文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防维保记录表格

消防维保记录表格

消防维保记录表格

维保单位:盖州市懿利酒店管理有限公司

(盖州市汉庭酒店)

维护日期:2017 年 10月 18日

辽宁信安消防工程检测有限公司

Liaoning Xin’an Fire Engineering Inspection Co. Ltd

消防维保记录表格

消防维修、保修单

维修

客户单位名称

巡检

维保内容:

结果:

维修人员:年月日

意见回复:

单位经办人:年月日

辽宁信安消防工程检测有限公司火灾自动报警控制主机月检查登记表

使用单位控制主机号

项目

维护情况

工作内容

内容

自检报警点是否登录正常

消音是否正常工作

复位是否正常工作

故障报警是否正常工作(是否达到报警优先功能)

巡检是否正常工作、报警是否登录正常

主电源是否达到规范要求

备用电源是否正常工作( 24v)

打印机是否工作正常、打印测试能否打印

联动控制器是否正常工作

对讲控制器是否正常工作

消防广播控制器是否正常工作

故障原因及排除情况:

注:正常划“ √ ”,有问题注明。辽宁信安消防工程检测有限公司自动喷水灭火及室内消火栓系统月检查登记表使用单位控制主机号

项目

工作内容维护情况内容

水源控制阀目测完好状况及开闭位置

蓄电池、高位水箱检查水源及蓄水不被它用措施

稳压给水泵检查水源及蓄水不被它用措施

泵房检查温室

电动消防主泵启动试运转

湿式报警阀防水试验、启动性能

用户单位用户地址

系统所有控制阀门目测阀门是否完好

室外外围控制阀门目测阀门是否完好

水泵接合器目测阀门是否完好

水流指示器试验报警

喷头目测是否完好

室内消防栓箱设备配置齐全

故障原因及排除情况:

注:正常划“ √ ”,有问题注明。辽宁信安消防工程检测有限公司

消防维修保养(月)度记录

联系人电话日期

服务□日常维护□客户报修□本地□异地与用户约定时间:年月日时维保日期时间:年月日时

系统编号和系统位置:

报修内容:□报警系统□消火栓系统□喷淋系统□泵房设备□其他

名称检查项目检查结果存在问题及故障更换件填写消防泵的起动、主备泵自动切换巡检□正常□不正常

喷淋泵的起动、主备泵自动切换巡检□正常□不正常

消防

稳压泵的起动、主备泵自动切换巡检□正常□不正常

水泵

泵的电器线路检查、巡检□好□不好

房间

控制柜的电气线路检查、巡检□好□不好

各种阀门的灵活性、开关闭的巡检□好□不好

末端放水测试巡检□好□不好

消防管路的检查巡检□好□不好

消防水带的紧固、损坏的巡检□好□不好

喷淋

室内栓的漏水、顺坏的巡检□好□不好

及消

洒水喷头的保养巡检□好□不好

火栓

水泵接合器的保养巡检□好□不好

系统

消防泵联动系统巡检□好□不好

喷淋泵联动系统巡检□正常□不正常

消火栓报警装置、联动系统巡检□正常□不正常

报警控制器系统巡检□正常□不正常

联动控制器系统巡检□正常□不正常

自动手动按钮联动包括电路系统巡检□正常□不正常

报警电梯联动系统巡检□正常□不正常

联动消防广播、电话、警铃系统巡检□正常□不正常

系统报警烟感探测器、模块巡检□正常□不正常

应急照明、疏散指示标志巡检□正常□不正常

每季度对联动系统作一次联动试验运行检查

用户1、以上服务是否全部完成□全部完成□部分完成□未完成

单位2、你的满意度□非常满意□比较满意□基本满意□不太满意报修电话

填写3、你的意见和建议:

督导电话

用户单位盖维修单位盖

章、签字年月日章、签字年月日

工作

总结

消防维保检查记录表格

消防维保检查记录表格 1. 概述 消防维保检查记录表格用于记录消防设备的定期检查情况,包括消防水源、消防器材、消防电源、消防通道等方面的检查记录。 这份表格的目的是为了确保消防设备的正常使用和消防安全工作的顺利进行。在消防维保工作中,每位维保人员需认真填写和完善这份表格。如果出现任何异常情况,需要及时上报并采取相应的措施。 2. 表格格式 在填写消防维保检查记录表格时,需要按照下面的格式进行: 项目检查内容检查结果备注 消防水源水泵运行情况、消火栓、喷淋头等正常/异常 消防器材灭火器、防排烟系统等正常/异常 消防电源发电机组、应急照明等正常/异常 消防通道疏散通道、电梯等正常/异常注:每项检查内容不要遗漏,检查结果要标注正常或异常,备注栏可以记录相关维保信息或异常情况。 3. 填写要点 在填写消防维保检查记录表格时,需要注意以下几点: 1.填写人:在表格顶部标记填写人姓名、日期和工作单位,以便于追溯维保记录。

