文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万科工程技术统一标准(建筑电气工程)

万科工程技术统一标准(建筑电气工程)

第四章建筑电气工程

1室外工程

1.1管材:工程中常用镀锌钢管、PVC线管等管材。

1.2井盖选择:

1.2.1室外电气井盖优先采用复合井盖(配项目LOGO);在对景观要求不是很严格的地方采用混凝土盖板或铸铁井盖,在景观要求严格地方采用复合材料盖板。

1.2.2井盖承重标准:绿化带区——轻型;人行道区——普通型;消防通道区——重型。

1.2.3井盖的颜色尽可能与园建统一,涉及商业主要人行道区井盖采用双层井盖,面井盖采用装饰井盖,底井盖采用铸铁井盖。

1.3手孔井排水:手孔井必须用灰沙砖砌筑,严禁用红砖砌筑,手孔井必须做排水,排水管不得小于¢50,排至就近的沙井中。

2园林及水景工程、泛光照明

2.1灯具选择:材料、设备及配件要求

2.1.1室外灯具须使用节能、环保材料及新颖时尚样式;

2.1.2室外灯具光源主要使用荧光灯、紧凑型荧光灯、2U/3U节能灯、低压卤钨灯、钠灯、金卤灯、汞灯、白炽灯或LED;

2.1.3室外灯具电器安全标准不能用0类灯具,特殊环境须用II/III 类灯具;

2.2地灯:石英灯不要设置在沙盘里面,不散热,容易烧坏。

2.3天花上的雷射灯须间隔控制,节能。

1

3.1变压器的选择:

3.1.1容量选择:根据本工程的实际情况及施工单位的机械设备计算其变压器的容量,变压器选择应该结合最不利情况考虑即两期同时开发的可能。

3.1.2变压器选址:

(1)不能设置在开盘区内避免迁移。

(2)尽量靠近负荷中心。

(3)多台变压器不宜集中设置,分开设置比较好,结合整个项目开发考虑。

3.2高压线路敷设:必须采用埋地敷设方式,并做好相关保护措施,在路面上标住清楚。

3.3低压线路敷设:低压出线尽量埋地敷设,减少架空敷设(因为迁移较多),采用电缆+套管+沙垫层敷设方式。

3.4销售厅用电要求:为确保销售厅供电的可靠性,变压器宜独立设置。

3.5销售厅备用电源设置:靠近变压器位置设置双头转换开关。最好是从发电机处引一专线(发电机可共用总包的发电机以减少投资)。但不能在总包单位的二级箱中取电。

3.6总包备用电源(柴油发电机)的要求:设置位置应符合本标段总体规划,机房应由专人负责管理,发电机应做好接地,发电机房内应该设置冷却水池,油箱间和发电机至少保证10米净距。其容量应保证市电停后不影响总包的正常施工所需的容量。

2

3.7.1所有架空线路必须加绝缘子固定在固定杆上,禁止直接搭设在脚手架上面。

3.7.2所有出电箱的电缆均须穿管固定,电缆沿升降井架敷设必须穿U-PVC线管固定。

4配电箱在加气混凝土上安装

4.1配电间要求用红砖砌筑。

4.2其余地方应固定四个角。

5空调插座与空调排水的位置关系

5.1空调插座安装在室内机的左手边,安装高度为2.1米。

5.2排水管安装在室内机的右手边,排水管口安装高度为2.0米。

5.3空调插座与排水口的水平间距不宜大于1.0米。

5.4空调插座、排水口、室内机宜在同一个方向。

6电梯井道要求

6.1厅门按钮和楼层指示器的设置:首层宜分开设置,除首层之外为一体设置。

6.2厅门按钮和楼层指示器安装高度:首层楼层指示器设置在电梯门上面,标高+2.2米,土建施工时若此处是混凝土需预留此洞口,若为砖结构,则需要在此加设过梁;厅门按钮距地+1.4米处设置。6.3井道若为砖墙则需要在井到内设置圈梁,以便固定预埋件。6.4每个独立的电梯机房应设通风窗和排气扇。

6.5通往底坑的通道和楼梯(如有);宽度应不小于1.2米,并有充分的照明。

3

6.6当相邻两层门地坎间的距离超过11米时,其间应设置安全门,安全门的高度不小于1.8米,宽度不小于0.35米。

7交楼标准

7.1有线电视:配备1个有线电视插座;

7.2电话:配备1个电话插座;

7.3网络:配备1个网络接口;

7.4 电视、电话、网络布置到位,由业主负责开通。

7.5智能化系统:安装可视对讲。配备1个燃气报警、1个紧急按扭;

