文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书

六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书

六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书
六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书

六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书

1范围

本作业指导书适用于六氟化硫电气设备使用的密度继电器和压力表的校验,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备的密度继电器及对运行中的六氟化硫电气设备的密度继电器的报警和闭锁动作值及返回值进行监督,对安装有压力表的设备可同时对其压力表的示值进行校核。本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。

DL/T 596电力设备预防性试验规程

3安全措施

a) 进人试验现场,试验人员必须戴安全帽,穿绝缘鞋。

b) 现场试验工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

c) 在现场进行试验工作时,试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于安全规程中规定的距离。

d) 工作中如需使用梯子等登高工具时,应做好防止高空坠落的安全措施。

e) 本项作业应在设备停电状况下进行。

f) 试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验。

4工作程序

4.1人员要求

本作业需要作业人员2~3人,作业人员必须经过培训、考核取得相应作业的资格。

4.2校验设备和要求

本作业需要设备包括:密度继电器校验台,温、湿度计。以上所需仪器、仪表均需通过计量检定合格证书,在证书有效期内使用。

4.3作业程序

4.3.1试验方法

本作业采用密度继电器校验台对六氟化硫电气设备使用的密度继电器和压

力表进行校验。

4.3.2试验接线

按图1所示连接密度继电器校验台与六氟化硫电气设备的气路和节点。图中节点号码(如135.136等)为示例,具体校验时节点号码视每台设备而不同。

4.3.3试验步骤

a) 将被测设备的密度继电器气路与设备本体气路切断。

b) 将被测设备的密度继电器控制回路电源切断。

c)将密度继电器校验台气路连接部分与被测密度继电器的气路连接。

d) 将密度继电器校验台节点插座接到被测密度继电器的相应节点上。

e)调节密度继电器校验台储气缸的压力,使其达到被测密度继电器的报警或闭锁压力。

f) 记录密度继电器达到报警或闭锁的动作值或返回值(记录数值应校正到20℃时的压力值)。

g)对于同时安装有压力表的设备,校验报警或闭锁的动作值或返回值时,可

同时记录压力表的示值,与密度继电器校验台的给出压力值对比(另外可按需要增校2 ~4点不同压力值)。每块压力表的校验应校验5~8点。

h) 没有安装的密度继电器校验按c)~f)执行。

4.4试验结果判断

密度继电器的校验结果与生产厂家对密度继电器的报警和闭锁节点的整定值及其范围(出厂值)比较,压力表的校验只给出压力表的示值与相对应的密度继电器校验台的给出压力值。

4.5注意事项

a) 校验时应正确选择密度继电器校验台接点插座的连接位置,避免连接到密度继电器的常开或常闭接点上。

b) 使用的密度继电器校验台的压力、温度示值应由计量检定部门检定。检定周期按国家压力、温度量器的检定周期处理。

c) 本项作业试验结果不符合出厂值时,应对试验进行复核。确认不合格时,应按要求要求六氟化硫电器设备用户进行处理。

5原始记录和试验报告

5.1对原始记录与试验报告的要求

a) 原始报告的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原始记录上注明使用的仪器设备名称和编号。

b) 当记录表格出现某些“表格”确无数据记录时,可用“/”表示此格无数据。

c) 若确属笔误,出现记录错误时,允许用“单线划改”,并要求更改者在更改旁边签名。

d) 原始记录应由记录人员和审核人员二级签字;试验报告应由拟稿人员、审核人员、批准人员三级签字。

e) 原始记录的记录人和审核人不得是同一人,试验报告的拟稿人和审核/批准人不得是同一人。

f) 原始记录及试验报告应按规定存档。

5.2原始记录的内容及格式

试验原始记录的内容及格式参考附录A。

附录A(规范性附录)

六氟化硫气体密度继电器校验记录

中间继电器实验作业指导书

中间继电器实验作业指导书 一、实验目的 中间继电器种类很多,目前国内生产的就有二十多个系列,数百种产品。本实验选择了具有代表性的三个系列中的四种中间继电器进行实验测试,希望能通过本次实验熟悉中间继电器的实际结构、工作原理、基本特性,掌握对各类中间继电器的测试和调整方法。 二、预习与思考 1、为什么目前在一些保护屏上广泛采用DZ-30B系列中间继电器,它与DZ-10系列中间继电器比较有那些特点? 2、具有保持绕组的中间继电器为什么要进行极性检验?如何判明各绕组的同极性端子。 3、使用中间继电器一般根据哪几个指标进行选择? 4、发电厂、变电所的继电保护及自动装置中常用哪几种中间继电器? 三、原理说明 DZ-30B、DZB-10B、DZS-10B系列中间继电器用于直流操作的各种继电保护和自动控制线路中,作为辅助继电器以增加接点数量和接点容量。

1、DZ-30B 为电磁式瞬时动作继电器。当电压加在线圈 两端时,衔铁向闭合位置运动,此时常开触点闭合,常闭触点断开。断开电源时,衔铁在接触片的反弹力下,返回到原始状态,常开触点断开,常闭触点闭合。继电器内部接线见图4-1 图4-1 DZ-30B 中间继电器内部接线图 2、DZB-10B 系列是具有保持绕组的中间继电器,它基于电磁原理工作,按不同要求在同一铁芯上绕有两个以上的线圈,其中DZB-11B 、12B 、13B 为电压启动、电流保持型;DZB-14B 为电流启动、电压保持型。该继电器为瞬时动作继电器。当动作电压(或电流)加在线圈两端时,衔铁向闭合位置运动,此时,常开触点闭合,常闭触点断开,断开启动电源时,由于电压(或电流)保持绕组的磁场的存在所以衔 V 123456 1817 1615141310DZ-31B 三 常开触点三转换触点 12 119 87V 12 456 18 17 1615141310DZ-32B 六常开触点 12 119 87

