为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触

电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求)

■施工现场用电要求

◎采用三级配电系统;

◎采用TN-S接地保护系统;

◎采用二级漏电保护系统;

◎实行一机一闸一箱一漏制。

1、配电箱和开关箱的配置使用规范■ 配电箱◎ 一级总箱

配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、漏电开关,接地接零排。

◎ 二级配电箱

具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘

板上,不得歪斜和松动。

◎ 三级末端开关移动箱

必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。

开关箱配置使用规范

◎配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。

◎动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。

▲ 三级动力箱

◎开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断

开点。

◎配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。

▲ 电箱内线路安装

◎配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保

护接零的端子板,每个接线桩≯2根线。

电箱开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保

护零线通过接线端子板连接。

箱中导线进出线口应在箱体下底面,进出线应加护套,分路成束,并做成防水弯。进入开关箱电源线严禁用插销连接。

▲ 电箱内线路安装

◎箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内。配电箱应编号,标明其名称、值班电工姓名、维修电话。箱内应贴有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,有检

查记录,严禁使用倒顺开关。

◎电箱内应设置总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开

关电器的额定值、动作整定值相适应。

◎每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”制。严禁用同一开关箱直接控制≥2台以上用电设备(含插座)。

▲ 施工现场实行“一机一闸一漏一箱”

◎开关箱中必须装设符合标准的漏电保护器。其设置位置应在电源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边。开关箱内漏电

保护器额定漏电动作

电流≯30mA,额定漏电动作时间应<0.1S。两级配电箱中漏电保护动作电流、动作时间均应匹配,使之具有分级分段保护功能。

◎电箱内L1、L2、L3、N、PE线必须分色,其颜色分别为黄、绿、红、浅兰、绿/黄双色线。多股线应冷压或烫锡。

▲ 线路分色

◎总、分配电箱输出端宜采用压接和接线柱,开关箱输出端应采用ZM14-ZM13

插座。

◎电焊机开关箱内应装二次空载降压和触电保护器。

▲ 二次空载降压和触电保护器

◎电箱检查、维修时,必须将其前一级相应电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

◎配电箱、开关箱内不得放置杂物,保持清洁。且不准挂接其它临时用电设备。施工现场停止作业>1h时,应将动力箱断电上锁。电箱熔断器的熔体更换时,

严禁用不符合原规格的熔体代替。

▲ 电箱保持清洁,并有专人负责2、电缆敷设规定

◎架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用裸线。现场除总箱进线可采用架空线外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆。

◎架空线需设在专用立杆上,钢索配线的立杆支架间距不宜大于12M。

◎架空线必须有过负荷保护。可以采取下列任一种过保护电器:

1)自动空气断路器(空气开关),其过负荷脱扣电流整定值。

2)熔断器。其熔体额定熔断电流值≤被保护线路导线的安全电流值。

此外,由于漏电开关一般有空气开关的功能,故也可兼作过负荷保护电器使用。

◎电缆干线应采用埋地敷设时,严禁沿地面明敷,电缆在室外直接

埋地深度不小于0.6m,并在电缆上下各均匀敷设不小于50mm厚度细纱然后覆盖硬质保护层。电缆接头应设在地面上接线盒内。

▲ 绝缘子固定

◎电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高

度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

◎电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑线。橡皮电线最大弧垂距地不小于2.5m(若低于2.5m时需改用低压电)。

▲ 低于2.5m更改为低压电

◎进户线过墙应穿管保护,距地面高度不低于2.5m,并采取防雷措施。

◎潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须保护接零。

3、现场临时用电照明规定

◎照明设置:在一切需要照明的工作作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍均设一般照明、局部照明或混合照明,以保障作业和

生活安全。

◎照明器具的形式和防护等级必须与使用环境条件相适应,其质量应符合规范、标准的规定,室外灯具采用防水型。

▲ 220V照明

◎照明电压规范:

1)一般场所为220v。

2)潮湿和易触及带电场所为24V的低压照明。

3)特别潮湿场所和锅炉、容器内为12V的低压照明。

4)手持行灯照明和灯具离地面高度低于2.5m,楼层通道等为36V的低压照明。

▲ 36V照明

◎警戒照明设置:

对于施工现场临边洞口必须按规定设置醒目的红色警示灯,以示警戒。

▲ 红色警示灯提示

◎照明配电应单独设置,若与动力配电箱合用时,动力和照明应分路设置,并有漏电保护、过负荷保护。

◎灯具金属外壳和金属支架应作接零保护。

◎采用安全电压照明线路应清晰,布线整齐,接头处用绝缘布包扎。

◎灯具离地高度室外>3m,室内>2.5m,大功率的金属卤化灯和钠灯应>5m。

◎在一个工作场所内,不得只装局部照明。

◎严禁使用电炉、碘钨灯、大功率灯泡烘烤衣物以防电气失火。

4、电气防火措施规定

◎各电器设备及电线的主要部位应采取相应绝缘保护。

◎装设短路漏电保护装置,电线入箱应有显明分断点。

◎电器位置应尽量避免开易燃易物品,或采取相应可靠防火措施。

◎配电箱、开关箱四周严禁堆放杂物、易燃品,并应具有二人操作场地,且道路应保持畅通。使用中严禁设备超负荷工作,保证正常运转。

◎正确按器具说明使用电热设备。施工照明应安全、可靠。

◎电气设备着火,应立即切断电源,并用黄砂和干粉灭火器进行灭火,严禁用水灭火。

◎电杆及危险场所用电应有安全防护措施。

◎现场应制订和认真执行防火制度,且配置相应电气灭火设施。

◎高层建筑工地设置专用消防水泵或与施工合用水泵,其电源线应专线敷设。

◎ 750W以上大功率照明灯具应用支架支撑,照明灯具下方不得堆放可燃物品,其垂直距离必须距可燃构件和可燃物水平间距50㎝以上,电源引入线应有隔热防护措施。

5、施工用电安全保证措施

◎必须贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,各区域项

目部应重视安全,健全各级安全法规与制度,落实措施,杜绝违章指挥和违章操作行为。

◎加强对电气技工管理,电工必须持证上岗,且经过安全技术培训,考试合格后方能上岗。

◎加强安全用电宣传,增强全体施工人员电气安全知识,懂得掌握触电急救的正确方法。

◎建立施工现场用电技术资料,检测数据信息库做到每天一巡视,每周一检查,每月一维修,并作好相应记录。

◎使用电气设备应经过验收,合格后方能使用。对电气设备(电源箱、电焊机、移动式及手持式电气设备)应加强管理、维修、保养。

◎架设临时电源线,施工现场应专人管理,必须经项目经理或项目技术负责人签发审批单。加强对施工现场电气设备日常检查并记录在案,贯彻并落实安全

交底制度。

◎认真贯彻执行电气标准和法规。采取响应临时用电技术措施。

1)加强现场用电管理的合理布局,接入补偿电容器提高功率因数。

2)注意平衡施工用电线路三相负荷平衡。禁止一切擅自接线破坏三相负载平衡。

◎做好环境控制,做到周边有警示标志,与高压线的距离应符合安全要求。设备布置应合理,尽量避免布置在潮湿、多烟雾及炎热、高温、周边有导电体及

危险品存在的环境中。

6、编制临时用电施工组织设计

◎临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以上的编制临时用电施工组织设计,临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以下的编制安全用电措施,编制人员、值班电工要有效证件的复印件。

◎临时用电施工组织设计编制要求、落实与监督、修订和评价应执行国家施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005。

做好临时用电验收记录,项目部根据临时用电施工组织设计,施工用电管理方案,安全用电措施进行验收,验收结果有数值要求的做

到数字量化反映。并做

到请业主、总包、监理有要求时,应在自查合格的基础上请业主、总包、监理

验收签字。

项目部要与施工班组和各分包施工队伍签好临时用电协议,目的:接受项目部

临时用电规范化管理,符合安全用电要求,杜绝和减少事故、事件的发生。

建筑工程施工现场临时用电安全管理规定

建筑工程施工现场临时用电安全管理规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。

1.6开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。 1.8移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。

施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范规定,临电安全管理

施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范 规定,临电安全管理 为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■施工现场用电要求 ◎采用三级配电系统; ◎采用TN-S接地保护系统; ◎采用二级漏电保护系统; ◎实行一机一闸一箱一漏制。 1、配电箱和开关箱的配置使用规范 ■配电箱 ◎一级总箱 配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、漏电开关,接地接零排。

◎二级配电箱 具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。 ◎三级末端开关移动箱 必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。

■开关箱配置使用规范 ◎配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。 ◎动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。

▲三级动力箱 ◎开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。 ◎配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。

