文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某某CNG加气站安全预评价报告 收藏版

某某CNG加气站安全预评价报告 收藏版

某某CNG加气站安全预评价报告 收藏版
某某CNG加气站安全预评价报告 收藏版

CNG加气站安全预评价报告

目录

第一章预评价目的、依据和范围 (1)

1.1预评价目的 (1)

1.2预评价依据 (1)

1.3预评价范围 (4)

1.4预评价程序 (5)

第二章项目基本情况 (7)

2.1概况 (7)

2.2项目基本情况 (7)

2.3地理位置 (7)

2.4自然条件 (7)

2.5工程概况 (10)

第三章危险、有害因素分析 (13)

3.1危险、有害物质的理化性质及特性分析 (13)

3.2主要危险有害因素分析 (15)

3.3设备的危险性分析 (18)

3.4工程的安全分析 (19)

3.5自然条件危险有害因素分析 (20)

3.6重大危险源分析 (20)

3.7其它危险、有害因素分析 (20)

3.8危险、有害因素分析结论 (21)

第四章评价方法和评价单元 (22)

4.1评价方法 (22)

4.2预评价方法的选择 (23)

4.3预评价单元 (23)

第五章定性分析评价 (24)

5.1系统的预先危险性分析 (24)

5.2作业条件危险性评价 (34)

第六章定量分析评价 (37)

6.1危险度评价 (37)

6.2事故树分析 (38)

6.3单元火灾、爆炸危险指数法评价 (45)

第七章事故案例分析 (53)

7.1案例分析 (53)

7.2事故原因总结 (54)

第八章电气安全评价 (58)

8.1概述 (58)

8.2预先危险性分析 (58)

8.3预先危险性分析小结 (59)

第九章安全对策措施 (62)

9.1建筑及场地布置方面的安全对策措施 (62)

9.2工艺及设备方面的安全对策措施 (64)

9.3电气及仪表控制方面的对策措施 (68)

9.4储存方面对策措施 (69)

9.5防雷、防静电对策措施 (69)

9.6劳动卫生方面的对策措施 (71)

9.7重大危险源安全管理措施 (71)

9.8安全管理方面的对策措施 (73)

9.9施工安全管理 (75)

9.10建立事故应急救援预案制度 (76)

9.11消防、报警系统方面对策措施 (77)

9.12自然灾害及周邻位置方面的对策措施 (78)

第十章评价结论 (80)

附图一:区域位置图

附图二:加气站平面布置图

第一章预评价目的、依据和范围

1.1 预评价目的

安全预评价是根据建设项目可行性研究报告的内容,运用科学方法分析和预测建设项目中存在的危险、有害因素的种类及其危险、危害程度,其目的是提高建设项目安全管理效益和经济效益,有利于项目建成后实现安全生产,使因事故及危害引起的损失最少,预防因小的失误导致大的灾难,优选有关安全措施和方案,以寻求最低事故率、最低职业危害和最优的安全投资效益。

(1)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保建设项目的安全技术措施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,使项目建成后在安全方面符合国家的有关法律、法规、标准和规定要求;

(2)找出该项目投产运行后存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件;

(3)对装置运行过程中的固有危险、有害因素进行定性、定量分析和评价。对其控制手段进行评价,同时预测其安全等级,并估算事故后果;

(4)提出消除、预防或降低装置危险性,提高装置安全运行等级的安全对策措施,提高建设项目的本质安全度和安全管理水平,为装置的安全设计、生产运行以及日常管理提供依据,并为上级主管部门实行安全监察提供参考。

1.2 预评价依据

本预评价依据相关的法规、技术文件、技术规范和标准进行。

1.2.1 法律法规

(1)《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日施行);

(2)《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日施行);

(3)《中华人民共和国劳动法》(1995年1月1日施行);

(4)《中华人民共和国职业病防治法》(2002年5月1日施行);

(5)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日施行);

(6)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344 号2002年3月15日施行);

(7)《江苏省安全生产条例》(2005年7月1日施行);

(8)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(中华人民共和国原劳动部第3号令);

(9)《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》(中华人民共和国原劳动部第10号令);

(10)《江苏省安全生产监督管理规定》(江苏省人民政府令第181号2001年9月1日施行);

(11)《江苏省建设工程项目劳动安全卫生预评价和“三同时”监督管理办法(试行)》(苏安监[2002]51号);

(12)《安全评价通则》(国家安监局安监管技装字[2003]37号);

(13)《安全预评价导则》(国家安监局2003年5月21日发布);

(14)《爆炸危险场所安全规定》(劳动部[1995]56号);

(15)《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(劳人护[1987]36号);

(16)《江苏省特种设备安全监察条例》(2003年3月1日施行);

(17)《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》(国家经贸委[1999] 第13号令);

(18)《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发[1999]154号);

(19)《工作场所安全使用化学品规定》(原国家劳发[1996]423号);

(20)《危险化学品登记管理办法》(2002年11月15日施行);

(21)《易燃、易爆化学物品消防安全监督管理办法》(公安部令第18号);

(22)《危险化学品名录》(国家安全生产监督管理局等八部门公告2003第1号);

(23)《工伤保险条例》(国务院第375号令);

(24)《劳动防护用品配备标准(试行)》(国经贸安全[2000]189号);

(25)《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43号);

(26)《厂内机动车辆安全管理规定》(劳部[1995]16号);

(27)《中华人民共和国计量法》(1986年7月1日施行)。

1.2.2 技术文件

(1)盐城新奥燃气有限公司与盐城天工技术咨询有限公司签订的《技术咨询合同书》;

(2)盐城新奥燃气有限公司提供并确认的有关预评价所需资料、数据和相关文件。

1.2.3 标准规范

(1)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年修订版);

(2)《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-1992)(1999修订版);

(3)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(1997年版);

(4)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版);

(5)《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002);

(6)《钢质无缝气瓶》(GB5099-94);

(7)《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163-1999);

(8)《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007);

(9)《车用压缩天然气》(GB18047-2000);

(10)《原油和天然气工程设计防火规范》(GB50183-93);

(11)《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999);

(12)《供配电系统设计规范》(GB50052-1995);

(13)《电气设备安全设计导则》(GB4064-83);

(14)《爆炸性环境用防爆电器设备》(GB3836.1-4-1983);

(15)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92);

(16)《防止静电事故通用守则》(GB12158-1990);

(17)《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85);

(18)《重大危险源辨识》(GB18218-2000);

(19)《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992);

(20)《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89);

(21)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98);

(22)《消防安全标志设置要求》(GB15630-1995);

(23)《安全标志》(GB2894-96);

(24)《危险化学品经营企业开业条件与技术要求》(GB18265-2000);

(25)《劳动防护用品选用规则》(GB11651-89)。

1.3 预评价范围

本评价报告的范围仅限于对盐城市CNG汽车加气站建设项目范围内涉及到的安全设施和措施进行评价,即对项目中可能存在的危险、有害因素及其程度进行分析评价和提出针对性的防范对策措施,并在定性、定量分析的基础上得出评价结论。

报告中采用的技术资料,均为建设单位提供。建设单位如果调整、改进技术路线,更换或新增设备等,必须在确保安全的前提下方可实施,并及时向安全生产监督管理部门汇报,或和安全评价单位联系。对装置进行扩建、

改建时,应按照新建、改建、扩建项目“三同时”的要求办理相关的审批手续,由有资质的单位进行工程设计。达到《安全生产许可证条例》的考核要求方可生产、经营。

凡涉及该项目的消防、环保、卫生、抗震、危化品运输工具等问题则应执行国家有关法律、法规、标准和规定,不在本评价范围之内。

1.4 预评价程序

该项目的评价程序见图1-1。

图1-1 预评价程序图

第二章项目基本情况

2.1 概况

项目名称:盐城市CNG汽车加气站

建设单位:盐城新奥燃气有限公司

法人代表:王玉锁

项目负责人:邹立群

企业性质:合资

2.2 项目基本情况

盐城市CNG汽车加气站建设于市区毓龙东路的原液化气气化站(该气化站已停用)。项目建成后可达日供2万Nm3 CNG汽车加气站,以推动和满足盐城市区目前公交车、出租车等由汽油作为燃料改为汽油—天然气双燃料汽车的需要。

