文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水泵维护保养记录表

消防水泵维护保养记录表

消防水泵维护保养记录表

SLH-24消防泵、喷淋泵试维护保养记录

表单编号:SLZG-IFC-GC-BD24 北京安信行物业管理有限公司福州分公司 1 海西国际金融大厦消防泵、喷淋泵维护保养记录 实 施 保 养 类 别 日常保养 一级保养 二级保养 1、检查各泵密封圈有无漏水; 2、检查橡胶软接有无裂缝漏水; 3、检查消防泵、喷淋泵控制箱选择开关、电源开关是否处于自动状态; 4、检查各泵及管道压力表工作是否正常; 5、关闭消防泵、喷淋泵、进水闸阀,手动点动水泵1至2次; 6、与消控室配合联动启动消防泵、喷淋泵(注意点动、联 动完毕打开各泵进水闸阀); 7、清理控制箱各继电器、开关灰尘; 8、检查水力控制阀处手动蝶阀是否处于常开状态; 9、手动泄水检查水力警铃工作是否正常; 10、清理打扫设备及机房卫生。 1、 完成日常保养所有内容; 2、 检测水泵电机绝缘电阻(不少于0.5 兆欧); 3、 检查进水闸阀法兰润滑情况(充注黄 油); 4、手动泄水检查水力警铃工作是否正常; 5、检修有渗水迹象阀门。 1、完成一级保养所有内容; 2、检查调整电控箱各继电器/开关工作触点; 3、启动水泵用钳形电流表检测各水泵电机三项电流平衡是否正常; 4、检查各泵、电机轴承声音(更换声音异常轴承); 5、油漆生锈设施设备。 保养及处理情况说明(一、二级保养必需记录水泵电机检测电阻数据): 备注 1、在“保养类别”栏选择保养项目打“√”(表示本次实施保养内容); 2、日常保养每半月进行一次;一级保养每季度进行一次;二级保养每年进行一次;保养实施时间依据《年度设施设备保养计划》; 3、发现设备异常及时修理,当场不能处置的故障应记录在《公共区域设施设备维修记录》表内。 责任区域维护保养人: 检查监督人:

消防维护保养记录表

消防设施维护保养记录表见表 F。 消防供电配电 火灾自动报警系统维护保养项目 消防配电柜(箱) 应急电源 防雷接地 保护装置试验整定 火灾探测器 手动报警按钮 报警控制器 报警控制器电源或者电 源箱 设备接地 维护保养内容 紧定接线端子,清除接线端子锈蚀 紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,对蓄电池进行充放电操 作 检查接地连接线,紧定接地端子,无护套的接地线进行除锈 防腐 漏电保护装置、热保护装置动作试验,对动作灵敏度和可靠 性进行整定 对安装在污染严重区域的探测器进行清洗(包括烟腔清洗) 检查手动报警按钮,对松动的报警按钮重新紧固 紧定接线端子,清除接线端子锈蚀;必要时对打印机检查更 换色带、墨盒和打印纸 紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,对蓄电池进行充放电操 作 检查系统接地电阻,接地电阻达不到要求时进行整改,紧固 接地线端子 维护保养要求 执行情况 每月进行一次 每月进行一次 接线检查紧定每月进行一次 除锈防腐每季度进行一次 此内容应和主备电切换功能 实验同时进行 每月进行一次 每月进行一次 每季度进行一次 每月进行一次 每月进行一次 维护保养记录 签名备注

维护保养项目 消防水池 消防水箱 稳(增)压泵及气压 水罐 消防 供水 设施 消防水泵及控制柜 水泵接合器 阀门 维护保养内容 进水阀进行开闭试验,必要时更换进水浮球阀阻水橡胶 垫片,清洗液位检测装置,对水泵吸水底阀进行清理, 检查水泵吸水管段阀门关闭严密程度(消防水池清洗视 甲方委托情况而定) 进水阀进行开闭试验,必要时更换进水浮球阀阻水橡胶 垫片,清洗液位检测装置(消防水箱清洗视甲方委托情 况而定) 阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘根,阀体除锈刷油,水 泵 盘轴并加注润滑油;检查紧固接线端子,清除接线端子锈蚀, 漏电保护装置、热保护装置动作试验并对动作灵敏度和可靠 性进行整定 阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘根,阀体除锈刷油,水 泵 盘轴并加注润滑油;检查紧固接线端子,清除接线端子锈蚀, 漏电保护装置、热保护装置动作试验并对动作灵敏度和可靠 性进行整定;水泵控制柜有启动控制器、变频控制器和其他 启动装置的应对其设置进行检查整定 水泵结合器除锈刷油并明确标注用途,阀杆检查上油,安全 阀检查整定,冬季进行保温 阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘根,阀体除锈刷油,明 确 标注用途,室外阀门冬季进行保温;微阻缓闭止回阀、减压 阀等特殊阀门进行试验整定 维护保养记录 维护保养要求 签名 每年进行一次 每年进行一次 每季度进行一次 每季度进行一次 每季度进行一次 每季度进行一次 执行情况备注