▲电箱内线路安装 ◎配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保护接零的端子板,每个接线桩≯2根线。 电箱开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保护零线通过接线端子板连接。 箱中导线进出线口应在箱体下底面,进出线应加护套,分路成束,并做成防水弯。进入开关箱电源线严禁用插销连接。

施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范规定

为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触 电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■施工现场用电要求 ◎采用三级配电系统; ◎采用TN-S接地保护系统; ◎采用二级漏电保护系统; ◎实行一机一闸一箱一漏制。 1、配电箱和开关箱的配置使用规范■ 配电箱◎ 一级总箱 配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、漏电开关,接地接零排。 ◎ 二级配电箱 具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘 板上,不得歪斜和松动。 ◎ 三级末端开关移动箱 必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。 开关箱配置使用规范 ◎配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。 ◎动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。 ▲ 三级动力箱 ◎开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。 ◎配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。 ▲ 电箱内线路安装 ◎配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保 护接零的端子板,每个接线桩≯2根线。

施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范规定

施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范规定 为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触 电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■施工现场用电要求 ◎采用三级配电系统; ◎采用TN-S接地保护系统; ◎采用二级漏电保护系统; ◎实行一机一闸一箱一漏制。 1、配电箱和开关箱的配置使用规范■ 配电箱◎ 一级总箱 配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、漏电开关,接地接零排。 ◎ 二级配电箱 具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘 板上,不得歪斜和松动。 ◎ 三级末端开关移动箱 必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。 开关箱配置使用规范 ◎配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。 ◎动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。 ▲ 三级动力箱 ◎开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断

开点。 ◎配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。 ▲ 电箱内线路安装 ◎配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保 护接零的端子板,每个接线桩≯2根线。 电箱开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保 护零线通过接线端子板连接。 箱中导线进出线口应在箱体下底面,进出线应加护套,分路成束,并做成防水弯。进入开关箱电源线严禁用插销连接。 ▲ 电箱内线路安装 ◎箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内。配电箱应编号,标明其名称、值班电工姓名、维修电话。箱内应贴有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,有检 查记录,严禁使用倒顺开关。 ◎电箱内应设置总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开 关电器的额定值、动作整定值相适应。 ◎每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”制。严禁用同一开关箱直接控制≥2台以上用电设备(含插座)。 ▲ 施工现场实行“一机一闸一漏一箱” ◎开关箱中必须装设符合标准的漏电保护器。其设置位置应在电源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边。开关箱内漏电

施工现场临时用电规范

现场临时用电规范 1.作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,作业操作证的电工并持证上岗. 2.电工人员作业时,必须两人进行,一人操作,一人监护,作业人员必须穿戴合格的绝缘手套和绝缘鞋,停电时,经验电确认已停电后,挂停电检修标识牌再作业; 4。进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 5.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律; 6.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理整改,确认安全无误后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原; 7.努力学习专业安全技术知识,养成良好的职业道德,确保安全用电;8。严格执行安全用电有关规定和规范标准,服从安全管理,做到自己不违章作业,拒绝违章指挥,和及时制止他人违章作业; 9。禁止带电操作,需要拉闸操作和维修时,须经项目部有关部门审

批,作业时严格执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范标准、施工组织设计和交底要求执行; 10。每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并做好监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要做到防护到位.设备设施要保持整洁有效。 11.一切用电设备必须一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具,严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备 12.严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。 13、使用移动式用电设备(水钻、振捣棒、手持电锯、砂轮机等手持工具的)的操作者,必须穿戴绝缘鞋、戴绝缘手套. 15、电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人执行,调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋绝缘手套) 16、电气线路上禁止带负荷接电或断点,严禁带电操作。 17、如有人触电,应立即切断电源,进行人工急救,电气着火应立即拉闸断电,使用干粉灭火器或干砂灭火. 18、临时用电线路,应采用三项五线制,具有专用接零的保护线和工作零线。 19、施工现场必须施行三级配电、两级保护“三级配电"总配电箱一分配电箱一开关箱,两级保护是配电箱,开关箱内有两级漏电保护器。 18、每台用电设备应有各自专用的开关箱,开关箱与用电设备的水平