2.3 地理位置

项目所在地地处苏北平原中部,东临黄海,西临淮扬,南与南通市接壤,北与连云港市毗邻。距宁靖盐高速公路及新长铁路2公里。盐城市区主要干道有204国道、盐金公路、盐宁公路、宁靖盐高速公路、新建成的新长铁路和在建的盐通、盐连高速公路。水陆交通十分便利。

项目地理位置见附图一。

2.4 自然条件

2.4.1 地质地貌

项目所在地为近代浅海淤积形成的海积平原,地形平坦辽阔,地势低洼,河网密布,有水无山。地形相对高差不大,总的趋势是南高北低,西高东低。海拔标高在2.1~2.7m之间(黄海高程系)。该地区属第四纪沉积层,地表堆积第四纪沉积物。地表下为亚粘土厚度为2m左右,承载力为0.12~0.15MPa,

亚粘土层下为灰色淤泥类粉砂层,厚度为3~5m承载力为0.2MPa。

2.4.2 气候与气象

该地区气候属于北亚热带气候向南温带气候过渡地带,濒临黄海,海洋调节作用非常明显。主要特点是:季风盛行,四季分明,雨水丰沛,雨热同季,日照充足,无霜期长。全年主导风向为东南风,次主导风向为北风。

(1)温度

年平均气温15.1℃

年最高气温37.9℃

年最低气温-11. 1℃

(2)降水

年平均总降雨量1145.7mm

历年最大降雨量1448.9mm

日最大降水量223mm

年降雨日数101日

(3)日照

年日照时数2062小时

年日照百分数46%

(4)风力、风速

年平均风速 2.6米/秒

最大风速(瞬间)18.3米/秒

全年大风日数26天

(5)霜雪

年平均无霜期229天

最大积雪深度19cm

最大冻土深度23mm

雪载荷30kg/m2

(6)气压

年平均气压101.73kPa

年最高气压104.09 kPa

年最低气压99.19 kPa

(7)年平均相对湿度78%

2.4.3 雷电

项目所在地区有雷电产生,受雷电影响。夏季雷电较多,春、秋季较少,冬季雷电更少。

2.4.4 地震烈度

该地区地震基本烈度为6度,按7度设防。

2.4.5 社会环境

盐城市是江苏省省辖市,下辖七县二区,人口800万。1988年3月,盐城市被国务院批准为沿海经济开放地区。

盐城市是江苏省重要的工农业生产基地。现有耕地980万亩,正常年景粮食总产量480万吨;年产棉花20万吨,产量居全省首位,是闻名全国的优质棉生产基地。年产蚕茧3.4万吨,产量居全省第二。工业结构以轻纺工业为主,轻工、纺织、食品、机械、电子、化工、建材行业都有一定基础,全市现有各类工业企业5万多家。

盐城市交通发达便捷。盐城机场是国家4C级支线民航站,已开通盐城至广州、北京航线,近期将陆续开通上海、厦门、温州、武汉、大连等航线;新长铁路贯穿全市157.2公里,北与陇海线、南与沪宁和宣杭线相连。全市公路总里程12000公里,宁靖盐高速公路已建成通车,盐淮、盐通、盐连高速即将通车。市内内河航道纵横交错,西接大运河,南连长江水道。沿海射阳港、响水港、滨海港、大丰港已建成千吨级码头9个,年吞吐量达1100

万吨。

2.5 工程概况

2.5.1 气源介绍

江苏油田在盐城市射阳县盐东镇境内发现了品质较好的天然气气源,其甲烷含量在95%以上,预测盐城地区含气面积为200km2,地质储量848~2120亿m3,气田储量良好。现已钻获3口,具有工业开采价值,且已通过国土资源部评审认定的朱家墩油气田基本探明(Ⅲ类),天然气地质储量为22.22亿m3,可开采储量为15.27亿m3。江苏油田和盐城市天然气开发利用有限公司已于2001年在盐城市东郊建成了天然气供气门站、接收门站,为盐城市区工业、民用天然气提供了充足的气源。

目前已建成中压主干管近80km,基本覆盖了整个盐城市区、开发区,市大部分住宅区的居民用户及城市公司用户已用上天然气;2002年江苏油田与盐城市天然气开发利用有限公司合资建成了盐城市天然气压缩气站CNG 站(母站),根据《盐城市燃气城市专业规划》,盐城市CNG汽车加气站项目的用气量已经纳入城市中压管网,取气方便,其天然气进站压力一般为0.2~0.3MPa,为加气站提供了气源保证。

2.5.2 总平面布置

盐城市CNG汽车加气站按功能分区布置,由生产区和经营区组成。生产区包括工艺、储气区,设有过滤、计量、缓冲、脱水净化、天然气压缩机、CNG储气钢瓶组等;经营区包括加气机、营业、计算机及控制室、冷却水循环泵、配电间等。压缩天然气加气站的工艺设施与站外建、构筑物的防火距离以及站内设施之间的防火距离应执行《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的有关规定。

总平面布置图详见附图二。

2.5.3 工艺流程

(1)流程简述

来自中压管网的天然气经过滤、计量后,经缓冲进入压缩机加压至25MPa,去干燥系统进行脱水、净化,达到加气的技术要求后,充入高压储气瓶组,再经加气机给汽车加气。

(2)流程框图

2.5.4 主要设备

天然气属于甲类易燃易爆物品,为保证压缩天然气加气站的安全平稳运行,必须选用性能优良、安全可靠的设备。因此在选用压缩机、高压脱水装置、储气瓶组等关键设备时,应优先考虑选用国内外的先进装备。该加气站的主要设备见表2-1。

表2-1 主要设备一览表

2.5.5 劳动定员及营业时间

该项目员工编制定员22人,其中管理人员4人。全日制运营,全年营业时间为360天。

2.5.6 公用工程

◇给排水:

(1)生活、生产、消防用水,由市政给水管道供给;通过接入站内一根DN100的给水管满足需求。

(2)生活污水经化粪井发酵处理后排入站外的市政污水管道。雨水采用自然排放方式。

◇供电:

该站用电负荷为三级负荷,由城市供电网提供供电电源,该系统设低压变配电间。

第三章危险、有害因素分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危险因素分析的目的是对系统中(包括人、机、物、料、环境)所存在的潜在危险进行辨识、分析,确定其危险等级,并根据其危险等级,采取对策措施,预防危险酿成事故。

有害因素是指能影响人的身体健康,或对物造成慢性损坏的因素。有害因素分析的目的则是找出生产过程中对作业人员和设备、设施可能产生的各种有害因素,并评定其等级,从而提出改善劳动条件和实现安全防护的要求。

通过对危险、有害因素的性质、种类、条件、级别及可能产生的后果进行辨识、分析,提出相应的对策措施,以控制事故和职业危害的发生或降低到可接受程度,以保障作业人员的安全和健康。

3.1 危险、有害物质的理化性质及特性分析

根据《盐城市天然气专业规划》中有关江苏油田天然气组份的资料,经计算,得出天然气相关参数见表3-1。

表3-1 天然气技术参数

由表可知:盐城地区天然气中甲烷的含量为94.27%,故本报告重点分析甲烷的理化特性。

◇甲烷:CH4 (M=16.04)第2.1 类易燃气体危规号:21007 理化特性:无色无臭气体。熔点-182.5℃,沸点-161.5℃,相对密度(水=1) 0.42(-164℃),相对蒸气密度(空气=1) 0.55,饱和蒸气压53.32 kPa (-168.8℃),燃烧热889.5kJ/mol,临界温度-82.6℃,临界压力4.59 MPa。微溶于水,溶于醇、乙醚。用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