7.6灯饰:安装吸顶灯

7.7插座、电器开关:户内设配电箱(开关设备选用施耐德);所有房间均安装西门子开关插座;

7.8电梯:选用广州日立电梯。

7.9若为毛坯房,强电则只需安装到配电箱,其余地方安装白盖板即可。具体由业主二次装修时确定。

8 弱电相关要求

8.1燃气报警安装:东莞项目都采用天然气,由于天然气的比重比空气轻,故燃气报警选用吸顶安装。

8.2居家防盗的主机箱要AC220V电源,该机箱由物业公司提供(并不是住户家的弱电箱),而是居家防盗用的主机箱。另外燃气探头及红外均使用DC12V供电,需从主机箱埋一条20管,键盘到主机需要2条25管。

8.3可视对讲采用集中供电,在每层的竖井(弱电井)需要AC220V 电源。

4

8.4每个单元门安装门口机的地方,埋2根32的线管到就近弱电井。

8.5电梯机房到就近弱电井埋2根25线管。

8.6天台门、单元门、消防通道门、出入地下室通道门需安装门禁,从安装门禁的地方到就近弱电井需预埋2根25线管。

8.7室外弱电管道应在敷设到外围墙,因为外围安装很多设备如监控摄像机、红外、联动射灯等。

9 线管在砌体上施工的技术要求

9.1在配电箱底部、开关插座底部必须用墨线打水平线,标高以建筑标高为准。

9.2在砌体上开槽,必须用切割机,要求横平竖直。

9.3对开槽的尺寸要求:宽度比管的外径大1㎝左右。

9.4管放入槽后,须用管卡固定,管必须固定牢固,不得松脱,固定距离必须符合要求。

9.5管固定好后用水泥沙浆补缝。

9.6对管比较密集(如电箱出入口),必须先用细石混凝土补缝,再挂钢丝网,钢丝网搭接宽度不得小于10㎝。

9.7所有线管、线盒、电箱必须做好防护措施,避免沙浆污染或堵塞。

9.8所有开关、插座、电箱、配电间的预埋管必须标住其用途。

9.9水平开槽的长度不得大于0.8米(主要是避免影响墙体结构安全)。

9.10线管在进入配电箱处应排列整齐,且线管的间距不小于8mm。

9.11电箱开孔必须用开孔器,不允许开长方孔。

9.12电箱、插座面盖必须紧贴墙面,不允许有间隙。

5

9.13进箱、盒的线管一定要加锁紧螺母。

9.14若埋盒过深(盒口离墙面超过10㎜)要加增高圈。

9.15两埋盒之间,不管间隙大小均同墙面抹平。

10 防雷接地(东莞市防雷设施检测所相关规定)

10.1桩筋与承台配筋的连接:用作防雷接地的基础桩筋,应在每跟桩顶抽出面筋四条,分别有两条与承台配筋上层和下层搭焊接。10.2承台与引下线柱主筋的连接:用作防雷引下线的柱内主筋,应分别有一条与承台上层相焊接,另一条与承台下层相焊接。

10.3地梁与引下线的连接:地梁的上下两条主筋分别与作为引下线的两条主筋焊接,地梁与地梁的两条主筋焊接,外圈地梁连接成环行电气通路。

10.4短路环:地梁中每隔6米将箍筋与地梁全部主筋焊接;用引下线的柱筋每层至少有一个箍筋与柱钢筋焊接。

10.5天面避雷带:

10.5.1在屋顶结构内利用梁铁两条面筋焊接成均压环形成电气通路。

10.5.2利用每根柱子防雷引下线最顶端圈筋必须与柱内每根主筋相焊接。

10.5.3在水平每根柱之间距离超过6米必须利用结构内箍筋与所有梁筋相焊接。

10.6天面所有外角位均须加设大于或等于¢12㎜的镀锌圆钢制成避雷小针。

10.7避雷带应尽量靠外沿敷设,距离外边沿不宜大于10㎝,避雷带

6

高度须大于女儿墙宽度/2。

10.8檐板上暗敷的避雷带最好采用明敷。否则,其覆盖层的厚度不应大于2㎝,且檐板宽度大于70㎝,应在檐板的内外沿做双重避雷带。

10.9在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应加接闪器,并和屋面防雷装置连接。

10.10屋面暗敷的避雷网格最好采用明敷。否则,其覆盖层的厚度不应大于2㎝。

10.11楼梯对讲单元门口机、室外监控探头及苑门对讲主机均安装避雷器,避雷器引下线采用BV-6导线与设备金属外壳相连,设备金属外壳与金属门相连,金属门再与防雷接地装置相连,接地电阻不宜大于1欧姆。