施工现场临时用电安全技术规范

施工现场临时用电安全技术规范 施工现场临时用电安全技术规范 一、总则 施工现场临时用电是指在施工期间为了施工所需而建设的临时用电系统。为了保障施工现场临时用电的安全可靠,避免火灾和触电事故的发生,特制定本安全技术规范。 二、施工现场临时用电系统组成 1. 主配电装置:包括总配电箱、分配电箱等。 2. 临时供电线路:包括高压电缆、低压电缆等。 3. 临时用电设备:包括发电机、电动工具、照明设备等。 4. 配电线路:包括电缆、插头插座、配电箱等。 三、电路设计和安装 1. 电路设计:电路设计应合理布置,符合电压、电流和功率的要求,避免电线过长、过载等问题。 2. 电缆敷设:电缆敷设应符合规范要求,避免电缆损伤和绝缘老化等问题。 3. 电线保护:电线应采取适当的保护措施,包括防护管、线槽等,避免机械损伤和过热引起的火灾。 四、用电设备管理 1. 用电设备选型:用电设备应选用符合国家标准的产品,经过合格验收后方可使用。 2. 用电设备安装:用电设备安装应牢固可靠,避免设备掉落和触电等事故的发生。

3. 用电设备维护:用电设备应定期检修,避免设备老化和故障引起的火灾和触电事故。 五、用电管理 1. 电力接入:电力接入应根据规定依法申请,并严格按照操作规程进行操作。 2. 用电检查:用电检查应定期进行,发现问题及时整改,避免电线老化、电器失效等情况引发火灾和触电事故。 3. 用电记录:用电记录应详细记录用电情况,包括用电功率、用电时间、用电设备等,以备后期核对和分析。 六、安全警示标识 1. 安全标识:施工现场应设置相应的安全警示标识,包括高压电警示标识、禁止触电标识、禁止乱拉电线标识等,提醒人员注意安全。 七、应急措施 1. 火灾应急措施:施工现场应配备灭火器材,并定期检修,以备火灾发生时使用。 2. 电击事故应急措施:施工现场应配备适量的绝缘手套、工具等防护装备,并设立应急救护岗位,以备电击事故发生时救助伤者。 八、责任与管理 1. 责任分工:施工现场临时用电的责任分工应明确,包括现场负责人、电工等,确保责任到人。 2. 安全管理:施工现场应建立健全的安全管理制度,包括安全

现场照明 施工现场临时用电安全规范

现场照明施工现场临时用电安全规范 一、通用规定 Ll在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所,应设一般照明.局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。停电后,操作人员需及时撤离的施工现场,必须装设自备电源的应急照明。 1.2现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤铝灯等。 13照明器的选择必须按下列环境条件确定: 1正常湿度一般场所,选用开启式照明器; 2潮湿或特别潮湿场所,选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器; 3含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘型照明器; 4有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防爆型照明器;

5存在较强振动的场所,选用防振型照明器; 6有酸碱等强腐蚀介质场所,选用耐酸碱型照明器。 1.4 照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定,不得使用绝缘老化或破损的器郸口器材。 1.5 无自然采光的地下大空间施工场所,应编制单项照明用电方案。 二、照明供电 2.1 一般场所直选用额定电压为220V的照明器。 2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压系统(SELV )供电的照明装置, 且电源电压应符合下列规定: 1隧道.人防工程、高温.有导电灰尘.比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V ;(《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194∙2014规定金属结构构架场所.隧道.人防等地下空间和有导电粉尘.腐蚀介质、蒸汽及高温炎热的场所照明电压不应大于24V ) 2潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V ;

建筑施工现场临时用电安全技术规范标准

建筑施工现场临时用电安全技术规范标准 用电规范”是一份施工现场临时用电安全技术规范,于2005年4月15日发布,同年7月1日实施。该规范共有25条强制性条文,明确了施工现场专用供电系统应采用的三项技术原则、术语代号、用电工程验收规定,以及相线、工作零线、保护零线、绝缘线等颜色。此外,该规范还首次将市政基础设施列入适用范围。 为了从安全角度出发,规范施工现场临时用电安全技术标准和操作程序,该规范从外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械和手持式电动工具、照明和用电管理等八个方面进行了明确规定。这样,施工用电管理和监理监管就有章可循、有据可依。因此,监理作为安全监管责任主体之一,应着重从认真监督强制性条文的执行和掌控重点部位两方面下功夫。 以下是常用的主要强制性条文:

1.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地 的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合以下规定:1)采用三级配电系统(总配电箱→分配电箱→开关箱); 2)采用TN-S接零保护系统(工作零线与保护零线合一 设置的接零保护系统); 3)采用二级漏电保护系统(末级开关箱和上一级配电箱 或总配电箱加防漏电保护器)(1.0.3)。 2.临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、 批准”程序。电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核, 由具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织应补充有关图纸资料(3.1.4)。 3.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位 共同验收,合格后方可投入使用(3.1.5)。 4.临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安 全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续(3.3.4)。

施工现场临时用电安全管理规定

施工现场临时用电安全管理制度1、施工现场临时用电安全管理必须执行JGJ64—88施工现场临时 用电安全技术规范. 2、施工现场临时用电电工必须持证上岗. 3、施工现场临时用电必须编写“临时用电施工组织设计”,并按 其布置. 4、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统.一、二级配 电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地. 5、塔吊、龙门架、搅拌机等设备的金属部分必须有接地零保护. 6、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制.开关 箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配. 7、开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米. 8、各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子,不得相互混接; 箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘互套,箱门应配锁. 9、各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且应设防雨措施. 10、室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室 内照明灯具距地面不得低于米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零. 11、手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所,照明时必 须使用36V及以下的安全电压.36V变压器严禁使用自耦变压器,必须使用双绕组变压器.金属外壳有可靠的保护接零. 12、照明电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上, 严禁在地面上乱拉、乱拖. 13、架空线路应采用铁横担,瓷瓶水平架设,距地面一般不低于4米, 过道路不低于6米. 14、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设. 15、橡皮电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或

施工临时用电规范

(一)、电气设备安全措施: 1、配电箱、分配箱,严格执行三级配电二级保护,实行一机一闸一漏一保护一箱的三相五线制.分配电箱应装设在用电设备或者负荷相对集中的地区。分配箱与开关箱的距离设置合理,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱周围应有两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 3、配电箱、开关箱安装要端正、坚固,挪移式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于 1.5m,挪移式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6m。 4、配电箱、开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体下底部,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或者箱门外。 5、配电箱内的电器应首先安装在金属或者非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

6、配电箱、开头箱内和各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。 7、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接, 并应与保护零线接线端子板分设。 8、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,层线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面.各种仪表之间的连接线应使用截面不小于 2.5mm2 的绝缘铜线,导线接头不得 松动,不得有外露带电部份。 9、配电箱后面的排线需罗列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出的导线应留出适当的余量,以便检修。 (二)、施工路线敷设: 1、电缆路线采用穿管埋地敷设。 2、电缆在室外直接进埋地敷设在深度不小于0。6m 处,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm 厚的细砂,然后覆盖砖作 为保护层。 3、橡皮电缆沿墙或者电杆敷设时用绝缘子固定,严禁使 用金属裸线作绑扎。

施工现场临时用电安全规范(2篇)

施工现场临时用电安全规范 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。 4.0.5保护零线的代号是PE,是不可代替的黄绿双色线。 4.0.6PE线必须是由进户电源中性线接地后单独引出敷设。 4.0.7PE线必须与所有分电箱,开关箱中的接地端再相接。 5、三级配电二级保护

5.0.1三级配电二级保护示意图、一级配电室二级分配电 箱三级设备开关箱。 5.0.2一级配电装有漏电保护装置,漏电动作电流应大于30mA,漏电动作时间大于0.1s,称一级保护。 5.0.3一级配电用处是控制和保护二级上的一个较集中的设备点,及一个车间,或一个搅拌站。 5.0.4二级配电泛指分电箱,由一级配电保护装置所控制,根据设备集中点的需要可分出若干支路至设备开关箱,无漏电保护装置,装有一台防护闸刀和支路所需的过载,短路保护装置,称二级配电。 5.0.5三级配电泛指开关箱,是由二级分电箱分出,装有漏电保护装置,漏电动作电流小于30mA,漏电动作时间小于0.1s,称三级配电的二级保护。 5.0.6所有开关箱必须单独控制一台用电设备,“一机、一闸、一漏” 6、配电室要求 6.0.1配电室必须具备靠近主电源、清洁卫生、消防设施、通风防鼠、专用照明、应急照明、地面绝缘、绝缘漏保、外开防火门、室内地面高于室外地面,“禁止合闸”检修牌、防水畅通等。 7、分电箱、开关箱要求 ____分电箱、开关箱外形结构必须牢固,要防尘防漏防火,必须有PE线和N 线专用接线端子。 ____分电箱、开关箱安装高度、固定式配电箱、开关箱中心点距地面垂直距离为____米,移动式分电箱、开关箱中心点距地面垂直距离是0.8m-1.6m支架必须牢固稳定。 8、塔吊电源的供电要求

