文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋砼地下水池结构设计

钢筋砼地下水池结构设计

钢筋砼地下水池结构设计
钢筋砼地下水池结构设计

地下室底板设计综述

地下室底板设计综述 地下室底板设计综述 摘要:对地下室底板的计算方法和设计技巧进行了分析归纳 关键词:无梁楼板,有限元法,等代框架法 中图分类号: S611 文献标识码: A 文章编号: 地下室底板相对于一般的楼板受力比较复杂,其计算方法没有统一单一的计算方法。作用在底板面上的荷载包括板自重、装修层重量、固定设备、均布活荷载,地下水浮力,在高层建筑当中,地下室埋深比较深,往往地下水浮力对底板的设计起控制作用。 目前广泛采用的底板结构形式主要有两种:梁板式和无梁平板式。梁板式结构传力途径明确,易于掌握,但施工较为困难。无梁平板式受力比较为复杂,但易于施工。 一、梁板式底板的计算: 进行结构设计时,根据地下水浮力对基础梁、底板进行设计,根据柱底轴力及单桩承载力对承台进行设计,基础梁、底板配筋与承台配筋是分别计算的。目前工程实践中常规做法是将基础梁、底板钢筋与承台钢筋分别按计算结果进行配置。 1.1荷载取值 计算时程序要求输入恒、活荷载标准。在设计时不能简单的把自重和水浮力荷载作为恒载和活载输入程序。可以把自重荷载和水浮力荷载进行荷载等效组合求得输入程序的恒荷载和活荷载值[1],也可以较为简单的把自重荷载和水浮力荷载组合设计值除以1.2取值作 为恒荷载,活荷载取值0作为输入程序的荷载参数[2]。框架柱输入承台尺寸,并考虑梁、柱重叠部分作为刚域计算,可减小梁断面及配筋。 1.2求解计算 梁板式地下室底板可采用 SATWE等程序按一层框架结构进行计算。 二、无梁板的计算问题:

2.1计算方法 1、经验系数法:运用经验系数法必须满足下列的条件①活荷载为均布荷载,且不大于恒载的 3 倍;②每个方向至少有 3 个连续跨; ③任一区格内的长边和短边之比不应大于 1.5;④同一方向上的最大跨度与最小跨度之比不应大于1.2; 2、等代框架法,等代框架法的做法是,将无梁楼盖结构沿纵、横柱列方向划分为纵向和横向的等代梁,与柱子形成等代框架。 经验系数法和等代框架法是在电算发展之前的一种实用分析方 法[3]: 1)从无梁楼板中选择一个具有代表性的三维计算单元,把这个三维的计算单元简化为一个二维的梁柱框架结构,该结构即为等效框架。如下图所示: 图1:等代框架计算模型 当无梁楼板结构体系满足经验系数法的限制条件时,上图中的等代梁端负弯矩和等代梁跨中弯矩可以直接给出。这即为经验系数法。 2)将等效框架求得到的框架支座弯矩和跨中弯矩分配给柱上板带和跨中板带。 图2:柱上板带和跨中板带内力分配 3)根据所求得的内力进行截面设计; 3、有限元计算方法,适用面较广。现在采用较多的有限元软件有 PKPM 的SlabCAD 和和其他有限元分析软件,其中SlabCAD有限元分析结果能够得到板的内力和精确的计算配筋值,方便工程师进行结构设计,《地下室结构选型与设计优化》对利用SlabCAD有限元来分析地下室底板进行了简单的叙述[4]。需要注意的是,在 SlabCAD 的后处理中查看节点内力及配筋,因为考虑了柱子和剪力墙的刚度,柱子内部或者剪力墙内部的刚度相对楼板很大,使有些房间边界和柱子中心处内力和配筋都极大,截面配筋设计中应酌情调整。

蓄水池的结构

蓄水池的结构 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修 建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m,内摩擦角取为30°。 2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚 度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防 蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形浆砌石水池地基承载力按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁 为M7.5浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根 据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取防范加固措施。当蓄水量在60m以内时,其形状近似正方形布设,当蓄水池长宽比超过3时,在中间需布设隔墙,以防侧压力过大使边墙失去稳定性,这样将一池 分二,在隔墙上部留水口,可有效地沉淀泥沙。图3-12为开敞式矩形蓄水池结构图,其池

矩形水池结构计算书

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规及参考书目: 《水工混凝土结构设计规》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002),以下简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型: 无顶盖,半地下水池 水池长度L =11940 mm,宽度B =5990 mm,高度H =4180 mm 地面标高=0.000 m,池底标高=-4.180 m 池壁厚度t3=400 mm,池壁贴角c1=0 mm 底板中间厚度t2=400 mm,底板两侧厚度t4=400 mm 底板贴角长度c2=0 mm,底板外挑长度a =400 mm 池壁顶端约束形式: 自由 底板约束形式: 固定 3.地基土、地下水和池水信息: 地基土天然容重γ=18.00 kN/m3,天然容重γm=20.00 kN/m3 地基土摩擦角φ=30.00 度,地下水位标高=-2.000 m 池水深H W=0.00 mm,池水重度γs=10.00 kN/m3 地基承载力特征值f ak=120.00 kPa 宽度修正系数ηb=0.00,埋深修正系数ηd=1.00 修正后地基承载力特征值f a=170.89 kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f=1.05

