文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 油浸式变压器技术规范书.

油浸式变压器技术规范书.

油浸式变压器技术规范书.
油浸式变压器技术规范书.

目次

1. 总则

2. 技术要求

3. 设备规范

4. 供货范围

5. 技术服务

6. 买方工作

7. 工作安排

8. 备品备件及专用工具

9. 质量保证和试验

10. 包装、运输和储存

附录A 主要名词解释

附录B 地震烈度及其加速度

附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级

附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值

附录E 额定绝缘水平

附录F 电力变压器中性点绝缘水平

附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差

附录J 承受短路能力

附录K 端子受力

附录L 接触面的电流密度

附录M 变压器油指标

附录N 运行中变压器油质量标准

附录O 工频电压升高的限值

附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则

1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

2技术要求

2.1应遵循的主要现行标准

GB1094 《电力变压器》

GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》

GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2900 《电工名词术语》

GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB2536 《变压器油》

GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》

GB191 《包装贮运标志》

GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》

GB5027 《电力设备典型消防规程》

GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

2.2环境条件

2.2.1周围空气温度

最高温度:℃

最低温度:℃

最大日温差:K

日照强度:W/cm2(风速0.5m/s)

2.2.2海拔高度: m

2.2.3最大风速: m/s

2.2.4环境相对湿度(在25℃时)

日平均值:%

月平均值:%

2.2.5地震烈度度

水平加速度g

垂直加速度g

2.2.6污秽等级级

2.2.7覆冰厚度mm(风速不大于15m/s时)

2.3工程条件

2.3.1系统概况

1系统额定电压:10kV

2系统最高电压:kV

3系统额定频率:50Hz

4系统中性点接地方式:

2.3.2安装地点:

2.3.3其它要求

2.4变压器基本技术参数

2.4.1型式:相,双线圈铜绕组无励磁调压油浸式变压器。

2.4.2冷却方式:。

2.4.3额定频率:50Hz。

2.4.4额定容量:MV A(绕组温升65K时)。

2.4.5额定电压:高压侧:kV

低压侧:kV

2.4.6额定电流:高压侧: A

低压侧: A

2.4.7额定电压比:kV

2.4.8短路阻抗%(短路阻抗误差不超过%)

2.4.9极性:负极性。

2.4.10联接组标号:

2.4.11端子连接方式:

高压侧:kV架空线,GIB或电缆。

低压侧:kV离相封闭母线。

高压侧中性点:架空软导线。

2.4.12套管相间距离:低压:mm

高压:mm

2.4.13变压器相序:面对变压器高压侧从左到右,高压侧为,低压侧为。

2.4.14绕组绝缘耐热等级:A级

2.4.15绕组绝缘水平:(见表2.1)

2.4.16变压器绕组匝间工作场强不大于2kV/mm。

2.4.17在额定频率下,规定变压器在高于105%的额定电压下运行,但不得超过110%的额定电压。

2.4.18变压器和发电机直接连接必须满足发电机甩负荷的工作条件,在变压器与发电机相连的端子上应能承受1.4倍的额定电压历时5s。

2.4.19损耗和效率(在额定电压和频率下,温度为75℃时)

1损耗

负载损耗:kW

空载损耗:kW

总损耗:kW(不包括附件损耗)

2效率:不应小于%

2.4.20温升限值(周围环境温度40℃)

1绕组平均温升:65K(用电阻法测量)

2顶层油温升:55K(用温度传感器测量)

3铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。

2.4.21过载能力

变压器允许短时间过载能力应满足表2.2要求(正常寿命,过载前已带满负荷、环境温

度40℃)。

注:(1)表2.2中的数值是按照油浸式电力变压器负载导则的计算值。

按表2.2方式运行时,绕组最热点温度应低于140℃。

2.4.22承受短路能力

变压器应能承受外部短路kA(有效值),时间为s,变压器应无损伤。并应能承受外部短路kA(峰值)冲击,绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移。短路后线圈温度不高于250℃,保证该变压器可继续运行。