施工现场临时用电安全技术规范(一)

施工现场临时用电安全技术规范(一) 施工现场临时用电安全技术规范是一项重要的安全措施,为保障施工 过程中用电设施的安全运行,避免电器设备的漏电和火灾等危险情况 的发生,提高施工现场安全防范的水平。下面就来详细介绍一下施工 现场临时用电安全技术规范。 一、用电前检查 在施工现场使用临时用电之前,必须对集电线、配电箱、电缆、插头、插座、接地等进行全面检查,并确保存储电源线、电缆等设备距离水 和其他液体源10米以上,以确保施工现场用电设施完好无损、无漏电、无线路短路等潜在危险。 二、安全防范措施 1.电源断开前,必须保证各个接口有电流,且工作人员不得轻易移动 电线、插头等装置。 2.使用临时用电时,必须使用防水套、防护套等安全保护措施。 3.避免使用过长电线、电缆,尽量将插头接头暴露在外。 4.严禁在有异味、可燃气体的环境下使用临时供电。 5.电线、插头等接口位置必须在看得清楚的地方,不得堆放杂物。 三、距离和防护工程

在临时用电时,必须确保电线、集电线、插头、插座等设施之间距离足够,同时在接线口外部加装绝缘保护,并在有必要的地方加固,确保施工现场的安全性。 四、光环境和通风 在临时用电过程中,必须确保有充足的自然光线和通风条件,以防止在空气不流通、密闭空间等环境中,电线和电缆容易发生故障,引发危险。 总而言之,施工现场临时用电安全技术规范是防范施工现场安全事故发生的基本措施,必须严格按照标准操作,确保现场操作人员和设备的安全,避免安全事故的发生。同时应在工作人员上岗前进行安全培训,普及相关安全知识和技术规范,提高工作人员的安全防范意识,减少事故的发生,为保障施工过程顺利进行提供充足的保障。

施工现场临时用电标准

施工现场临时用电标准 施工现场临时用电是指在建筑工地、工厂厂房等施工现场中,为满足施工需要而设置的临时供电设备和供电系统。施工现场临时用电的标准是指规定施工现场临时用电的安全、可靠、经济、合理的相关标准和规范。下面是一些常见的施工现场临时用电标准的参考内容。 1. 供电负荷计算标准:根据施工现场各种用电设备的负荷需求,计算临时用电的总负荷。计算中应充分考虑照明设备、动力设备、临时办公设备等各个方面的负荷,并预留一定的储备容量。 2. 电缆敷设标准:电缆敷设应符合国家电气标准,并遵循安全、可靠、经济的原则。电缆的敷设应符合线路的拓扑结构,避免交叉布设和过长回路,同时应保证电缆的保护和绝缘性能。 3. 电缆选择标准:根据临时用电的负荷要求和线路长度等因素,选择合适的电缆规格和材质。电缆应具备足够的导电能力,能满足负荷要求,并考虑到施工现场的环境条件,选择适宜的电缆绝缘材料。 4. 临时配电箱标准:临时配电箱应符合国家电气标准和安全要求,具备良好的静电防护能力和绝缘能力,能够有效分配供电负荷。临时配电箱的布置和接线要符合安全规范,避免发生短路、漏电等事故。 5. 地线和保护零线标准:施工现场的临时用电系统应设置地线和保护零线,保证施工人员的人身安全。地线应符合规范要求,

接地电阻不得超过允许值。保护零线应与地线可靠连接,并采取适当的保护措施,防止电击事故的发生。 6. 安全用电操作标准:施工现场的临时用电操作应遵循安全用电的相关规定,包括临时用电设备的接地、插拔操作、电缆的使用和保养等。施工现场人员应通过相关培训,掌握安全用电知识和操作技能。 7. 临时用电系统检测标准:临时用电系统应定期进行检测和维护,确保电气设备的性能和安全状态。检测内容包括电气设备的绝缘性能、接地电阻、漏电保护器的动作时间等,以及临时配电箱和电缆的损坏情况。 以上是一些常见的施工现场临时用电标准的参考内容。在实际操作中,还应根据具体的施工条件和需求,结合国家和行业标准,制定符合实际情况的临时用电标准,并加强施工现场用电安全管理,确保施工人员的人身安全和电气设备的正常运行。

