文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 20kV油浸式变压器技术规范

20kV油浸式变压器技术规范

20kV油浸式变压器技术规范
20kV油浸式变压器技术规范

20kV油浸式变压器技术规范

目录

1 规范性引用文件 (1)

2 技术参数及要求 (1)

3 使用环境条件表 (4)

4 试验 (5)

20kV油浸配电变压器技术规范

1 规范性引用文件

本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。

GB1094.1 电力变压器第1部分总则

GB1094.2 电力变压器第2部分液浸式变压器的温升

GB1094.3 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4 电力变压器第4部分分接和联结方式

GB1094.5 电力变压器第5部分承受短路的能力

GB2900.15 电工术语变压器互感器调压器电抗器

GB2536 变压器油

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T1094.4 电力变压器第4部分电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则

GB/T1094.10 电力变压器第10部分声级测定

GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T16927.1 高压试验技术:第一部分:一般试验要求

GB/T16927.2 高压试验技术:第二部分:测量系统

GB/T 25289 20kV油浸式配电变压器技术参数和要求

GB/T5582 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T13499 电力变压器应用导则

GB/T17468 电力变压器选用导则

GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则

GB/T4109 高压套管技术条件

GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T7252 变压器油中溶解气体分析与判断导则

GB/T7295 运行中变压器油质量标准

GBJ50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

JB/T8637 无励磁分接开关

JB/T3837 变压器类产品型号编制方法

JB/T 10318 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

DL/T572 电力变压器运行规程

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》

2 技术参数及要求

2.1配电变压器技术参数:

2.1.1产品型式: 20kV应采用油浸式、全密封、低损耗三相油浸式变压器

2.1.2产品型号: S /20

2.1.3额定电压: 20kV

2.1.4最高运行电压: 24kV

2.1.5电压比:20±2x2.5%/0.4kV

2.1.6额定频率: 50Hz

2.1.7相数: 3相

2.1.8接线组别: Dyn11

2.1.9 制造厂应提供零序阻抗值

2.1.10性能指标

额定容量、电压组合、联结组别标号及性能参数应符合表1的规定:

表1:三相油浸式配电变压器(30kVA~2500kVA)

2.2绝缘水平

2.2.2冷却方式:自冷型

2.2.3变压器噪音(2m):根据环保要求提出声压级要求值,不大于45dB。

2.2.4额定工作条件下,环境温度最高为40℃,变压器各部分温升限值,应符合GB1094

2.2.5 变压器油箱强度和密封性要求

装在本体上的冷却器应和油箱一起抽真空。变压器注满油后外加压力使油箱底部达到0.1MPa的油压,保持12h以上无渗漏。

2.2.6 绝缘油

绝缘油应完全符合IEC296、156所规定的全部要求。油的闪点不能低于是140℃。绝缘油应是全新的环烷基矿物油,除了抑制剂外不得加任何添加剂,变压器油应足够注入到规定油面,再加10%的绝缘油。绝缘油的质保期为3年,质保期内如出现因油原因的劣化,变压器厂应负责免费更换绝缘油。

2.3对主要附件的要求

2.3.1 铁芯材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片,铁芯采用全斜接缝、无孔绑扎,板式夹件结构。

2.3.2变压器线圈材料采用无氧铜材料制造的铜线。

2.3.3油箱及储油柜

a)小容量变压器采用波纹壁油箱或膨胀式散热器或油箱上部带气隙,不装设储油柜。机械强度,应承受住正压98kPa的机械强度试验,油箱不得损伤和出现不允许的永久变形。若用户无特殊要求,一般不安装油位计。但对于带气隙的变压器,应在油箱内壁上设一个能够正确指示25℃时油面位置的标记。

b)大容量的三相变压器均应装有储油柜,储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,观察油位计应有油位指示。油枕应有注放油的排污油装置以及带有油封的吸湿器。

c)三相变压器可安装压力释放装置。

d) 在油箱的下部壁上应装有油样阀门。容量为315kVA及以上的变压器油箱底部应有排油装置。

e) 变压器应有供玻璃温度计用的管座,管座应设在油箱上部,并深入油箱内120mm±10mm。

f) 1000kVA及以上的变压器,须装设户外式信号温度计。信号触点容量在交流式,不低于50VA,直流有感负载时,不低于15W。信号温度计的安装位置应便于观察。

2.3.4 800kVA及以上的变压器应装有气体继电器。瓦斯继电器均为抗震型,本体瓦斯继电器两侧安装蝶阀。瓦斯继电器的安装位置要求考虑能在主变不停电条件下进行瓦斯检查放气的安全距离。该继电器至端子箱的电缆应为阻燃防油型。其接点两极分别引出,不得合用一根多芯电缆。