混凝土水池施工方案-钢筋混凝土水池施工方案.doc

钢筋混凝土水池施工方案 一、水池施工工艺流程 测量放样→基坑开挖→垫层、底板施工→池壁板、隔墙施工→顶板施工→满水试验→防腐、粉刷→附件安装→回填→附属工程 二、施工准备 1、技术准备 (1)做好调查工作:气象、地形和水文地质情况的调查,地上、地下情况的调查,各种物质资源和技术条件的调查。 (2)熟悉、会审施工设计图纸,力求将图纸中的问题解决在施工前。根据施工图复核各点所提供坐标的闭合,且对路线及细部尺寸标高逐一进行复核,确保施工顺利进行。 (3)各类施工工艺的设计、安排、试验、审核。 (4)编制和审定详细的施工方案,为全面施工提供准确依据。 (5)编制机具、材料、构件、设备和外委托计划,保证工期进度的需要。 2、物资准备 (1)材料的准备 1)正确分析施工期间建筑材料市场的情况。 2)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料和确定仓库、堆场面积、组织运输的依据。 3)根据材料需求量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得以落实。 4)组织材料按计划进场,并做好验收保管工作。 (2)施工机具准备 1)根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排,编制施工机具需求量计划。 2)对大型施工机械(如挖掘机等),提出需求量和时间要求,准时运 抵现场,并做好现场准备工作。 (3)运输准备

1)编制运输需求量计划,并组织落实运输工具。 2)合理安排运输时间、路线,进工地时的协调,以免由于材料运输车的原因而引起社会车辆的堵塞。 3、劳动组织准备 (1)根据施工组织设计中确定的劳动力计划,确定各工种劳动力的数量及进场时间。 (2)选择具有丰富施工经验的作业队伍。 (3)对进场施工人员的作业班组进行培训和教育,并落实到每个作业人员。(4)对特殊种作业人员要求持证上岗。 4、施工现场准备 (1)了解工程所在地情况,建立牢固的群众基础,避免施工扰民。 (2)根据建设单位指定的水源、电源、水准点以及控制桩等,架设水电线路和各种生产、生活用临时设施。 (3)清除现场障碍,搞好场地平整,维护好场地,注意环境卫生。 (4)认真组织测量放线,确保定位准确,做好控制桩和水准点的保护。(5)做好施工围护、排水(全现场的排水措施),合理设置排水沟和集水井,做到绿色施工。 (6)根据给定的永久性坐标和高程,按照施工总平面图,进行施工现场控制网点的测量,妥善设立现场永久性标志桩,为施工过程中的测量工作创造条件。 三、施工技术措施 测量放样 在工程前期,会同业主及监理单位完成交桩手续(包括平面、水准及等级点的实地位置及相关书面资料);接桩后,对桩位进行复核,发现问题及时上报业主监理;对桩位进行保护,并建立施工首级控制网;上报监理对控制网进行复核;项目部根据施工需要放出中线桩、法线护桩或临时控制点;及时绘出成果图,经质量员复核签字后,上报监理公司复核,请监理工程师复核后方可正式启用。 施工员根据复核过的控制点,放出所需基坑开挖线、建构筑物边线等,由质量人员复核签字,然后上报监理。