2.4.23工频电压升高时的运行持续时间

电压220~500kV级电力变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间应符合表2.3的要求。

2.5技术性能要求

2.5.1局部放电水平

在1.5倍最高相电压下,局部放电量≤500pC;

在1.3倍最高相电压下,局部放电量≤300pC。

变压器的局部放电测量方法按GB1094.3进行。

2.5.2无线电干扰

在1.1倍最高相电压时的无线电干扰电压不大于2500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。

2.5.3噪声水平

100%强迫油循环冷却方式下满载运行,距变压器本体2m处,噪声不大于85dB。

2.5.4所有相同设计、相同额定值的变压器的电气性能应完全相同,具有互换性,且可以并列运行。

2.5.5变压器的结构应有利于顺利地运输到目的地,需现场安装的附件,安装好后将能立即进入持续工作状态。

2.5.6 变压器及其附件的设计和组装应使振动最小,并且能承受三相短路电动力的作用。

2.5.7变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地,变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地,接地处应有明显接地符号“┻”或“接地”字样。

2.5.8变压器套管

1套管绝缘水平(见表2.4)

2套管爬电距离:

高压侧≥mm

低压侧≥mm

中性点≥mm

3套管颜色

4 套管端子的允许荷载不小于表2.5值:

静态安全系数不小于2.5,事故状态下安全系数不小于1.67。变压器套管端子型式和尺寸应满足GB5273标准中的有关规定。

5套管式电流互感器的配置及规范如表2.6

表2.6 变压器套管式电流互感器的配置及规范

2.5.9无励磁分接开关

额定通过电流: A

额定调压范围:

性能要求:分接开关长期载流的触头,在1.2倍额定电流下,对变压器油的稳定温升不超过20K。

分接开关的机械寿命不少于万次。

分接开关长期载流的触头,应能承受持续s kA短路电流有效值和kA短路冲击电流峰值而分接开关触头不熔焊、烧伤、无机械变形。

2.5.10冷却器和控制箱

1变压器投入或退出运行时,工作冷却器均可通过控制开关投入与停止运行。

2当运行中的变压器顶层油温或变压器负荷达到规定值时,能使辅助冷却器自动投入。

3当工作或辅助冷却器故障时,备用冷却器能自动投入运行。

4控制箱采用两回路独立电源供电,两路电源可任意选一路工作或备用。当一路电源故障时,另一路电源能自动投入。

5当冷却器系统在运行中发生故障时,应能发出事故信号,并提供接口。

6强油风冷及强油水冷变压器,当冷却系统发生故障切除全部冷却器时,在额定负载下允许运行20min。当油面温度尚未达到75℃时,允许上升到75℃,但切除冷却器后的最长运行时间不得超过1小时。

7变压器冷却系统应按负载情况自动或手动投入或切除相应数量的冷却器。

8 冷却系统控制箱应随变压器成套供货,控制箱应为户外式,防护等级不低于IP44。

9冷却系统电动机的电源电压采用交流V,控制电源电压为V。

10冷却系统的电动机应有过载、短路及断相运行的保护装置。

2.5.11油箱及储油柜

1 变压器油箱的结构型式为式,油箱的机械强度应承受住真空压力133Pa和正压98KPa的机械强度试验,油箱不得损伤和出现不允许的永久变形。

2油箱下部应设置供千斤顶顶起变压器的装置和水平牵引装置。

3油箱上部应设滤油阀,下部装有足够大的事故放油阀。

4变压器应装有气体继电器,其触点断开容量不小于66V A(交流220V 或110V),直流有感负载时不小于15W。为使气体易于汇集在气体继电器内,要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面有约1.5°的升高坡度。变压器不得有存气现象。

5变压器应装有胶囊或橡胶隔膜式储油柜,其容积应保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢出,在最低环境温度未投入运行时观察油位计应有油位指示。储油柜应有注油、放油、放气和排污装置及带有油封的吸湿器。

