文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空心墩墩身施工技术交底

空心墩墩身施工技术交底

空心墩墩身施工技术交底
空心墩墩身施工技术交底

技术交底书

技术交底书表格编号

1310

项目名称中铁四局集团有限公司京沈京冀客专**标段三分部第 1 页

共 8 页

交底编号*-3

工程名称***特大桥

设计文件图号京沈施桥-73、京沈桥通-03

施工部位空心墩墩身模板施工技术交底

交底日期2016年03月01日

技术交底内容:

一、技术交底范围

本交底适用于***特大桥空心墩身模板施工。

二、设计情况

***特大桥共有11个变截面空心墩,根据坡度不同可以分为两种,外比为1:30(内比1:80)的空心墩有两个,墩高分别为35.5m、34.5m;外比为1:35(内比1:70)的空心墩有9个,其中高度为26.5m的一个、27m的一个、28.5m的两个、29m的一个、30.5m的一个、32.5m的两个、33.5m 的一个。根据坡比不同,模板需要定制两套,根据墩高不同,需要定制1m、0.5m高的调整节。

模板钢材选用Q235钢,其材质符合现行国家标准《碳素结构钢》。模板按照设计图纸结构尺寸进行设计,保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置准确。

面板采用6厚钢板,竖肋为10号槽钢,法兰为100×12钢板,背楞采用20号双槽钢,边框为12钢板,抱箍为单16号槽钢,连接板采用14厚钢板。

模板采用中间对拉杆、四角斜拉杆形式,内模板正反丝支撑,斜拉杆30*L,对拉杆面板开孔Ф36、Ф25精扎螺纹钢,模板连接螺栓采用M20*60,孔径为Ф22长圆孔。抱箍连接螺栓采用M27*30,孔径为Ф30,混凝土浇筑速度≤2小时。

为减少在拆模和转运过程中发生扭曲现象,模板分节制作,进行模块化设计,采用2m的标准节段,每节由6块组成,两侧为圆端形设计,中间为两块直板。外模平板两米每节配置8米高,圆弧端满配,根据不同墩高配置调整节,满足各类墩高尺寸。

模板的设计由生产厂家进行,并严格进行工况检算,确保模板具备足够刚度和强度,确保施工安全和施工质量。

三、施工条件及准备工作

1)模板在加工厂完成试拼装,模板所有部件通过试拼检查(尤其是拼缝的要求达标)。

2)测量放样:采用全站仪放样,基础顶面应测定中线及水平,并标出墩底面位置,二次测量时不同司镜者采用不同仪器对放样点进行复核,合格后方可进行墩身施工;

墩底进人洞示意图(单位:)

②墩内检查题预埋U 型螺栓(如下图所示)

墩内检查梯U 型螺栓安装位置示意图1

墩内检查梯U 型螺栓安装位置示意图2

25cm

45°

U 型

螺栓

25cm

45°

U 型螺栓

120cm

2m

45cm

墩内检查梯U形螺栓按照上图布置,示意图2中的两个U型螺栓固定在墩身的大里程侧,之后沿着墩身高度向下4m在墩子的左侧按照图1的形式固定5个U型螺栓,再沿着墩身高度向下4m 在墩子的右侧按照图1的形式固定5个U型螺栓,如此类推,直到最低的一层U型螺栓距离下部实心段的顶部的距离小于4.5m为止。

③吊篮预埋U型螺栓及端栏杆(如下图2)

正面图

侧面图

每个空心墩的吊篮共需8个U型螺栓,12根端栏杆,为了拆模的方便,端栏杆只漏出混凝土面20,位置如上图所示。

五、质量标准

1、墩身模板必须与承台顶面密封,封闭材料不得侵入墩身。

2、墩台施工中应对模板进行检查和维护,发现异常情况时应及时处理。

3、模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,连接牢固,能够承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载。

4、墩台模板允许偏差和检验方法

空心墩墩身模板施工技术交底

技术交底书表格编号1310 项目名称中铁四局集团有限公司京沈京冀客专**标段三分部第1 页 共8 页交底编号JSJJSG-*-3-QH- 工程名称***特大桥 设计文件图号京沈施桥-73、京沈桥通-03 施工部位空心墩墩身模板施工技术交底 交底日期2016年03月01日 技术交底内容: 一、技术交底范围 本交底适用于***特大桥空心墩身模板施工。 二、设计情况 ***特大桥共有11个变截面空心墩,根据坡度不同可以分为两种,外比为1:30(内比1:80)的空心墩有两个,墩高分别为35.5m、34.5m;外比为1:35(内比1:70)的空心墩有9个,其中高度为26.5m的一个、27m的一个、28.5m的两个、29m的一个、30.5m的一个、32.5m的两个、33.5m的一个。根据坡比不同,模板需要定制两套,根据墩高不同,需要定制1m、0.5m高的调整节。 模板钢材选用Q235钢,其材质符合现行国家标准《碳素结构钢》。模板按照设计图纸结构尺寸进行设计,保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置准确。 面板采用6mm厚钢板,竖肋为10号槽钢,法兰为100×12mm钢板,背楞采用20号双槽钢,边框为12mm钢板,抱箍为单16号槽钢,连接板采用14mm厚钢板。 模板采用中间对拉杆、四角斜拉杆形式,内模板正反丝支撑,斜拉杆Tr30*L,对拉杆面板开孔Ф36、Ф25精扎螺纹钢,模板连接螺栓采用M20*60,孔径为Ф22长圆孔。抱箍连接螺栓采用M27*30,孔径为Ф30,混凝土浇筑速度≤2m/小时。 三、施工条件及准备工作 1)模板在加工厂完成试拼装,模板所有部件通过试拼检查(尤其是拼缝的要求达标)。 2)测量放样:采用全站仪放样,基础顶面应测定中线及水平,并标出墩底面位置,二次测量