六氟化硫岗位操作规程

电力行业六氟化硫的危害及安全防护措施 SF6气体在常温、常压下是一种无色、无嗅、无毒和不可燃的气体,其化学性能非常稳定,在20℃和101325Pa时的密度为6.08 g/L,约为空气密度的5倍,SF6气体的临界温度为45.6℃,经压缩而液化,通常以液态装入钢瓶运输。 SF6气体的电气绝缘性能和灭弧性能非常强。SF6的分子量是空气的5倍,因此SF6离子在电场中的运行速度比空气中的氮、氧等离子小得多,更容易发生复合性,氟离子使气体带电质点减少,大大提高气体的绝缘水平,约为空气的3倍。氟元素是所有元素中对电子亲和合力最强的,所以SF6具有很强的电负性,对电子吸引能力极大,极易形成负离子,所以SF6气体的灭弧性能是空气的100倍。因此,SF6气体在电气设备中应用非常广泛,是目前所发现的绝缘灭弧性能最好的物质。 纯净的SF6是一种惰性气体,设备中的放电会造成SF6气体分解,其分解产物与结构材料是不相容的。SF6气体在电弧作用下产生气体的分解,绝大部分分解物为硫和氟的单原子,电弧熄灭后,大部分又可还原,仅有极少部分在重新结合的过程中与游离的金属原子及水发生化学反应,产生金属氟化物以及HF有毒性和腐蚀性物质。 通过对SF6压力和温度关系曲线分析可知,在液化曲线右侧,温度变化时气体的密度保持不变,仅呈现压力的变化,即绝缘强度及灭弧性能不变,但当气体的温度下降到液化气温而继续下降时,气体将液化,

其压力、密度下降得很快。此时气体的灭弧绝缘性能都要迅速下降,因此,SF6设备不允许工作温度低于液化温度。 另外,SF6又是在化学上极其稳定的一种气体,它在大气中的寿命约为3200年。特别是SF6具有很强的吸收红外辐射的能力,也就说,SF6是一种有很强温室效应的气体,如以100年为基线,其潜在的温室效应作用为CO2的2.39万倍。加之目前排放到大气中的SF6气体,正以8.7%的速率在增长。应当指出,SF6的温室效应以往并非没有发现,只不过由于现存于地球大气中的SF6气体的浓度非常低,故认为它的影响较小,未给予认真的考虑之故。这里说的往大气中的排放并不是指GIS、GIT类设备的自然泄漏量,这种泄漏量每年还不到1/1000,完全可忽略不计。这里所指的泄漏量主要是指产品在制造、安装、现场调试以及检修时的排放量。 1 定期进行SF6气体微水含量的检测 如发现其含量超过允许值时,应采取有效措施包括气体净化处理、更换吸附剂及SF6气体、设备解体检修等对策。SF6设备内部水分的主要来源有: ①SF6新气中含有的水分; ②设备组装时进入的水分; ③固体绝缘物件中释放出来的水分; ④运行中透过密封件渗入的水分; ⑤运行中多次补气、测试过程中进入的水分; ⑥气室内吸附剂失效。

弹簧式一般压力压力真空表表作业指导书(Word)

压力表检定作业指导书 1 范围 本作业指导书规定了压力表的检定,适用于测量范围上限为(-0.1—1000)MPa系列弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表的首次检定、后续检定和使用中检验。 2 引用文献 JJG 52--1999 中华人民共和国国家计量检定规程(弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表) 3 检定条件 3.1检定室内温度:20±5℃ 3.2检定室内湿度:≤85%RH 3.3环境压力:1个标准大气压,压力表应在此环境条件下至少静置2小时方可检定。 4 检定方法和技术要求 4.1 外观检查 4.1.1检查方法:用专用擦布擦试表面,保持表面清洁、无油污,目力观察待检表。 4.1.2表面上不应有碰伤、锈鉵或其他缺陷。 4.1.3表刻线和数字应清晰、均匀,不应有脱色现象。 4.1.4分度盘应有如下标志:制造厂名或商标;产品名称;出厂编号;计量单位和数字、计量器具制造许可证标志和编号;真空表应有(-)号或“负”字;准确度等级。 4.1.5分度盘应平整光洁,各标志清晰可辨。 4.1.6指针指示端应能覆盖最短分度线长度的1/3---2/3。 4.1.7指针指示端的宽度不大于分度线的宽度。 4.2检定用工作介质:测量上限(0.25—60)MPa的压力表,工作介质为45号变压器油。氧气表、乙炔表工作介质为纯净水。 4.3氧气表、乙炔表的无油脂检查:为了保证安全,在示值检定前、后应进行无油脂检查。检查方法是:将纯净的温开水注入弹簧管内,经过摇晃,将水甩入盛有清水的器具内,如水面上没有彩色的油影,则认为没有油脂 4.4 示值误差、回程误差和轻敲位移的检定:按JJG 52--1999 中华人民共和国国家计量检定规程(弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表)执行。 4.5检定时要认真填写好检定记录和检定证书。不合格的压力表填写好检定结果通知书。 4.6检定结束后,搞好仪器、仪表及工作台面的卫生。 5 检定结果的处理 5.1根据检定情况,每检定一个数据随时填写在“检定记录”中,记录应清洁、数据准确、无涂改,确因笔误需更改时,应按规定执行。 5.2经检定符合“检定规程”要求的发给检定证书,不符合要求的发给检定结果通知书,并注明不合格项目。 5.3周期检定周期执行“监视和测量装置周期检定作业指导书”。