6变压器及金属外表面应进行防腐处理。变压器颜色:。

2.5.12其它附件的技术要求

1变压器应配备绕组测温和油温测量装置。绕组测温应能反映绕组的平均温升,油温测量应不少于两个监测点。上述温度变量除在变压器本体上可观测外,尚应能将该信号送出。

变压器本体上的测温装置的端子箱或就地仪表间的电缆应采用耐油、阻燃、屏蔽电缆。

气体继电器至端子箱电缆应将其触点两极分别引出,不得合用一根多芯电缆。

变压器的端子箱和冷却器控制箱内的端子排应为阻燃、防潮型,并应有15%的备用端子,供用户使用。

2 与封闭母线连接的升高座,由变压器厂成套供货,变压器厂应向封闭母线厂提供详细资料,并密切配合。其接触面的电流密度不应小于A/mm2。

3变压器箱底支架焊装位置(或小车)应符合轨距的要求:纵向为1435mm,横向为2000mm(2×2000mm;3×2000mm)。

4变压器绝缘油选用# 变压器油,应满足以下要求:

凝点:℃

闪点(闭口)不低于:℃

击穿电压不小于:kV

介质损耗因数(90℃)不大于:%

水份:<ppm

5变压器的所有外购件必须经过鉴定并有产品合格证,符合相应标准要求。

2.5.13变压器的消防

变压器厂提供的产品(包含冷却器风扇电机、潜油泵、控制箱及端子箱等)应满足水喷雾或充氮灭火的要求。

2.5.14有符合国标的铭牌,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号应清晰耐久,铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。

3设备规范

本工程订购的设备规范和数量见表3.1。

4供货范围

4.1变压器本体(包括底架及附件)

4.2冷却器控制箱

4.3套管式电流互感器

4.4变压器低压套管升高座及与封闭母线相连接的法兰

4.5变压器绝缘油,油量应有10%的裕度

4.6本体及连接到端子箱和控制箱之间的耐油、阻燃、屏蔽电缆

4.7如油枕不安装在变压器器身上时,应成套提供油枕支架,并提供安装图

4.8本体端子箱

4.9备品备件及专用工具等。

5技术服务

5.1项目管理

合同签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2技术文件

5.2.1卖方在订货前应向买方提供一般性资料,如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数。

5.2.2在合同签订个月内,卖方向买方提供下列图纸资料份。

1 总装图:应表示设备总的装配情况包括全部重要尺寸,轨距、油重、上节油箱重、运输重、总重、吊点位置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等;

2冷却系统控制箱外形图、安装尺寸及控制箱原理接线图;

3冷却系统油泵电动机台数、容量、电源电压,冷却器组数及每组冷却器风扇电动机台数、容量、电源电压等;

4变压器高压入口电容,高低压间及高低压对地电容值;

5变压器过激磁特性曲线;

6变压器本体端子箱安装接线图及电缆清单。

5.2.3设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料除了5.2.2条所述图纸资料外,还应包括安装、运行、维护、修理说明书,部件清单,工厂试验报告,产品合格证等。

5.3现场服务

在设备安装过程中卖方应派有经验的技术人员常住现场,免费提供现场服务。常住人员协助买方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题。卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。

6买方工作

6.1买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件。

6.2设备安装过程中,买方为卖方的现场派员提供工作和生活便利条件。

6.3设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验,卖方应积极配合。

7工作安排

7.1卖方收到技术规范书后如有异议,在周内以书面通知买方。

7.2根据工程需要可以召开设计联络会或采用其它形式解决设计制造中的问题。

7.3文件交接要有记录、设计联络会应有会议纪要。

7.4卖方提供的设备及附件规格、重量或接线等有变化时,应及时书面通

知买方。

7.5卖方应填写设备规范表,其格式和内容见表7.1。

8备品备件及专用工具

8.1备品备件

卖方应向买方提供必要的备品备件,备品备件应是新品,与设备同型号、同工艺。备品备件清单见表8.1。

8.2专用工具

卖方应向买方提供专用工具及仪器见表8.2。

9质量保证和试验

9.1质量保证

9.1.1订购的新型产品除应满足本规范书外,卖方还应提供该产品的鉴定证书。

9.1.2卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件,卖方应积极配合。

9.1.3附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定的厂标和行业标准的要求,并提供试验报告和产品合格证。

9.1.4卖方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900 GB/T1900 质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

9.2试验

9.2.1型式试验

1温升试验(GB1094.2);