地下室结构设计

地下室结构设计问题探讨 摘要:结合工程实例,从安全技术以及经济的优化角度,对地下室结构设计的计算方法以及构造措施等进行深入分析,结合笔者的多年设计体会,提出地下室结构设计的一些设计要点,希望为同类工程设计提供指导性的借鉴。 小清新:地下室;结构设;地下室底板;地下室顶板 1地下室结构平面设计 地下室工程涉及的专业极为复杂,高层建筑的地下室结构设计,需综合考虑防火、使用功能、人防要求、设备用房及管道、坑道、排水、通风、采光等各专业的配合。例如地下室的长度超过设计规定的长度时,需要与结构专业配合,确定是否设置变形缝,通常应尽可能少设或不设变形缝,因为设置变形缝会使得变形缝处的防水处理变得复杂。设计人员可以通过设置后浇带和合理使用混凝土外加剂或地上设缝、地下不设缝等方式,达到不设缝的目的。若地下室过长,依靠设置后浇带的方法难以解决,设计时可合理地调整平面,通过分割地下室,用较窄的通道相连,以满足使用及管道相连的要求,而将变形缝设置在通道处,这样可以使接缝较少且处于受力较小处,便于补救。在结构设计时应合理地设置采光通风井,若采光井位置设计不当,也会影响地下室的结构稳定功能。 2 地下室外墙结构设计 地下室的外墙是结构设计的重点,应按水、土压力验算外墙抗裂。在设计时应注意以下要求: (1)荷载。地下室外墙所承受的荷载分为水平荷载和竖向荷载。竖向荷载包括上部及地下室结构的楼盖传重和自重,水平荷载包括室外地面活载、侧向土压力、地下水侧向压力和人防等效静荷载。在实际工程设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,墙体配筋主要由垂直墙面的水平荷载产生的弯矩确定,而且通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算弯曲的配筋。 (2)地下室外墙截面设计时,土压力引起的效应为永久荷载效应。地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,静止土压力宜由试验确定。当不具备试验条件时,砂土可取0.34~0.45,黏性土可取0.5~0.7。水位稳定的水压力按永久荷载考虑,分项系数可取1.2;水位急剧变化的水压力按可变荷载考虑,分项系数宜取1.3。有人防要求的地下室外墙的永久荷载分项系数,当其效应对结构不利时取1.2,有利时取1.0;抗爆等效静荷载分项系数取1.0。 (3)地下室外墙的配筋计算。实际设计时,配筋的计算,对于带扶壁柱的外墙,不是根据扶壁柱的尺寸大小进行计算,而是均按双向板计算配筋;扶壁柱则按地下室结构的整体电算分析结果进行配筋,不按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。根据外墙与扶壁柱变形协调的原理,这种设计将使得外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋则有富余量。 (4)地下室底板标高的设计。地下室底板标高变化处仅设1根梁,梁宽甚至小于底板的厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。地面层开洞位置(如楼梯问)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符。 3地下室防水设计 地下室防水设计是一项十分重要的工作,甚至是决定地下室设计成败的关键。在防水设计时,应根据工程的性质、使用要求和重要性等合理确定防水等级,根据防水等级确定防水层数。无论防水等级为几级,地下室混凝土都应采用结构自防水混凝土,防水混凝土的抗渗等级应根据水头高度与混凝土壁的厚度比确定,不得人为地自行降低。根据防水等级的要求,建筑的地下室仅设l 道防水混凝土是不能满足要求的,一般应做卷材防水。在选用防水卷材时,应考虑到地下室环境恶劣、无法更换的特点,尽量选用耐久性好的卷材。防水卷材在

蓄水池结构设计和施工

蓄水池结构设计和施工公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。

5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形水池按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取防范加固措施。当蓄水量在60m以内时,其形状近似正方形布设,当蓄水池长宽比超过3时,在中间需布设隔墙,以防侧压力过大使边墙失去稳定性,这样将一池分二,在隔墙上部留,可有效地沉淀泥沙。图3-12为开敞式矩形蓄水池结构图,其池底为C19混凝土,厚20cm,立柱为C19,池壁为24cm厚砌砖,采用M10水泥砂浆抹面防渗,厚3cm,池体顶盖用混凝土空心板。 3.封闭式圆形蓄水池

水池计算书(手写版本)

保管期限 密级 设计计算书 建设单位上海美梭羊绒纺织品有限公司 工程名称山东建得佳纺织有限公司 工程号-子项号M1117-06 子项名称消防泵房设计专业结构页数部门一所计算人年月日校核人年月日审核人年月日 上海纺织建筑设计研究院

目录 一、设计采用规范 二、荷载选用及计算 三、基础工程 四、上部结构设计 五、图形文件及程序计算书

一、设计采用规范 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》【GB50068-2001】 2.《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】(2006年版) 3.《混凝土结构设计规范》【GB50010-2010】 4.《建筑抗震设计规范》【GB50011-2010】 5.《建筑地基基础设计规范》【GBJ50007-2002】 6.《砌体结构设计规范》【GB50003-2001】 二、工程概况: 本工程位于位于山东聊城东阿县东阿工业园区,胶光路以北鑫大地建材厂东邻。本工程泵房结构形式为砖混砌体结构。室内外高差为0.300米。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅲ类,框架抗震等级为三级。 三、荷载选用及计算 1.泵房屋面(结构找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2

100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷0.015x20=0.3 KN/m2 合计 4.23 KN/m2 取 4.50 KN/m2 2)屋面活载: 0.50 KN/m2 2.水池盖板(建筑找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷 0.015x20=0.3 KN/m2 建筑2%砂浆找坡 0.09x10=0.9 KN/m2 合计 5.13 KN/m2 取 5.50 KN/m2 2)屋面活载: 2.00 KN/m2 3.风荷载: 0.45 KN/m2 4.雪荷载: 0.35 KN/m2 5.地震作用: 抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速 度为0.10g,建筑场地类别为Ⅲ类。

地下车库结构设计及计算实例(技术部)