危险特性:易燃,闪点-188℃,引燃温度538℃。与空气混合能形成爆炸性混合物,爆炸极限(V/V):5.3%~15%,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。具窒息性。

健康危害:甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。皮肤接触液化该品,可致冻伤。

急救措施:皮肤接触,若有冻伤,就医治疗。吸入,迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

泄漏处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

工程控制:生产过程密闭,全面通风。

呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护:穿防静电工作服。

手防护:戴一般作业防护手套。

其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。

3.2 主要危险有害因素分析

◇火灾、爆炸

(1)天然气具有易燃、易爆的特性,能与空气形成爆炸性混合物,存在因装置泄漏或工艺失控,遇火花、高温等激发能源而引发燃烧爆炸的

可能性。

(2)在过滤、计量、缓冲、压缩、干燥、储气、加气过程中因工艺指标控制异常,设备设施存在缺陷,安全设施失效或失灵等,易引发火灾、爆炸事故的发生。

(3)压缩系统若天然气产生泄漏,有引起压缩机燃爆的可能;因气缸内压力过高,没及时排气减压,有引起压缩机爆炸的危险。因压缩机运行压力过高、冷却水进口温度高冷却不足及设备故障或安全附件失控、检修时未使用不产生火花的工具等,有发生火灾、爆炸的危险。

(4)加气时密封接口不严或损坏,大量天然气外泄,在加气口附近形成了一个爆炸危险区域,遇烟火、使用手机、铁钉鞋磨擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气喷火等都可导致火灾发生。另在天然气充装过程中若天然气充装量过多、充装速度过快等,也有引发事故的危险。

(5)天然气因在设备或管道中流速过快,引起静电积聚,一旦物料泄漏,有可能引起火灾、爆炸事故。

(6)在天然气泄漏积聚的场所,使用易产生火花的金属工具或机械装备,开启电灯照明观察,甚至在场人员身穿化纤服装,磨擦产生的静电火花均会引起火灾。

(6)缓冲罐、压缩机、储气瓶等属于压力容器,因安全附件(安全阀、压力表等)失效、失控、金属材料腐蚀、疲劳或维护保养不当时,存在着发生爆炸或爆破的危险性。

(7)天然气输气管道属于压力管道,当管道阀门失灵、密封不严、金属材料腐蚀、疲劳、检查检测不及时或其它因素,存在着发生火灾或爆炸危险性。

(8)加气站外围存在用明火的可能,一旦遇到泄漏的天然气,极易

LNG加气站安全常识手册

LNG加气站安全常识手册 目的 随着炎炎夏日的来临,高温、雷电、火灾三大夏季自然灾害时刻威胁着加气站的生产安全和人员安危,为了让大家全面了解预防自然灾害的办法,掌握应付突发情况时的能力,保障加气站人员财产的安全,特编写此手册。 第一部分防暑降温知识 正常人体温能恒定在37℃左右,是通过下丘脑体温调节中枢的作用,使产热与散热取得平衡的结果,当周围环境温度超过皮肤温度时,散热主要靠出汗,以及皮肤和肺泡表面的蒸发。人体的散热还可通过循环血流,将深部组织的热量带至上下组织,通过扩张的皮肤血管散热,因此经过皮肤血管的血流越多,散热就越多。如果产热大于散热或散热受阻,体内有过量热蓄积,即产生高热中暑。 一、中暑分类: 1.1先兆中暑 在高温环境下中,中暑者出现头晕、眼花、耳鸣、恶心、胸闷、心悸、无力、口渴、大汗、注意力不集中、四肢发麻,此时

体温正常或稍高,一般不超过37.5℃。此为中暑的先兆表现,若及时采取措施如迅速离开高温现场等,多能阻止中暑的发展。 1.2轻度中暑 除有先兆中暑表现外,还有面色潮红或苍白、恶心、呕吐、气短、大汗、皮肤热或湿冷、脉搏细弱、心率增快、血压下降等呼吸、循环衰竭的早期表现,此时体温超过38℃。 1.3重度中暑 除先兆中暑、轻症中暑的表现外,并伴有昏厥、昏迷、痉挛或高热。重度中暑还可继续分为: 1.3.1中暑高热,即体内大量热蓄积。 中暑者可出现嗜睡、昏迷、面色潮红、皮肤干热、无汗、呼吸急促、心率增快、血压下降、高热,体温可超过40℃。 1.3.2中暑衰竭,即体内没有大量积热。 中暑者可出现面色苍白、皮肤湿冷、脉搏细弱、呼吸浅而快、晕厥、昏迷、血压下降等。 1.4中暑痉挛: 即与高温无直接关系,而发生在剧烈劳动与运动后,由于大量出汗后只饮水而未补充盐分,导致血钠、氯化物降低,血钾亦可降低,而引起阵发性疼痛性肌肉痉挛(俗称抽筋),口渴,尿少,但体温正常。 1.5日射病:

城镇天然气 风险评估报告

风险评估报告 一、公司简介 我公司目前供应的白云鄂博区城市民用燃气为天然气,燃气设施遍布整个白云区,中、低压干线5公里,调压站7座;民用燃气用户1700余户;LNG汽化站、LNG加液站、CNG加气站三为一体一座。 二、主要燃气危险源:城市燃气室外管线、燃气调压站、阀门井、室内燃气管道、软管及灶具、LNG储罐、LNG卸车装置、LNG汽化装置、加气设备、加液设备等。 其中,LNG储罐为重大危险源。 三、危险因素分析: 我公司城市燃气气源是天然气,同时具有LNG储罐,泄漏后可能导致冻伤、窒息、着火、爆炸等事故。它的主要成分及性质如下:物理化学性质:天然气比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。不溶于水,密度为0.7174kg/Nm3,燃点(℃)为650,爆炸极限(vol%)为5-15。天然气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡。液化天然气沸点为-162.5℃,熔点为-182℃,密度为0.430T/m3,液态热值12000Kcal/kg。 天然气易燃、易爆,且LNG为低温深冷162℃,常见的事故有:

窒息、着火、冻伤及爆炸。按照发生情况不同,将事故险情分为三类: 1、一般险情 系统发生轻微漏气、漏液,且无火灾、爆炸、人员伤亡、财产损失等属一般险情。 2、重大险情 系统发生大面积燃气泄漏,或发生燃气火灾、爆炸但无人员伤亡属重大险情。 3、特大险情 燃气中压管网、高压设备、重要燃气设施、重要场所发生大量大范围燃气泄漏,或发生燃气火灾、爆炸,造成人员伤亡、房屋倒塌、路面塌方及其他重大财产损失属特大险情。 四、可能发生的事故类型 1、用户室内类型: 由于烧煮汤水满溢等原因造成燃器具意外熄火,燃气泄漏;使用不合格或非安全型燃气器具,超期或违规使用燃气器具;未燃天燃气从天然气器具内泄露;天然气器具的胶管脱落、松动、破裂及施工造成管道破损;管道腐蚀;燃气灶具旁堆放易燃品;燃气设备设施的私拆、私装,违规操作造成燃气事故。 2、室外设备及管道事故类型:

加气站员个人工作总结

加气站员个人工作总结 加气站员个人工作总结范文 年末了,作为一名加气站的工作人员,你该如何对自己的工作进行总结呢?下面是为你了“加气站员个人工作总结范文”,希望能帮助到您。 20___年是忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。在公司的领导及同事的帮助下,和改装长李厂长的带领下完成了一切工作,圆满顺利地完成了半年来的工作任务。后来应工作需要公司领导将我安排到加气站检查没有手续的车辆在这一切工作中我作到了没手续的车辆禁止进站,不安全的车辆禁止加气,在这工作中很多驾驶员对我的态度领导也是看的到的,在这里我觉得我自己对我的工作尽到了自己的责任。下面是本人到加气站的工作总结: 一:今年公司加强加气站数质量管理,严把数量质量关,给加气站的经营提供了良好的保证,同时也树立了公司质优量足的品牌形象。 二:一个加气站的管理水平不仅仅体现在销售量上,更应该反映在多方面、多层次。因此,一年来在公司领导的带领下,在加气站全体员工的积极配合下,我38号站在站容站貌、规范服务、以及员