10.12监控中心和电梯机房设备的弱电进出线路上安装避雷器,并在监控中心和电梯机房内敷设一圈40*4的镀锌扁钢作为等电位接地体,所有进出监控中心和电梯机房金属管件均须与等电位接地体相连。

10.13各弱电系统的电源线要求采用屏蔽线,建筑物到室外第一个弱电井的弱电管采用镀锌钢管,镀锌钢管两端采用BV-6导线与接地装置相连,其它弱电管采用PVC塑料管。

10.14在公共场所和住户的卫生间较隐蔽角落设置一个86×86暗装的局部等电位接线盒,卫生间底板钢筋互相连接成电气通路并与接地引下线连接,并从接地引下线引出一条25*4mm的镀锌扁钢至此线盒。设计图纸中应注明卫生间所有的金属管件均需与线盒内等电位

7

端点连接,线盒盖板上作接地标志“〒”。

10.15监控中心应有单独的一套接地线。

10.16建筑高度超过30米,避雷带必须明装。天面避雷小针高度不能小于1米。

10.17脚手架高度超过20米,应做防雷接地,接地钢筋不能用螺纹钢,必须用镀锌圆钢与井架基础接地,其接地电阻≤4Q。

注:以上焊接均采用电弧搭焊接,要求焊缝饱满平滑,不得间断,单边焊接长度大于12d,双边焊接长度大于6d。

8

9

建筑电气工程施工质量验收规范GB503032002

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building

目录 1 总则 (4) 2 术语 (4) 3 基本规定 (5) 3.1 一般规定 (5) 3.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收 (5) 3.3 工序交接确认 (7) 4 架空线路及杆上电气设备安装 (10) 4.1 主控项目 (10) 5 变压器、箱式变电所安装 (11) 5.1 主控项目 (11) 5.2 一般项目 (11) 6 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (11) 6.1 主控项目 (11) 表6.1.2 保护导体的截面积 (12) 6.2 一般项目 (12) 表6.2.1 基础型钢安装允许偏差 (12) 7 低压电动机、电加热器与电动执行机构检查接线 (13) 7.1 主控项目 (13) 7.2 一般项目 (13) 8 柴油发动机组安装 (14) 8.1 主控项目 (14) 9 不间断电源安装 (14) 9.1 主控项目 (14) 9.2 一般项目 (14) 10 低压电气动力设备试验和试运行 (15) 10.1 主控项目 (15) 10.2 一般项目 (15) 11 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 (15) 11.1 主控项目 (15) 11.2 一般项目 (16) 12 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 (16) 12.1 主控项目 (16) 12.2 一般项目 (16) 13 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 (17) 13.1 主控项目 (17) 13.2 一般项目 (17) 15 电线、电缆穿管和线槽敷线 (19) 15.1 主控项目 (19) 16 槽板配线 (20) 16.1 主控项目 (20) 16.2 一般项目 (20) 17 钢索配线 (20)

万科地产工程结构专业设计技术标准【收藏版】

目录 一、总则: (2) 二、技术标准: (2) 1、结构设计的一般规定 (2) 2、荷载取值 (3) 3、结构布置与设计 (5) 4、地下室部分设计 (7) 5、主体工程设计 (8) 三、附录(结构设计相关规定): (18) 附录一:结构设计计算参数的统一规定 (14) 1、总信息 (14) 2、风荷载信息 (17) 3、地震信息 (18) 4、活荷载信息 (19) 5、调整信息 (20) 6、配筋信息 (21) 7、设计信息 (21) 8、荷载组合信息 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、地下信息 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 10、计算控制参数 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 附录二:地下室结构设计规定 (23) 1、地下室设计时地下水位的取值规定 (23) 2、地下室抗浮设计 (23) 3、地下室侧墙结构设计 (24) 4、地下室底板结构设计 (25) 5、地下室顶板结构设计 (26)