配电箱和开关箱 施工现场临时用电安全规范

配电箱和开关箱施工现场临时用 电安全规范 一、配电箱箱体及设置位置要求 1配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为L2~2.0mm ,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm ,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm ,箱体表面应做防腐处理。 2配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应; 3总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干末级配电箱。 分配电箱以下可根据需要,再设分配电箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m o 4配电箱、开关箱应装设端正.牢固。固定式配电箱.开关箱的中心点与地面的垂直距离应为:L4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0∙8~1.6m0户外落地安装的配电箱、柜,其底部离地面不应小O. 2m ; 5配电箱、开关箱应装设在干燥•通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体

物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。 6配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 7配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱。配电箱内断路器相间绝缘隔板应配置齐全;防电击护板应阻燃且安装牢固。开关箱箱体内,金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。(配电箱内电器参数的选择详见文章施工现场临时用电安全规范——电器装置的选择) 8关于配电箱防护等级,GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》规定:户外安装的配电箱应使用户外型,其防护等级不应低于外壳防护等级IP44(即防止直径或厚度大于LOmm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件,同时要能防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏)门内操作面的防护等级不应低IP21 (即防止人的手指接触到电器内部的零件,防止直径大于12. 5mm尺寸的外物侵人);而《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 -2005中规定:配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 二、配电箱内线路设置 1动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动

施工现场临时用电安全规定

施工现场临时用电安全规定 为认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产管理方针,按照系统化、科学化的安全管理理念,做好施工现场临时用电的安全管理工作,预防施工现场用电事故的发生,切实保障现场施工作业人员的人身安全,确保工程施工生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》以及中交四航局 “三标合一”的相关用电安全管理文件,特制定本规定。 一、强制性安全措施 1、施工现场临时用电必须采用TN—S接零保护系统(三相五线系统)。实行三级配电(总电箱一配电箱一开关箱)制度。 2、施工现场临时用电的供电系统实施三级漏电保护(总电箱、分电箱、开关箱均设漏电保护开关);各固定电箱必须作PE线的重复接地。 3、每台用电设备必须有各自专用的的控制开关箱,实施“一机一漏一闸”的安全用电规定;严禁用同一个控制开关直接控制2台及以上的用电设备(含插座)。 4、在整个TN一S接零保护系统中,PE线的重复接地不得少于三处;施工现场用电设备的金属外壳必须与PE线作电气连接。 二、电气器材选用 1、电气器材(电线、电缆、电箱、漏电保护开关、闸刀开关、断路器、熔断器、熔丝、插头、插座、灯具等)必须采用完好可靠的国标产品。不得使用绝缘老化或破损的电气器材。 2、电气线路的截面和电器的规格必须与用电设备的负荷相匹配。 3、使用三相动力电缆供送电时,必须采用三相五线的五芯电缆;单相电缆必须是有专用PE线的三芯电缆。 4、电箱应为铁板制作,铁板的厚度不少于10mm,电箱的规格尺寸应与箱内的电器配置数量和尺寸相适合。导线的进、出线应设在箱体的下底面。施工现场禁止使用木制电箱。

5、电箱内的电器安装板可采用优质绝缘板;电器安装板不得使用木板制作。 6、漏电保护开关宜选用兼具有过载、短路和漏电保护功能的漏电保护开关。三级漏电保护器之间的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。 7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿场所的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 8、电源隔离开关和断路器必须是具有可见分断点。分电箱和开关箱的隔离开关必须带有熔体装置,分电箱若只装设断路器时,必须与熔断器连用。 三、配电装置 1、配电装置必须具备如下三个基本功能:(1)电源隔离功能;(2)正常接通与分断功能;(3)过载、短路、漏电保护功能。 2、总电箱配置:(1)总电源隔离开关(具灭弧功能的石板开关);(2)总断路器和熔断器;(3)总漏电保护开关;(4)若干路一级分路隔离开关。 3、分电箱配置:(1)电源隔离开关(刀熔开关);(2)漏电保护开关;(3)若干路二级分路隔离开关。 4、开关箱配置:(1)电源隔离开关(刀熔开关);(2)漏电保护开关。 5、单相开关箱:(1)单相电源隔离开关(刀熔开关);2)单相漏电保护开关;(3)若干单相分路插座。 6、单相开关箱只供应施工现场的单相照明用电和单相电动机具的用电。施工现场的单相照明用电和单相用电机具的用电,禁止从动力线上直接引用。 7、电箱内的N线和PE线的接线端子板必须分别设置,固定在电器安装板上,并作符号标记,严禁合设在一起,以防止N线和PE线混接、混用。 8、电箱内的N端子板与铁质电器安装板之间必须保持绝缘。 9、PE端子板与铁质电器安装板之间必须保持电气连接。当采用铁箱配装绝缘电器安装板时,PE端子板应与铁质箱体作电气连接。 四、接零、接地装置