地下车库结构设计及计算实例 [摘要] 本文通过上海某楼盘地下车库的结构设计计算实例,参考了国内相应的规范和规程,并比较与分析了不同的车库顶板以及基础设计技术指导文件。 [关键词] 地下室外墙。无梁楼盖。梁板式楼盖。筏板。抗冲切。抗剪。抗浮。地基承载力本工程为上海某楼盘独立地下车库,地下一层,上部设绿化覆土带。车库顶板采用无梁楼盖加柱帽结构,基础采用独立柱基加抗水板的做法。以下为该地下车库的设计计算分析过程:一、抗浮验算 由于本工程为一层独立地下室,因此该地下车库需要进行局部抗浮计算,取单个混凝土柱子进行验算。 水浮力= 其中,γ取。为地下室底板标高至地下水位标高之间的距离。为单根柱子所属底板面积。 抗浮力∑() 其中,为顶板上覆土重荷载(包括地下水自重)。为顶板自重荷载。为底板自重荷载。为底板上素砼面层荷载。为柱自重。为顶板柱帽重。为底板柱帽重。(如有底板外挑压土自重应考虑进行) 分别根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》[](以下简称《规范》)条以及《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》[]的条规定,满足 ≤∑ 即无须设置抗拔桩。(取为综合考虑有关规范规定所选取的经验值) 二、地基承载力验算 以基底持力土层的抗剪强度指标计算地基承载力(考虑深度修正),并以此计算值作为本次设计的地基承载力设计值。 根据《规范》求得=()+ + 上部荷载作用下地基净反力为∑=应小于,(∑为基本组合)则地基承载力满足要求。 三、地下室外墙计算 地下室外墙计算简图见下图,取外墙单位长度为计算单元。

首先应求出土压应力、: =(++)+=+ + 其中静止土压力系数=-,为地面荷载,一般取,γ为无地下水土体重度,γ为土体饱和重度,γ为水重度。(、为设计值) 根据《建筑结构静力计算手册》[] 关于单跨梁的内力计算内容算得最大正弯矩 [] 。然后根据《混凝土结构计算手册》 查得。 接下来应验算外墙裂缝宽度,取正负弯矩中较大值进行验算。 根据《混凝土结构设计规范》[] (以下简称《砼规范》)求得 = ,其中,为最大弯矩的准 永久值。 应用《砼规范》)得 = 。 应用《砼规范》) 求裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数: 应用《砼规范》)求最大裂缝宽度: = - 。 = ( + )。 按最不利考虑,当 时,(为纵向受拉钢筋合力点至截面受压合力点的距离,且不大于)。 则受弯构件表面处的最大裂缝宽度为: ()() ,该值应小于。 四、车库顶板结构选型及计算 车库顶板结构形式目前主要有传统的梁板式结构和无梁楼盖结构等。梁板式结构的优点是施工工艺较为成熟,现代地下车库空间较大,柱距也较大,采用一般梁板式结构时,由于梁截面高度大,机电管道需要在梁下通行,从而加大了对层高的要求。而无梁楼盖是一种双向受力

水池结构设计指南

工业建筑结构设计混凝土结构设计指南及规定 第六册水池结构设计指南 (共八册) 中冶京诚工程技术有限公司

工业建筑院 二○○五年七月 目录 一.材料 (2) 二.水、土压力计算 (3) 三.侧壁内力计算 (4) 四.底板内力计算 (6) 五.配筋计算 (9) 六.裂缝宽度验算 (9) 七.侧壁、底板厚度拟定 (10) 八.抗浮验算 (11) 九.工况组合 (11) 十.构造要求 (11)

十一.按强度及裂缝宽度控制的最大弯矩值(附表三) (14) 十二.例题 (26) 编制:李绪华 审核:孙衍法 编程:覃嘉仕 钢铁厂的设计中会经常遇到水池,无论是炼铁、炼钢,还是轧钢,都存在水池。因没有统一的设计方法,导致设计方法较为离散。结合《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002),对水池结构的设计方法进行一定的统一。 一.材料 1.砼强度等级不低于C25,严寒和寒冷地区不低于C30。 2.抗渗等级,根据最大作用水头与砼厚度的比值确定

一般情况下采用S6即可满足要求。 3.抗冻等级 最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋砼构筑物的砼应具有良好的抗冻性能,按下表采用:

砼抗冻等级Fi系指龄期为28d的砼试件,在进行相应要求冻融循环总次数i次作用,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。 最冷月平均气温在《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中查取。如:北京-4.5℃天津-4.0℃ 通化-16.1℃石家庄-2.9℃ 承德-9.4℃西安-0.9℃ 太原-6.5℃本溪-12.2℃ 兰州-6.7℃银川-8.9℃ 基本上除东北、西北和华北的大部分地区外,其他地区均不需要考虑砼抗冻要求。 二.水、土压力计算 1.水压力