工素质方面都有了较大改善,内部管理水平在杨领导的带领下得到全面提高。 三:在公司领导的亲切关心和大力帮助下,以强化内部管理为重点,以提高积极效益为中心,在奥运年这个特殊环境下确保了加气站安全生产无患无忧。 四:公司领导坚持“以人为本”的管理方式,提高员工的凝聚力,在生活上关心员工,想员工所想,急员工所急,受到广大员工的一致好评。 作为公司的一名普通员工对公司取得的骄人成绩,我也感到深深的自豪。在这里将我个人在加气站这半年的工作情况向公司领导汇报如下: 在办公室领导及同事的帮助下,能够以踏实、积极的工作态度适应加气站的工作,较好的履行了工作职责基本上完成了年初预定的工作目标。通过近一年老同事对我的不吝指导及自身的不断努力,我的工作技能也有了很大的提高。当然在出成绩的同时由于实际经验不足,工作中也存在着不少的问题。加气站的工作比较繁杂,由于自己的粗心大意经常会犯一些小的错误。

加气站出入口安全评估报告概要

目录 第一章概述 (1) 1.1 工作背景 (1) 1.2评估依据 (1) 1.3工作内容 (2) 第二章涉及的相关法规、标准及规定 (3) 第三章工程概况 (13) 第四章安全评估 (14) 4.1位置 (14) 4.2加气站设施与道路横向间距 (14) 4.3交叉口间距 (15) 4.4道路宽度 (16) 4.5平纵线形及交叉角度 (16) 4.6交叉口视距 (16) 4.7转弯设计 (16) 4.8交通管理 (17) 4.9路基路面 (17) 4.10施工注意事项及应急预案 (18) 4.11施工期交通组织方案 (19) 4.12营运期间养护管理 (20) 第五章结论和建议 (21) 5.1结论 (21) 5.2建议 (2121) 附图

第一章概述 1.1 工作背景 阿拉善盟力拓能源有限公司拟在额济纳旗达来呼布境内增设一处加气站以满足区域用气需求,加气站位于S315线策双公路(航天路)K88+000处,加气站出入口设置在该公路北侧。 为减少涉路工程对现有公路安全的影响,保证公路及附属设施的安全,保证公路运营效率,为公众出行提供安全保证,根据《公路安全条例》,应对其位置、可识别性、间距、视距三角区、转弯半径等进行评价。 受阿拉善盟力拓能源有限公司委托,我公司开展本项目的安全性评估。 1.2 评估依据 1、《公路安全保护条例》(2011年); 2、《公路项目安全性评价指南》(JTG/T B05-2004); 3、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 4、《公路路线设计规范》(JTG D20-2006); 5、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009); 6、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006); 7、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009); 8、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010); 9、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002);2006年版;

(完整版)CNG天燃气加气母站安全预评价

××中油管道燃气有限公司××县CNG加气母站工程安全预评价报告 年月

××中油管道燃气有限公司××县CNG加气母站工程项目安全预评价报告 法定代表人: 技术负责人: 评价项目负责人: 年月

前言 中石油天然气管道燃气投资有限公司是中国石油天然气集团公司专营城市燃气业务的专业公司,隶属中国石油天然气管道局(CPP),从事城市燃气投资、天然气管道运行管理、城市燃气管网及配套设施建设、城市燃气运营和管理服务、压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)综合开发利用与技术服务、燃气输气设备与材料的生产制造等,公司总部位于北京经济技术开发区。 ××中油管道燃气有限公司为中石油天然气管道燃气投资有限公司的子公司,经营范围是天然气及其他燃气储运、销售;压缩天然气和液化天然气储运、销售;燃气城镇管道网及管道的设计、施工、安装、营运、维修。凭借着中国石油的天然气资源、输气管网优势及公司在施工、天然气运营管理及维修抢修等的专业优势,以及公司拥有的人才、技术及管理等方面的优势,为建设CNG母站、加气站提供了坚实的基础条件。 天然气是一种清洁、高效能源,随着西气东输工程的全面竣工投入使用,使得天然气在城市民用、工商业用户、工业用户中得以广泛应用,但对于管道尚未覆盖的地区,使用天然气仍然是一个难题,CNG(压缩天然气)是目前广泛采用的一种解决方案,即采用CNG撬装瓶组拖车在管道供气的加气站(俗称CNG母站)加满压缩天然气后拖至管道未覆盖地区的CNG站(俗称CNG子站)卸气,供应局域管网用气。 目前××市区有公交车约290辆,出租车240余辆,另外还有部分城际短途客车。这些地方的汽车尾气的排放,给城市的环境造成了严重的污染。并且随着汽油价格居高不下,推广更加经济、环保、洁净的天然气成了目前的必然。而且推广天然气汽车产业,既是国家“清洁汽车行动”的要求,也是社会经济发展的客观需要,对推动环境质量,实现可持续发展具有重要意义。为了进一步推广天然气这种经济、环保、洁净的新型能源,加快××县及周边县市汽车油改气建设的步伐,完善优化城市能源结构,创造良好的经济效益和社会效益,为响应广大出租车司机和公交公司的共同呼声,缓解周边部分企业气源紧缺的现状,××中油管道燃气有限公司拟在××县经济开发区建设加气母站一座。 由于天然气属于易燃易爆的气体,在本项目运营过程中,存在火灾爆炸、窒息、机械伤害、触电、噪声等潜在危险。为了确保建设工程的劳动安全设施与主体工程

cng加气站工作总结

cng加气站工作总结 篇一:1加气站工作总结 工作总结 时光飞逝,试用期很快就要过去了,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能使公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。 一.自身的学习 1.由安全员讲解入场的安全培训:“五想五不干”讲解、消防安全知识培训、要懂得燃烧的类型、着火源和火灾的种类等防火技术基础理论培训。如果发生火灾要会灭初级的火灾,发现人员要报119电话,再报上级领导部门;人员要会使用灭火器,各种类型的灭火器要正确对应的使用,酸

性和咸性两个类型不能同时使用会发生中和发应,不能及时灭火。还有怎样应对应急事项的发生,要知道火灾的逃生方法,发生火灾后注意的事项和扑救方法。 2.加气站的站址选择在公交总站的停车场内集中方便加气,进入站内在门口要消除身上的静电;手机、打火机、照相机等明火禁止带入场站加气区域。我们还可以看到加气区的各功能区域:加气区、储罐区、卸车区、办公区;站内的主要设施:加气机、储罐、橇装箱、 配电间、消防设施、罩棚、发电机、监控室、避雷针、泡沫产生器。门口的监控室可以监测到橇装箱里的所有管道阀门、加气机、卸车,这是一套完整的系统包括监测、操作(加气、卸车)、报警系统,是整个加气站的心脏;旁边还有一台发电机为停电应急做准备。橇装箱内的管道和阀门对应的分布,要熟练的知道各阀门的位置和作用;及加气和卸车管道的流向,哪些阀门该动的哪些不该动。还有就是管道、阀门、仪表、气动阀等设备维修时阀门关闭方法。 3.学习了橇装站的操作流程: 1加气、○卸车前的准备工作:A工作人员要着工作服、戴安全帽;B关注区内有无火源、闲杂人员禁止入内;C对阀门、加气枪等设备检查是否有无泄露,仪表显示是否完好正确;D监控系统是否调到要工作的加气、卸车状态。