SF6密度继电器讲义)

SF6密度继电器讲义 一、SF6气体简介: 六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139克/升,约为空气的5倍。是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。 二、SF6气体应用于电气设备的优点: 是较好地解决了断路器制造中灭弧室体积问题。 正是因为六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,只要把几只灭弧装置同时安放在同一个容器里面,充入SF6气体,这就就可使得SF6开关的体积变得相对较小,使结构也变得相对简单。 三、SF6密度继电器的用途: 1、密度继电器主要用于监测和显示密封容器内SF6 气体的密度,一般应用于利用SF6气体进行绝缘或灭弧的高电压等级断路器、隔离开关、互感器、避雷器、GIS设备; 2、安装在开关本体上往往只有两对或三对报警和闭锁触点,安装在互感器本体上及其它用途的只有报警一对触点。 四、SF6密度继电器的工作原理: 1、SF6电气设备的气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 2、密度继电器主要由感压件、温度补偿件、传动元件、触点装置、接线盒及外壳组成。

3、密度继电器正常工作时,指针会指示在密度继电器表盘的绿色区域内;黄色区域为警告,如果指针在此区域内要及时补气,主控室也会接收到报警信号。如果指针指示在红色区域时,SF6开关将断开操作。 注意:在给SF6开关补气时一定要注意指针不能超过绿色区域。 五、当密度继电器出现异常时: 1、首先观察密度继电器的指针位置,从表盘的区域来判断密度继电器工作状态是否与实际相同; 2、然后再根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 3、根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 4、密度继电器的信号状态,要根据密度继电器的铭牌上信号触点状态用万用表来测量。 与本体连接方式:校验过程中必须保证,本体与密度继电器是断开的。 六、密度继电器的温度补偿方式: 温度补偿方式关系到校验过程中采温位置→直接影响校验精度。 七、SF6密度继电器的种类: 1、按外形分类:指针式和非指针式。 2、按温度补偿方式分类:机械补偿和双气腔补偿。 八、SF6密度继电器校验的必要性: 1、SF6气体稳定性主要取决于SF6气体在容器内的密度,SF6在电气设备中要想起到应有的绝缘、灭弧作用,就必须保持一定的密度,

断路器试验作业指导书

1 编写的目的及使用范围 1.1 目的: 为了便于更好地维护好断路器,保证断路器处在良好状态下运行,规范检修试验标准,编写本作业性指导书。 1.2 适用范围: 电业局所属变电站,投运断路器设备。 1.3 对工作人员的要求: 为了保证检修试验质量,做到标准化,规范化,必须按照本作业性指导书有条款进行。 1.4 引用标准: 本作业性指导书涉及到的标准很多,大致可以分为两种,一种是所涉及设备的基本标 准,一种是有关试验的标准。为精练起见,择主要标准列入。 1.4.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150--91 国家技术监督局中华人民共和国建设部。 1.4.2《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596—1996 中华人民共和国电力行业 1.4.3 各个厂家出厂试验报告。因断路器的型号不同,断路器的导电回路电阻值以制造厂 规定为标准。 1.4.4《电气装置工程施工及验收规范》工程建设标准规范 2.断路器试验所需工器具 2.1 断路器作业性指导书(Q/308-707。23-2001) 1本 2.2 电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996) 1本 2.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 1本、 2.4 2500伏摇表试仪(ZG—114)1台 2.5交流介损测试仪(AI-6000 ) 1台 2.6导电回路电阻测试仪(5501) 1台 2.7交流耐压装置(YGZ-100) 1套 1

2.8温.湿度计 1个 2.9具有保护装置的试验电源 1个 3.断路器试验作业流程图(附表一) 4.测量断路器的绝缘电阻 4.1使用2500V兆欧表(电动或手摇)均可,测量断路器的分.合闸绝缘电阻。标准按 规程执行。(DL/T 596-1996).(GB 50150-91) 4.2 MD兆欧表操作规定 4.2.1 MD兆欧表的使用操作 4.2.1.1 断开被试设备电源,并使设备短路接地充分放电,对电容较大的设备放电时间不 少于2分钟。 4.2.1.2 仪器检查:将兆欧表放置平稳,将零线接地,旋转开启按钮启动兆欧表,使表针 向无限大。然后,将火线接地,检查表针是否指零,检查无误后,开始正常工作。 4.2.1.3开始测试时,先启动兆欧表,然后将火线接于被试设备上进行测量。测量完毕后, 应先将火线离开被试品,然后关闭按纽开关。 4.2.1.4测量时间一般为一分钟,待指针稳定后,读取数值。 4.2.1.5吸收比指60秒与15秒时绝缘电阻比值。 4.2.1.6极化指数指10分钟与1分钟时绝缘电阻比值。 4.3注意事项 4.3.1使用条件,环境温度0--40度,相对湿度不超过85%。 4.3.2 电压的选择(如表) 4.3.3 在进行测量前后,对被测物一定要进行充分放电,以保证人身及仪表的安全。 4.3.4 测量时,地线与火线应分离开。 4.3.5 遇有被试设备表面潮湿时,应加屏蔽。 4.3.6 在测量大容量设备绝缘电阻时,为防止设备反充电,应先将兆欧的火线离开被试 2

