载: 灭闪 2 压缩机过热: 灭闪 4 总电流过流: 灭闪 5 室外环温传感器坏: 灭闪 6 室外管温传感器坏: 灭闪7 ROM坏: 灭闪8 电源过压保护: 灭闪10

制冷过载: 灭闪12 E2ROM错: 灭闪14 36BP,50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热,过流,短路 2室外压缩机无电(检流线圈,压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW,KF-71QW/S,KF-120QW,KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 序号故障现象及原因故障点及判别方法维修分析步骤 1 E1室内环境温度传感器保护根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障. 1.检查接插件是否牢固;

空调常见故障处理方法大全

空调常见故障处理方法大全 运行正常的空调都是相似的,运行故障的空调各有各的原因…… 1、出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,

此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。 4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。 先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对,是否有电。 B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。 C、如果还不行,请我们网点上门检修。 6、空调漏水(室内机) 原因分析: A 排水管堵死、脱落或破损; B 安装不水平; C 搬运及碰撞后造成接水盘移位; D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。 E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

lg空调控制面板故障维修方法

在使用lg空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,再去进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就会达到事半功倍的效果。 1g中央空调ch35故障7种解决方法与ch35故障原因解说: 故障现象:显示ch35故障,空调出现不工作,不制冷现象。 解决方法: 1.室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行,只需要调节空调温度即可。 2.控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修。 3.制冷剂不足,添加即可。 4.电路板损坏,无输出信号,需要报修。 5.空调过热保护,停用一小时然后在启动试试。 6.散热扇本身及相关线路故障,需要报修。 E3故障为:低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。

还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假e1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 排除e1方法如下: 1、确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障。 2、系统故障:新装机排空不净,过量冲注,维修过未处理到位。 3、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,可以换或者修,如不出现故障,查高压开关是否导通,常压下开关应导通,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。 如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。 啄木鸟家居维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

空调控制器故障处理案例汇总2017-12-8

基站智能空调控制器——安装及使用过程故障汇编 摘要 最后更新时间:2017-12-8 重庆瑞盾科技发展有限公司

目录 1.“交流输入异常告警”的处理(1) (2) 2.“交流输入异常告警”的处理(2) (4) 3.“累计用电量”出现负值 (6) 4.无法与FSU正常通信 (8) 5.空调控制器无法控制空调 (11) 6.“工作异常告警”的处理(1) (13) 7.“工作异常告警”处理案例(2) (16) 8.“交流输入异常(高频次)”告警的处理 (19)

1.“交流输入异常告警”的处理(1) ?基本信息: 1)基站名称:华宁县收费站 2)站址运维ID号:53042400000330 3)FSU型号:江苏亚奥 4)空调控制器厂家:重庆瑞盾 ?故障现象:在设备安装完毕后,空调已经正常运行,但空调控制器显示“F2”告警,并 在平台上常伴随有“交流输入异常告警”告警,且长久不能消除。如下图所示: ?故障检查: 出现此告警,通常情况下,并非是由于设备故障所致,这是由于空调控制器中所存储的空调状态与实际空调状态不符所造成,例如:在控制器中,空调当前状态为“关机”,但实际空调状态却为“开机”状态所致,产生这种故障主要是因为以下两个原因: 1)空调控制器在安装完毕后,未进行平台侧的验证测试:因新装的空调控制器,其内 部的空调状态为“关机”,而实际上,基站空调大都带有来电自启动功能,故虽然 控制器中,空调处于“关机”状态,但实际上空调是开机的,从而造成控制器内部

状态与实际空调状态不符,从而产生此告警; 2)FSU被断电重启过:因空调控制器的供电来源于FSU设备,在FSU设备断电重启 后,将使控制器重新复位,从而使控制器状态被重置为“关机”,而当前空调实际 状态为“开机”状态,故产生此告警。 ?解决方法: 登陆铁塔平台,通过空调项下的“远程控制”,进行一次手动空调开关机操作即可,目的是让空调实际工作状态与控制器内存储状态保持一致。 ?危害及广泛性: 1)危害性:★★★★☆,由于空调控制器内空调状态的错误,将导致空调控制器对空 调控制功能的紊乱。对于部分空调,其开关机指令相同,可能将使空调制冷功能, 彻底紊乱。 2)广泛性:★★★★★,造成这个情况,主要是安装队伍在控制器安装完毕后,未检 查告警,未登陆平台进行远程控制测试所致。按照安装规范,在空调控制器安装结 束后,需进行一次平台远程控制测试,主要目的:①验证安装结果;②使控制器与 空调实际运行状态一致。