2绝缘型式试验(GB1094.3)。

9.2.2出厂试验(例行试验)

1绕组电阻测量(GB1094.1);

2短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1);

3空载电流和空载损耗测量(GB1094.1);

4绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB6451);

5绝缘例行试验(GB1094.3);

6电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1);

7绝缘油试验(GB1094.1)。

9.2.3现场试验

1测量绕组连同套管的直流电阻;

2检查所有分接头的变压比;

3检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;

4测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

5测量绕组连同套管的介质损耗因数;

6测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

7绕组连同套管的交流耐压试验;

8绕组连同套管的局部放电试验;

9测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;

10非纯瓷套管的试验;

11绝缘油试验;

12额定电压下的冲击合闸试验;

13检查相位;

14测量噪音。

9.2.4特殊试验

1绝缘特殊试验(GB1094.3);

2绕组对地和绕组间的电容测定;

3暂态电压传输特性测定;

4三相变压器零序阻抗测量(GB1094.1);

5短路承受能力试验(GB1094.5);

6声级测定(GB7328);

7空载电流谐波测量(GB1094.1);

8风扇和油泵电机的吸取功率测量。

10包装、运输和储存

10.1变压器制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

10.2包装箱上应有明显的包装储运图示标志,并应标明买方的订货号和发货号。

10.3变压器在运输过程中,内部结构相互位置不变,紧固件不松动,在运输中应装冲撞记录仪,并要求能承受3g的运输水平加速度。

10.4如变压器不带油运输时,必须充以干燥的氮气,运输前应进行密封试验,以确保在充以20~30kPa压力时密封良好。变压器本体到达现场后油箱内的压力应保持正压,并有压力表进行监视。不满足要求时,应做到及时补充氮气。

10.5运输时变压器的所有组件、部件,如套管、储油柜、冷却器及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

10.6随产品提供的技术资料应完整无缺。

附录

附录A主要名词解释

A1额定参数:其数值用于确定额定值的某些参数(电流、电压等)。

A2绕组的额定电压:在处于主分接的带分接绕组的端子间或不带分接的绕组端子间,指定施加的电压或空载时感应出的电压。对于三相绕组,是指线路端子间的电压。

A3额定电压比:一个绕组的额定电压与另一个具有较低或相等额定电压的绕组的额定电压之比。

A4额定容量:是某一个绕组的视在功率的指定值,和该绕组的额定电压一起决定其额定电流。

A5分接:在带分接绕组的变压器中,该绕组的每一个分接连接均表示该分接的绕组有一确定值的有效匝数,也表示该分接绕组与任何其它匝数不变的绕组间有一确定值的匝数比。

A6主分接:与额定参数相对应的分接。

A7分接参数:表示某一分接(除主分接以外)的分接工作能力的参数。

A8满容量分接:分接容量等于额定容量的分接。

A9空载电流:当额定频率下的额定电压(分接电压),施加到一个绕组的端子,其它绕组开路时,流经该绕组线路端子的电流的方均根值。

A10空载损耗:当额定频率的额定电压(分接电压),施加到一个绕组的端子,其它绕组开路时,所吸取的有功功率。

A11负载损耗:在一对绕组中,当额定电流(分接电流)流经一个绕组的线路端子,且另一绕组短路时,在额定频率及参考温度下所吸取的有功功率。此时,其它绕组(如果有)应开路。

A12总损耗:空载损耗与负载损耗之和。

A13短路阻抗(一对绕组):在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗Z=R+jX(Ω)。确定此值时,另一绕组的端子短路而其它绕组(如果有)开路。对于三相变压器,表示为每相的阻抗(等值星形联结)。

对于带分接绕组的变压器,是指定分接位置上的。如无另外规定,是指主分接。

A14出厂试验(例行试验):每台变压器都要承受的试验。

A15型式试验:在一台有代表性的变压器上所进行的试验,以证明被代表的变压器也符合规定要求(但例行试验除外)。

A16特殊试验:除型式试验和出厂试验(例行试验)外,按制造厂和用户协议所进行的试验。

附录B 地震烈度及其加速度

注:地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67。附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级

附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值

注:1)线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压。上表()内数字为按额定电压计算值。

2)计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定,目前难以一一列出。

3)对电站设备0级(220kV及以下爬电比距为1.48cm/kV、330kV及以上爬电比距1.55cm/kV),目前保留作为过渡时期的污级.