变电检测管理规定(试行) 第39分册 SF6密度表(继电器)校验细则

国家电网公司变电检测管理规定(试行)第39分册SF 密度表(继电器)校验细则 6 国家电网公司 二〇一七年三月

目录 前言............................................................................................................................................................................II 1校验条件.. (1) 1.1环境要求 (1) 1.2待校表计本体设备要求 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4安全要求 (1) 1.5校验仪器要求 (1) 2校验准备 (2) 3校验方法 (2) 3.1校验管路连接及接线 (2) 3.2校验项目 (3) 3.3校验步骤 (3) 3.4校验操作 (3) 3.5注意事项 (4) 3.6校验验收 (4) 4校验数据分析和处理 (4) 4.1SF6密度表(继电器)的准确度等级和允许误差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.2回程误差 (5) 4.3轻敲位移 (5) 4.4接点设定值误差及切换差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.5表体温度偏离(20±2)℃范围时最大允许误差计算 (5) 5校验报告 (6) 附录A(规范性附录)SF6密度表(继电器)校验报告 (7) 附录B(规范性附录)压力换算方法 (9) 附录C(资料性附录)SF6气体状态方程 (10) I

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施管理规定(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第39分册《SF 密度表(继电 6 变压器、断路器、组合电器、高压开关柜、电流互器)校验细则》,适用于35kV及以上变电站的SF 6 密度表(继电器)。 感器、电压互感器、套管等变电设备上所安装的SF 6 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网湖南电力。 本细则主要起草人:范源、帅勇、周清、赵世华、全朝春、黄飞扬、李刚、陈平、蒲辉、岳昌斌、李雄武、左波。 II

LW8-40.5型SF6断路器标准化作业指导书

修试管理所 编号:XSBJ/002 编写:赖罗彬石欣 校核:孔祥辉余大友 审核:周贵发 批准: 贵州电网公司都匀供电局修试管理所

修试管理所 目录 一、适用范围 (4) 二、引用标准 (4) 三、天气及作业现场要求 (4) 四、检修管理流程 (4) 五、检修人员及工期 (5) 六、标准化作业流程 (5) 1、准备阶段 (5) 2、作业阶段 (10) 3、结束阶段 (13) 七、标准化现场作业规范 1、安全措施卡 (15) 2、LW8型断路器大修试验标准 (17)

修试管理所 目录 3、LW8型断路器检修工艺流程质量控制卡 (18) 4、大修报告 (21) 5、验收报告 (24)

修试管理所 一、适用范围 本指导书适用于都匀供电局修试管理所变电检修一班对LW8-35 40.5(A)(B)(L) 型SF6断路器(CT14弹簧操作机构)的大修作业。 二、引用标准 《LW8-40.5 SF6断路器安装使用说明书》(平顶山、西开、重开、泰开) 《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全保护细则》(DL/T 639-1997) 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》(GB/T 8905-1996) 《六氟化硫断路器通用技术条件》(JB/T 622-1999) 《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996) 《高压电器施工及验收规范》(GBJ147-1990) 《国家电网公司电力安全工作规程变电站和发电厂电气部分》(国家电网安监2005-83号) 《南方电网公司电气工作票技术规范发电、变电部分》(Q/CSG 1 0004-2004) 三、天气及作业现场要求 1、大修天气要求:天气状况良好; 2、大修作业现场要求:应选在无尘飞扬及其它无污染的晴天进行,使用的工器具,设备,材料按定制图摆放整齐,方便使用,随时保持现场清洁,卫生。 四、检修管理流程

氧气压力表检定作业指导书 (2)

氧气压力表检定作业指导书 1目的 确保新入库弹性元件式氧气压力表表示值准确可靠。 2 适用范围 本检定方法适用于测量范围在(0~60)Mpa弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表。 3 标准器 SHD-200型压力表校验台 4 环境条件 a) 检定温度:(20±5)℃ b) 相对湿度:≤85% c) 环境压力:大气压力 仪表在检定前应在以上规定的环境条件下至少静置2 h。 5仪表接收及分类 a)仪表接收 接收检压力表时,送检方需要填写清楚《送检仪器交接登记表》,表格式样见Q/SYCQ3517-2014《一般压力表入库质量检定规范》附录A,经接收人签字确认方可交付,特殊情况需注明,同时送检方需提供合同规定的相关资料。 b)仪表分类 压力表的分类