墩身施工工艺

墩身施工工艺 一.矩形空心墩施工 空心矩形墩,墩高7m~18m,钢筋护壁。墩身、墩帽采用C30高性能耐久性砼,垫石采用C50砼。空心墩模板外模采用大块整体桁架式无拉杆钢模,内模采用组合钢模辅以胶合板。空心墩外模每6m~8m立一次模,内模与外模同时、同步立模,第一次砼灌注空心墩下部实体段,然后灌注空心段墩身砼,最后灌注墩帽砼。 图1 墩台施工工艺流程图 1.墩台施工工艺流程图 墩台施工工艺流程见图1 2.模板工程 外模采用大块整体桁架式无拉杆钢模(见下图),环向分4块,每3米为标准节,通过1米、0.5米的非标准节进行调整不同的墩高,内模采用组合钢模辅以胶合板。面板采用6mm厚的钢板,竖胁采用[20槽钢,间距40cm,横胁采用8mm钢板,间距40cm,整体式框架结构。空心墩倒角及局部拐角处采用胶合板模板,墩内壁半径R为75cm的圆角采用定制圆角钢模。墩台身砼保护层厚度采用细石

子砼垫块,空心墩墩壁模板之间支撑采用φ40钢管两端支垫专用塑料定位垫块。墩身模板采用汽车运输至墩位附近,现场拼装成整体,安装桁架支撑,采用25t 汽车吊整体吊装就位,与承台预埋型钢连接固定。(注:墩身采用的桁架式无拉杆钢模另由经理部统一设计、检算,委托广州市英达钢结构有限公司加工。) 示。 3.脚手架工程 墩砼下部实体段砼强度达到设计强度的80%后,在空心墩上搭设φ40钢管满堂脚手架,脚手架和对撑螺杆相结合。脚手架钢管横向间距60cm,纵向间距60cm ,竖杆横向间距80cm ,每层步距60cm ,每1.8m 布设一道剪刀撑。 4.钢筋制作安装 矩型空心墩模板图

钢筋在加工棚内集中下料、分型号、规格堆码、编号,平板车运到现场,现场绑扎或焊接。结构主筋接头采用闪光对焊,主筋与箍筋之间采用镀锌铁线进行绑扎或焊接。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得有变形、松脱现象,钢筋位置的偏差不得超过表2中所示要求。混凝土垫块采用细石子砼垫块,绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。灌注前清除模板内的各种杂物。 表2 钢筋位置允许偏差表 墩台混凝土按大体积混凝土施工工艺进行,混凝土一次连续浇筑完成,其拌和、运输、浇筑、养护等按高性能混凝土的标准要求进行。砼由搅拌站集中拌制,砼罐车运输,砼输送泵浇筑。空心墩灌注顺序,第一次灌注空心墩下部实体段,然后灌注空心段墩身砼,最后灌注墩帽部分。 砼灌注顺序以中心沿横桥向向两边对称灌注,具体灌注顺序见图3。实心墩和空心墩均对称分层灌注, 连续进行,每层灌注厚度30cm,采用插入式振动棒振捣, 砼振捣时,振动棒与模板必须保持5~10cm的间距,插入下层砼5~10cm,振动棒移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍,振捣器要垂直插入混凝土内,并要插入前一层混凝土,以保证新旧混凝土结合良好。提起振动棒时,应缓缓提起, 避免振动棒碰撞模板钢筋及其它预埋件。混凝土振捣密实的标志是:混凝土停止下沉、不冒大气泡、泛浆、表面平坦。振捣时间一般控制在30s以内,避免过振。考虑到垫石位置、尺寸大小及各种预埋件的位置等要求较高,垫石在墩身砼灌注完后再灌注,以确保垫石位置、尺寸大小及各种预埋件等符合规范及设计要求。 施工时尽量减少暴露的工作面,防风、防晒、防雨,灌注完成后立即抹平进入养

空心墩墩身施工技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号 1310 项目名称中铁四局集团有限公司京沈京冀客专**标段三分部第 1 页 共 8 页 交底编号*-3 工程名称***特大桥 设计文件图号京沈施桥-73、京沈桥通-03 施工部位空心墩墩身模板施工技术交底 交底日期2016年03月01日 技术交底内容: 一、技术交底范围 本交底适用于***特大桥空心墩身模板施工。 二、设计情况 ***特大桥共有11个变截面空心墩,根据坡度不同可以分为两种,外比为1:30(内比1:80)的空心墩有两个,墩高分别为35.5m、34.5m;外比为1:35(内比1:70)的空心墩有9个,其中高度为26.5m的一个、27m的一个、28.5m的两个、29m的一个、30.5m的一个、32.5m的两个、33.5m 的一个。桥墩施工安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 桥墩施工安全技术交底(最新版)

桥墩施工安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、模板 模板进场后,要组织相关人员进行验收、试拼装。 ①、模板安装前进行验收,尺寸是否符合结构设计,有无质量缺陷。安装拆除是否可行方便,节点连接是否合理,并制定安装拆除方案。 ②、墩身模板安装应按设计和施工说明循序拼装,模板及其支架必须采取有效的防倾覆临时固定措施。 ③、安装作业高度超过两米时必须搭设脚手架平台,不得站在下层模板上安装上层模板,中途停歇应将已就位的模板固定牢固。 ④、模板安装时上下应有人接应,严禁抛掷,且不得将支架搭在模板上,也不得将模板与支架或操作平台联成一体。 ⑤、已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值,已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。 ⑥、垂直吊运模板时应设专人指挥,统一信号,密切配合,吊运

散装模板时必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊。五级风以上应停止吊运作业。 ⑦、模板拆除:混凝土达到规定强度后方能拆除模板;拆除模板应依据设计规定的顺序和方法进行,无规定时可按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板及支架的顺序进行;拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚、阻碍通行发生事故;拆除时下方不能有人,防止砸伤;模板拆除不能硬撬,导致大片散落;用吊车拆模时应待模板松动并栓牢方可移除,不得硬拉硬拽。 2、墩身平台 ①、墩身施工平台实行全封闭安全防护措施,平台顶四周的栏杆高度不小于1.2m,栏杆间用多道钢筋连起。栏杆及整个平台吊架外侧满挂密目安全网。 ②、在墩下通道处设置安全防护棚,保证施工车辆和人员的安全。 ③、平台上堆放设备材料要均匀对称,防止平台偏斜和倾覆。 ④、为防止大风对高墩墩身施工的影响,采取抗风措施。 ⑤、为防止桥墩产生偏压现象,影响桥墩安全,桥下不得随意弃碴。 3、钢筋安装