加气站安全评价

摘要 随着加气站的数量不断增加,辐射地区的日益扩大,安全性就备受社会的关注,加气站属于易发生爆炸和火灾的危险场所,一旦发生事故,不易控制,且影响较大,对加气站的安全进行评价以及安全管理进行研究,是具有重要现实意义的。 本设计对长春市吉星燃气加气站的运行情况进行充分了解,进行危险危害因素的辨识,从物料危险有害性、站址及周边环境、操作工艺、消防设施、设备、电器装置、潜在危险性等多方面进行分析识别,以及进行重大危险源的辨识。针对重大危险源采用的道化学火灾指数法进行评价,确定了火灾、爆炸危险指数确定事故的所影响区域,评价可能造成的破坏,计算出评价单元的基本最大可能财产损失,然后再对项目中拟采取的安全措施取补偿系数,从而确定发生事故时实际最大可能财产损失和停产损失。 运用安全表评价法对加气站的管理单元,储罐区域单元,生活环境区域单元,辅助设施单元,机器设备单元,其它单元等进行评价,建立了加气站安全综合评价指标体系,确定加气站的安全状况,并采取了相应的对策。 关键词:加气站安全检查表道化学评价法 目录

摘要 (1) 第1章绪论 (4) 1.1安全评价的意义 (4) 1.2安全评价的原则 (5) 1.3评价依据 (5) 1.3.1评价相关的法律、法规 (5) 1.3.2 评价相关的标准规范、规程 (5) 1.4安全评价业务范围 (6) 1.5安全评价程序 (6) 第二章原始资料 (8) 2.1 企业概况 (8) 2.1.1企业基本情况 (8) 2.1.2 地理位置及周边环境 (9) 2.2工艺及主要设备设施简介 (9) 2.2.1工艺流程 (9) 2.2.2主要设备设施 (11) 2.3公用工程 (11) 2.3.1供电 (11) 2.3.2供排水 (11) 2.3.3消防、防雷 (11) 第三章主要危险、有害因素辨识与分析 (13) 3.1危险危害因素辨识过程 (13) 3.1.1物料危险有害性 (13) 3.1.2站址及周边环境的危险危害因素辨识 (14) 3.1.3操作工艺的危险危害因素辨识 (14) 3.1.4设备的危险危害因素辨识 (15) 3.1.5消防设施、设备的危险危害因素辨识 (16) 3.1.6电器装置的危险危害因素辨识 (17) 3.1.7潜在危险性 (18) 3.2重大危险源辨识 (18) 3.2.1物质辨识 (19) 3.2.2设备辨识 (19) 第4章评价单元划分与评价方法选择 (21) 4.1评价单元的划分原则 (21) 4.2划分评价单元的方法 (21) 4.3评价单元划分结果 (21) 4.4各评价单元评价方法的选择 (22) 第五章定性,定量分析 (23) 5.1管理单元 (23) 5.1.1管理单元概况 (23) 5.1.2管理单元安全检查表评价法 (23)

加气站安全教育

CNG加气站安全教育 第一章安全措施 1、加气站内应设置《加气站安全管理十大禁令》标志牌,禁令内容是: (1)、严禁在站内吸烟。 (2)、严禁在站内进行车辆检修等易产生火花的作业。 (3)、严禁机动车辆在站内不熄火加气。 (4)、严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装。 (5)、严禁在站内使用手提电话机、寻呼机及非防爆电器。 (6)、严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品。 (7)、严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。 (8)、严禁行人、自行车在站内穿行。 (9)、严禁非本岗位操作人员操作加气机作业。 (10) 严禁驾驶员远离加气车辆。 2、加气站内应设置明显的安全警语、警示。 3、加气站应在站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。 4、遇有高强闪电、雷雨天气时,应停止卸气、加气作业。 5、加气站用火应按《用火作业安全管理规定》的有关规定执行。 第二章电气管理 1、用电管理 (1) 在爆炸危险区内使用的电气设备防爆等级应符合现行国家标准GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。 (2) 电气设备、线路应完好无损,电气连接应紧密牢固,无腐蚀,符合防爆要求。 (3) 对加气机内部的电气密封应每月检查1次,如发现密封不良应立即修复或更换。 (4) 加气站的安全用电应符合有关规定,加气站防爆区域内不应随意装接临时电气线路。临时用电按《临时用电安全管理规定》执行。 (5) 加气站营业室、休息间等场所禁止使用电炉、电暖气等易引起火灾的电器。 2、防雷、防静电规定 (1) 防雷、防静电接地装置的连接线、跨接线、接地装置电阻每年至少在雷雨季节前检测1次并做好记录。 (2) 定期检查加气机、高压胶管及卸气场地的静电连接线,保持完好有效。 (3) 加气站的防静电工作应符合《易燃、可燃液体防静电安全规定》的要求。 第三章安全检查 1、加气站的安全检查应坚持自查和上级监督检查相结合的原则,分级落实 (1) 安全员应进行日常安全监督检查。

加气站年度工作总结

加气站年度工作总结 篇一:XX加气站年终工作总结 XX年终工作总结 时间过得真快,转眼XX即将过去,我来到新疆新捷也有两年多。在这两 年里,我从对加气站一无所知到能熟练的胜任目前的工作,当然也有很多不足和值得学习的地方。新的一年将要来到,通过总结自己在过去一年工作中的得失、查找自己的不足,为来年的工作做好安排和计划。因此,本人就这一年的工作总结如下: 一、思想方面工作以来,在单位领导的精心培育和教导下,通过自身的不断努力,无论是思 想上、学习上,还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获。坚持四项基本原则,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法律法规及各项加气站规章制度。坚决执行中石油的“六大禁令”和“九项原则”。 二、工作生活方面 无论在工作中,还是在生活上,都得到了公司及加气站的各位领导、师傅们 的关心、培养和教育。特别是他们对事业的执着,对工作的认真负责兢兢业业,对技术的一丝不苟精益求精,对公司的呵护奉献。以及朋友间亲如弟兄、亲如家人的互相关心

帮助使我深切地感受到“一家有难,众人帮忙”。生活工作在公司如同在家一般的亲切和温暖,也从中学到了很多的教育和启迪。 我始终把加气当成自己的事业,爱岗敬业,认真负责做好自己的各项工作。特 别是针对加气站这个高危行业,我时刻牢记把安全放在第一位。把停车熄火、关闭所有电器设备、拉手刹,检查车辆,严禁烟火、禁止携带乘客进站、加气时禁止车上坐人、禁止使用无线通讯设备等工作规程和要求都深深的刻在我的脑海当中,让自己时时刻刻记住安全对我们整个加气站的重要性,因为我知道,只要有一点点的疏忽大意,不仅会对公司带来负面的影响和损失,也会对自身及他人的生命安全带来不可预料的后果。我记得经常有司机朋友问我“天然气很危险,你们在这儿上班不害怕吗”?我回答:“害怕,正因为这样,我们更应该一起来严格执行站内的规定,时刻谨慎,小心”。司机朋友笑着说:“是的,安全是大家的”。所以我们在工作中要不断提醒自己,将这些规章准则牢记在心,避免任何隐患出现,确保气站的安全高效运行。做好每一天的工作,坚持每两小时的巡检,交接工作要做到清晰到位,随时清扫站内的垃圾,让我们有一个良好的工作环境。 三、服务方面 我们作为服务行业,销售天然气就是卖一个产品,所以