6校验台和标准器的选择 6.1标准器最大允许误差绝对值应不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4。 可供选择的标准器有: a)智能校验台; b)二等活塞式压力计; c) 弹性元件式精密压力表 d)0.05级及以上数字压力表; f) 其它符合要求的标准器。 6.2其它仪器和辅助设备 a) 压力(真空)校验器; b) 压力(真空)泵; c) 电接点信号发讯设备; d) 额定电压为DC 500 V,准确度等级10级的绝缘电阻表;

e) 频率为50 Hz,输出电压不低于1.5 kV的耐电压测试仪。 7检定用工作介质 a) 测量上限不大于0.25 MPa的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体; b) 测量上限大于0.25 MPa到400 MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体或根据标准器所要求使用的工作介质; c) 测量上限大于400 MPa的压力表,工作介质为药用甘油和乙二醇混合液或根据标准器所要求使用的工作介质。 按压力表不同的测量上限规定检定用工作介质不同。 8 检定 8.1 外观检查 8.1.1 压力表的零部件装配应牢固,无松动现象。 8.1.2 新制造的压力表涂层应均匀光洁,无明显剥脱现象。 8.1.3 压力表应装有安全孔,安全孔上应有防尘装置(不准被测介质逸出表外的压力表除外)。 8.1.4 压力表按其所测介质的不同,在压力表上应有规定的色标。

电磁继电器检验规程

继电器检验规范 1、目的 本检验规范为了进一步提高继电器的质量,在继电器进料时严格把关,特制定出适应本公司的继电器检验标准,为继电器检验提供科学、客观的方法。对于某些无法用定量表明的缺陷,用供需双方制订的检验标准和封样的办法加以解决。 2、适用范围 本检验规范适用于我司对外所有采购之电磁继电器的检验及验收。 3、参照文件 本检验规范参照《IQC作业操作规程》、《原材料外观检验规范》等。 4、内容 4.1检验工具 卡尺、烙铁、锡线、万用表、CL6013、CL302、SS1792C直流可调源、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪。 4.2术语 1)电磁继电器:主要利用电磁感应原理而工作的,一般由铁心、电磁线圈、衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成。 2)触点形式(常开):线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触点,用字母D或A表示。 3)触点形式(常闭):线圈未通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触点,用字母H或B表示。 4)触点形式(转换):一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母Z或C表示。 5)线圈电源:指继电器使用的电源是直流还是交流。 6)线圈电阻:指线圈的电阻值大小,且满足此式:额定工作电压/线圈电阻=额定工作电流。 7)额定工作电压(电流):指继电器能够可靠工作的电压或电流。 8)吸合电压(电流):指继电器从释放状态到吸合工作时的最小电压或最小电流,又称动作电压(电流)。9)释放电压(电流):指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。 10)触点负荷:指触点能够承受的最大负载能力,又称触点容量。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。 4.3检验项目及检验方法 4.3.1外观 4.3.1.1外包装箱应规范、整洁,并具有产品标识,应无破损、污物等不良现象。 4.3.1.2产品标签清晰,内容应注明物料名称、规格型号、数量、生产日期、产品厂家等标识。4.3.1.3继电器表面清洁,无破损、污脏、变形及其它机械损坏,颜色一致,并具有品牌、规格型号、触点容量、线圈额定电压、触点形式标识。 4.3.1.4触点镀厚均匀、光滑,无氧化发黑、受损、污物等不良现象;两触点接触时吻合良好,且吻合面积不低于整个面积三分之二,无缝隙、错位、移位等不良现象。 4.3.1.5继电器内连接导线与簧片不可有锈蚀、氧化、破损、断裂等现象;且连接方式若为焊接式其焊点应饱满、光泽,连接方式若为压接式其压接片完损、线芯不可折断及外露。 4.3.1.6引脚镀层均匀、光泽,无氧化、发黑、破损等不良现象。

六氟化硫密度继电器校验装置

六氟化硫密度继电器校验装置 一、产品特征 1.密度继电器校验仪采用高性能十六位单片机进行检测与控制,核心元器件采用进口元件,精度高,重复性好,可靠性高。 2.配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。3.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。 4.所有测试过程自动由单片机完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。5.数据采集声音提示功能,每采集记录到一个数据,仪器会发出蜂鸣提示。 6.能同时存储32次试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。 7.具有与计算机通讯功能,可将数据通过232通讯口或USB通讯口上传给计算机,形成完整的Word文档试验报告。 8.校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。 9.配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。10.除密度继电器校验功能外,本仪器还具有20℃压力表校验和常温压力表校验功能。11.具有在线修改系统时钟的功能;。具有在线修改系统压力功能。 12.两种温度测量模式:自动测量试验环境温度,也可用红外测温,保证试验结果的准确性13.气瓶减压阀专业设计,可耐压15MP(150公斤),低压输出可调,适合以氮气等为试验气体的计量室校验 14.能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。

15.密该度继电器校验仪为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的必备设备。 二、技术参数 ☆压力精度等级:0.1 ☆压力显示分辨率:0.001MPa ☆压力测量范围:0~1.000MPa ☆温度测量范围:-20~500℃ ☆温度测量误差:≤±1.0℃ ☆工作原理:采用气囊法自动加压,无需外接气源,无需手动加压 升、降压力稳定性:触摸屏按键输入 ☆整机功耗:< 50W,15kg