钢筋混凝土蓄水池施工组织设计

施工组织设计 (一)主要施工办法 一)钢筋混凝土水池施工方案 一、水池施工工艺流程 测量放样→基坑开挖→垫层、底板施工→池壁板、隔墙施工→顶板施工→满水试验→防腐、粉刷→附件安装→回填→附属工程 二、施工准备 1、技术准备 (1)做好调查工作:气象、地形与水文地质情况得调查,地上、地下情况得调查,各种物质资源与技术条件得调查。 (2)熟悉、会审施工设计图纸,力求将图纸中得问题解决在施工前。根据施工图复核各点所提供坐标得闭合,且对路线及细部尺寸标高逐一进行复核,确保施工顺利进行。 (3)各类施工工艺得设计、安排、试验、审核。 (4)编制与审定详细得施工方案,为全面施工提供准确依据。 (5)编制机具、材料、构件、设备与外委托计划,保证工期进度得需要。 2、物资准备 (1)材料得准备 1)正确分析施工期间建筑材料市场得情况。 2)根据施工组织设计中得施工进度计划与施工预算中得工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料与确定仓库、堆场面积、组织运输得依据。 3)根据材料需求量计划,做好材料得申请、订货与采购工作,使计划得以落实。 4)组织材料按计划进场,并做好验收保管工作。 (2)施工机具准备 1)根据施工组织设计中确定得施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排,编制施工机具需求量计划。

2)对大型施工机械(如挖掘机等),提出需求量与时间要求,准时运 抵现场,并做好现场准备工作。 (3)运输准备 1)编制运输需求量计划,并组织落实运输工具。 2)合理安排运输时间、路线,进工地时得协调,以免由于材料运输车得原因而引起社会车辆得堵塞。 3、劳动组织准备 (1)根据施工组织设计中确定得劳动力计划,确定各工种劳动力得数量及进场时间。 (2)选择具有丰富施工经验得作业队伍。 (3)对进场施工人员得作业班组进行培训与教育,并落实到每个作业人员。(4)对特殊种作业人员要求持证上岗。 4、施工现场准备 (1)了解工程所在地情况,建立牢固得群众基础,避免施工扰民。 (2)根据建设单位指定得水源、电源、水准点以及控制桩等,架设水电线路与各种生产、生活用临时设施。 (3)清除现场障碍,搞好场地平整,维护好场地,注意环境卫生。 (4)认真组织测量放线,确保定位准确,做好控制桩与水准点得保护。(5)做好施工围护、排水(全现场得排水措施),合理设置排水沟与集水井,做到绿色施工。 (6)根据给定得永久性坐标与高程,按照施工总平面图,进行施工现场控制网点得测量,妥善设立现场永久性标志桩,为施工过程中得测量工作创造条件。 三、施工技术措施 测量放样 在工程前期,会同业主及监理单位完成交桩手续(包括平面、水准及等级点得实地位置及相关书面资料);接桩后,对桩位进行复核,发现问题及时上报业主监理;对桩位进行保护,并建立施工首级控制网;上报监理对控制网进行复核;项目部根据施工需要放出中线桩、法线护桩或临时控制点;及时绘出成果图,经质量员复核签字后,上报监理公司复核,请监理工程师复核后方可正式启用。

地下室底板无梁楼盖的设计

浅谈地下室底板无梁楼盖的设计 【摘要】本文结合理论、规范和工程实例,总结地下室底板无梁楼盖设计的一般步骤。【关键词】地下室底板无梁楼盖PKPM-SLABCAD 前言:地下室在民用建筑中应用越来越广泛(特别是高层建筑),一般用作地下商场、停车场以及人防设施。在多雨的广东地区,地下室底板经常承受水浮力作用,防水抗渗要求地下室底板板厚比较厚,板厚不少于250mm, 无梁楼盖是由楼板、柱和柱帽组成的板柱结构体系,楼面荷载直接由板传给柱及柱下基础。无梁楼盖的特点是板厚比较厚,楼盖比较重,有利于提高结构的抗浮能力,在施工方面,采用无梁楼盖结构形式有省砖模、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,无梁楼盖在地下室底板的应用越来越广泛了,本文主要针对地下室底板无梁楼盖的设计,结合结构设计软件08版PKPM-SLABCAD,谈谈自己的一些设计心得。 一.由抗渗等级、设防水位、地下室侧壁壁厚初步定底板板厚 1.由地下室的埋置深度确定防水混凝土的设计抗渗等级,根据《地下工程防水技术规程》第4.1.4条 表4.1.4 防水混凝土设计抗渗等级 2.由地下室的设防水位确定水头高度H1,H1=设防水位标高-底板板底标高 3.侧壁与底板(基础)连接,底板(基础)视为侧壁的固定支承时,底板(基础)的厚度必须大于池壁,可根据地基的土质情况取1.2~1.5倍侧壁厚度,并将底板(基础)外挑;当侧壁与底板板厚一样时,底板可视为侧壁的弹性支座,对于外墙为悬臂式挡土墙,一般都按底板为池壁的固定支承,故相应部份的底板板厚需为侧壁厚度的1.2~1.5倍。 工程实例: 工程概况:某工程位于中山东区,一层地下室车库,室外地面标高-0.100m,地下室底板板面标高-3.300m,设防水位为-0.300m.楼梯间在首层±0.00m处无楼板,楼梯间外墙为悬臂构件。 暂定底板板厚300mm。 工程埋置深度H约为(-0.100)-(-3.3-0.300)=3.5m,根据表4.1.4,底板的防水抗渗等级为P6; 水头高度H1=(-0.300)-(-3.3-0.300)=3.3m,根据表1,H1/t≤10,t≥330mm,暂取板厚t=350mm 楼梯间外墙的计算模型为一端固端一端由的悬臂构件,通过构件计算得楼梯间外墙的合理壁