加气站安全知识

加气站安全知识 1.空气中正常的含氧量约为 21 %。 2.一氧化碳的性质、无色、可燃、有剧毒 3.使用天然气比使用液化石油气的相对来说天然气安全性高。燃气泄漏后,天然气比空气轻,向上扩散;液化石油气比空气重,向下低洼区聚集,极易达到爆炸极限。 4. 依据《中华人民共和国安全生产法》安全生产管理,坚持安全第一预防为主的方针。 5. 客户服务是指组织为达到客户期望并创造客户满意所做的一切. 6.从事燃气燃烧器具维修的企业应当是燃气燃烧器具生产企业设立的,或者是经燃气燃烧器具生产企业委托设立的燃气燃烧器具维修企业 7. 遇到客人或表示感谢或回礼时,应行15度的鞠躬礼。 8.摩擦和受其它带电体的感应是产生静电的两个主要原因。 9. 气体的相对密度是相对空气而言。 10. 加气站压力表6个月至少应校验一次。 11. CNG场站内常用的灭火器是干粉灭火器、二氧化碳灭火器。 12. 加气结束后,操作顺序正确为将加气枪开关关闭,排空余压,卸下加气枪,将防尘帽安好。 13. CNG加气站的生产工艺基本组成可分为调压计量、脱水、压缩、存储、充装。 14. 在正确的操作下,加气机数据丢失的原因为主板小电池、芯片故障。 15. 液化天然气、液化石油气、压缩天然气各简称为LNG、LPG、CNG 16.加气过程中挂安全挂钩是防止车辆移动,防止枪头脱出 17.加气枪软管漏气时排除方法是更换软管。 18.启动CNG加气站压缩机前应确保手动顺序控制盘至少一路处于开启状态。19.加气站采用的加臭剂是四氢噻吩 21. 压缩天然气加气站内储气设备最高工作压力是20.0 Mpa 。 23.任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 24.沸点越低的烃,则难液化 25. 在CNG加气站的防爆区域内,允许使用的电器是防爆白炽灯 26. 自力式压力调节阀具有不需要外来能源驱动的优点。 27. 车用储气瓶上面不允许放置重物,如备用轮胎。 28. 加气结束后应泄压后握紧充气头后部拔出充气头。 29. 冬天气温低当天然气中含水量较多时会造成加气机或汽车管路冰堵。 30. 加气过程中当充气头出现泄漏应该停止加气整改 31. CNG加气站为了防止储气罐排污阀失灵,采取正确的措施应是设置串联的两个排污阀 32. 二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,存放温度不超过55°C 33. 加气机检漏可采用肥皂水、气体探测器。 34. 为了防止车辆突然启动拉倒加气机发生意外,加气机上安装了拉断阀。 35. 为了将进站加气的CNG车辆静电放掉,加气枪要求软管内有钢丝导电。

安全现状评价报告

机电学院机加工实训车间 安全现状评价报告 33安全评价机构 资质证书编号:APJ—(国)—— 2012年10月22日

编号:0001 33机电学院 机加工实训车间 安全现状评价报告 法人代表:董刚 技术负责人:刘景良 评价项目负责人:何桥 2012年10月22日

评价人员 姓名资格证书号从业登记编号签字项目负责人何桥 何桥 评价组成员 报告编制人何桥 报告审核人刘景良 过程控制负 刘景良 责人 技术负责人 技术专家 姓名:刘景良签字

目录

机电学院机加工实训车间安全现状评价 第一章概述 1.1安全评价的目的 安全评价的目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。本次安全现状评价要达到的目的包括以下两个方面: (1)通过评价确认该厂是否满足各项相关法律、法规、标准的规定。(2)通过评价为该厂提出消除、减弱事故隐患的对策与措施,为事故隐患治理提供依据,提高该厂安全管理水平,实现安全的经营。1.2安全评价的过程与范围 1.2.1评价范围 受某某大学机电学院的委托,职大安全评价机构承担了本项目的安全现状评价工作。 本次评价的对象为车间内各场所安全现状,评价的范围包括该车间安全管理、电气安全和防火防爆安全等方面的危险有害因素辨识和安全评价。并对车间内各方面安全水平做出客观的评价结论。确认其安全生产条件是否满足相关法律、法规、标准规定的要求。 1.2.2评价过程 评价程序包括:前期准备、辨识与分析危险有害因素、划分评价单元、选择评价方法、定性定量评价、提出安全对策措施建议、作出评价结论、编制安全预评价报告。

加气站工作总结

XX加气站2015年年终总结计划 2015年哈密XX加气站在哈密公司和车队等各职能部门的大力支持下,通过全站员工的共同努力,较好的完成了公司下达的全年生产任务,为总结经验,找出差距,做好2016年工作,现总结汇报如下: 1、在生产中始终把安全生产放在首位,坚持“以人为本,安全第一”的原则,按培训计划进行安全生产培训,每月进行站区应急预案演练,在上下半年各组织了一次消防演练,切实将安全工作落到实处。通过一系列的培训和学习,提高员工操作技能和岗位风险识别意识,及时消除生产区域内的安全隐患,全年未发生一起安全事故。: 2、强化生产经营管理基础工作,加大考核力度,进一步规范员工的行为,提升服务意识,确保生产秩序的规范有序。由于本站操作人员流动性加大,做好新员工的入职培训作为我站的重点。 3、加强设备维护管理,根据工艺、设备运行情况,每月制定设备维护检修计划,及时对设备进行维护保养,让设备始终保持良好的运行状态,确保生产正常运行。我站上半年设备基本运行正常,后半年漏气较多,我站管理人员加强了设备的维修次数,发现一处解决一处,不留隐患。 4、加气站内部手续进本完成全部的办理,后续有些需要改法人的手续正在有序开展中,预计2016年4月份之前完成所有的手续办理。 5、不足: 1.在基础管理工作中没做到位,员工考核力度不够,应加强基础管理和考核力度。 2.站内工作未及时上报,应加强与上级汇报工作。

3.员工培训不到位,由于销量在逐步增加,员工的工作量较大,培训都比较简短,不尽如人意,明年必须加大员工的培训。 结合今年工作内容和不足,在2016年的工作计划中主要有以下几点: 1、继续加强站区安全管理工作,将安全管理工作落实到每一名员工,强化安全意识,做到安全隐患及时发现及时处理,具体如下: 1.1 员工在日常巡检过程中出现的问题进行批评和纠正,对各种记录的准确性和及时性进行检查和监督。 1.2 定时、定期、定人对站内设备设施进行安全检查,做到谁检查、谁处理(上报)和谁维护,今日工作今日毕。 1.3 每月、每季度进行站内应急预案演练和消防演练,提高员工操作技能和处理突发事件的能力。 2、加强自身管理工作能力,严格按公司制度加强员工管理,规范员工工作态度和行为,改善服务质量,顺利完成年度计划任务,具体工作如下: 2.1加强自身管理工作认识和学习,定期总结工作中的不足进行改进。 2.2 对员工在工作中出现的散漫和不服从管理现象进行批评考核,经多次考核不达标者,上报公司建议辞退。 2.3 加强员工服务态度的转变,提升服务质量,以顾客和公司利益为中心,员工的收入与工作业绩、劳动贡献及业务技能挂钩,定时超额完成年计划任务。 3、加强员工岗位技能培训,努力提高安全意识和自我防范能力,具体如下: 3.1 加强员工安全生产理论知识培训,严格按操作规程操作,杜绝工作中的习惯性违章。 3.2 依据公司HSE管理要求,定期开展岗位风险评价,强化安全意识,达到行

加气站安全知识试卷答案

加气站安全知识试卷答 案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

加油站月安全知识试卷3 (答案) 一、选择题(每题4分,共20分) 1、天然气中的(B)气体遇到水造成管线内壁腐蚀的主要原因 A碱性B酸性C中性 2、储气罐压力接近最高工作压力时应采取的措施是(B) A放空B停止进气C喷淋降温 3、天然气的主要成分是(A) A、含甲烷85﹪以上的混合气 B、主要是乙烷、丙烷及丁烷等低分子量的烷烃气体? C、主要是一氧化碳气体 D、硫化氢 4、天然气的爆炸下限是(D) A、8﹪ B、6﹪ C、10﹪ D、5﹪ 5、天然气比空气(B) A、重? B、轻 C、一样轻重 二、填空题(每题5分,共30分) 1、充装前驾驶员必须下车等待,但不得远离作业场所,不得清扫、维修车辆,不得在充装站内使用手机等通讯工具。 2、充装作业中,充装人员严禁将枪交给顾客操作,不得擅自离开下在加气的车辆。