高架桥墩身施工技术交底

合肥市徽州大道--南二环立交 桥梁工程 高架桥墩身施工技术交底 交底人: 复核人: 接收人: 日期:

技术交底记录 工程名称中铁十局三建公司徽州大道至南二环立交 交底部位墩身施工施工单位中铁十局集团三建公司 交底人交底日期2011年9月15日 接收人:复核人 操作人员: 交底内容: 一、施工方案及施工工艺 墩身模板采用定型钢模板拼装,对拉螺栓加固模板,墩身高度在15m以内的一次支立成型;墩身高度在15m以上的分两次立模浇筑砼。 墩身混凝土均采用泵送混凝土,插入式振捣器捣固。工地现场设钢筋加工棚进行钢筋加工制作,现场绑扎。 (一)、脚手架工程 1、构架结构 采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距1.2m,距地面0.2m 高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.3m高。 2、基础和拉撑承受结构 脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到85%以上,基础高出地面15cm,具有足够的承载力和稳定性。设于坑边或台上时,立杆距坑、台的上边缘不得小于1m,且边坡的坡度不得大于土的稳定边坡坡度,否则,应作边坡的保护和加固处理。 脚手架立杆之下必须设置垫座和垫板,基础四周作好排水设施。 基础要满铺木板,立杆要立在木板上。

(二)、模板工程 1、墩身模板工程 墩身钢模为定型钢模。 使用要求: ①高度:墩身立模一次成形, ②速度:墩身砼浇注速度不得超过20m3/h,托盘及顶帽砼浇注速度不得超过10m3/h(由模板设计限定,请严格遵照执行)。 ③安装:钢模安装采用人工配合吊车进行,安装钢模螺栓时,应一正一反进行安装,并拧紧,每个螺栓均不得漏装,安装好的钢模必须稳固牢靠。安装允许偏差限值为:轴线位置5mm;表面平整度3mm;高程±5mm;模板的侧向弯曲h/1000(mm);内侧宽度+10、-5mm;相邻两模板表面高低差2mm。 ④加固:模板设计时,已经考虑了加固,如抱箍、对拉螺栓。施工时,若无特殊要求,可不用再加固,只需采用部分圆木和缆风绳对其垂直度等进行调整固定即可。 ⑤拉杆标准:拉杆采用φ20mm圆钢,伸出抱箍外钢垫板6-10cm左右,套丝长度15cm,采用双帽型式,拉杆必须上紧。 ⑥钢模及钢模支架与脚手架之间不得相互连接。 ⑦模板拼缝必须采取相应措施进行处理,如采用腻子、橡胶垫等,接缝必须严密,不得漏浆。模板与砼的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。 ⑧砼施工过程中应对模板及支架进行观察和维护,发现跑模、变形等异常情况时,应立即停止施工,采取措施进行处理。 ⑨变坡模板调整节:由于变坡模板调整节类型多,不便于统一制作,为节约成本,所有桥墩为变坡形式的,调配节均采用50cm宽的大块组合钢模进行施工,故要求调整节(0.5m-2.5m的)在承台施工完成后,单独安排施工,施工时,按调整节下口长宽尺寸每边各放宽20cm,以作为上部墩身模型的基座,

空心墩施工工艺总结

1.编制依据 ⑴《铁路混凝土工程施工技术规程》(TB 10110-2011); ⑵《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10752-2018); ⑶《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR 9603-2015); ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); ⑸《新建福厦铁路客运专线FX-5标实施性施工组织设计》; ⑹《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303-2009; ⑺《铁路建设工程风险管理技术规范》(Q/CR9006-2014); ⑻《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009; 2.工程概况 2.1工程简介 跨斗尾疏港高速特大桥桥梁中心里程DK144+011.86,桥长 1798.875m。全桥设有49个墩位,2个桥台,桩基共513根。桥台为矩形空心桥台,墩柱形式为圆端形空心墩与圆端形实体墩,其中 DK143+250.105~DK143+520.500为10个圆端形空心桥墩。桥梁上部结构为:9-32+3-24+1-32m(简支梁)+(82+146+82)m连续刚构+1-32m+3- 24m+4-32m+2-24m+24-32m(简支梁)。 4#~13#为圆端型空心墩,4#~6#、13#为35:1(外)55:1(内)圆端型空心墩,7#~12#为35:1(外)70:1(内)圆端型空心墩。最高墩身高度为34米,最低墩身高度为28米。 3.施工准备 3.1技术准备 (1)项目总工程师组织工程技术人员,各职能部门人员认真学习施工方案和工程相关的规范、规程、标准。 (2)编制并下发《空心墩施工作业要点卡控表》,要求现场技术人员按该表对空心墩各工序进行质量卡控。 (3)作好施工预案,充分考虑可能发生的意外情况及应对措施;

桥墩施工方法1

桥墩施工技术交底 墩身混凝土应一次成型,为了保证浇注后砼外观质量,桥墩采用整体式钢模板一次浇注,分层浇注砼的方案施工。 模板:采用整体钢模,托盘顶帽采用整体定型钢模。 钢筋施工:墩身采用定型钢模板和钢支架一次支模到顶,整体浇筑。墩身钢筋,一次绑扎成型。待模板支立完成后把整体绑扎完成的墩帽钢筋吊装连接。 砼施工及养护:砼由现场拌合站集中生产,混凝土输送车运输,混凝土泵车输送,连续灌筑。根据季节不同分别选用砼的养护施工方法,夏季主要采用降温法施工,冬季主要采用保温法施工。 1)墩台施工工艺 墩台身施工工艺流程图

2)模板工程 模板安装采用25t汽车吊进行,吊装前确定拼装顺序,自下而上逐节安装,每节模板安装后都应认真检查,测量复测校核模板尺寸,并根据校核数据对模板尺寸进行调整,合格后方可继续安装下一节。在钢筋和模板之间设置与墩台同标号混凝土垫块,以保证钢筋骨架的保护层满足设计要求;模板安装完成后联系监理工程师对该仓位进行验收。 模板安装质量要求见下表。 墩身模板平面图