一、总则: 1、编制目的 为保证结构设计质量,实现结构安全与综合成本最优化,特此制定结构设计技术标准。 本标准是以国家及广东省现行主流规范规程为基础,结合以往项目设计成功经验,对结构设计的共性要求和习惯做法进行必要的明确。 2、编制依据 国家及广东省现行规范规程及东莞市相关规定。 3、适用范围 东莞市万科房地产有限公司下辖所有开发项目。 二、技术标准: 1、结构设计的一般原则 1.1结构设计应着眼建筑物全使用期限,遵循安全、合理、经济、先进的原则并优先满 足建筑使用功能,设计时应进行多方案比较,优化结构设计。 1.2结构形式尽量采用钢筋混凝土结构,如有特殊要求或需要而采用钢结构时,应坚持 节省成本的原则,全面考虑结构方案、选材用材、节点设计、施工便捷、后期改造 等方面的因素进行设计。 1.3结构设计必须从概念设计入手,重视结构细节处理,保证结构有良好的整体性和延 性、足够的强度和刚度。 1.4必须选择合适的计算假定、计算简图、计算软件,对于重要的高层结构、复杂的高 层建筑结构,应至少用两个不同的力学模型的结构分析软件进行计算,分析比较, 并对计算结果的合理性进行分析判断,确认其可靠性,保证结构的安全。 1.5结构设计计算软件计算输入参数可参考附录一《结构计算参数统一规定》。 1.6结构的关键部位,薄弱部位以及施工操作有一定困难的部位或将来使用上可能有变 化的部位,应采取加强措施,并在设计中适当留有余地,以策安全。

万科(全套)工程技术统一标准

万科(全套)工程技术统一标准 展开全文 阅读引语 万科能够连续多年保持千亿规模而无大的质量为题,何也? 无他,概因万科有统一的设计与施工标准也,今天分享的内容是:《万科(全套)工程技术统一标准》 设计统一标准篇 第一部分:主体结构统一标准 1 钢筋混凝土结构 1.1 结构降板要求 1.1.1阳台降板100mm。 1.1.2有保温要求的露台降板250mm,无保温要求的露台降板100mm。 1.1.3雨棚降板100mm,空调板降板100mm。 1.1.4非沉箱式卫生间降板80mm。 1.1.5沉箱式卫生间降板约300---350mm(可根据周边的梁高确定)。 1.1.6厨房降板50mm。 1.2 钢筋接头型式(高层转换层除外) 1.2.1Ⅲ级钢:直径≥25采用机械连接,直径<25采用焊接或绑扎连接。 1.2.2Ⅱ级钢:直径≥28采用机械连接,直径<28采用焊接或绑扎连接。 1.3 屋面结构找坡 公共建筑屋面:板底、板面均按2%结构找坡; 住宅屋面:板底平,板面按2%结构找坡; 地下室顶板:应结构找坡; 地下室底板:可考虑结构找坡。 2 砌体结构

2.1 墙体材料 2.1.1地面以下墙体:采用灰砂砖。 2.1.2外墙:采用加气混凝土砌块。 2.1.3内隔墙:厨房、卫生间隔墙采用灰砂砖,其它隔墙采用加气混凝土砌块。 2.2 墙体拉结筋设置 2.2.1砌块墙与钢筋混凝土墙、柱交接处,在钢筋混凝土墙、柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋。拉结筋采取预埋或用环氧树脂植筋的方式设置,但植筋不应另计费用,且植筋质量应符合要求。 2.2.2灰砂砖墙体拉结筋沿墙或柱高每500mm左右设一道,首道拉结筋离楼地面高500mm,每道为2根(墙厚100为1根)直径6mm的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于800mm 或1000mm(抗震设防)。 2.2.3加气混凝土砌块墙体拉结筋沿墙或柱高每600mm左右(与砌块模数相同)设一道,首道拉结筋离楼地面高600mm,每道为2根(墙厚100为1根)直径6mm的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于800mm 或1000mm (抗震设防)。 2.3 砖墙底部混凝土坎做法 加气混凝土砌块外墙及厨房、卫生间砖隔墙底部统一要求做素混凝土坎,厨、卫间混凝土坎做法如下图所示: 要求:素混凝土坎混凝土强度等级为C20,外墙素混凝土坎要求与楼板混凝土一起整体浇筑。

万科(重庆)精装修工程质量技术标准-图文

万科(重庆)精装修工程质量技术标准-图文工程管理程序文件 版号:A/0 精装修工程质量技术标准编制段计先日期2022年9月30日审核日期批准日期日期修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人第1页共39页 工程管理程序文件精装修工程质量标准万科(重庆)房地产有限公司版号:A/0 1、对于瓷砖、石材类,原则上要求每批次材料送检,但现场可根据具体情况进行1~2次的送检。检测数据中重点关注材料的放射性(必须单独送检)、吸水率、平整度等性能指标; 室内精装修——泥水部分 工序/工艺一、材料控制 质量控制要点 常用分室内精装修泥水施工中常用的主材有四种: 类 ①抛光砖;②釉面砖(瓷片、仿古砖);③石材;④马赛克; 2、色差[注1、2、 3、4]: 材料验收要点