3、加气过程中如遇发生气体泄漏,应立即关闭车辆气瓶阀门,关闭现场紧急关闭按钮。 4、充装人员按规定要求填写充装记录,内容至少包括车牌号、气瓶使用登记证编号、充装前后检查结果、充装量、充装检查人员、充装时间。 5、加气岗操作人员应持证上岗,并熟练掌握起停机要领。 6、实际操作中遇到作业现场或周边发生火灾,应按照应急预案进行处理。 三、判断题(每题4分,共20分) 1、作业时加气胶管不得交叉,如车辆较多,可从车辆上方拉过(×) 2、气瓶内无剩余压力不可充装。(√) 3、安检时如遇驾驶员不配合,一定要据理力争,必要时可将该车辆驱离出充装站(×) 4、工作区内严禁烟火,禁止使用手机等无线工具(√) 5、车辆夜间加气,应让驾驶员打开前灯,以方便操作工安检(×) 四、简答题(每题15分,共30分) 1、压力容器常用的阀门有哪些? 答:安全阀、截止阀、闸阀、止回阀、减压阀、紧急切断阀。 2、压力容器哪些异常现象时,操作人员应立即采取紧急措施? 答: 1、工作压力、价质温度或壁温超过设计值,采取措施仍不能得到有效控制; 2、受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的缺陷;、 3、安全附件失灵; 4、接管焊缝断裂或泄漏、紧固件损坏,难以保证安全运行; 5、发生火灾直接威胁到压力容器安全运行时。

CNG加气站安全预评价报告

目录 第一章预评价目的、依据和围 (1) 1.1预评价目的 (1) 1.2预评价依据 (1) 1.3预评价围 (4) 1.4预评价程序 (5) 第二章项目基本情况 (6) 2.1概况 (6) 2.2项目基本情况 (7) 2.3地理位置 (7) 2.4自然条件 (7) 2.5工程概况 (9) 第三章危险、有害因素分析 (13) 3.1危险、有害物质的理化性质及特性分析 (13) 3.2主要危险有害因素分析 (15) 3.3设备的危险性分析 (18) 3.4工程的安全分析 (19) 3.5自然条件危险有害因素分析 (20) 3.6重大危险源分析 (20) 3.7其它危险、有害因素分析 (20) 3.8危险、有害因素分析结论 (21) 第四章评价方法和评价单元 (22) 4.1评价方法 (22) 4.2预评价方法的选择 (23) 4.3预评价单元 (23) 第五章定性分析评价 (24) 5.1系统的预先危险性分析 (24)

5.2作业条件危险性评价 (34) 第六章定量分析评价 (37) 6.1危险度评价 (37) 6.2事故树分析 (38) 6.3单元火灾、爆炸危险指数法评价 (45) 第七章事故案例分析 (53) 7.1案例分析 (53) 7.2事故原因总结 (54) 第八章电气安全评价 (58) 8.1概述 (58) 8.2预先危险性分析 (58) 8.3预先危险性分析小结 (59) 第九章安全对策措施 (62) 9.1建筑及场地布置方面的安全对策措施 (62) 9.2工艺及设备方面的安全对策措施 (64) 9.3电气及仪表控制方面的对策措施 (68) 9.4储存方面对策措施 (69) 9.5防雷、防静电对策措施 (69) 9.6劳动卫生方面的对策措施 (71) 9.7重大危险源安全管理措施 (71) 9.8安全管理方面的对策措施 (72) 9.9施工安全管理 (75) 9.10建立事故应急救援预案制度 (75) 9.11消防、报警系统方面对策措施 (77) 9.12自然灾害及周邻位置方面的对策措施 (78) 第十章评价结论 (80) 附图一:区域位置图 附图二:加气站平面布置图

加气站站长2020年个人年终总结

加气站站长2020年个人年终总结 光阴似箭,岁月匆匆,时间伴随着我们的脚步急驰而去,穆然回首,才发现过去的一年是充实而又精彩的一年,接下来是小雅为大家分享的加气站站长20xx年个人年终总结,希望对你有帮助。 加气站站长20xx年个人年终总结篇一: 尊敬的各位公司领导: 你们好,转眼间20xx年即将离我们而去,内心感慨万千,新的一年即将开始,在我们昂首期待未来的时候,在这里对过去一年的工作做一个回顾,总结以往的经验教训,以待在新的一年有所改进。 首先感谢公司的各位领导和同事给于我信任和支持,自20xx 年5月12日入职以来,在公司各级领导的悉心心关怀和正确领导下,在各位同事的大力协助下,工作上取得一定的成果。现汇报如下: 一、业务方面: 1.增强业务能力,提高设计水平 对于今年刚刚入职的我来说,从事施工图设计工作是机遇也是挑战。在刚刚过去的半年多来,我尽快适应了工作的环境,融入到设计院这个集体中。这期间完成了祁县富康加气站、西安腾达能源有限公司CNG加气站、**大道CNG汽车加气站、**鑫潮贸

易有限公司张家沟LNG加气站、故县村LNG加气站、**滨河路加油站施工图设计等项目,特别是**大道CNG汽车加气站和祁县富康加气站将对于施工图设计的认识上升到更高层次的水平。通过做这些工作,对加油加气站认识逐步提高,与各辅助专业的连接与协作更加全面,设计进度时间安排更加合理。在此期间,通过整理设计资料,分析甲方意见,锻炼了耐性,认识到做任何工作都要认真、负责、细心,处理好同事间的关系,与公司各部门之间联系的重要性。 通过不断学习与实践,将所学的理论知识加以应用,逐步提高完善自己的专业技能,领会设计工作的核心,为设计院的发展多做贡献。 2.加强学习,不断提高 通过工作实践,使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习中不能掉以轻心,要更加投入,不断学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这期间我阅读已建成具有典型性的项目设计文件,使得自己在理论方面有了很大的提升。然后经过不断学习、不断积累,现已具备了一定的设计工作经验,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质,争取工作的积极主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。 3.严格要求,团结进取

加气站风险评估报告范本.docx

晋城铭安新能源技术有限公司 安全生产事故风险评估报告 一、公司概况 (一)公司简介 晋城铭安新能源技术有限公司(以下简称“本公司”)由山西铭 石煤层气利用股份有限公司、山西汽运集团晋城汽车运输有限公司、 晋城市瑞利恒工贸有限公司和晋城市龙焰商贸有限公司共同出资建 立,成立于 2008 年 10 月 20 日,公司注册地址位于晋城市西环路苗 匠村西侧,注册资金为人民币4500 万元,法定代表人:湛海彬。公 司类型:其他有限责任公司。经营范围:压缩天然气批发、零售。 本公司下设综合办公室、安全技术科、财务科、营销科(人力资 源科)、生产调度室、物资采购管理科等六个职能部门,现有职工总数 约 81 人,目前该公司拥有一座压缩能力 20×104Nm3/d 的压缩母站(预留有压缩能力 20×104Nm3/d 的压缩机房)、一座 4×104Nm3/d 的 标准加气站( CNG常规加气站)、一条从晋煤集团“西气东送”煤层气长输管线张岭分输站至苗匠压缩站约5.6km 长的煤层气输气管线。 本公司 (CNG加气母站 ) 现有职工 21人,设站长 1名,安全副站长 1名,专职安全管理人员 1名,内勤人员 2名,班组长、加气工、操作工 等人员 16人。本站主要设备包括4台压缩机、 2套深度脱水装置以及 6台加气柱等。 本公司苗匠加气站 (CNG常规加气站 ) 现有职工 25人,设站长 1名,安全副站长 1名,专职安全管理人员 1名,内勤人员 3名,班组长、加