墩台模板采用汽车运输至墩位附近,现场拼装成整体,安装桁架支撑,用汽车吊整体吊装就位,与承台预埋型钢连接固定。模板整体拼装时要求错台<1mm,拼缝<1mm。安装时,用缆风绳将钢模板固定,利用经纬仪校正钢模板两垂直方向倾斜度。 承台混凝土浇筑前,依据墩身模板结构尺寸在承台上预埋型钢铁件。墩身模板安装允许偏差见“墩身模板安装允许偏差表”。 3)支架搭设 原内排脚手架 调整后内排脚手架新搭设外排脚手架 123揽风绳 桥墩脚手架平面示意图 安装前,将原双排脚手架做出调整。在原脚手架外侧搭接一排脚手架(图示①);外侧脚手架完成后,将原内排脚手架(图示②)拆除;原脚手架(图示③)作为调整后的内排脚手架,原钢筋骨架钢管背带相应拆除;要求调整后的内排脚手架与墩顶钢筋骨架周边的水平间距为50cm 。

桥梁墩柱错台控制措施及施工技术交底

11 区 11111段 第 111111 合同段 桥梁墩柱模板错台控制措施及施工 技术交底 编制: 审核: 审批: 11段 第111合同项目经理部 二〇一四年五月

桥梁墩柱模板错台控制措施及施工技术交底 1、编制目的 现阶段本标段桥梁墩柱施工已陆续展开,为了明确桥梁墩柱施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,有效防止墩柱混凝土表面出现错台等外观缺陷,现特编制本施工技术交底,指导、规范桥梁墩柱施工作业。 2、编制依据 ⑴ 1 ⑵公路桥涵施工技术规范JTG/T F50—2011。 ⑶公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2004(第一册)。 ⑷ 2 ⑸指挥部、总监办及驻地监理下发的相关文件及现场实际情况。 ⑹本单位现有的技术能力、机械设备、施工管理水平及相关施工所积累的施工经验。 3、适用范围及设计参数 3.1、适用范围 本交底适用于国道222段第二合同段管段内17座桥梁墩柱施工。 3.2、设计参数 ⑴桥梁所处区域地震动峰值加速度均为0.15g,地震基本烈度Ⅶ度; ⑵本标段桥梁墩柱砼强度均为C40砼; ⑶本标段各桥梁施工工点墩柱类型分为圆形墩及矩形墩两种形式,墩柱共计148个(墩柱根数为433根),墩柱钢筋HRB400:951.011t,HPB300:344.547t;其中各类型墩柱如下: Φ1.2m:共50个墩柱(148根墩柱); Φ1.4m:共79个墩柱(237根墩柱); Φ1.6m:共10个墩柱(30根墩柱); 矩形墩1.8*6.5m:共9个墩柱,18根墩柱(本标段22中桥1#~2#墩、

22中桥1#~2#墩、22中桥1#~2#墩、2222#~4#墩共9个墩位)。 4、施工工艺及技术要求 因模板问题造成的混凝土外观质量通病主要体现在错台、板缝泛砂上,主要是因为模板在经过长期使用后,均不同程度的产生了变形,为解决这一问题,在施工过程中,一定要对模板进行整修、调校合格后方可投入到后续施工中。另外,在各施工队倒运模板时应严加保护,以防模板变形的现象发生。模板在调整时,用吊车进行分段吊装,现场拼装成整体,调整接缝位置,安装就位。模板接缝间必须粘贴密封胶条,保证嵌缝填塞密实,另外要对模板间的接缝采用腻子抹平封堵,保证接缝严密、平整。模板整体拼装时要求错台<1mm,拼缝<1mm。模板拼装完成后,利用全站仪校正钢模板垂度。墩身模板在整修、调整后要按拼装顺序进行编号,确定模板的组合,以便在后续施工中不造成混淆。同时对拼装调校好的模板采用定位销进行定位,这样也方便再次使用和加固。 模板在安装前,必须在承台混凝土上放样出墩身十字线,并弹出墨线,模板在安装时在其外侧用铅锤检查垂直度,控制定位,组装完毕后再用全站仪校核。模板安装后要将螺栓全部拧紧固定,防止跑模现象发生。 钢模板在使用前一定要打磨光滑、平整并均匀涂刷脱模剂,并不得粘污钢筋和成型后的砼表面,不能再出现因模板锈蚀而造成混凝土表面发黄等现象,同时也要防止涂刷脱模剂后模板二次污染。 另外要对脱模剂进行认真选择,好的的脱模剂应具备易于脱模、并保持混凝土不变色的性能。好的脱模剂对混凝土外观色泽的均匀性、光洁度起着相当重要的作用。 4.1、钢模的打磨清扫擦洗与保洁 4.1.1、模板进场后,必须对钢模板进行现场试拼,确保钢模板垂直度、平整度,模板接缝等满足设计及规范要求;钢模板试拼合格后,应按要求对模板的表面进行认真细致的打磨清扫和擦洗,采用角磨机、砂轮片、电动钢

桥梁墩柱施工技术交底

桥梁墩柱施工技术交底 一、施工组织 1、人员、设备准备 墩柱由专业施工队进行施工,根据墩柱工程数量及施工进度计划安排,配备技术先进、种类齐全的施工机械设备,做到配套合理、满足工程进度和质量标准的要求。并考虑设备完好率和雨季、夜间施工等不利因素影响而需增加的设备数量。 2、具体施工组织 根据T梁施工顺序安排墩柱施工。墩柱分为两种形式:矩形、圆形柱式桥墩,均考虑采用大面积定型钢模板。 本工程施工时根据墩柱高度不同可以分多次浇筑。地势条件较好的桥墩采用砼运输车配送、20T汽车吊吊运料斗灌注。为方便施工,用钢管脚手架搭立施工工作平台及人员上下通道。施工顺序紧跟承台施工。 根据墩柱的不同形式、不同高度分别安排施工,矮墩柱一次装模一次浇注,高墩柱分次装模分次浇注。 二、施工工艺流程说明 具体工艺如下:

图: 三、具体施工方案 (一)施工准备工作 工程技术人员对施工图纸进行复核计算(包括墩柱中心桩位、高程和坐标)。经审核无误后才进行现场施工。 墩柱施工场地的四周应平整压实,合理堆放材料和机具,确保大型起重、砼泵车及运输机械的停放。墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调直承台预留钢筋。 利用全站仪准确定出墩柱的中心标高、中轴线、四周边线及支立模板边线,并加防护桩以备墩柱中心复位用。根据测出的墩周线,复测墩柱底标高,采用高标号砂浆在墩柱外边线抹带并利用水平尺找平,使带高一致,以利支模。 (二)矩形及圆形柱式桥墩施工 1、支架及工作平台 a.支架采用钢支架,为了使支架立于稳固可靠的地基上,防止不均匀沉陷造成梁体开裂,因此支架地基要进行夯实,上面铺设截面为30cm×20cm的方木,支架立于方木上。 b.在墩台身周围搭建脚手架及工作平台。脚手架采用碗式支架搭设,立杆间距≯1.5m,横杆步距≯1.2m,剪刀撑自架体端头起以与地面45~60度角每3m一

空心墩墩身施工控制要点

空心墩墩身施工控制要点 桥墩为空心墩,分两次浇注:第一次浇注下部实体段及空心段,第二次浇注上部实体段。墩台施工采用定制的整体桁架大块钢模,由具有专业资质的厂家制作,保证加工精度;经试拼、组装、检验合格后,涂油防锈投入使用。 模板支立前精确放样结构轮廓线,为了保证模板拼装后的垂直度符合要求,基底精确找平,误差控制在2mm内。模板设计时已考虑机械吊装、模板垂直度、几何形状等指标要求。 混凝土集中拌和,采用混凝土罐车运输,汽车泵车泵送入模,插入式振捣棒振捣。混凝土采用洒水、塑料薄膜包裹等方法养护。 一、第一次浇筑混凝土 (1)原材料控制 钢筋进场后按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收分别堆存;设立识别标志;钢筋的表面保持洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、磷锈等清除干净。钢筋平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲钢筋调直后使用。 (2)钢筋制作 钢筋采用闪光对焊连接。承台施工时一部分主筋已引出承台表面,承台预留墩身钢筋和墩身上部钢筋连接采用电渣压力焊,墩身钢筋按设计长度一次性对焊完成,人工配合吊车进行安装。 所有主筋同一水平截面接头数量满足小于35%要求设置。墩身钢筋下料前进行编号,并按编号分类存放,保证施工中满足规范要求。 (3)搭设脚手架 为钢筋安装、支立模板、混凝土浇筑提供工作平台,第一次墩身砼浇注完毕后即搭设双排碗扣式脚手架。脚手架的纵横间距均设置为120cm脚手架高于墩身顶1m。在脚手架的四周安装防落安全网,为便于工人上下操作在脚手架内部搭设爬梯。 (4)钢筋绑扎 钢筋绑扎过程中,钢筋交叉点采用扎丝绑扎牢固,箍筋和主筋交叉点每隔一

根点焊一圈,保证钢筋骨架的整体性稳定。为防止墩身施工时人员上下造成钢筋骨架变形,墩内竖向钢筋与箍筋交叉点全部进行点焊。为保证保护层厚度,在钢筋与模板之间设置混凝土垫块,每1m梅花形放置一处。 (5)模板加工 为使墩身砼达到内实外美的效果,减少模板分块过多带来的砼接缝,影响外观质量。墩身所有外模板采用大块组合钢模板。除调节块外,模板高度采用2米每节,减少了模板的接缝,保证线形流畅、结构合理。 模板加工制作原则是:装拆简单,接缝紧密、不漏浆,各向尺寸精确,表面平整,并且有足够的刚度和强度,确保在砼浇注中不产生变形。内模采用组合钢模板。 墩台模板允许偏差和检验方法表-1 (6)模板安装 ①外模的安装 首先将承台与墩身接触面进行凿毛,并用高压水冲洗干净。 轴线放样:利用全站仪定出墩身的纵横向轴线,在承台上弹出墨线。利用水平仪对承台与墩身接触面的承台顶标高进行测量,根据测定的标高,沿墩身的周围做一道宽20cm(高度根据实际情况确定)高标号水平砂浆带,减少调节模板的难度。 新加工模板运至现场后,将表面打磨洁净,组织模板工进行试拼,检查其平整度及接缝情况,经监理工程师检查各项指标合格后方可正式拼装使用,正式拼

桥梁工程墩身施工技术交底

目录 一、施工流程 (2) 二、施工工艺 (3) 1、施工准备 (3) 2、钢筋绑扎 (3) 3、综合接地 (3) 4、模板安装 (5) 5、混凝土浇筑 (6) 6、拆模、养生 (7) 8、墩身预埋件 (7) 三、安全及环保要求 (13) 四、文明施工 (14)

桥梁墩身技术交底 一、施工流程 1、墩台施工流程 平 整 场 地 测 量 放 线 基础凿毛 绑扎墩台身钢筋 立墩台身模板 灌注墩台身砼 拆 模 复 测 绑扎托盘顶帽(耳墙)钢筋 立 模 板 灌 注 砼 砼 养 护 拆 模 砼养护 取试件 取试件 复测垫石标高

二、施工工艺 1、施工准备 (1)墩台施工前,应将基础顶面凿毛,清晰干净,整修连接钢筋,并在基础顶面测定墩台中线、高程、标出钢筋及立模位置。 (2)墩台模板及支架必须经过计算具有足够的强度、刚度稳定性。模板安装前必须进行试拼,检查合格后,进行打磨抛光,刷脱模剂并进行编号存放。 2、钢筋绑扎 (1)钢筋搭接、帮条焊接的焊缝厚度不小于0.3d,焊缝宽度不小于0.8d;钢筋绑扎过程中,在钢筋上标识间距尺寸,保证钢筋间距满足规范要求。 (2)在钢筋的交叉点处,应用直径0.7~2.0mm铁丝,按逐点改变绕丝方向(8字形) (3)混凝土垫块互相错开,分散布置,不得横贯保护层的全部截面,垫块数量4个/㎡,绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。 钢筋安装及钢筋保护层厚度允许偏差和检验方法 序号名称允许偏差(mm) 检验方法 1 受力钢筋排距±5 尺量两端、中间各一处 2 分布钢筋间距±20 尺量连续3处3 箍筋间距 绑扎骨架±20 焊接骨架±10 4 钢筋保护层厚度c c≥30mm +10 0 尺量两端、中 间各2点c<30mm +5 3、综合接地 (1)桥墩接地端子应埋设在墩身的沪向端(大里程)。 (2)桥墩底部横向接地钢筋及与之相连的外露接地端子一般设