空调常见故障检修

空调常见故障维修(3)简介:第一节空调器常用检修工具及使用1、压力表制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从60mm~250mm,有多种规... 关键字:空调故障 ,初步判断系统缺氟,检测低压压力只有3KG,停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹。 解决措施:收氟后拧开接口发现有一细小裂纹,重做喇叭口,高压检漏无漏点,抽真空、加氟试机正常。 经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔,没有条件时依照原理创造条件,分段逐个排除,仔细认真直到问题真正解决。 案例七:连接管铜纳子裂 故障现象:制冷效果差,内机结冰 原因分析:测试室外机低压压力很低,蒸发器上结很厚的冰,回气管上也结霜,检查未发现管道有折扁现象。打到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值,检漏发现,室内机连接管铜帽破裂。 解决措施:更换铜帽后抽真空、加氟。 经验总结:具体情况具体分析,一般根据结霜的部位,面积大小来进行分析故障的原因所在,一般情况下系统差氟液管会结霜,蒸发器上半部会结很厚的冰。 案例八:高压阀焊漏 故障现象:制冷效果不好且内机漏水 原因分析:检查空调,整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟,测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体连接管处漏,补焊加氟试机正常。 经验总结:因空调缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差,漏焊缺氟是问题的根本所在。 案例九:冷凝器分液头焊漏 故障现象:不制冷,“运行灯”和“18”灯同时闪烁,空调不能开机。 原因分析:此机刚使用仅两天,用户反映整机出现不制冷故障,上门检查电压390V,平衡压力为0MPa,据现象及数据分析系统无氟,整机低压保护,打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂,导致漏氟。 解决措施:重新补焊后,加氟正常。 经验总结:运行时压力为零,很快就可判断系统氟漏完,应仔细检查漏点,一般漏点处有油迹,出现熟悉灯闪烁情况,维修起来事半功倍。 案例十:冷凝器U型管焊漏 故障现象:不制冷 原因分析:空调使用不到一个月,反映制冷效果差。经上门检查,发现压缩机温度较高,电流偏小,只有3A左右,低压压力也只有3kg,而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调拉回维修部,先进行氮气吹污,清洗,然后打压检漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。 解决措施:补焊,抽真空加制冷剂。 经验总结:空调使用时间不长,制冷效果差,多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好检漏。案例十一、四通阀坏 故障现象:一开机空调就制热 原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机,首先检查线路没有接错,怀疑四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀坏的可

汽车空调常见故障及处理方法

汽车空调常见故障及处理方法 技术类别:空调发布时间:2009-7-23 人气指数:9 故障现象1:蒸发器压力过低。 故障原因:膨胀阀毛细管破损,滤网太脏;系统的配管或软管阻塞。 处理方法:更换膨胀阀,清洗滤网;更换配管和软管;检查吸人节流阀的操作状况,作必要修理。故障现象2:蒸发器压力过高。 故障原因:膨胀阀上感温包在蒸发器出口部位未固紧,使传温失效;膨胀阀未调好,吸人节流阀未调好。 处理方法:固紧感温包,更换膨胀阀;检查操作状况,作必要修理。 故障现象3:压缩机排气压力过低。 故障原因:制冷剂不足;压缩机吸气压力过低;簧片控制阀损坏。 处理方法:观察玻璃管内气泡,五分钟后,气泡不明显时应检查泄漏处,增加适量制冷剂,检查压缩机,更换零部件。 故障现象4:制冷压缩机排气压力过高。 故障原因:车内引擎太热,制冷剂过量;系统内渗有空气;冷凝器太脏,蒸发器蒸发压力过高。处理方法:排除引擎过热,放出过多的制冷剂,排放空气,添加少量制冷剂,使压力表指示正常;清洗冷凝器。 故障现象5:车内冷气不足。故障原因:车内冷气流量不够;温控阀调整不当,控制装置及通风开关未关闭。 处理方法:检查风扇和空气分布系统及蒸发器有无阻塞,检查阀门反应是否灵敏;控制开关调到正确位置。 故障现象6:打开冷温控制开关,车内冷气不足,高、低压表指示正常。 故障原因:冷温控制开关的开启度过小,压缩机制冷时间不够。