气工等人员 19人。本站主要设备包括 3台压缩机、4口天然气储气井 ( 水 3333、1套深度脱水装置以及 6台双枪加气 容积分别为 3m、3m、4m、2m) 机等。 本公司距离晋煤集团消防救护中心15公里,如发生火情可在接警 后30min内到达事故现场。且本公司距晋煤集团总医院 15km车程,可 满足紧急事故状态下应急救援的需求。 (二)周边环境及平面布置 本公司位于晋城市城区西环路苗匠村西侧( 省运苗匠物流园区内) ,拥有一座 CNG加气母站、一座标准加气站 (CNG常规加气站 ) 和一条 约 5.6km长的煤层气输气管线。 1、苗匠压缩母站周边环境及平面布置 本公司 (CNG加气母站 ) 站址呈长方形布置,坐南朝北,总占地面 2 积约 11655m。站区南侧为苗匠物流园区锅炉房、职工餐厅,站区北 侧为街区道路,沿路有10KV架空电力线;站区西侧为乡间小路、农田,同时有架空通讯线、电力线通过;站区东侧为苗匠物流园区库房、二层办 公楼。 CNG加气母站站区东、南、西三侧设2.2m高的实体围墙,北侧朝 向街区道路敞开,分别设站区出、入口,出入口向东400米左右为晋 城市城区西环路。站区内南部为变配电、控制室;站区北部为加气区, 加气区设 1个加气岛,岛上布置 6台加气柱,加气区上方设罩棚;拖车 固定停车位位于加气岛的北部;站房位于变配电、控制室和加气区之 间;站区西部为压缩机房( 房内安装压缩机、煤层气深度脱水装置) ,煤层气回收罐、排污罐位于压缩机房东侧;站区辅助设施分散布置,

加气站安全工作总结

2006年年度安全总结 一年来,公司以安全生产为基础,安全教育为保障,严格执行安全生产法律法规落实整改工作,不断增强公司安全生产运行的等级。从而实现了全年无重大安全生产责任事故的目标,保证了生产和运营运工作的顺利进行。 按照公司制定的安全生产计划完成了设备、设施的检验和维修工作,其中校验高、中、低压安全阀19只,13只合格,6只不合格;校验各种压力表162只,159只合格,3只不合格;校验加气枪10只,8只合格,2只不合格;校验报警器4个合格,硫化氢检测仪1台合格;避雷系统测试17个点全部合格,所有不合格的设备、设施经过维修和更新,最终达到了使用要求。对于4台压缩机我们也组织了人员安排时间逐台进行了大维修,并将冷却系统进行了除垢和循环水池换水工作。在市技监局天然气气质检测中,水露点达到了-14.2℃通过了检测。全年我们共排除生产系统故障87次,其中设备故障41次,加气机故障33次,电器故障3次,其它故障10次 加强安全教育 在人员培训上,组织安排了未取得危化品从业人员上岗证的11人参加市安监局危化品从业人员培训工作;13人参加金牛区危化品从业人员复训工作;2名新员工参加市技监局特种作业从业人员的岗前培训,1人参加消防支队的消防技能培训,参加培训的人员均取得了合格证。人员的培训提高了员工素质,实现了充装站全体员工持证上岗的目标。紧急预案的演练是防止事故扩大的有效手段,我们组织员工以班组为单位按照制定的预案 程序进行演练,各重点部位的预案员工都能熟练按程序准确完成。6月份我们又邀请了社会安全防火中心的一名专业老师到公司讲授消防安全知识,通过培训员工对火灾的危害性和火灾中的自救有了更进一步的认识。以后我们还要加强对紧急预案的修订和演练,确保在发生事故时能够在第一时间进行抢险,将损失控制在最小范围内。 消防器材 消防器材维护好,随时保持完好状态,在发生初期火灾时,才能起到应有的作用。公司安全检查小组在每次安全自查活动及消防演习活动都要对消防器材作认真的检查,检查出的主要问题是灭火器压力指示针接近红区,我们将这些不符合消防技术指标的器材送专业的消防器材生产厂家进行补压确保了消防器随时处于完好的状态。 坚持每月及节假日的消防安全自查活动 公司从事的是高危行业,事故隐患随时都可能发生,只有随时检查,定期检查发现隐患及时自觉地整改总结才能保证生产和运营的正常进行。我们一直坚持每月的安全自查活动,尤其是在节假日易发生火灾以及生产繁忙的时候,加强领导和组织,以班组自查为主,发现隐患提出改进安全工作意见给予表扬和奖励,对违反安全操作规程的则要受到批评教育进行处罚从而加强员工的消防意识。 今后,安全生产工作重点仍以加强教育和自查为主,提高觉悟遵守安全操作规程加大执行力度消灭一切事故隐患保证安全生产。篇二:加气站站站长工作总结3

CNG加气站风险评价

2009年第40卷第2期 《浙江化工》生产技术 文章编号:1006-4148(2009)02-0027-03 CNG 加气站风险评价 彭园花(贵阳市环境保护研究所,贵州贵阳550002) 摘要:CNG 加气站主要贮存气体为甲烷,属于易燃易爆场所,主要环境风险为可燃气体甲烷的扩散及其火灾爆炸,本文采用虚拟点源多烟团模式和蒸汽云TNT 爆炸模式分别对其扩散和火灾爆炸影响进行了定量计算和影响分析,并提出风险防范措施。 关键词:CNG 加气站;风险评价;定量分析 修回日期:2008-10-31 作者简介:彭园花(1981-),女,硕士,助理工程师,从事环境影响咨询和研究工作。 CNG 加气站是易燃易爆场所,城市加气站的安 全性直接关系到国家财产和人民生命安全。自1995年以来,我国已先后发生了5起加气站火灾或爆炸事故,造成直接经济损失18万余元[1]。城市CNG 加气站是高压CNG 的储存地,CNG 是一种易燃易爆气体,且在发生事故时其扩散能力强、火势蔓延快,加之生产中需将它加压到25MPa ,并以20~25MPa 的压力储存,故CNG 储存装置是目前我国可燃气体的最高压力储存容器。加气站生产的特点决定了其危险是客观存在的,这些潜在危险因素可能给加气站工作人员、用户和周围环境造成一定风险和危害。 1风险识别 CNG 加气站站内设施包括加气岛、箱式压缩机、 储气井、站房、拖车停车位等。主要危险物质为天然气。天然气的主要成分是甲烷(CH 4),是一种无毒、可燃的气体,属易燃、易爆物质,极易在环境中引起燃烧和爆炸。泄漏逸散的天然气和空气混合,当浓度达到爆炸下限以上时,如遇明火就会发生爆炸,这是天然气事故中危害与损失最大的一种;如果未达到爆炸下限,遇明火则会发生燃烧。 工艺上可能导致CNG 泄漏的主要原因有[2]:①拖车或储气井压力安全阀的紧急释放或其它形式 的释放,由于CNG 站不附加火炬系统,紧急时CNG 只能向周边空间释放;②由于材质缺陷,操作失误,疏于检修等原因发生泄漏;③管路、压缩机等发生管道破裂泄漏事故;④阀门和压力安全阀发生堵塞,压缩机密封失效;⑤停电或控制系统失灵;⑥因密度差、温度差引发系统超压导致容器毁坏。 2源项分析 CNG 泄漏可导致的主要危害是可燃气体的扩 散和可燃气体的火灾爆炸,由于CNG 泄漏引发的蒸气云爆炸事故更具有较大的破坏性,如果控制不好还可导致灾难性事故,本次风险评价采用火灾爆炸事故模拟分析方法计算CNG 在极端情况下,发生蒸气云爆炸后的事故危害程度。当CNG 发生泄漏时, CNG 快速泄漏并与周围空气形成爆炸性混合气云, 在遇到延迟点火的情况下,就会导致蒸气云爆炸的发生。发生蒸气云爆炸一般具有以下特点:一般由火灾发展成爆燃,而不是爆轰;是一种面源模型。 本次主要是预测分析不利气象条件下,CNG 事故排放时对周围环境的影响和CNG 发生火灾爆炸事故的危害范围。 CNG 事故排放风险源强:发生CNG 事故排放 主要原因是储气井或拖车压力安全阀的紧急释放或其它形式释放,通过集散放散管排放,风险源及计算参数如下:①排放高度:高于周围建筑物1.5m ; ②流速:10m/s ;③排放速率:0.007m 3/s ;④排放时间:30min 。 -27-

相关文档
相关文档 最新文档