附录E 额定绝缘水平

注:变压器类设备应作雷电冲击截波试验,雷电冲击截波耐受电压幅值一般比全波幅值高10%左右,截波过零系数接近于0.3(允许范围为0.25~0.35)。

附录F 电力变压器中性点绝缘水平

附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗

附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗

附录I 允许偏差

注:1.对某些自耦变压器和升压变压器,因其阻抗很小,则应有更大的偏差。对分接范围大的变压器,特别是分接范围不对称时,也会要求作特别考虑。另一方面,例如当变压器要和已有的变压器并联时,按协议,可规定更小的阻抗偏差,但应在投标阶段提出,经制造厂和用户协商规定。

2.规定值,是指制造厂规定的设计值或标准值。

3.高压绕组与其相近的绕组称为第一对绕组。

1)多绕组变压器的损耗偏差适用于每一对绕组,但对某一负载条件给定时除外。

附录J承受短路能力:(引自GB1094.5-85)

应满足GB1094.5-85《电力变压器第五部分承受短路的能力》的有关规定。

当使用部门未提出其它要求时,用于计算承受短路耐热能力的短路电流I的持续时间为2s。

变压器承受短路动稳定能力:承受外部短路冲击电流峰值而线圈连线和支撑结构等不位移、不变形或无放电痕迹。

每个工程可根据具体情况,计算出短路电流周期分量有效值和短路冲击电流峰值提给制

造厂。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

集中器说明书

电力用户用电信息采集系统DJGZ23-JD2000 集中器 产 品 说 明 书 安徽久大电子有限公司 2011年11月

集中抄表终端使用说明书第 1 章1概述 1.1 引言 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25~75、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 1.2 系统原理 电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介的通讯方式。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元、交流单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样供电。 GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。 处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。 通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。 1.3系统平台 本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.4 功能特点 ●交流采样功能 测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。 ●抄表功能 抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。 ●数据抄读及存储功能 终端可以抄读和存储不同的数据。 ●通信功能 终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。 ●时钟管理 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。 ●远程升级 终端支持远程在线升级功能。 第 2 章 2、终端部件及安装说明 2.1终端结构 ●终端结构部件

10kV组合型成套箱式变压器技术规范书

10kV组合型成套箱式变压器技术规 范书 工程名称:南宁市江南区富园路(江南大道-规划三路)路灯250kV A专变工程—组合型成套箱式变电站 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 2016年9月

目录 1.总则 1.1 投标须知 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 2. 应遵循的主要标准 3. 主要技术条件 3.1 环境条件 3.2 工程条件 3.3 设备的主要参数 3.4 技术要求 3.5零配件要求 4.监督制造 5.试验 5.1 型式试验项目 5.2 出厂试验项目 5.3现场验收试验项目 6. 包装、运输 6.1包装 6.2 运输 7.供货范围 8.中标厂商应提供的技术文件 8.1厂商投标时应提供的图纸 8.2 供方交货时应提供的技术文件和图纸 9.附表 附表1 设变压器配置表 附表2 主要部件来源表 附表3 随机备品备件及工具(包括进口件)清单附表4 技术差异表

1.总则 1.1 投标须知 1.1.1 要求投标人(以下简称为供方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。供方提供的设备技术规范应不低于本标书中规定的要求。 1.1.2 要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.1.3 供方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.1.4 本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.1.5 供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.1.6 供方应有有效质量保证体系。 1.1.7 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.1.8 本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 1.2.1供方必须提供生产资格证书、产品型式试验报告、设备鉴定证书或相关文件资料。提供同类产品的供货记录、故障率和可靠率资料。 1.2.2 质量保证模式及ISO9000(GB/T19000)系列质量体系认证证书;必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 1.2.3 欧式箱变生产厂的主要生产设备和原材料的技术文件。 1.2.4 产品主要技术参数表; 1.2.5 技术差异表;