处理方法:检查冷温控制开关,开到最冷的位置。 故障现象7:打开空调只有风没有冷气、高、低压表指针不动。 故障原因:制冷开关接触不良或电磁离合器线圈损坏,压缩机无法工作。 处理方法:用三用表检查冷气开关,检修触点、从电瓶直接引线至离合器,若仍不工作,应更换离合器。 故障现象8:制冷剂充足,高、低压指示正常.车内冷气不足,降温极慢。 故障原因:压缩机皮带老化或太松,影响正常运转,制冷效果太差。 处理方法:检查更换损坏的皮带。 故障现象9:系统不制冷,排气温度高.汽缸盖烫手,高低压表读数接近。 故障原因:压缩机吸气阀与排气阀上的阀片磨坏,或缸盖底击穿,气体在气缸中不能排出,高压与低压压力接近 。处理方法:停止使用空调,拆下压缩机,换用新阀片和汽缸盖,如果不能维修,只有更换压缩机。故障现象10:出风口处风不冷,贮液罐玻璃盖孔内有气泡,高低压表读数接近。 故障原因:制冷剂循环量不够,蒸发器的蒸发量少,制冷效果差。 处理方法:寻找系统的泄漏部位,修补和抽真空,灌足制冷剂。 故障现象11:手感压缩机较凉,但制冷效果差,高低压表指示均偏高。 故障原因:制冷系统有空气,制冷剂过量,冷凝器太脏均使制冷效果差。 处理方法:从低压注液气门处放出多余制冷剂,直至贮液罐上玻璃盖孔内出现气泡为止,如若仍不行,对系统重新抽真空,再加制冷剂,清洗冷凝器翅片。 故障现象12:压缩机运转十几分钟后出风口处温度偏高,冷气不足。 故障原因:膨胀阀开得过大,使蒸发器中的制冷剂过多,使多余液体随蒸发的气体一同回到压缩机中,从而压缩机发生液压冲击现象,导致制冷效果差。 处理方法:拆下膨胀阀,顺时钟转动流量调节螺丝1—2圈。 故障现象13:车内冷气不足,高压和低压读数略偏高。

空调故障应急预案

空调故障应急预案 Prepared on 22 November 2020

空调系统故障紧急预案 当中央空调系统设备设施在发生突发性故障时,能在最短时间内进行抢修恢复工作,确保夏季制冷、冬季供暖工作有效正常进行,特制定本办法。 1、设备常见故障类型 (1)变电、配电及供电设备设施故障无法正常供电; (2)制冷机械动力设备设施故障无法正常运转; (3)管道设备故障无法正常工作; (4)中央空调系统发生致冷剂泄露; (5)中央空调系统机房内发生水浸时的处理; 2、处置程序和措施: (1)确定故障性质、启动指挥系统、制定抢险救援方案、完成抢险救援部署。 (2)一旦发生中央空调系统设备设施突发性故障时,空调组值班人员应迅速采取应急措施及时切断水、电、气、热进行先期处置,查明故障情况并立即报告车间值班人员。 (3)中央空调系统发生制冷剂泄露,发生致冷剂泄露情况时,值班人员应立即关停中央空调系统主机,打开机房门窗或通风设施,立即告知值班主管领导,请求支援,救护人员进 (4)中央空调系统机房内发生水浸时的处理:当值班人员发现机房发生水浸时,应按程序关掉中央空调机组,拉下总电源开关,然后查找漏水源并堵住漏水源。如漏水比较严重,应立即通知房间技术科主管领导,请支援。漏水源堵住后应立即排水。当水排除完毕,应对所有湿水设备进行除湿处理,可以采用干布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关的管线等方法。然后确定湿水已消除,绝缘电阻符合要求后,开机试运行,没有异常情况方可投入正常运行。 3、事故处理: 设备恢复生产后,相关职能部门召开事故分析会,分析原 因,明确责任,制定安全预防措施,督促责任单位进行整改。责任单位在抢修完成后写出书面分析,考核意见、整改措施、安全措施等材料上报公司领导小组。