薄壁空心墩施工技术交底

中铁一局集团有限公司 沈海复线高速公路工程A9标项目经理部 薄 壁 空 心 墩 施 工 技 术 交 底 A9标项目经理部工程部 2013.9.20 空心墩身施工技术交底 一、模板工程 1、模板运至现场后,首先检查数量尺寸是否与设计图纸一致,然后组织模板试拼,检验模板各项标准是否满足设计要求。 2、在第一次立墩身模板时,采用平面坐标法准确测放出模板4个控制点的平面位置,模板以控制点为标准点进行安装。模板安装接缝处要尽量平顺,错台要满足规范要求。 3、模板吊装要慢吊轻放,避免磕碰,防止模板变形。 4、墩身外模采用钢桁架模板,利用桁架的组合连接固定模板,内模采用组合模板,利用墩身内部搭设的脚手架和木方加固模板,墩身模板禁止使用对拉螺杆对拉,桁架连接及墩内脚手架要确保牢靠,保证内外模在砼压力下不变形或变形在可控范围之内。 5、采用单测站极坐标法结合量钢尺法,控制墩柱模板主要角点的平面就位,使其满足设计要求。一个墩柱每施工6m,采用双测站极坐标精确测定墩柱模板各主要点的平面位置,一节混凝土浇筑完成,要即刻对混凝土面的控制点进行复测,

以掌握模板在混凝土浇筑前后的变位,同时提供下一节模板的安装参数。 6、以后每节段立模时均与第一次一样测量控制放样,而且还要对前一节段进行竣工检查 7、每次测量时间固定在温度、阳光等气候因素影响较小的每天早上9:00以前或下午4点以后进行。 8、平面位置控制。将全站仪架于控制点,用极坐标法通过控制模板位置来控制墩柱平面位置。 二、钢筋工程 1、钢筋绑扎必须严格按施工图要求组织施工,钢筋绑扎尺寸、间距、位置正确,所有钢筋搭接和锚固长度必须满足设计和施工规范要求,钢筋绑扎完后,必须垫好砼保护层,保证位置的正确。 2、箍筋接头应交错排列,垂直放置,箍筋转角与竖筋交叉点均应扎牢,平直部分与主筋交叉点可隔一根互成梅花形扎牢。 3、钢筋骨架外形尺寸准确,绑扎时宜将各根钢筋端部对齐,防止绑扎时,钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。 4、为防止墩面出现裂缝,墩身侧露筋,保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜。 5、钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎铁丝应绑成八字形,左右大绑扎发现箍筋遗漏,间距不对要及时调整好。 6、绑扎前后要检查箍筋接头是否错开位置,若有错误应立即纠正。 7、同截面钢筋接头数量超过规范规定,骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量,如超出规范要求,要作调整方可绑扎成型。 三、混凝土浇注 1、浇筑前应将模板内的垃圾、泥土、木方等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的保护层垫块是否垫好,钢筋的保护层垫块是否符合规范要求。 2、浇筑前浇水使模板湿润。 3、施工缝的松散砼及砼软弱层已剔掉清净,露出石子,并浇水湿润、无明水。 4、采用泵送砼,砼自输送泵口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度

桥梁墩身混凝土浇筑技术交底(施工缝处理)

桥梁墩身混凝土浇筑技术交底 一.混凝土浇筑 1根据设计本段墩身采用C35、C40、C50混凝土,混凝土拌合采用拌合站集中拌合,采用混凝土输送车运输,采用混凝土泵车输送至墩顶,往下浇注。使用高性能混凝土中掺入高效减水剂,减少用水量,以提高混凝土的和易性,坍落度宜控制在14~18cm左右。在浇筑现场每隔一段时间对混凝土的和易性和坍落度进行检查一次,并做好以下准备。 (1)墩身钢筋绑扎完,模板加固完毕经监理检查合格后,开始组织灌注混凝土。 (2)混凝土采用输送泵泵送,布料机浇筑。泵送前用水泥砂浆湿润输送管道,以防堵管。 (3)混凝土浇筑前,必须对墩身范围内的杂物、积水进行全面清理,对模板、钢筋及预埋件位置进行认真检查,确保位置准确。 (4)混凝土浇筑的准备过程中,必须对机械设备进行全面检修,对材料准备情况进行核查,对各岗位的人员逐一落实。 二、施工缝处理 1.底板按后浇带划分浇筑,不留施工缝。 2.柱施工缝留在梁下皮以上1cm。

3.墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。 4.楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度的1/3处。 5.施工缝为斜面时应浇筑成台阶状。 三.混凝土振捣 使用30、50插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm;取50cm,30棒应为40.5cm取40cm)。振捣上一层时插入下一层混凝土5cm以消除两层间的接缝。 四、混凝土养护、拆模 1.混凝土浇灌12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。 覆盖浇水养护应符合下列规定: (1)覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后的12h内进行。 (2)混凝土的浇水养护时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d。 (3)浇水次数应根据能保持混凝土处于湿润的状态来决定。 (4)混凝土的养护用水宜与拌制水相同。 (5)当日平均气温低于5℃时,不得浇水。 2.现浇混凝土结构拆模条件 (1)非承重的侧面模板,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,方可拆除。 (2)底模板在混凝土强度达到设计规定后,始能拆除。 (3)已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。 五、墩(台)身施工质量标准