浅谈几点水池结构设计

1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑 4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150 荷载组合,注意不要遗漏水的浮力 计算简图可以采用四边嵌固板计算 5、就是一些构造措施了 另要注意的一点是:计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,而且还要了解一下看看是否过消防车(若过的话,要取相应的荷载) 我所计算过的水池当中,大部分的池壁配筋都不是以强度来控制, 而是以裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm 来 取的话,配筋就以它的大小起控制作用了。

个人观点: 1、水池壁厚的选取,因分地上和地下式,要求并不严格,但太薄也是不好的,一样不利于施工,建议厚度≥200mm比较合理,就是按b=h/20左右选取(经验值)。 2、就是池壁荷载的工况:1)内水外空 2)外土内空同时要考虑水平角隅的计算问题,不可忽略!就是池壁拐角处会有负弯距产生,要加设水平筋。 3、水池底板的计算:厚度不可太小,应按1.2~1.5b池壁厚选取,不然何谈底板是池壁的嵌固啊! 4、池壁的计算:底板和池壁的计算不应是单独计算,应该是最后的弯距分配考虑。当然底板教厚对其影响不大,但是池壁就不同了,池壁根部配筋加大。 5、底板计算还有一种就是多格水池的底板应考虑莫几个格有水别格没水的不利组合计算底板,这是不能忽略的,不能不考虑局部内水对底板配筋的影响。 6、配筋是按标准值0.2mm裂缝控制和设计值强度控制,单一般是裂缝大,这和活载大小有关系。保护层问题50mm是地下防水工程的要求,比如大坝,厚度大自然应在其中加设防裂缝的钢筋网,其实一般大多数工程不必如此,就按池壁35mm,底板40m(有砼垫层)计算就可(消防或生活用水),污水或是腐蚀水保护层加大5mm左右,且用相应防护措施。

浅谈水池的结构设计

浅谈水池的结构设计 摘要:总结水池结构设计的一些经验及注意事项 关键词:水池、荷载、结构计算、水池构造要求 随着社会的进步,人们节能环保意识的加强,现如今工程建设也开始重视环境因素。工业生产的污水的如何处理也成为工程建设中不可忽视的一部分。所以,污水处理池也会越来越多的出现在工程设计中。笔者就水池的结构设计中的一些经验体会,总结如下: 一、材料: 1、水池受力构件的混凝土强度筹级不应低于C25;垫层混凝土不应低于C10。预应力水池的混凝土强度等级不应低于C30。当采用碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于C40。 2、水池混凝土的密实牲应满足抗渗要求,当H<10m时,混凝土的抗渗等级P6。当水池外露时,对最冷月平均气温在-3~-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F150;对最冷月平均气温低于-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F200。 3、配制抗渗、抗冻混凝土时水灰比应不大于0.5。 二、荷载: 水池结构上的荷载主要可分为永久荷载和可变荷载两类。永久荷载包括结构自重、土的竖向压力和侧向压力、水池内的盛水压力、结构的预加应力、地基的不均匀沉降等;可变荷载包括池顶活荷载、雪荷载、地表或地下水压力(侧压力、浮托力)、结构构件的温(湿)度变化作用、地面堆积荷载等。 1、作用在地下式水池上竖向土压力标准值,应按水池顶板上的覆土厚度计算,并乘以竖向压力系数,压力系数可取1.0;当水池顶板的长宽比大于10时,压力系数宜取1.2。一般回填土的重力密度可按18kN/m3采用。 2、作用在水池上侧向的土压力标准值,对水池位于地下水以上的部分可按朗金公式计算主动土压力,土的重力密度可按18kN/m3采用,对水池位于地下水以下部分的侧压力,应为主动土压力与地下水静压力之和,此时土的重力密度应按浮重计算,可按10kN/m3 采用。 3、水池内的水压力应按设计水位的静水压力计算。对给水处理的水池,水的重力密度可取10kN/m3;对污水处理的水池,水的重力密度可取10~10.8kN/m3。对机械表面曝气池内的设计水位,应计入水面波动的影响,可按池壁顶计算。地面堆积荷载的标准值可取10kN/m2,其准永久值系数可取0.5。