工程施工现场临时用电一般规定

工程施工现场临时用电一般规定引言 在工程施工过程中,电力是不可或缺的基础能源之一。在工程施工初期,由于施工现场尚未建造完毕,暂时无法接通永久性电源,因此需要临时用电。本文主要介绍在工程施工过程中,临时用电的一般规定,以确保用电安全、规范用电行为、保障工程顺利进行。 设备选择 在工程施工现场,需按照施工场地、施工工艺要求选用合适的临时用电电缆、配电箱、电缆卡箍、接地线等设备。设备应符合国家相关标准和技术规范,并有相应的检测合格证明。 电力设备安装 1.电力设备应安装在不易碰撞、损坏、被盗等安全位置,避 免被机械设备在运作中碾压或损坏。 2.配电箱应设置在合适的位置,且配置标识清晰明确,以方 便使用、检查和维护。 3.电缆应悬挂在支架上,并做好固定、固定点标识和保护, 避免皮磨损、电线喷撒和乱拉乱扯等现象。 4.临时用电设备应保持干燥、通风,并防止雨淋。长时间使用后,应及时清洗设备,不得出现漏电、短路等情况。

电缆敷设 1.电缆敷设应向上扬起,不得悬挂在人或车的通行路线上, 以免被碾压。 2.敷设电缆时要避免过度弯曲,以免引起金属屏蔽层破损、断裂 等现象。电缆垂直高度应符合规定标准,便于检查和维护。 3.电缆取电应采用专业电缆卡箍,同时保证捆扎端平整,不得滑动变位。电缆卡箍应悬挂在支架上,并连续、间隔敷设,以确保电缆不会因松动而地漏电。 现场管理 1.临时用电设备管理人员应定期巡视电力设备、检查电气系 统,及时发现问题并采取有效措施予以解决。 2.电缆敷设路径应平整清洁,不得有明显障碍物,以便设备 管理人员使用,检查,维护及工人施工。 3.简要告知施工人员及使用人员工程施工现场临时用电的知识、安全措施、以及应急处理方法,确保使用人员在操作前具备相关知识和技能。 安全注意事项 1.施工现场临时用电应采用专人专管,现场悬挂醒目告示牌,以便提醒现场工人注意安全,增强安全意识。 2.不得在施工现场私拉乱接电线,且电线必须符合规范标准,

施工现场临时用电电缆线路规定

施工现场临时用电电缆线路规定相关标签: 1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线(de)芯线.需要三相四线制配电(de)电缆线路必须采用五芯电缆. 五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线.淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用. 2电缆截面(de)选择应符合规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定. 3电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀.埋地电缆路径应设方位标志. 4电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择.埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐.架空敷设宜选用无铠装电缆. 5电缆直接埋地敷设(de)深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚(de)细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层. 6埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.Om高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径(de)1.5倍. 7埋地电缆与其附近外电电缆和管沟(de)平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m. 8埋地电缆(de)接头应设在地面上(de)接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所. 9架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来(de)荷载,敷设高度应符合本规范第7.1节架空线路敷设高度(de)要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.Om. 架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设. 10在建工程内(de)电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入.电缆垂直敷设应充分利用在建工程(de)竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处.电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.Om. 装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案.电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施. 11电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆(de)选配应符合要求.

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱 配电箱及开关箱 • 配电箱及开关箱的设置 • 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 • 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 • 每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。) • 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 • 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸油及热源烘烤场院所。否则,应予清除或做防护处理。 • 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 • 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2— 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 • 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6mm。 • 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 • 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。

施工现场临时用电安全技术规范新版

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2023) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)

向二级分派电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分派电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分派电箱。从二级分派电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分派电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范规定。 (1)总配电箱(配电柜)至分派电箱必须使用五芯电缆。 (2)分派电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设立时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提高机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含所有工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线

相关文档
相关文档 最新文档