桥墩施工安全技术交底

技术交底书 工程名称新井口嘉陵江特大桥、新井口嘉 陵江渝利货车线特大桥 施工单位中铁十局兰渝铁路七分部 施工部位墩台身交底时间2012.02.10 墩台身施工安全技术交底 1、模板 模板进场后,要组织相关人员进行验收、试拼装。 ⑥、垂直吊运模板时应设专人指挥,统一信号,密切配合,吊运散装模板时必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊。 3、钢筋安装 ①、高空作业时,不得将钢筋集中堆放,也不要把工具随意丢在脚手板上,以免滑下作人。 ②、手工搬运钢筋必须带好手套,多人运送钢筋,起落、转、停动作要一致,人工上下传递不得在同一垂直线上。 ③、用吊车吊运钢筋骨架,必须由司索工绑扎严禁钢筋工参与绑扎,指挥吊运工作,起吊时,下方禁止站人,必须待钢筋降落到地面时方可靠近,就位支撑好后方可摘钩。 ④、在悬空梁、深基坑绑扎和安装钢筋必须搭设操作平台(脚手架)和通道。 ⑤、绑扎墩身预埋钢筋,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下;钢筋骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。 ⑥、绑扎基础钢筋时,应按施工要求摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。 ⑦、不准将钢筋原材料,半成品,成品堆放在外脚手架和孔洞临边处。严禁在脚手架上拖拉钢筋。 ⑧、施工场地排绑钢筋时,要时刻注意场地的设备、开关箱、电源线和

空心墩墩身计算书

空心墩墩身计算书 一、设计资料 桥梁跨径:L=40m 路基宽度:W=26m 桥梁跨径组合:4×40m 空心墩尺寸: 横桥向宽度4.25m(对应悬臂长度3.5m) 顺桥向宽度2.4m、3m、4m三种 空心墩壁厚: 空心墩尺寸表 二、桥墩集成刚度计算假定 1、一联桥中,仅仅计算三个中墩的受力,不考虑过渡墩的受力。 2、偏安全考虑,汽车制动力的分配按照三个中墩的集成刚度分配。 3、一联桥梁中,空心桥墩墩高分别采用低限和高限的组合 即:采用2.4米厚的空心墩,一联中桥墩高度分别采用40m、50m、50m; 采用2.4米厚的空心墩,一联中桥墩高度分别采用50m、60m、60; 采用2.4米厚的空心墩,一联中桥墩高度分别采用60m、70m、70。 4、主梁的收缩徐变折成降温计算,降温温度取30℃。 5、为取得最大水平力,温度变化须与收缩徐变变化一致,升温不控制设计,升温水平力不做计算。故由温度变化引起的水平力,仅考虑降温引起,降温温度取25℃。 6、在中墩处均设置固定支座,过渡墩处设置滑板支座。

三、桥墩集成刚度计算 1、桥墩几何参数计算 空心墩墩身惯矩按照下式计算: 桥墩几何参数 2、桥墩抗推刚度计算 按照《铁路桥涵设计规范(TBJ2-85)》第,计算抗推刚度时,混凝土的抗弯弹性模量取抗压弹性模量的0.8倍,桥墩抗推刚度按照下式计算,即: 其中:E-混凝土弹性模量,C30混凝土,E=3×104MPa; H-桥墩高度 桥墩抗推刚度 3、支座刚度计算 支座为板式橡胶支座,规格为GYZ425×99,每个桥墩顶8个支座。 支座刚度按照下式计算,即: 其中:n-支座的个数; A-支座的面积; G-支座的剪切模量,取1.1×104MPa; t-支座橡胶厚度,取支座高度的0.8倍; 支座刚度:ρ =15763KN/m z 4、桥墩集成刚度计算

矩形空心墩三级技术交底

作业 标 准、施工 规范及验 收标准, 工程质量 要求等。 1 作业标准及验收规范 1.作业标准:液压爬模 2.施工规范及验收标准(按质量检验评定标准) 1、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017; 2、《重庆城口至开州高速公路二期工程专用技术规范》; 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 4、《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163-2013; 5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 6、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JTJ 46-2005; 8、《公路工程施工安全技术规范》JTG F90-2015。 施工工艺 流程及施 工先后顺 序,施工 技术措 施、施工 工艺细 则、操作 要点等。 2 矩形空心墩施工 墩身混凝土为C40混凝土,采用吊车/塔吊+料斗或者泵送的方式进行浇筑,每模浇筑拆模后,立即用塑料薄膜覆盖然后洒水养生,施工人员采用安全梯笼进行墩柱上下通行作业。 施工工艺流程图

2.1 凿毛 将桥墩与承台接触位置顶面浮浆凿除,露出均匀粗骨料,凿毛后用清水冲洗干净并保持湿润。 2.2 钢筋加工及安装 1、钢筋加工 ⑴工艺流程 钢筋端面平头→剥肋滚丝螺纹→丝头质量检验→带帽保护→丝头质量抽检→存放待用 ⑵操作要点: ①钢筋下料前,将表面的油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 ②钢筋端面平头:钢筋切断机或锯床,严禁使用气割。 ③剥肋滚丝螺纹:使用钢筋剥肋滚丝直螺纹机将待连接钢筋的端头进行拱丝,丝头大于1/2倍套筒长度,并对端头进行打磨,保证两根钢筋在连接时能对中拧紧且外露丝头不超过2丝。 ④丝头质量检验:不合格的丝头切去重新加工,经检验合格后方可使用。 ⑤带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护 ⑥存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 ⑶丝头加工质量控制 ①加工前钢筋端头平切、打磨。 ②加工后再次进行打磨。 ③用环规检查螺纹直径、螺距、长度。 2、钢筋连接 ⑴机械连接 接头拧紧:使用扭矩扳手将连接接头拧紧。 质量控制 ①正反丝扣型接头套筒单边外漏有效螺纹不超过2倍螺距;使用力矩扳手全数检查接头拧紧力矩值,达到规定力矩值;对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开,防止出现漏拧现象。