地下室结构设计要点

地下室结构设计要点 随着城市地上用地面积的紧张,地下空间的利用率越来越高,为有效地利用城市地下空间,需注意以下几方面的内容。 地下室抗浮设计问题 地下室因为地下水的原因,在施工过程中易出现整体上浮,造成梁、板、柱出现大量裂缝渗水等现象,造成了重大的安全隐患和财产损失。因此地下室的抗浮设计的重要性可想而知,应引起足够重视。地下室的抗浮设计基本上可分为三种情况考虑。 1.地下室未施工完毕或地下室施工完毕便停止降水,这时即便地上结构层数较多,但因上部结构层还没有施工,恒载还没有施加,地下室的自重无法抵抗地下水的浮力。这种情况下应对地下室进行施工阶段的抗浮验算,并采取相关的抗浮措施。 2.地下水位较高,且地下室埋深较大、地上结构层数较少。这种情况下,结构自重不足于抵抗地下水的浮力,需对整体结构进行抗浮验算。 3.结构自重可以抵抗地下水的浮力,但是地下室底板也需进行抗浮设计。 GB50007—2011《建筑地基基础设计规范》规定,岩土工程勘察报告应提供用于计算地下水浮力的设计水位。对重要工程抗浮设计水位的确定,应进行水文实验,并经专家论证后确定。 地下室抗浮措施,一般有两种方法“压”和“拉”。“压”即采取增加自重的方法来抗浮要求,一般有加厚地下室底板,增加地下室覆土厚度等,这种方法由于增加了地下室深度,经济效益并不理想。“拉”即采用抗拔桩、抗浮锚杆,抗拔桩是利用桩身摩擦力和桩自身重量来抵抗水浮力,桩型一般选择灌

注桩,抗拔力不大的情况下也可采用预制桩,除了验算正向荷载的桩数外,还要验算兼作抗拔的桩数,此处不再累述;抗浮锚杆是在底板和土层之间的拉杆,锚杆直径一般150~200mm,锚杆桩局限性比较大,不适用于底板下为淤泥、卵石及砂土层,当底板下有坚硬土层时,是一种比较简单又经济的抗浮措施。 地下室防水设计问题 地下工程防水是一项非常重要的系统性工程,涉及设计、施工、材料选择等诸多方面内容。设计是地下工程防水的基础,必须控制裂缝产生及限制裂缝的最大宽度,因此,对于结构防水的要求及所处环境,强化地下室结构自防水能力,并用动态的观点从材料的耐久性、材料的适应性以及不同防水材料之间的相容性的全局选择适用的防水材料,按照设计要求施工,才能有效提高地下结构防水的可靠性和耐久性。 1.结构自防水设计 结构自防水是根本防线。当有防水要求时混凝土抗渗等级应根据地下水最大水头与防水混凝土厚度的比值按规范确定,且不应小于0.6MPa。近年来,许多地下工程采用补偿收缩混凝土和纤维混凝土作地下室的结构自防水材料,进一步提高了地下结构的抗裂防渗功能。我国目前混凝土外加剂和高性能混凝土技术已基本普及,混凝土质量已大大提高,这是地下结构自防水的保证。 2.附加防水层设计 地下工程中单独采用结构自防水的做法是欠妥的,目前市场上过于夸大外加剂(如减水剂、早强剂、微膨胀剂等)的作用。在地下工程中,由于

水池工程设计

水池结构设计要点: 水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。 水池平面设计主要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系相协调统一。水池的平面轮廓要“随曲合方”,即体量与环境相称,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。要考虑前景、框景和背景的因素。不论规则式、自然式、综合式的水池,都要力求造型简洁大方而又具有个性的特点。水池平面设计主要显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口、种植池的高程和所取剖面的位置。设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。模式管线布置图如下: 水池的应用: 首先确定水池的用途,是用于观赏,还是嬉水或养鱼,其水池设计结构均不同。如为嬉水,其设计水深应在30cm以下,池底作防滑处理,注意安全性。而且,因儿童有可能误饮池水,因此尽量设置过滤装置。养鱼池应确保水质,水深宜在30cm~50cm左右,并设置越冬用鱼巢。另外,为解决水质问题,除安装过滤装置外,还务必作水除氯处理。 池底处理:如水深30cm以下的水池以及游泳池等,其池底清晰可见,所以应考虑对池底作相应的艺术处理。浅水池一般可采用与池床相同的饰面处理,或贴锦砖。普通水池常采用水洗豆砾石饰面或嵌砌卵石的方法处理。各种池底都有其利弊。瓷、砖石料铺砌的池底如无过滤装置,存污后会很醒目。铺砌大卵石虽然耐脏,但不便清扫。对游泳池而言,如要使池水显得清澈、洁净,可采用水色涂料或瓷砖装饰池底。如想突出水深,可把池底作深色处理。