2.3.5主变吸湿器的引下距离要求在保证检修方便的条件下尽量靠近主体箱沿。

2.3.6套管

20kV采用纯瓷套管,套管应用棕色瓷套,瓷套的伞裙宜为不等径大小伞,伞裙设计应符合IEC815的要求。两裙伸出之差(P1-P2) 15mm,相邻裙间高(S)与大裙伸出长度之比应大于0.9,应具有良好的抗污秽能力和运行性能。支柱绝缘子和瓷套的质量应符合GB8287标准的相应要求。套管接线段子连接处,对环境温度的温升不大于55K,在油中,对油的温升不大于15K。

2.3.7底座

变压器箱底带底座,不带轮子,水平抗震安装结构,不垫坡度。

2.3.8密封垫

应采用优质产品,所有联接面应密封良好,并应有对密封垫防氧化老化措施,以利延长使用寿命。

2.3.9 无励磁分接开关应有定位。

2.3.10变压器铁心和较大金属构件均应通过油箱可靠接地。

2.3.11所有外购件都应经过严格挑选和验收试验,并提供试验报告。

3 使用环境条件表

20kV三相油浸式变压器使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2 使用环境条件表

4 试验

4.1 型式试验

4.1.1型式试验是变压器定型生产的必备技术条件。

4.1.2应根据GB6450规定,提供本规范书要求产品规格的型式试验报告和突发短路试验报告。型式试验的项目应包括以下项目,但不限于此:

a) 雷电冲击

b) 感应耐压

c) 温升试验

d) 突发短路试验

e) 声级测量

f) 外施耐压试验

4.2例行(出厂)试验

4.2.1 变比试验

应在每一分接位置上进行测量,允许偏差在额定分接时为±0.5%,并进行接线组别试验。

4.2.2绝缘电阻试验

并进行R60"/R15"的吸收比试验。

4.2.3空载试验和短路试验

4.2.4本体绝缘油指标应符合GB标准,提供变压器试验前后的测试报告,经全部电气试验后油中乙炔含量为0。

4.2.5测量各分接位置的直流电阻值

20KV线圈连同套管的直流电阻,1600kVA以下各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%。

4.3 现场试验

按照江苏省电力公司“输变电设备交接和状态检修试验规程”相关项目和标准执行。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

10kV隔离开关技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 河南配电网综合节能改造项目 物资采购技术规范 单相柱上隔离开关 二〇一六年十一月

单相柱上隔离开关通用技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 目录 1 总则 ---------------------------------------------------------------------------- 0 1.1一般规定 0 1.2投标人应提供的资格文件 0 1.3适用范围 0 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5标准和规范 (2) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.7备品备件 (3) 1.8专用工具与仪器仪表 (3) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (3) 2 结构要求 ------------------------------------------------------------------------ 3 2.1技术参数 (3) 2.2通用要求 (3) 3 试验 ---------------------------------------------------------------------------- 4 3.1型式试验 (4) 3.2出厂试验 (4) 3.3现场交接试验 (4) 4 技术服务、工厂检验和监造--------------------------------------------------------- 5 4.1技术服务 (5) 4.2工厂检验和监造 (5) 5 一次、二次及土建接口要求--------------------------------------------------------- 5

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

24kV户外柱上隔离开关技术规范

24kV户外柱上隔离开关技术规范(试行) 1 范围 本技术规范规定了24kV户外柱上隔离开关的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于浙江省电力公司20kV系统所需的24kV户外柱上隔离开关。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。 2 规范性引用文件 下列文件中的一些条款,通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1408.1绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 1985高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 7354 局部放电测量 GB/T 156 标准电压 GB/T 2900.1 电工名词术语基本术语 GB/T 2900.20 电工名词术语高压开关术语 GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 8287 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 Q/GDW-11-125-2008 浙江电网电气设备交接试验规程 Q/GDW-11-120-2007 输变电设备状态检修试验规程 浙电生(2008)363号浙江电网污区分布图(2007版)执行规定 3 术语和定义 本标准采用GB/T 2900.20、GB/T 11022和DL/T 593等标准中有关术语和定义。 4 使用条件