(1)任何一批材料进场时,在空地上铺开10m2,2m视线范围内,判断材料是否色差。(2)不同批次之间的材料易发生色差问题。建议同一房间的瓷砖,使用同一批次材料。 ——对不同批次材料的管理,可采取的措施有:提前知会、甲方合同中限定批次数 量、对不同批次做好备货工作等; 3、材料运输过程中,注意瓷砖表面的石蜡,经叠加后产生的背面石蜡污染的问题; 4、平整度[注1、2、3、4]:(1)瓷砖类:±0.2%,且最大不超过2mm; (2)石材类:最大不超过0.3mm; (1)石材厚度:用于干挂工艺的石材,花岗岩厚度≥35mm;砂岩材料厚度≥50mm;(经 其他控验值:室内安装时,花岗岩≥25mm,砂岩≥35mm);制要点(2)釉面砖(瓷片、仿古砖)使用前,需浸泡2小时以上; (3)大理石铺贴前,需排版; 二、施工工艺 关注重点:(1)墙面强度是否满足,墙面防水施工质量是否引发墙砖空鼓等;(2)墙面空鼓、裂缝;工作面(3)结构楼面板的防水质量;交接(4)冷热水管连通后的管线打压记录;(5)门窗安装的进出位、水平位;(6)提供贴砖标高控制线;(7)地面的给水管线保护措施合理,

万科工程技术统一标准

万科工程技术统一标准 一、引言。 万科作为中国领先的房地产开发企业,一直致力于提供高品质的房地产产品和 优质的工程技术。为了确保工程质量、提高工程效率,同时降低成本,我们制定了《万科工程技术统一标准》,旨在统一施工标准、提高施工质量、规范施工流程,以实现工程技术的标准化和规范化。 二、标准内容。 1. 施工标准化。 在施工过程中,应严格按照《万科工程技术统一标准》执行,包括但不限于土 建工程、装饰工程、设备安装等方面的标准化要求。各项工程应符合国家相关标准和规范,同时结合万科的实际情况,制定更为严格的标准,以确保施工质量。 2. 施工流程规范化。 施工过程中的各个环节,从材料采购到施工现场管理,都应按照统一的流程进 行操作。施工单位要严格按照施工图纸和技术规范进行操作,不得擅自更改施工方案,确保施工流程的规范化和有序进行。 3. 施工质量提升。 《万科工程技术统一标准》要求施工单位在施工过程中,严格按照相关标准进 行质量控制,确保工程质量达到设计要求。同时,施工单位应配备专业的技术人员,对施工过程进行全程监控,及时发现并解决施工质量问题,确保工程质量的提升。 4. 施工安全保障。 施工安全是工程建设的首要任务,施工单位要严格按照国家相关安全法规和 《万科工程技术统一标准》的要求,采取有效的安全措施,保障施工现场的安全。

同时,要加强施工人员的安全教育和培训,提高施工人员的安全意识,减少施工安全事故的发生。 5. 施工成本控制。 《万科工程技术统一标准》要求施工单位在施工过程中,严格控制施工成本, 合理利用资源,降低施工成本。同时,要加强与材料供应商的合作,降低材料采购成本,提高施工效率,确保工程施工成本的控制。 三、结语。 《万科工程技术统一标准》的制定和执行,对于提高工程质量、规范施工流程、降低成本具有重要意义。我们相信,通过全面贯彻执行《万科工程技术统一标准》,将为万科的工程技术提升和企业发展注入新的活力,实现更加可持续的发展目标。

万科工程技术统一标准

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 万科工程技术统一标准 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

第一章建筑装饰装修工程1 楼(地)面 1.1车库地面 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹出光1厚合成高分子防水涂料(涂刷高度至回填土上300) 20厚1:3水泥砂浆抹平 100厚C15混凝土垫层 150厚3:7灰土夯实 素土夯实,压实系数大于等于0.9 1.2商铺、储藏室地面 水泥砂浆地面(与负一层住宅同一标高): 20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一道 50厚C15混凝土 150厚3:7灰土夯实 素土夯实,压实系数大于等于0.9 水泥砂浆防水地面(与车库地面同一标高): 20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 1厚合成高分子防水涂料 20厚1:3水泥砂浆抹平 50厚C15混凝土垫层 150厚3:7灰土夯实 素土夯实,压实系数大于等于0.9 水泥砂浆踢脚,刷灰色涂料做踢脚线,高度为150mm。