35KV油浸式变压器技术规范书

技术规格书 1、总则 1.1 、本技术规范书适用于三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。它提出了对该 电力变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 、本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准, 未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技 术规范和相关标准规范要求的高质量产品及其相应服务,以保证的安全可靠运行。 1.3 、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 主要的标准如下: GB 1094.1 ~1094.5-1996 电力变压器 GB/T 6451-1999三相油浸电力变压器技术参数和要求 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.1 油浸式电力变压器负载导则 GB/T15164 电工名词术语 GB2900 变压器和电抗器的声级测定 GB7328 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB7449 GB2536变压器油国家标准(新来油) 包装贮运标志 GB191 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB5273 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50229 电力设计典型消防规程 GB5027 GB4109交流电压高于1000V的套管通用技术条件 GB10237电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 1.4 、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1 、周围空气温度

最高气温:37 ℃ 最低气温:-24.8 ℃ 年平均气温:8.8 ℃ 2.2 、海拔高度:小于1000米 2.3 、地震烈度:VI 度区,动峰值加速度:0.05g 2.5 、最大月平均风速: 3.1m/s 2.6 、覆冰厚度:10mm 2.7 、空气污秽程度:IV 级 2.8 、安装地点:户外 所有设备产品在生产设计中考虑雨淋、冷凝、日照和温度骤变等环境条件的影响。 3、变压器基本技术参数 3.1 、型号:SZ11-25000/35 35 ±3× 2.5%/6.3kV 25000kVA 三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。 3.2 、频率:50Hz 3.3 、相数:三相 3.4 、额定容量:25MVA 3.5 、额定电压:35± 3×2.5%/6.3kV 3.6 、最高运行电压:40.5/7.2kV 3.7 、接线组别:YNd11 3.8 、阻抗电压:8.0% 3.9 、空载电流:≤0.52% 3.10 、损耗标准:空载损耗:≤18.4kW;负载损耗:≤97.8kW 3.11 、冷却方式:ONAN(油浸空气循环自冷式) 3.12 、有载调压分接开关:变压器生产厂家配套提供,选择国内名牌产品,满足国家及行业相关标准。 3.13 、变压器套管外绝缘泄漏比距≥31mm/kV (按系统最高电压计算) 3.14 、绕组绝缘耐热等级:A级 3.15 、绕组绝缘水平:(见表 2.1 )

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

中国南方电网有限责任集团公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范标准

中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 前言 按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略 目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订,形成计量自动化终端系列标准。 本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》、《中国南方电网有限 责任公司负荷管理终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》、《中国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。 本标准与《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》《、中 国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》,对低压电力用户集中抄表系统集中器外形结构、技术要求和检验验收等规则做出了规定,是中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起,2008年颁布的《营销自动化系统低压集抄集中器技术条件》即行废止。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人:肖勇、郑龙、石少青、党三磊、陈锐民、危阜胜、陈蔚文。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

协议转换器技术规范书

协议转换器技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二OO九年三月

1 总则 1.1 概述 1.1.1本文件为中国电信集团公司内蒙古分公司(买方)对协议转换器设备部分的主要技术、业务功能和供货、安装调测、验收等要求,供卖方编写建议书和报价之用。 1.1.2卖方所提供的所有各项设备和系统(包括软、硬件)应符合的技术标准如下: (1)符合有关标准(如ISO、ITU-T、ETSI、IMTC、IETF、IEEE等),卖方应在建议书中具体说明,并附上相应的详细技术资料; (2)若卖方的设备和系统包含自己的专用标准,应在建议书中具体说明,并附上相应的详细技术资料; (3)本文件中未给出,但ITU-T已有建议的系统设备性能和功能均应满足ITU-T 最新建议要求; 1.1.3卖方应按照本文件的要求提供报价和详细的技术建议。卖方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全符合买方指明的标准,并满足或高于买方指出的要求。对于本文件未规定的有关设备性能,卖方应提出建议,并陈述其理由。 1.1.4规范书有关内容的澄清 (1)卖方对于规范书的疑问可以通过书面材料与买方联系。在规定的建议书提交最后期限以前,买方将以书面材料给予答复,有关买方答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的卖方。 (2)在技术谈判的各个阶段,买方将以书面形式要求卖方对有关问题进行进一步的技术澄清,卖方应以书面资料给予正式应答;所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。 1.1.5买方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。买方有权在签定合同前,根据需要修改和补充本技术规范书,修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。 1.2 对卖方的建议书要求 1.2.1建议书的内容格式要求 卖方所提供的建议书应按照以下内容格式进行编制: (1)综述 (2)工程技术规范书