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

油浸式变压器操作规程

油浸式变压器操作规程 1.目的 为使本岗位的工作或作业活动有章可循,使作业安全风险评估和过程控制规化,保证全过程的安全和质量;同时规设备操作和工艺指标的严格执行,为本工序的生产提供切实可行的操作方法、紧急预案及事故处理程序,以保证本工序及后序生产系统安全稳定运行;也可用作员工的学习与培训教材,以提高操作人员素质和技术水平,特制订本操作规程。 2.围 25MW电站油浸式变压器。 3.作用 电能转换,将一种电压、电流的电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 4.变压器的运行维护 4.1 变压器投入运行前的检查 4.1.1变压器投入运行前,值班员应仔细检查,确认变压器及其保护 装置在良好状态,具备送电条件,收回所有有关工作票,拆除接地线或拉开接地刀闸,临时标示牌和临时遮栏全部拆除,现场清洁,照明充足,安装检修人员对设备状态交代清楚。 4.1.2运用中的备用变压器随时可以投入运行;长期备用的变压器, 应进行充电试验,并做好记录。 4.2变压器投运前的绝缘检测 4.2.1检修后的变压器投运前应有绝缘合格报告。停用时间超过一个 月的变压器投入运行前,应测量绝缘电阻,测量后应对地放电。 4.2.2变压器线圈电压500V以上者使用1000-2500V摇表,线圈电压 500V以下者使用500V摇表。 4.2.3应分别测量高、低压对地及高、低压间绝缘电阻,其阻值应不

低于上次测量值的1/3,并测量“R60/R15”吸收比不低于1.3,最低不能低1MΩ/KV。如测量值低于规定值时应汇报值长及有关领导;及时将绝缘值记录在《绝缘记录登记本》上。 4.3变压器投运前外观检查包括以下各项 4.3.1变压器的温控装置应正常投入,温度应与实际相对应。 4.3.2变压器套管外部清洁完好、无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。 4.3.3变压器各侧接线应完整正确,分接头分接位置正确,外壳接地应良好,中性点接地良好。 4.3.4变压器顶盖清洁无杂物,风冷装置试转良好,无异音。 4.3.5变压器控制回路、继电保护等二次接线完整,定值符合规定,正确投入保护压板。 4.3.6变压器柜门应上锁,且应标明变压器名称编号,门外应挂安全警示牌。 4.3.7初次投运的变压器及大修后变更分接头后,应测定变压器的直流电阻值,用以检查各分接开关的接触情况,可参考变压器出厂测试记录,并及时记录在《设备变更记录本》。 5.变压器运行中的监视 5.1变压器运行中应认真检查变压器的各种表计指示不得超过允许值,并定期每小时抄表一次。 5.2每班应对运行中的变压器进行巡检,下列情况应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡检次数 5.2.1新设备或经检修、改造的变压器在投运72小时。 5.2.2有设备缺陷时。 5.2.3高温季节,高峰负荷期间。 5.2.4变压器过负荷运行时。 5.3运行中的变压器外部检查项目包括

高压隔离开关招标技术规范

安宁市裕青鑫峰投资有限责任公司110kV裕青鑫峰总降压站工程 126kV及以下高压隔离开关 招标技术规范书 云南电力设计咨询研究院 2011年01月

货物需求一览表

目录 1. 总则1 2. 环境条件错误!未定义书签。 3. 设备技术要求4 4. 试验7 5. 质量保证及管理7 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造:7附录A 投标方提供的设备技术数据9 附录B 备品备件10 附录C 专用工具和仪器仪表10 附录D 包装及标志11 附录E 主要外购件清单12 附录F 技术偏差表13

1.总则 1.1 本技术规范书适用于126kV高压隔离开关和主变中性点隔离开关(以下简称“设备”), 包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.3 国产隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4 投标技术文件中应提供技术偏差表,并提供不低于所供产品技术要求的全部型式试 验报告。偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.5 投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与 本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.6 规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.7 规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.8 本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商 务部分》为准。 1.9 本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.10 合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、 设计联络会、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.11 如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方 加以说明。 1.12 5份如下表列所列设备