1.3负一层住宅地面 20厚1:3水泥砂浆找平层 50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(管上配¢3双向间距50焊接钢筋网片)中配地暖采暖管,地暖管最薄处大于等于30厚,沿外墙内侧贴20*50高挤塑聚苯板保温层,高与填充层上皮平; 铺真空镀铝聚酯薄膜; 20厚挤塑聚苯板 40厚C15细石混凝土垫层随打随抹 150厚3:7灰土夯实 素土夯实,压实系数大于等于0.9 1.4负一层住宅厨房卫生间地面 地面砖 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 20厚1:3水泥砂浆找平 1.5厚合成高分子防水涂料或300g国标聚乙烯丙纶(此项分包) 20厚1:3水泥砂浆找平 50厚C15细石混凝土垫层并找坡 150厚3:7灰土夯实 素土夯实,压实系数大于等于0.9 1.5一层入户花园地面做法 ● 种植草皮 ● 素土夯实 1.6楼梯间楼地面 地面梯段: 五莲花大理石(样式随踏步,周边采用济南青大理石)

建筑电气工程施工标准

建筑电气工程施工标准 1、基本规定 1.1一般规定 1.1.1建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定: 1.安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。 2.安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 1.1.2除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。 1.1.3额定电压交流1kV及以下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。 1.1.4电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。 1.1.5建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业

指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。 1.1.6动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。 1.1.7接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 1.1.8高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 1.1.9低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定。 1.1.10送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、自动切换功能正常。 1.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收 1.2.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。 1.2.2因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。 1.2.3依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术工作。 1.2.4进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性

建筑安装工程质量检验评定统一标准

建筑安装工程质量检验评定统一标准 第一章总则 第条为统一建筑安装工程质量检验评定方法,促进企业加强管理,确保工程质量,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装工程的质量检验评定。 第1.0.3条本标准主要是依据国家颁发的有关技术标准和建筑安装工程施工及验收规范等编制的。本标准应和《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88,《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302—88,《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303—88,《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304—88,《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310—88协作运用。 其次章质量检验评定的划分 第2.0.1条建筑安装工程的质量应按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。 第2.0.2条建筑工程分项、分部工程的划分应符合以下规定: 分项工程:一般应按主要工种工程划分。例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。分部工程应按建筑的主要部位划分为地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程等。 多层及高层房屋工程中的主体分部工程必需按楼层(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程应按变形缝划分分项工程,其它分部工程的分项工程可按楼层(段)划分,在评定各分部工程质量时,其分项工程均应参与评定。 分项、分部工程的名称应符合表2.0.2的规定。 建筑工程分项、分部工程名称表 表2.0.2 序号分部工程名称分项工程名称 1地基与基础工程土方,爆破,灰土、砂、砂石和三合土地基,重锤夯实地基,强夯地基,挤密桩,振冲地基,旋喷地基,打(压)桩,灌注桩,沉井和沉箱,地下连续墙,防水混凝土结构,水泥砂浆防水层,卷材防水层,模板,钢筋,混凝土,构件安装,预应力钢筋混凝土,砌砖,砌石,钢结构焊接,钢结构螺栓连接,钢结构制作,钢结构安装,钢结构油漆等 2主体工程模板,钢筋,混凝土,构件安装,预应力钢筋混凝土,砌砖,砌石,钢结构焊接,钢结构螺栓连接,钢结构制作,钢结构安装,钢结构油漆,木屋架制作,木屋架安装,屋面木骨架等 3地面与楼面工程基层,整体楼、地面,板块楼、地面,木质板楼、地面等 4门窗工程木门窗制作,木门窗安装,钢门窗安装,铝合金门窗安装等 5装饰工程一般抹灰,装饰抹灰,清水砖墙勾缝,油漆,刷(喷)浆,玻璃,裱糊,饰面,罩面板及钢木骨架,细木制品,花饰安装等 6屋面工程屋面找平层,保温(隔热)层,卷材防水,油膏嵌缝涂料屋面,细石混凝土

建筑工程电气施工质量验收规范

中华人民共和国国家标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303—2002 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收。适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。

2.0.3 用电设备current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ——外部导电部件; ——主接地端子; ——接地电极(接地装置); ——电源的接地点或人为的中性接点。