2.合理安排维保时间:维保时间应按照规定进行,确保消防设备的有效性。 3.认真检查消防设备:维保人员在检查消防设备时,要认真仔细,确保每项检查内容不遗漏,发现异常情况要及时上报。 4.填写完整:在填写表格时,每一项内容都需认真填写,不得遗漏。必要时,填写维保的具体措施和处理进度等相关信息。 4. 总结 消防安全直关人民生命财产安全,而消防设备的安全性直接关系到消防安全的有效性,因此维保工作显得尤为重要。只有确保消防设备良好的运行状态和正常的使用效果,才能保障消防安全工作的顺利开展。 消防维保检查记录表格的填写,不仅是对维保过程的有效全方位监管,还是对消防设备维护和改进的一个重要参考。因此,我们要认真采用这份消防维保检查记录表格,做好消防维保工作,为人民的生命财产安全护航。

消防设施保养维修记录表格大全

消防设施保养维修记录表格大全 XXX消防系统维护细则: 在系统日常运行期间,值班人应该仔细观察,填写巡检登记表,及时通知维护人员发现的问题。维护人员每天定期巡检以确保消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一: 1.消防控制室 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等

正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 3.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.水源控制阀处于完好状态。 2.设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。 4.管网系统的温度、压力、位置响声处于正常状态。

检查方法:目测巡检仪表读数,观察管网外观,临场判断是否有问题。 4.联动系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.消防广播功能正常。 2.消防通讯功能正常。 3.排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍。 4.防火分隔系统处于待用状态,无障碍物。 检查方法:播放、强制转换通话试验,手、自动启动风机试验,排烟阀、防火阀是否正常工作。 月巡检细则表二:

1.消防控制室、自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:分批检查,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行,进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.控制阀门电磁等处于完好状态。 2.报警阀设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。

建筑消防设施维护保养周期、数量表、原始记录表、故障维修记录、维护保养报告书(一)

建筑消防设施维护保养周期、数量表、原始记录表、故障维修记录、维护保养报告书(一) 近年来,建筑消防事故不断发生,为了保障人民群众生命财产安全, 建筑消防设施维护保养工作越来越重要。本文将对建筑消防设施维护 保养周期、数量表、原始记录表、故障维修记录、维护保养报告书进 行介绍。 一、建筑消防设施维护保养周期 建筑消防设施维护保养周期是指根据消防设施的使用情况和设备性能,制定的周期性保养和维修计划。常见的消防设施维护保养周期包括月 度保养计划、季度保养计划、半年度保养计划和年度保养计划。在保 养过程中,需要对消防设施进行清洁、检查、测试等工作,及时发现 和处理问题,以保证设备安全,提高设备使用寿命。 二、建筑消防设施数量表 建筑消防设施数量表是指对建筑物内所有消防设施的数量、型号、安 装位置、使用状态等信息进行统计的一份表格。该表格是消防设施管 理的基础,可以帮助管理人员及时掌握建筑物内所有消防设施的使用 情况,提高应急处理能力。在维护保养周期中,需要根据数量表的信息,对消防设施进行有针对性的维修和保养。 三、建筑消防设施原始记录表 建筑消防设施原始记录表是对消防设施的日常维护保养工作进行记录 的一份表格。该记录表要详细记录消防设施检查时间、检查内容、处

理情况等信息,有利于建筑消防设施的控制。同时,该记录表是对消防设施安全行政管理的重要依据,也是最直接的防火安全证据。 四、建筑消防设施故障维修记录 建筑消防设施故障维修记录是指在维护保养过程中,对消防设施发生故障时的处理情况进行记录的一份表格。该记录表要详细记录故障发生时间、发生原因、故障处理过程和维护保养情况等信息。该记录表是消防设施修缮工作的重要依据,也是对消防设施安全管理的重要保证。 五、建筑消防设施维护保养报告书 建筑消防设施维护保养报告书是对消防设施维护保养工作进行总结的一份书面报告。该报告书要详细记录维护保养周期内所有维护保养工作的质量、数量、效果等信息,并对下一个维护保养周期的工作提出具体意见和建议。通过该报告书,可以对上一维护保养周期内的工作进行评估和反馈,为后续的工作提供参考。 综上所述,建筑消防设施维护保养工作是消防安全管理工作的重要一环。通过制定合理的维护周期、建立详细的数量表和记录表、及时处理故障和总结反馈,可以提高消防设施的使用效率,保障建筑消防安全。