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

40.5kV交流三相隔离开关技术规范书

临城县刘家洞28兆瓦光伏电站送出变电工程 40.5kV三相高压隔离开关 (2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地) 技术规范书 河北能源工程设计有限公司 二〇一六年一月

货物需求及供货范围一览表

I、技术规范书(通用部分) 1 总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备同等质量认证证书,投标人(制造商)应设计和制造过至少200组40.5kV隔离开关,并已安全运行3年及以上。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。 1.1本技术规范提出了电力公司电网项目40.5kV高压隔离开关(2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地,三极)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和国家最新标准的优质产品。 1.3 卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:隔离开关技术规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩和有关试验报告等。 1.4对于进口或采用引进技术制造的隔离开关,还应符合引进国的技术标准或IEC标准,当这些标准与本规范书有矛盾时,卖方应将处理意见书面通知买方,由买卖双方协商解决。 1.5投标人应严格按附录A的要求提供相应文件,确保提供文件的真实性和完整性,并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。 1.6投标产品的使用寿命应不小于20年; 1.7本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.8本技术协议经双方确认签字后,将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.9本协议未尽事宜,由买、卖双方在甲方招标文件,厂家投标文件、澄清文件等基础上协商确定。 2 图纸及技术文件 2.1 图纸交付 2.2 技术文件 2.2.1在技术协议签订2个星期内,卖方向买方提供以下技术文件: 1)总装图,应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、安装尺寸、设备的重心位置与总重量,受风面积、运输尺寸和重量,操动机构箱位置、电缆入口位置,端子尺寸及其它。 2)基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。 3)电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、讯号、照明等交流及直流回路,如有多张电气原理图、还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

10kV油浸式变压器技术规范

10kV油浸式变压器技术规范

目录 10kV油浸式变压器技术规范 (1) 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (5) 4 使用环境条件表 (8) 5 试验 (8)

10kV油浸式变压器技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

(完整版)10kV隔离开关技术规范书

云南电网公司二级物资招标采购 2014年第一批 10kV户外隔离开关(站用) 技术规范书 2013年12月

前附表: 货物供货一览表

目录 1 总则 (4) 2. 技术特性要求 (6) 3. 技术参数及使用条件 (9) 4 试验 (11) 5. 质量保证及管理 (11) 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (12) 7. 包装及标志 (12) 8 投标人响应部分 (14) 附录A 项目单位提供的其他资料 (16)

1 总则 1.1.本技术规范书主要用于云南电网公司基建配网工程物资采购,10kV隔离开关(以下简称“设 备”)的招标,包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。本技术规范书主要提出通用的技术要求,具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。 1.2.投标方应按设备不同的电压等级、额定一次电流、额定短时耐受电流及接地方式等相关技术要 求进行报价,投标方的报价应为单价,并应对报价的适用范围进行说明。投标方中标后,采购方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,供货方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。 1.3.投标方所生产的隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.5.投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述,提供不低于所供产品技术要求的全部型式 试验报告,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.6.投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与本工程相类 似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.7.规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.8.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》 为准。 1.10.本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.11.合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、 材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.1 2.如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。 1.13.2份如下表所列设备的相关 资料和图纸:

变压器技术规范书

王府井商场10kV配电工程10kV干式变压器 技术规范书 鄂尔多斯市电力勘测设计咨询院 二零一零年十一月

1、总则 1.1本设备技术规范适用于王府井商场10kV配电工程变压器设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术规范所使用的标准如遇供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2、技术要求 2.l应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB1094 《电力变压器》 GB10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1.-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB17211-1998 《干式电力变压器负载导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB6450-1986 《干式电力变压器》 GB/T 16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分 级及外绝缘选择标准》 GB5273-1985 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB156-2003 《标准电压》 2005-6-24 《十八项电网重大反事故措施》(国家电网公司)2.2 环境条件 地点:内蒙古鄂尔多斯市 (1)海拔:≥1480m (2)年最高温度:+36.70C (3)年最低温度:-29.80C (4)最大风速: 20.2M/S (5)覆冰厚度: 15MM (6)户外最高平均气温: 300C (7)地震烈度: 8级(中国12级度标准) 水平方向加速度: 0.25g(指地面)