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范

广西电网公司 低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 2014年02月

目录 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3术语和定义 (2) 3.1采集器 (2) 3.2集中器 (2) 3.3手持设备 (3) 3.4计量自动化主站 (3) 3.5测量点 (3) 4技术要求 (3) 4.1环境条件 (3) 4.2机械影响 (3) 4.3工作电源 (3) 4.4外观结构 (4) 4.5绝缘性能要求 (4) 4.6温升 (5) 4.7数据传输信道 (5) 4.8功能要求 (8) 4.9电磁兼容性要求 (15) 4.10可靠性指标 (16) 5检验规则 (16) 5.1检验分类 (16) 5.2全性能试验 (16) 5.3到货抽检 (17) 5.4到货验收 (17) 5.5结果处理 (17) 5.6检验项目 (17)

广西电网公司低压电力用户集中抄表系统 集中器技术规范 1范围 本标准适用于广西电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器(以下简称“集中器”)的招标、验收等工作,包括技术指标、功能要求、机械性能、电气性能、适应环境、抗干扰及可靠性等方面的技术要求以及验收等要求。 凡本标准中未述及,但在有关国家、电力行业或IEC等标准中做了规定的条文,应按相应标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 15464-1995仪器仪表包装通用技术条件 GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-2006 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2006 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2006 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度试验 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 Q/CSG 113007-2011 中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范 Q/CSG 113013-2011 中国南方电网有限责任公司多功能电能表通信协议扩展协议 广西电网公司低压用户集中抄表系统集中器数据上行规约 广西电网公司电子式电能表通信规约V3.0 3术语和定义 3.1 采集器 采集器是用于直接转发集中器与电能表间的命令和数据的设备。 3.2 集中器 集中器是指直接或通过采集器采集电能表数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。

专用箱式变压器技术要求规范书

前页附表:

目录 一、智能型箱式变压器技术规范.................................................................................................................................. - 1 - 1. 适用范围...................................................................................................................................................................... - 1 - 2. 执行标准...................................................................................................................................................................... - 1 - 3. 设备规范要求.............................................................................................................................................................. - 2 - 4. 试验............................................................................................................................................................................ - 11 - 5.文件........................................................................................................................................................................... - 12 - 6.标志、包装、运输和保管...................................................................................................................................... - 12 - 7.验收及检验............................................................................................................................................................... - 13 -

35kV油浸式电力变压器技术规范书(站用变)

35kV油浸式电力变压器技术规范书项目名称: 35kV江口变电站改造工程 2013 年 7 月

1.总则 1.1本规范书适用于35kV油浸式10型及11型电力变压器,它提出设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适 用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应 提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准 所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 1094.7-2008 电力变压器第7部分油浸式电力变压器负载导则 GB 1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB 2536-1990 变压器油 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999 高压套管技术条件 GB 7354-2003 局部放电测量 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 JB/T 10088-2004 6~500kV级变压器声级 Q/CSG11624-2008中国南方电网公司企业标准《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》 1.4供方应获得ISO9001(GB/T 19001)资格认证书或具备等同质量认证证书,必 须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件 下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对 于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用条件 2.1运行环境

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

江苏省电力公司智能用电交流充电桩技术规范书专用部分样本

江苏省电力公司物资招标采购 江苏省电力公司 电动汽车交流充电桩 招标文件 (XXXX-XXXXXXXXX-XXXXX) ( 专用技术规范书) 4月 目录 1标准技术参数表....................................................................... 错误!未定义书签。2项目需求部分........................................................................... 错误!未定义书签。