SF6气体监测标准化作业指导书

SF6气体状态监测标准化作业指导书 北京电力变电公司

1 适用范围 本指导书适用于绝缘介质为SF6的断路器及GIS设备的气体状态监测工作。 2 作业条件 不停电。 3 引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。 DL 408-1991 电业安全工作规程 DL 5009.3-1997 电力建设安全工作规程 GBJ 147-1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 北京市电力公司电力安全工作规程 北京市电力公司电力设备预防性试验规程 DMT-262精密露点仪厂家使用手册 PH型SF6纯度分析仪厂家使用手册 JH-2000型SF6电气设备故障检测仪厂家使用手册 4 安全工作要求及工期 4.1作业人员、工期标准及作业人员责任 工作人数:3人 工期标准:1天 工作人员:必须经过培训考试合格后并持证上岗。作业人员应熟悉触电急救 法。 工作负责人(监护人):办理工作票,组织并合理分配工作,进行现场安全教育。督促、 监护工作人员严格遵守安全规程,检查是否符合现场作业条件。 4.2安全注意事项 1、工作人员应与带电部分保持安全距离。 2、认真执行安全规程及工作票所列安全措施。 3、进入现场必须穿戴好工作服、安全帽,工作负责人穿好红马甲,高处作业必须系好安全 带。 4、工作现场保持清洁,不准吸烟并准备好消防工具。 5、必要时采取防静电感应的措施。 6、作业现场搬运梯子等较长物品时,应放到两人搬运。 7、使用梯子时,梯子应与地面成60°角,梯子上只能一人工作并且有专人扶梯。 8、在连接使用工作电源时,应检查漏电保安器动作是否正确。连接电源时应由两人完成, 其中一人操作,一人监护。 9、设备仪器外壳必须接地。 10、严格执行工作票制度,工作负责人详细审查工作票的内容是否完备、全面;认真向工作 人员交代工作内容及现场安全措施,带电部位及有关注意事项;工作人员必须认真听取工作票,清楚工作内容及带电部位和安全措施。 12、工作人员必须经过安全及本专业技术培训考试合格后并持证上岗。作业人员应熟悉触电 急救方法。

一般压力表检定作业指导书

一般压力表检定作业指导书 一、目的 为保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,以有效的措施来控制影响检测质量的各种因素,确保检测质量,为客户提供可靠数据,出具符合国家标准、准确无误的证书,制定本作业指导书。 二、适用范围 适用于弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表(以下简称压力表)的首次检定、后续检定和使用中检查。 三、责任 3.1、正确使用计量标准并负责维护、保养,使其保持良好的技术状态。 3.2、执行计量技术法规,进行计量检定工作。 3.3、保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整、真实 四、引用文件 4.1、JJG52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 4.2、压力表校验器使用说明书 五、检定条件 5.1、环境条件 检定温度:(20±5)℃;相对湿度:不大于85%;环境压力:大气压力。仪表在检定前应在以上规定的环境条件下至少静置2h。 5.2、检定用工作介质 5.2.1、测量上限不大于0.25MPa的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体; 5.2.2、测量上限大于0.25小于等于40MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体或根据标准器所要求使用的工作介质。 六、检定项目与方法 6.1、外观检查 6.1.1、压力表的零部件装配应牢固,无松动现象。 6.1.2、新制造的压力表涂层应均匀光洁,无明显剥脱现象。压力表应装有安全孔安全孔上须有防尘装置(不准被测介质逸出表外的压力表除外)。 6.1.3、氧气表还必须标以红色“禁油”字样。真空表应有“-”或“负”字。 6.1.4、压力表分度盘上应有如下下标志:制造单位或商标;产品名称;计量单位和数字;计量器具制造许可证标志和编号;准确度等级;出厂编号。

SF6气体密度继电器常见问题

https://www.wendangku.net/doc/9f7630787.html, SF6气体密度继电器常见问题|华意电力 华意电力是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。、变压器和互感器(CT和PT)上。 (2) 目前使用最多的SF6气体密度继电器实际上是一种带电接点、和温度补偿的压力表。 (3) 输出二组或三组接点,发出报警和闭锁控制信号; (4) SF6气体密度继电器的原理:SF6电气设备上的SF6气体的密度,是以SF6气体经温度补偿以后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。继电器在额定压力下工作,当周围环境温度发生变化时,SF6气体的压力也要变化,继电器内部的测量系统在测量压力的同时也要考虑温度,即内部温度补偿单元对其变化了的压力自动补偿,使其额定压力示值不变。当SF6气体因某种原因发生了泄漏,经过温度补偿以后的压力就下降,降到报警压力值时,继电器就输出一对接点(报警信号),此时就要求用户对设备进行补气,而如果压力还在继续下降,降到闭锁动作压力值时,继电器就输出另一对接点(闭锁信号)使设备的相对应控制系统进行闭锁,从而实现了对电气设备的安全运行保护。设备在充SF6气体时,当过多超过额定值时,有的密度继电器还可发出超压报警信号。 (5) 大部分直接应用于户外,所以需适合于户外恶劣的外界条件。户内主要用于SF6组合电器(GIS)上。 (6) 按照补偿原理来区别分为:相对腔补偿和双金属拉杆补偿。 二、请问密度表与环境温度及气体温度有什么特殊的关系? 假设气体温度陡然升高,密度表的指示值会有什么变化? 密度表所处环境温度与设备本体SF6气体温度要一致,才能准确反映气体密度。如果密度表所处环境温度高于设备本体SF6气体温度,此时密度表指示偏低,反之偏高。气体温度陡然升高,密度表处的温度如果同步升高,指示值不变,反之密度表处的温度如果不同步升高,则读数变大。 三、请问密度表读数与海拔高度的关系? 另外报警、闭锁值是否可以随使用环境和场所设置?