消防维保检查记录表格

目录 1、消防设备保护记录表(页) 2、消防系统设备配置表(页) 3、消防控制中心设备检查记录表(页) 4、探测器/手动报警按钮试验记录表(页) 5、自动喷水灭火系统检测记录(页) 6、消火栓系统检测记录(页) 7、卷帘门系统检测记录(页) 8、防排烟系统检测记录(页) 9、消防联动设备检测记录(页) 10、维保工作纪录表(页) 本记录含以上表格共(页) 项目名称: 填表: 日期: 审核:

消防设备保护记录表 项目名称地点 客户负责人电话 安装企业完工日期 检测时间参加人员 检测内容 火灾自动报警系统全检()抽测()消火栓系统全检()抽测()自动喷淋灭火系统全检()抽测()消防广播及通信系统全检()抽测() 火灾事故照明及分散指示 消防电源配电系统全检()抽测()全检()抽测() 系统 防火卷帘系统全检()抽测()防排烟及通风空调系统全检()抽测()气体灭火系统全检()抽测()消防电梯全检()抽测()检测中发现问题: 解决建议: 客户建议: 客户负责人署名(盖印): 日期:年月日检测负责人署名: 日期:年月日

消防控制中心设备检查记录表工程名称 控制器部分检查记录 控制器数目型号 基本配置 现场设备数目回路 启机显示 声音打印 控制器基本功能黑匣子记录备电 设备定义联动公式 通信报火警、故障 手动盘灯检启动及显示 多线制盘灯检启动及显示 输出电源显示输出电压 CRT显示通信测试信息传输 消防广播电话检查记录 卡座型号功放型号 基本配置 消防广播CD机型号送话器话筒()手柄() 基本功能显示放音 电话主机型号通话器分机()手柄() 消防电话 显示功能 线路检查记录 回路电阻1、正常();2、异样(),此中回路电阻偏低或短路。 线间电阻1、正常();2、异样(),此中线间电阻偏低或短路。 线地电阻1、正常();2、异样(),此中线地电阻偏低或短路。 注:在选定对象的括号内打“√”或“╳”。

消防维保方案及表格

为保证站内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的消防设施,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 1、火灾自动报警系统: 每日对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行摹拟火警、故障及联运试验; 2、自动喷淋系统: 每日对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; 3、消火栓系统: a、每日对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; b、每日对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每日检查电源切换和充电功能。

b、每日检查标识正确性。 月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行摹拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制路线及联动路线的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时即将通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统

消防系统维护保养表格范例范例

.单位基本状况 单位名称 单位地址 单位性质主管部门开发区消防局 法定代表人职务董事长 负责人职务总经理 消防管理归口部门人事行政部 归口部门负责人职务经理 专(兼)职消防管理人员数 目7人 能否配置自动消防 设备已配置 经营类型 厂矿生产类型厂矿 固定财产万元年总产值万元占地面积㎡建筑面积㎡高层栋数、高度栋m地下建筑层数层总面积㎡总面积㎡要点工种人数人员工人数人要点部位处义务消防队人主要产品或储藏物件类型及储量类吨 备注: Word资料

.注:1.经营、生产类型按商场、市场、旅馆、饭馆、娱乐场所、金融、长矿、机关、院校、其余分类填写; 2.单位性质按国营、民营、外资、合资、合作、其余分类填写;3.生产储藏类型按甲、乙、丙、丁、戊分类填写;4.没法定代表人的单位填写负责人。 单位总平面图 Word资料

.平面图要表记:1.方向指示;2.比率;3.四周、场交通道路; 4.要点部位;5.消火栓、灭火工具、器械地点等。 生产工艺流程图 Word资料

. 工艺流程图要表记:1.工艺设备所在部位;2.主要工艺设备名称;3.生产原料、成品(半成品);4.工艺设备的主要危险部 位等。消防安全管理组织机构 Word资料

. 消防安全责任人职务总经理 消防安全管理人职务 消防管理归口部门责任人职务经理 专(兼)职消防安全管理人员职务总务主管 专(兼)职消防安全管理人员职务物流部经理 专(兼)职消防安全管理人员职务 专(兼)职消防安全管理人员职务 专(兼)职消防安全管理人员职务生产主管 专(兼)职消防安全管理人员职务生产主管 专(兼)职消防安全管理人员职务生产主管 消防安全管理组织机构: 防火安全委员会主任: 防火安全委员会副主任: 防火安全委员会成员: 各级消防安全责任人 Word资料