确定有水种类(自来水、地下水、雨水等)以及是否需要循环装置。一般地下水、雨水无需循环,不必安装循环装置,让其白白排放。 确定是否需要安装过滤装置。对养护费用有限但又需经常进行换水、清扫的小型水池,可安装氧化灭菌装置,原则上可不再安装过滤装置。但考虑到藻类的生长繁殖会污染水质,最好还是配备为宜。一般常用的过滤装置种类很多,从小型池常用的利用过滤材料的小型过滤器,至高尔夫球场等场所中大规模水池所用的依靠微生物进行过滤的装置。另外还有抑制藻类繁殖、利用空气进行臭氧无害化处理的方法过滤。 确保循环、过滤装置的场所和空间。水池应配备泵房或水下泵井。小型池的泵井规模一般为1.2m*1.2m,井深需1 m左右。 设置水下照明。配备水下照明时,为防止损伤照明器具,池水需没过灯具5cm 以上,因此池水深度应保证达到30cm以上。另外,水下照明设置尽量采用低压型。 水景用配管、配线与建筑用管线的连接。首先,在规划设计中应注意瀑布、水池、溪流等水景设施的给排水管线与建筑内部设施管线的连接,以及调节阀、配电室(站)、控制开关的设置位置。同时,对确保水位的浮球阀、电磁阀、溢水管、补充水管等配件的设置应避免破坏景观效果。其三,水池的进水口与出水口应分开设置,以确保水循环均衡。另外,可利用太阳能或风车所产生的动力为给排水提供能源。 水池的防渗漏:水池的池底与池畔应设防水层。如需在池中种植水草,可在隔水层上覆盖30~50cm左右厚的覆土再进行种植。如在水中旋转叠石,则需在隔水层之上涂布一层具有保护作用的灰浆。而蜻蜓池一类的生态调节水池中,可利用粘土类的截水材料防渗漏,某些水池为防止植物根系生长时扎破池底,造成池水

地下车库结构设计及计算实例

w 地下车库结构设计及计算实例 [摘要] 本文通过上海某楼盘地下车库的结构设计计算实例,参考了国内相应的规范和规程,并 比较与分析了不同的车库顶板以及基础设计方案。 [关键词] 地下室外墙;无梁楼盖;梁板式楼盖;筏板;抗冲切;抗剪;抗浮;地基承载力 本工程为上海某楼盘独立地下车库,地下一层,上部设绿化覆土带。车库顶板采用无梁楼 盖加柱帽结构,基础采用独立柱基加抗水板的做法。以下为该地下车库的设计计算分析过程: 一、抗浮验算 由于本工程为一层独立地下室,因此该地下车库需要进行局部抗浮计算,取单个混凝土柱 子进行验算。 水浮力 F w = w hA 其中,γ取 10KN/m 2 ;h 为地下室底板标高至地下水位标高之间的距离;A 为单根柱子所属 底板面积。 抗浮力∑G=(G 1+G 2+G 3+G 4)A+F 1+F 2+F 3 其中,G 1 为顶板上覆土重荷载(包括地下水自重); G 2 为顶板自重荷载;G 3 为底板自重荷载; G 4 为底板上素砼面层荷载;F 1 为柱自重;F 2 为顶板柱帽重;F 3 为底板柱帽重。(如有底板外挑压 土自重应考虑进行) 分别根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》[1] DGJ08-11-2010(以下简称《规范》) 12.3.2 条以及《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》[2] JGJ6-2011 的 5.5.4 条规定,满足 1.05F ≤∑G 即无须设置抗拔桩。(取 1.05 为综合考虑有关规范规定所选取的经验值) 二、地基承载力验算 以基底持力土层的抗剪强度指标计算地基承载力(考虑深度修正),并以此计算值作为本次 设计的地基承载力设计值。 根据《规范》5.2.3-1 求得 f d = (1/ 2) N r r b + N q q 0 d + N c c C d 上部荷载作用下地基净反力为 ∑ N / A = w dh 应小于 f d ,(∑N 为基本组合)则地基承载力 满足要求。 三、地下室外墙计算 地下室外墙计算简图见下图,取外墙单位长度为计算单元。

钢筋混凝土蓄水池施工方案

钢筋混凝土蓄水池 施工方案

钢筋混凝土蓄水池施工方案 -- 钢筋混凝土蓄水池施工方案 1 蓄水池总面积654.07m2池底标高为-6.0m,池底板为700,局部1200、池壁厚度均为350mm,池底、池壁、梁板采用泵送C25S6抗渗商品混凝土,蓄水池钢筋底板为Φ18的HRB400钢筋双层双向间距150。接头采用闪光对焊的连接方法。 二、土方开挖 1基础采用DDC素土挤密桩和CFG砼灌桩做法 2 土方开挖为机械挖土,第一次挖至-2.5m,DDC打完后挖水池部分至-6.7m,然后开始CFG的施工。 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚在主楼正北边,场地平整,道路通畅,水电、消防设施齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械方法,向钢筋班做技术交底。 (3)、钢筋班接到配料单后查对钢筋堆场上已经复试合格的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后开始配料。 (4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,以免发生差错,并防止油脂类污染。

(5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘出大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7m~1m 用铁丝与主筋扎牢。 (3)、钢筋在施工过程中,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。

相关文档