密度继电器效验报告

1 范围 本检测方法适用于发供电企业、合资联营企业,基建安装、科研调试单位的SF6气体密度继电器校验仪的检测;代管单位可参照执行。 2 概述 SF6气体密度继电器校验仪是一种专门用于对各种形式SF6气体密度继电器进行检测的仪器,其主要功能是对SF6气体密度继电器接点动作压力值进行测量,并根据接点动作瞬间被SF6气体密度继电器校验仪锁存的SF6气体压力值与温度值自动换算成对应于20℃的标准压力值。 3 计量性能要求 3.1 压力示值误差 压力示值允许误差Δy的表达式为: Δy=±a%F·S a——被检仪表准确度等级(按产品技术说明书的规定) F·S——被检仪表的压力量程 3.2 压力回程误差 压力回程误差应不大于压力示值允许误差的绝对值。 3.3 温度测量误差 温度测量误差不应超过±0.05℃ 3.4 P20示值误差 被检仪表显示的P20示值误差,应不超过压力示值允许误差。 注:P20值是指在SF6气体密度不变的条件下,对应于20℃时的SF6气体压力值。 3.5 P20换算误差 被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。 注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的压力值和温度值计算得到的P20值的差值。 4 通用技术要求 4.1 外观 4.2 SF6气体密度继电器校验仪应标注产品名称、型号规格、制造厂或商标、出厂编号、制造年月等。 4.2.1 仪表上的阀门旋钮、开关、连接(插)件等应标注名称,装配牢靠,功能正常,不应有松动和损坏现象。 4.2.2 仪表显示值及符号应清晰,不应有缺笔画、叠字、亮度不均匀现象,面板不应有影响读数的缺陷。 4.3 显示值锁存功能检查 当输入压力使某接点动作时,仪表应能将相应接点动作瞬间的压力值与温度值锁定在显示器上。 5 检测条件 5.1 标准器 标准装置由压力测量、温度测量和P20换算等三个环节组成。各环节应满足如下要求: 压力测量允许误差的绝对值应小于被检仪表压力示值允许误差绝对值的1/3。温度测量允许误差应不超过±0.05℃。 P20计算误差应小于0.0001MPa。 5.2 检测环境

绝缘油和六氟化硫气体试验作业指导书

油含量的测定 5.4.1 六氟化硫气体中的矿物油的吸收 分别于两只洁净的干燥洗气瓶中加入35mL四氯化碳,将洗气瓶置于0 oC冰水浴中并按图3组装好。记录在气量计处的其实温度、大气压力和体积读数(读准至0.025L)。在针形阀关闭的条件下,打开钢瓶总阀,然后小心地打开并调节针形阀(或浮子流量计),使气体以最大不超过10L/h的流速稳定地流过洗气瓶。当总流量大约为29L时,关闭针形阀,同时记录气量计处的终结温度、大气压力和体积读数(读准至0.025L)。从洗气瓶的进气端至出气端,依次拆除硅胶管节(千万要防止四氯化碳吸收液的倒吸),撤掉冰水浴。将洗气瓶外壁的水擦干,用少量空白四氯化碳将洗气瓶的连接处外壁冲洗干净,然后把两只洗气瓶中的吸收液定量地转移到同一个100mL容量瓶中,用空白四氯化碳稀释至刻度。 注①往洗气瓶中加四氯化碳时,只能用烧杯或注射针筒,而绝不能用硅(乳)胶管作导管。 ②如果由于倒吸,吸收液流经了连接地硅胶管节,此次试验作废。 5.4.2 吸光度的测定按 5.3.3 款操作,测定吸收液2930 cm-1吸收峰的吸光度,再从c~A 工作曲线上查出吸收液中矿物油的浓度。 6结果计算 6.1 按下式计算在20oC和101325Pa时的校正体积(L): 式中:p1,p2 ——起始和终结时的大气压力。Pa; t1, t2 ——起始和终结时的环境温度,oC; V1,V2 ——气量计上起始和终结时的体积读数,L; 6.2 按下式计算矿物油总量在六氟化硫气体试样中所占的百分率(ppm): 式中 w ——六氟化硫气体中矿物油的含量,重量 ppm; a ——吸收液中矿物油的浓度, mg/L 6.16 ——六氟化硫气体密度,g/L。 7精确度 7.1 两次平行试验结果的差值,不应超过下列数值: 含油量,mg 精确度,% 0.1 ±25 0.5 ±15 1.0 ±10 7.2 取两次平行试验结果的算术平均值为测定值。 十九. 六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 1 测量目的 测定六氟化硫(SF6)新气中空气和四氟化碳含量 2试验性质 交接试验。

压力表、氧气表检定操作规程

压力表、氧气表检定操作规程 标准操作规程(SOP) 编号:SOP-ED-010609-01 题目颁发部门质量保证部压力表、氧气表检定操作规程 制定人制定日期审核人审核日期 批准人批准日期分发部门 ED 生效日期 目的:本规程规定了压力表、氧气表检定的操作程序。责任:由工程部制订、审核,质量保证部批准并颁发,工程部计量室执行。范围:本规程适用于进行压力表、氧气表检定的人员。定义:无相关定义。 内容: 一.检定前检查 1.检查压力表校验台的变压器油是否充足和足够洁净,如不能达到使用要求,则须更换变压器油;如果是检定氧气表,还须检查两用校验台内的工作介质是否充足,如不足应及时补充。 2.各处压力管道、接头及阀门应无泄漏。 3.被检表零部件装配应牢固、无松动现象;新造的压力表涂层应均匀光洁,无明显剥落现象。 4.压力表按所测介质不同应有不同色标,氧气表还必须标以红色“禁油”字样,色标应符合下列规定:

氧—天蓝色氢—深绿色氨—黄色氯—褐色乙炔—白色其它可燃性气体—红色其它惰性气体或液体—黑色 5.表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷和损伤;分度盘应平整 光洁, 各标志清晰可辩;指针指示端应能覆盖最短分度线长度的1,3,2,3;指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。 6.带有止销的压力表,在无压力及真空时,指针应紧靠止销,“缩格”应不 批准人批准日期生效日期超过表1规定的允许误差绝对值;没有止销的压力表,在无压力及真空时,指针应位于零位标志内,零位标志应不超过(表1)规定的允许误差绝对值的2倍。 二.压力表、氧气表检定。 1.压力表准确度等级及允许误差关系见表1: 允许误差%(按量程的百分数计算) 准确度等级零位测量上限的 其余部分 带止销不带止销 (90,100)% 1 1 ?1 ?1.6 ?1 1.6(1.5) 1.6 ?1.6 ?2.5 ?1.6 2.5 2.5 ?2.5 ?4 ?2.5 4 4 ?4 ?4 ?4 注:使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。 2.根据被校验工作用压力表的量程,选择适用的、检定合格并在有效

SF6断路器试验作业指导书

SF6断路器电气试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于我厂500kV SF6断路器的交接或预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《重庆市电力公司电气设备试验规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台8绝缘板1块 2工频升压设备1套9温湿度计1个 3兆欧表(2500V)1只10小线箱(各种小线夹及短线1个 4机械特性测试仪1只11常用工具1套 5电源盘及刀闸板1套12常用仪表(电压表、万用 表) 1套 6操作杆2副13前次试验报告1本 7介损测试仪1台14高压直流发生器1台 2.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台7温湿度计1个 2兆欧表(2500V)1只8小线箱(各种小线夹及短线1个 3电源盘及刀闸板1套9常用工具1套 4操作杆2副10常用仪表(电压表、万用 表) 1套 5介损测试仪1台11前次试验报告1本6绝缘板1块高压直流发生器1台 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量开关的绝缘电阻,目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。 1.2该项目适用范围 我厂500kV SF6断路器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 2500V兆欧表 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。 温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法 2202年月日批准年月日实施 福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法主要执笔人:刘振华李大斌

本检验方法参加执笔人:詹文陈国伟 校核:詹文 审核: 复核: 审批:

主管单位:福建省电力有限公司技术监督领导办公室执笔单位:福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法技术条文由执笔单位负责解释

目录 一、概述---------------------------------------------------------------------------------------------------(1) 二、技术要求---------------------------------------------------------------------------------------------(1) 三、检验条件---------------------------------------------------------------------------------------------(2) 四、检验项目及检验方法------------------------------------------------------------------------------(3) 五、检验结果处理和检验周期------------------------------------------------------------------------(5)附录1 SF6气体密度继电器检验记录----------------------------------------------------------------(6)附录2 SF6气体密度继电器检验报告(内页)格式----------------------------------------------(7) SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

220KV六氟化硫断路器安装作业指导书

220KV六氟化硫断路器安装作业指导书 1.编制依据 1.1 中南电力设计院设计图纸D0201册《220千伏屋外配电装臵施工图》 1.2 DL/T 5161.2-2002《电气装臵安装工程高压电器施工质量检验》 1.3 GBJ147-90 《电气装臵安装工程高压电器施工及验收规范》 1.4 设备厂家(北京ABB、平顶山开关厂)资料及安装使用说明书 1.5《职业安全卫生与环境管理规定》 1.6 湖北电建二公司《质量管理体系文件》 1.7 湖北电建二公司《职业安全健康与环境管理体系文件》 2.作业任务 220KV六氟化硫断路器安装施工范围包括220KV配电装臵内的8组六氟化硫断路器的安装。其中1#、2#主变间隔为北京ABB厂产品,其余间隔为河南平顶山开关厂产品。 3、作业准备及作业环境条件 3.1 人员组织分布:熟悉图纸、场地以及施工安装工艺要求的专业技术人员1名、有专业资格证书的焊工2名、有中级工以上等级资格的高压电工8名、辅助工4名。 3. 2 施工人员各专业工种必须具备技术等级合格证方可上岗,辅助工在上岗前需进行针对性的技术安全培训。 3.3 做好施工人员的技术交底和安全交底工作。 3.4施工图纸经专业会审无变更,作业指导书已编制,开工手续已办。 3.5站内回填场地平整工作结束,安装通道形成。 3.6 断路器基础施工完毕,预埋地脚螺栓满足设计要求。 3.7断路器以及配件等设备材料转运到现场,规格符合设计要求。 3.8在施工过程中,需配臵电焊机1台、砂轮切割机1台、16t汽车吊1台及个人随身携带的小型工具。 4、施工进度安排 断路器安装时间安排:2003.8.16——2003.9.30 5、作业方法及施工要求