空心墩柱施工技术交底书演示教学

空心墩柱施工技术交底书 一、工程概况: LXS-2-1 标段内共计空心桥墩106 个,其中简支梁空心墩85个,连续梁空心墩21 个,混凝土标号为C40、C50 简支梁空心墩85 个,其中: ①墩高在15-30m之间64个,墩帽截面尺寸为3.4m x 7.8m,墩 帽高度为3m,外坡45:1、内坡75:1; ②墩高在31-40m之间19个,墩帽截面尺寸为4.2m x 7.8m,墩 帽高度为3m,外坡45:1、内坡75:1; ③墩高在41-50m之间2个,墩帽截面尺寸为4.6m x 7.8m,墩帽 高度为3m,外坡35:1、内坡75:1。 连续梁空心墩21 个,其中: ①墩高在15-30m之间,墩帽截面尺寸为3.7m x 11m的10个, 墩帽高度为3.5m,外坡为30:1、内坡为40:1; ②墩高在15-30m之间,墩帽截面尺寸为3.6m x 9m的6个,墩 帽高度为3.0m,外坡为30:1、内坡为40:1; ③墩高在40-50m之间,墩帽截面尺寸为4.6m x 9m的4个,墩 帽高度为3m,外坡为35:1、内坡为75:1; ④墩高在40-50m之间,墩帽截面尺寸为5.6m x 12m的1个,墩 帽高度为3.5m,外坡为45:1、内坡为75:1。 二、施工准备 (一)接缝的处理

承台与桥墩接缝处进行凿毛,剔除混凝土表面浮浆,露出粗骨料,并冲洗干净;在承台顶用水泥砂浆抹上模板找平标高带。 (二)测量放线 测量班放出空心墩尺寸控制点,根据点弹出工作线,工作线与模板外口齐平,还要注意以下措施: 1、每次测量放线的过程中,相邻的墩台进行联测。 2、上部结构放线前,由项目部专人复核无误后方可现场实施。 3、两个测量班定期换位复核,相互沟通。 4、根据目前现有资料,由项目部牵头制定下一步的测量方案和保证措施,并逐步实施。 (三)模板编号、预拼装 空心墩数量较多,模板的型号和循环次数较多,模板进场后由专人统一管理,并和设计图纸结合后统一编号,各调度室根据墩身不同的高度和循环来领取和拼装模板。 在首次使用前,必须在现场进行预拼装、修正。 (四)材料的准备 1、连接螺栓与拉杆。 2、串筒的加工 一次性关注高度超过5m 的墩柱要利用串筒,串筒由施工五队统一设计加工,并考虑以后梁部施工也可以使用。 3、养护材料以及其他墩身采用自然养护,需要塑料薄膜及胶带或细尼

墩身施工技术交底

墩身施工技术要求 一、工程简介 三工区施工范围桥墩总数为43个,其中直坡墩墩身有2个,即东平桥钢梁处墩身结构,其余均为斜坡墩,斜坡墩墩身均为圆端型实心墩。斜坡墩共计有两种墩型:一为连续梁处斜坡墩,此处斜坡墩中墩基础为一坡到顶结构形式,坡比均为35:1,顶口尺寸为4*11m(197墩身除外,墩顶结构尺寸为4.5*11.5m),左右线连续梁中墩结构共计有10个;二为连续梁边墩墩身结构,此种墩身在墩顶处存在一个高低墩结构的托盘结构,左右线连续梁边墩结构共计有8个;三为简支T梁结构墩身,此种墩身结构形式类似于连续梁边墩墩身,在墩顶处也存在一个托盘,托盘顶部有顶帽结构,在托盘和顶帽两端设置有一个接触网立柱基础结构,俗称“牛腿”或“耳朵”,斜坡墩墩身共计有23个,其中左双线桥11个,右双线桥12个。 墩身的结构尺寸受铁路线间距的影响会发生一定的变化,其中左线双线桥线间距为4.6m,右线双线桥线间距为5.3m,左右线线间距相差0.7m。直坡墩墩身施工已专门介绍过,此处不详述; 简支T梁斜坡墩:左线双线桥墩身顶口尺寸为2.3*8.4m,坡比为35:1;墩顶部为托盘结构,托盘高1.4m,托盘顶口为矩形,托盘顶口比顶帽每边小0.2m,结构尺寸为2.3*10.2m ,托盘底口为墩顶,圆端型,底口处从每边圆弧与直线段交接处开始,一致到1/4圆弧收敛于托盘顶口相对应处角点,呈现一种天圆地方结构形式;托盘顶部为顶帽,顶帽为矩形结构,尺寸为2.7*10.6m,等跨处顶帽高0.5m,不等跨墩身时,大跨侧顶帽高0.5m,小跨侧顶帽高1m,高端比低端高出0.5m,顶帽四周设置有5*5cm的倒角,顶部设置有5cm的排水坡,底部设有滞水槽。 连续梁斜坡墩:主墩墩身,结构比较简单,采用一坡到底结构,坡度35:1,顶口尺寸为4*11,其中197#墩顶口尺寸为4.5*11.5。边跨墩身顶帽高端高出低端1.8~3.0m左右,具体参照施工图;墩身施工先施工到低端标高,预留高端钢筋,待连续梁边跨合拢张拉完成后,再行施工边墩高端。 二、斜坡墩墩身施工方案 采用先立模板定位,再绑扎钢筋及埋设预埋件,最后施工墩身混凝土,墩身施工分若干节段进行,每次浇注高度在6-12m左右,钢筋安装采用内脚手架结构支撑,辅以架立钢筋定位,四周主筋与箍筋安装完毕后在吊出脚手架,施做勾筋、模板对拉杆及预埋件。 三、施工准备 1、测量班在承台上放出墩身底部四个直线段角点,并测量出四个点的标高,由施工班组用墨线弹出墩身的轮廓,并由现场技术人员核对墩身结构尺寸、以及墩身预埋钢筋的偏位情况,不符合要求时应及时加以调整处理。 2、在承台顶面的墩身范围内应进行凿毛,露出新鲜混凝土为宜。 3、按照墩身外轮廓线位置标出的墩身模板轮廓线做3cm厚的砂浆带,砂浆垫层的强度不要太高,便于第一次墩身混凝土浇筑完毕后方便拆除模板。