消防设施保养维修记录表格大全

消防设施保养维修记录表格大全 XXX消防系统维护细则: 在系统日常运行期间,值班人应该仔细观察,填写巡检登记表,及时通知维护人员发现的问题。维护人员每天定期巡检以确保消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一: 1.消防控制室 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等

正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 3.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.水源控制阀处于完好状态。 2.设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。 4.管网系统的温度、压力、位置响声处于正常状态。

检查方法:目测巡检仪表读数,观察管网外观,临场判断是否有问题。 4.联动系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.消防广播功能正常。 2.消防通讯功能正常。 3.排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍。 4.防火分隔系统处于待用状态,无障碍物。 检查方法:播放、强制转换通话试验,手、自动启动风机试验,排烟阀、防火阀是否正常工作。 月巡检细则表二:

1.消防控制室、自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:分批检查,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行,进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.控制阀门电磁等处于完好状态。 2.报警阀设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。

[物业管理]消防水泵保养记录表

[物业管理]消防水泵保养记录表 物业管理是指对房屋和配套设施进行维护和管理的一种服务。除了维护和管理房屋和设施的正常运行外,物业管理人员还需要做好房屋和设施的保养和维修工作,以确保其能够长期使用。在物业管理工作中,消防设备的保养和维护尤为重要。消防水泵是消防设备中的重要组成部分,它的正常运作对于防火工作十分关键。本文将介绍消防水泵保养记录表,该表格有助于物业管理人员定期对消防水泵进行保养和维修工作。 【表格用途】 消防水泵保养记录表是一份记录消防水泵保养和维修工作的表格。该表格包含消防水泵的基本信息,如型号、安装日期、使用范围等;保养工作的内容,如清洗、润滑等;维修工作的内容,如更换零部件、检修电控系统等。物业管理人员可以利用该表格对消防水泵的保养和维修工作进行记录和管理,以确保消防水泵的正常运行和防火工作的顺利进行。 【表格内容】 消防水泵保养记录表应包含以下内容: 1. 消防水泵的基本信息,包括型号、安装日期、使用范 围等。 2. 保养工作的内容,包括清洗、润滑、检查等。该部分 需要包含保养工作的日期、内容和保养人员的签名。

3. 维修工作的内容,包括更换零部件、检修电控系统等。该部分需要包含维修工作的日期、内容、维修人员的签名和维修费用等相关信息。 4. 消防水泵的巡检记录,包括巡检日期、巡检人员的签名、发现的问题和处理措施等。物业管理人员需要每季度对消防水泵进行一次巡检,记录其运行情况和发现的问题,并及时处理。 【表格使用】 物业管理人员应按照以下步骤使用消防水泵保养记录表: 1. 登记消防水泵的基本信息,包括型号、安装日期和使 用范围等。 2. 确定保养工作的内容和保养周期,如清洗、润滑、检 查等,并在表格上进行记录。物业管理人员需要制定相应的保养计划,确保消防水泵得到定期的保养和维护。 3. 发现消防水泵存在故障或需要进行维修时,物业管理 人员应及时进行维修,并在表格上进行记录。维修工作需要由专业的消防设备维修人员进行,以确保消防水泵的正常运行。 4. 每季度对消防水泵进行一次巡检,并在表格上进行记录。巡检工作需要由专业的消防设备巡检人员进行,及时发现消防水泵存在的问题并及时进行处理,以确保消防水泵的正常运行。 【注意事项】

相关文档
相关文档 最新文档