2.1货物需求及供货范围...................................................... 错误!未定义书签。 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 .................... 错误!未定义书签。 2.3图纸资料提交单位 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.4使用条件 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5项目单位技术差异表...................................................... 错误!未定义书签。 2.6培训及到货需求 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.7招标人提出的其它资料.................................................. 错误!未定义书签。3投标人响应部分....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1投标人技术偏差表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ........ 错误!未定义书签。 3.3销售及运行业绩表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.4投标人提供的试验检测报告表...................................... 错误!未定义书签。 3.5本投标产品其它有关资料及说明.................................. 错误!未定义书签。

智能设备协议转换器(机房监控)技术参数设计说明

学校中心机房、网络设备、一卡通、综合布线及综合布线项目建设技 术要求简介 随着****学院的发展,2010年9月份学院在校生将达到3000人的规模,以及根据学院在5年内达到10000人的计划,制定了2010年****学院校园网建设框架方案。 同时****学院针对新建的14号学生宿舍公寓楼、艺术中心大楼、莫斯科红场需进行相关的综合布线。 以下是本次项目建设的大致需求描述,仅供参考,请贵公司安排相关人员于2010年4月6日上午9点前先到新郑市西亚斯国际学院后勤集团集合,然后由网络中心相关人员带领到施工现场进行综合布线的现场说明和沟通;之后一起到****市****学院由****网络中心相关人员带领到现场进行中心机房、网络设备、校园一卡通以及****综合布线的现场说明和沟通。 计划在说明会后的一周到两周内由贵公司根据贵公司对项目的具体响应情况进行相关的方案设计(方案中不准报相关的价格和总金额信息),统一把方案报西亚斯后勤集团采购中心,由后勤集团组织审计部门、网络中心以及特邀专家对方案进行评审,对方案合格的厂家再通知上会招标报价。总体计划在4月底或者5月初进行项目的招标确定,所有项目中标厂家须在8月底完工(具体某个项目的完工期限另行约定),所有投标项目的款项在9月份学生开学后支付。

本文件包含以下主要内容: 一、****学院相关项目要求 二、****学院综合布线项目要求 三、资质要求 四、反商业贿赂承诺书 一、****学院相关项目要求 (一)中心机房 机房的整体建设上,建议采取慎重而稳步发展,整体设计逐步建设的思路,结合现有电子设备所需要满足的场地环境条件和未来几年设备扩容时对环境的需要,对整个机房参照标准机房的要求及建设标准,按照安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的原则进行建设。 1、装修工程 所选房间面积约为109平米,房间为毛坯地面没有铺瓷砖,因此装修内容包括:铺设瓷砖、门窗密封及防盗门、玻璃隔断(隔出一个约20平米的调试准备间),墙壁除尘、粉刷涂料装修、吊顶、线缆通道、照明等。 2、配电系统

箱式变压器技术规范(当铺地)

10kV欧式箱变技术规范工程项目:当铺地园区改造工程 2013年7月

目录 1.总则 (1) 2. 参照标准 (1) 3、主要技术条件 (2) 4、各元件电气性能要求 (5) 5、箱体及接地 (9) 6.零配件要求 (10) 7.监督制造 (10) 8.试验 (10) 9.包装、运输 (11) 10.供货范围 (12) 11.厂商应提供的技术文件 (13)

1.总则 1.1本规范书只适用于本次招标的10kV欧式箱变,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求投标人(以下简称为卖方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。卖方提供的设备应不低于本标书中规定的要求。 1.3 要求卖方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.4 卖方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.5 本标书所提供的技术指标与卖方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.6 卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.7 卖方应有有效质量保证体系。 1.8 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 参照标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

35kv变压器技术规范书

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程35kV油浸式电力变压器技术规范书 1总则 1.1本规范书使用于35kV油浸式电力变压器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-1996电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1996电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 2536-1990变压器油 GB 311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1?2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999高压套管技术条件 GB/ T15164-1994油浸式电力变压器负载导则 GB 7328-1987变压器和电抗器的声级测定 GB 7354-1987局部放电测量 GB 50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

相关文档
相关文档 最新文档