中国 个品牌空调故障代码大全最齐全

格力变频空调故障代码大全 E1:压缩机高压保护。 1、冷凝器前有障碍物 2、室外环境温度高于43度时开始制冷 3、控制回路异常 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2:蒸发器防冻结保护。 1、室内风机不转或风口堵住。 2、室内环境温度低于18度。 3、管温感温头折断。 4、管温感温头插头没插好。 5、控制回路异常。 E3:压缩机低压保护。 1、冷媒不足。 2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3、过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1、系统堵塞。 2、压缩机老化。 3、外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护)。 和检查方法

在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3. 室内人太多或有热源,请清除热源。 4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。.过滤网脏堵,请清洗。 6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7. 两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。 8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10. 室外温度太高。 11. 检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13. 压缩机本身效率低。 14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。 16.格力空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降. KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

中央空调系统故障应急预案01

中央空调系统故障应急预案(一) 消防送排风紧急启动和运行 1、当发生火灾时,需服务中心负责人或中央监控中心根据火势情况发出指令,在中央监控中心启动相应的正压送风机及排烟风机。 2、空调专业当班人员必要时配合中央监控中心核对送排风机控制区域及风机地址码,根据现场火势情况,在确保人身安全的前提下,对运行的送排风机及送排风口进行巡查,当发现异常时,立即报中央监控中心,同时采取一切紧急处理措施,使消防送排风恢复正常。 3、为避免火势的蔓延,空调专业当班人员负责关闭火灾现场空调机组和新风机组。 4、当未解除火灾警报或未下达关闭消防送排风机指令时,任何人员不得随意开关消防风机。 5、火灾解除后,空调专业人员与中央监控中心人员共同恢复消防送排风系统,使其处于正常运行状态。

中央空调系统故障应急预案(二) 空调水系统 1、冷水机组 (1)因冷水机组故障或异常紧急停机时,当班人员应记录故障的详细情况,针对机组故障进行判断和检查,排除故障恢复运行。 (2)经检修仍不能正常运行,当班人员应报有关上级,并立即通知维保承包方,要求紧急保驾维修。 (3)立即改换备用机组运行。若负荷很大无备用机组时,应关闭或关小空调机组新风阀,减少室外新风热负荷,保证空调区域的正常室温。 (4)积极配合维保承包方人员的检修工作,提供有关运行记录及故障的详细情况。 2、冷冻水系统 (1)冷冻水路水及泄漏:当班人员应首先判断跑水系统,立即有效地切断相应系统水阀,原则就近易操作。对跑水系统及部位进行抢修,确保无误后方可恢复供水,并对跑水原因进行分析,填写事故记录。 (2)检查系统水位(膨胀水箱水位),若系统缺水应立即通报工程负责人,同时与热力站代管运行人员联系,恢复系统补水,检查和做好系统排气工作。 (3)检查冷冻水泵和冷水机组冷冻水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (4)观察水泵运转情况,若水泵故障应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 3、冷却水系统 当出现空调冷却水影响冷水机组运行时,当班人员应及时通报专业主管,同时采取积极有效地调整和措施,尽快恢复系统正常。 (1)检查系统水位(冷却塔水位),若系统缺水应与水专业协调供水压力及时补水。(2)检查冷却水泵和冷水机组冷却水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (3)观察水泵运转情况,若水泵故障,应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 (4)若冷却水温偏高,应检查冷却塔风机运转及布水散热情况,根据情况适当调整。(5)当夏季炎热气温条件下,机组冷却水进水温度高达35度时,与水专业协调后,再进行冷却塔的注水降温,确保机组在正常冷凝压力下运行。

相关文档
相关文档 最新文档