建筑电气验收规范

建筑电气验收规范

建筑电气验收规范 1 总则 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收。 适用电压等级为10kV 及以下。 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 和 相应的设计规范配套使用。 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的 要求不得低于本规范的规定。 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 布线系统wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要, 布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 电气设备electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量 仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 用电设备current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 电气装置electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设 备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足 使用建筑物的人的安全需要。 导管conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管 有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 金属导管metal conduit 由金属材料制成的导管。 绝缘导管insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存 在),由绝缘材料制成的导管。 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: --裸露导电部件; --外部导电部件; --主接地端子; --接地电极(接地装置); --电源的接地点或人为的中性接点。 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。 可接近的accessible (用于配线方式)在不损坏建筑物结构或装修的情况下就能移出或暴露的,或者不 是永久性地封装在建筑物的结构或装修中的。 (用于设备)因为没有锁住的门、抬高或其他有效方法用来防护,而许可十分靠近 者。 景观照明landscape lighting 为表现建筑物造型特色、艺术特点、功能特征和周围环境布置的照明工程,这 种工程通常在夜间使用。 3.1 一般规定 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工

建筑电气安装工程质量检验评定标准

建筑电气安装工程质量检验评定标准 (GBJ303-88) 第一章总则 第 1.0.1 条为了统一建筑电气安装工程质量检验评定方法, 促进企业加强管理,确保工程质量, 特制定本标准. 第 1.0.2 条本标准适用于电压为10KV 及以下新建的工业与民用建筑电气安装工程质量的检验和评定. 第 1.0.3 条本标准主要指标和要求是根据《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82( 以下简称" 施工规范") 的规定提出.执行本标准时,尚应遵守《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88 的规定. 第 1.0.4 条由本标准检验和评定的建筑电气安装工程,其设备、器具、材料和原材料的质量均应 符合国家现行有关技术标准. 第 1.0.5 条使用引进装置或器材的工程, 以及利用旧设备、旧器材的拆建、改建工程, 其工程质量的检验和评定,可根据具体情况参照本标准执行. 第二章线路敷设 第一节架空线路和杆上电气设备安装工程 (I)保证项目 第 2.1.1 条高压绝缘子的交流耐压试验结果和高压电气设备的试验调整结果必须符合施工规范规定. 检查数量: 全数检查. 检验方法: 检查绝缘子耐压试验记录和电气设备试验调整记录. 第 2.1.2 条高压瓷件表面严禁的裂纹、缺损、瓷釉烧坏等缺陷. 检查数量: 电气设备的瓷件全数检查; 线路绝缘子抽查不少于10%,重点检查承力杆上的绝缘子. 检验方法: 观察检查和检查安装记录. 第 2.1.3 条导线连接必须紧密、牢固, 连接处严禁有断股和损伤; 导线的接续管在压接和校直后严 禁有裂纹. 检查数量: 全数检查. 检验方法: 观察检查和检查安装记录. 第 2.1.4 条钢圈连接的钢筋混凝土电杆, 钢圈焊缝的焊接必须符合施工规范的规定. 焊接后,电杆的弯曲不超过其长度的2/1000. 检查数量: 抽查10%,但不少于 5 支. 检验方法: 观察检查、检查焊接记录和实测. (n)基本项目 第 2.1.5 条横担和绝缘子及金具安装应符合以下规定: 合格: 平整、牢固,横担与线路中心线的角度正确, 黑色金属零件防腐保护完整. 优良: 在合格基础上,横担与电杆间接触紧密, 连接螺栓螺纹露出螺母2-3 扣.黑色金属零件镀锌层良好,无缺陷. 检查数量: 抽查10%,但不少于 5 处. 检验方法: 观察,手扳检查. 第 2.1.6 条拉线及撑杆安装应符合以下规定: 合格: 位置正确,金具齐全,连接牢固,同杆的各条拉线均受力正常, 无松股、断股和抽筋现象. 优良: 在合格基础上,拉线(撑杆)与电杆的夹角正确, 拉线(撑杆)坑填土防沉台尺寸正确,导线紧线 后电杆梢无明显偏移. 检查数量: 抽查线路挡数的10%,但不少于 5 档. 检验方法: 观察,手扳检查. 第 2.1.7 条导线架设应符合以下规定: 合格: 导线与绝缘子固定可靠,导线无断股、扭绞和死弯; 超量磨损的线段和有其他缺陷的线段修 复完好. 优良: 在合格基础上,导线设有因施工不当造成回固或修复.

建筑电气常用规范

建筑电气常用规范目录 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 2、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 3、电梯工程施工质量验收规范化 GB 50310-2002 4、智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2003 5、火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007 6、火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98 7、电子计算机机房设计规范 GB 50174-93 8、智能建筑设计标准 GB/T 50314-2006 9、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2004 10、10kV及以下变电所设计规范 GB 50053-94 11、水喷雾灭火系统设计规范 GB 50219-95

12、洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 13、建筑工程安全生产管理条例 14、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92 15、通用用电设备配电设计规范 GB 50055-93 16、安全生产工作规定(国家电网公司2003年十月八日发布) 17、低压配电设计规范 GB 50054-95 18、综合布线系统工程施工及验收技术规程(云南省工程建设地方标准)DBJ 53-15-2004 19、供配电系统设计规范 GB 50052-2009 20、建筑物防雷设计规范(2000年版) GB 50057-94 21、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 22、建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-93 23、建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 24、民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008

(建筑电气工程)建筑电气施工规范

(建筑电气工程)建筑电气 施工规范

建筑电气施工规范 总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 说明: 1.0.1明确规范制定的目的,是为对建筑电气工程施工质量验收时,提供判断质量是否合格的标准,即符合规范合格,反之不合格;换言之,要求施工时,对照规范来执行,因而规范起到保证工程质量的作用。 1.0.2本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收。适用电压等级为10kV及以下。 说明: 1.0.2说明适用范围、建筑电气工程的含义和适用的电压等级。 1.0.3本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50 300—2001和设计规范配套使用。 说明: 1.0.3在电气分部工程质量验收时,判断技术及技术管理是否符合要求,是以本规范作依据。而验收的程序和组织;单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批的划分,以及合格判定;发生工程质量不符合规定的处理;以及验收中使用的表格及填写方法等,均必须遵循统一标准的规定。 1.0.4建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明: 1.0.4本条是认真执行具体落实《建设工程质量管理条例》规定的体现,也是符合标准化法的规定。即不管哪个层次的标准,其内容不得低于国家标准的规定。 1.0.5建筑电气工程质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

说明: 1.0.5本条规定有两层意思。第一,虽然制定规范时,已注意到相关法律、法规、技术标准和管理标准的有关规定,使之不违反且协调一致,但不可能全部反映出来,尤其是国家颁发的产品制造技术标准、技术条件中,对安装和使用要求部分,更是难能全部、完整反映。制定规范时,已考虑到这个情况,对新产品安装、新技术应用,其施工质量验收作了比较灵活的描述。 第二,随着我国经济发展和技术进步加快,新的生产力发展迅猛,入世后,经济、技术标准和管理标准,必然会更迭或修正,即使本规范也在所难免,这层意思是说明要有动态观念,密切注意变化,才能及时顺利执行本规范。 2术语 2.0.1布线系统wiringsystem 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2电气设备electricalequipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3用电设备current-usingequipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4电气装置electricalinstallation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。2.0.5建筑电气工程(装置)electricalinstallationinbuilding 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能,满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6导管conduit

建筑电气工程施工质量验收规范(GB+50303)

GB 50303—2002 中华人民共和国国家标准 建筑电气工程施工质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体:

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]82号 根据建设部《关于印发〈二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,浙江省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑电气工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50303—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.1.7、3.1.8、4.1.3、7.1.1、8.1.3、9.1.4、11.1.1、12.1.1、13.1.1、14.1.2、15.1.1、19.1.2、19.1.6、21.1.3、22.1.2、24.1.2为强制性条文,必须严格执行。原《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96、《电气装置安装工程电器照明装置施工验收规范》GB50259—96同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,浙江省开元安装集团有限公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月 二、前言 本规范是根据建设部《关于印发〈二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,由浙江建设厅负责组织主编单位浙江省开元安装集团有限公司(原浙江省工业设备安装公司)会同有关单位共同对《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96、《电气装置安装工程电器照明装置施工验收规范》GB50259—96修订而成的。 本规范在编制过程中,编制组进行了比较广泛的调查研究,总结了我国建筑电气工程施工质量控制和质量验收的实践经验,在坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”指导原则的前提下,与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50303—2001协调一致,并征求了设计、监理、施工各有关单位的意见。于2001年10月进行审查定稿。 本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公共利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标识的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资

建筑电气工程施工质量验收规范(doc 55页)

建筑电气工程施工质量验收规范(doc 55页)

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]82号 根据建设部《关于印发〈二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,浙江省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑电气工程施工质量验收规范》。 中华人民共和国建设部 二00二年四月 前言 本规范是根据建设部《关于印发〈二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,由浙江建设厅负责组织主编单位浙江省开元安装集团有限公司(原浙江省工业设备安装公司)会同有关单位共同对《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96、《电气装置安装工程电器照明装置施工验收规范》GB50259—96修订而成的。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给浙江省开元安装集团有限公司(地址:浙江省杭州市开元路21号邮政编码310001),以供修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:浙江省开元安装集团有限公司

相关文档